六个四千瓦电饭锅星型接法多大电流多大能电死人

6平方铝芯线相当于多少平方的铜线能承受多少千瓦电流,6平方的铜线能承受多少千瓦
来源:网络
关键字: 铜线能承受
更新时间:
延伸:本文除了聚合《6平方铝芯线相当于多少平方的铜线能承受多少千瓦电流》,免费提供的有关铜线能承受和6平方的铜线能承受多少千瓦的内容之一,已有不少的网友认为此答案对自己有帮助!获取更多与《》相关的知识。
网友0的回答
回答这个问题首先要了解一下常规的6平方铜线的载流量,下图给出了1.0--10平方500V铜芯绝缘导线网友1的回答
在380V的交流电路中,1KWA是按2A电流估算,6平方米电线能承受40/2=20千瓦6铜网友2的回答
6平方BV塑料铜芯线安全截流为:明线安装48A 穿钢管一管两根线41A。一管三根36A。一管四根32网友1的回答
电线的承载能力会因为电压的不同而不同,但是它所能承受的电流,一般来说是不变的。所以,我们一般不说他能网友0的回答
铜线的载流量跟铜线的敷设、环境温度、绝缘外皮、电线长度等情况有关。6平方的橡胶外皮铜线,在25°C环网友1的回答
具体要看电线的铺设方式了,还有套管的材料是塑料管还是金属管。 暗线铺设其安全电流大约在32A左右,最网友2的回答
最满意的回答
猜你感兴趣
回答问题赢iPhone 64平方线和6平方线的额定电流多少?能带多大功率的电器?什么计算?
°迷岛aOG3
电线载流量计算导线截面积与载流量的一般计算一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的. 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2.
一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2.如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S==0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载.对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5. 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8.也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5.所以,上面的计算应该改写成 I=P*数/Ucosф=/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A.则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的.估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走.三十五乘三点五,双双成组减点五.条件有变加折算,高温九折铜升级.穿管根数二三四,八七六折满载流.说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得.由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小. “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍.如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A).从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4. “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A).从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5.即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推. “条件有变加折算,高温九折铜升级”.上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的.若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量.如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算.10下五,100上二;25、35,四、三界,70、95两倍半.穿管、温度,八、九折.裸线加一半.铜线升级算.以上是铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关通常说电线的粗细是用截面积计算(即:1.5m㎡、2.5m㎡、4m㎡、6m㎡、10m㎡等等),如果直径是10.0mm的电线就是一条非常粗的电线.铜导线(温度35℃、电压220V)在不同环境下的安全电流不同,电功率也不同:截面积(单位:m㎡)
可承受最大电功率(单位:KW)1.5 ------------------------
4.84,2.5 ------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
15.410下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半.穿管、温度八、九折,裸线加一半.铜线升级算.口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍.对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍.对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍.对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍.对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍.解释如下:10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量,相应的截面积100mm2以上乘以乘以2,16mm2、25mm2乘以4,35mm2、50mm2乘以3,70mm2、95mm2乘以2.5.如果导线穿管乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的百分之四十),高温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内),裸线(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2(如16mm2导线:16*4*2),以上是按铝线截面积计算.铜线升级算是指1.5mm2铜线载流量等于2.5mm2铝线载流量,依次类推.根据以上计算得出的数据与查表数据误差不大有关电缆线径、截面积、重量估算公式一、 估算铜、铁、铝线的重量(kg/km)
重量=截面积×比重
S=截面积(mm2) 1. 铜线
W=重量(kg) 2. 铝线
d=线径(mm) 3. 铁丝
W=8S 实际铜的比重8.9g/cm3、铝的比重2.7g/cm3、铁的比重7.8g/cm3 二、 按线径估算重量(kg/km) 1. 铜线
W=6.98d2≈7d2 2. 铝线
W=2.12d2≈2d2 3. 铁丝
W=6.12d2≈6d2 三、 估算线径和截面积 S=0.785d2 怎样选取导体截面 首先计算负荷距(架空线) 负荷距=功率×长度 =PL
P=功率(kw)
L=长度(km) 例:xx车间与配电房变压器相距200m,动力负荷200kw,问需要铜芯线多大平方?如改成铝芯线,需要多大平方? 先计算负荷距=200×0.2=40kw/km 因为 根据“铜线:每千瓦公里用2.5mm2,铝线:每千瓦公里用4mm2” 铜线
40×2.5=100mm2
实际选用120mm2. 铝线
40×4=160mm2
实际选用185mm2.铝线计算截面公式
实际选用185mm2 Δu是电压损失百分数(允许电压损失是额定电压的4%)一般是5%.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码请问4平方铝心护套线能承受多少千瓦的电量?-爱福窝装修论坛
请问4平方铝心护套线能承受多少千瓦的电量?
关于铝心护套线不是很了解,有谁知道4平方铝心护套线能承受多少千瓦的电量呢?
其它类似问题
请问4平方铝心护套线能承受多少千瓦的电量?电流计算_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
上传于||文档简介
&&电​流​的​计​算​数​据​库
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩8页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢600w的电饭锅电流有多大_百度知道}

我要回帖

更多关于 手机充电电流多大 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信