空调通风与消防补风共用系统控制信号转换技术
空调通风与消防补风共用系统控制信号转换技术
(中建三局一公司安装公司 武汉430040)
摘要:机电专业各系统一体化在欧美、日本、香港等发达国家和地区应用广泛,在国内则因消防独立检测的特殊国情而刚刚起步。本文以工程实例为依托介绍了机电专业通风空调统、楼宇自控、消防弱电系统控制一体化的意义,介绍了控制信号转换箱的实施过程。
关键词:,,消你防控制,信号转换箱,
中图分类号:TU831 文献标识码:B 文章编号:12)10-0053—04
人类告别了刀耕火种的原始时代,建设文明伴我们走过了几千年的历史。在世界建筑日新月异发展的今天,机电设施在建筑中正发挥越来越重要的作用,下面结合工程实例简单介绍空调送风与消防补风共用系统控制信号转换技术。
2.工程实例概况
国际品质购物中心一一华贸中心商贸广场工程地下四层(局部三层),地上五层(局部六层),总建筑面积173036m2,檐口高度26.3m(局部最高处达到41.33m),是一栋集地下车库、商业、餐饮、电影院等多功能于一体的大型商业建筑。工程结构形式为框架一抗震墙结构,局部采用钢骨梁与钢骨柱相刚接的劲性结构和钢结构。建筑形式新颖独特,柔顺和动感的线条组合尽善尽美地传译着“水”的性质与特性。作为拥有30万平方米的超5A智能写字楼、6万平方米超五星级酒店、20万平方米国际公寓和横跨长安街的20万公顷的运动主题公园超大型国际商圈的一部分,智能化要求也必然比较高,自然必不可少,与消防控制交叉无法避免,为此必须要解决其共融之技术问题。
3.楼宇自控系统与消防控制系统交叉的成因
3.1绿色建筑,节约成本
主要是在设备正常运行时启用,而消防控制系统则是在着火时启动,系统在运行时间上是互斥的,因此在硬件系统上完全可以共用,从而减少材料消耗,同时减少设备投入及设备所需安装空间,达到节能绿色的目的。为此,该方案被很多工程采用。
3.2空间限制,一管两用
由于现在超大面积的建筑越来越多,单层面积相应增大,而层高由于各方面原因不宜太高,使得楼层空间有限,在有限的空间内排布水电风等各个机电专业的管线及末端设备器具,即使从各专业技术及施工的角度来综合考虑设备及管线的布置,也很难控制吊顶标高,为了不至于吊顶高度过低,只能尽量减少管线数量。因此, 具备共用可能的管线只能合用, 以减少对空间的占用。
4.楼宇自控系统与消防控制系统所需实现的功能
为实现两个系统的兼容与共用,必须了解各自需要实现的控制功能,并从中分析如何实现共用的目的。
4.1楼宇自控系统需实现的功能
楼宇自控系统需要监控空调机组电机启停状态、电机转速、各个风阀开启状态及风压、风量、风速、温度、湿度等参数。同时控制电机的启停及转速、各个风阀的开闭及开启程度、加湿器阀门的开闭及注水量,从而达到控制室内温度、湿度、风速、风量的目的,创造一个舒适的环境。
4.2消防控制系统需实现的功能
消防控制系统需要在接收到火灾信号后,开启对室内的补风系统,便于烟雾的排放,新风的补充,形成顺畅的气流组织。同时,关闭空调机组送风及回风系统。
5.楼宇控制系统与消防控制系统共用的解决方案
5.1两系统共用设备或阀件的分析
深入理解相关图纸,做到对及消防弱电专业图纸十分熟悉,充分了解机电专业的设计意图。
正常情况下系由楼宇自控系统对通风空调设备进行状态监控,以及通过对进风阀、回风阀、排风阀开启程度来控制调节室内温度、风速、风量;火灾发生后的紧急状况下需切换至消防控制系统,即关闭回风阀,开启进风阀和排风阀,启动风机,达到消防补风的目的。如图示:
5.2共用设备或阀件控制器选择
楼宇自控系统通过电动风阀控制器来达到控制的目的,电动风阀控制器需要提供风阀状态干接点,工作电压为AC24V,信号输入为DC 0—10V,平时由BA系统提供0一l0V的控制信号,调节风阀的开度。
消防控制系统通过电动风阀控制器来达到控制的目的,但是要求风阀仅存在开闭两种状态,无需像楼宇自控要求的0°~90°状态。消防电源箱需要提供AC24V的电动风阀工作电源,功率需要满足三台电动风阀的需求,且仅提供DC10V的信号电源,功率不用很大。
综上所述,只要向比例积分式电动风阀控制器输入不同的信号,就可以达到楼宇自控系统和消防控制系统的控制目的,下面就电动风阀控制器型号进行选择。索龙S6061系列风阀驱动器是用来调节控制风阀,广泛应用于采暖、通风、空调、制冷等楼宇自控系统。提供8~24Nm的扭矩。每种扭距的驱动器有两种型号可供选择:1、数字/3位浮点式输入(即开关量);2、0~10V、2~10V、0~20mA、4~20mA比例式输入(即模拟量)。24VAC/24VDC、220~230VAC 50/60Hz、110VAC50/60Hz三种工作电压可选。可选配两个辅助开关。
5.3楼宇控制与消防控制信号转换
消防信号和楼宇信号传入设备控制箱(见下图),达到控制的目的。为实现输入信号来控制各个风阀的功能,需要设置信号转接箱,即消防系统需要提供DC24V的报警信号,驱动转接箱将信号切换到消防系统,同时执行各个风阀的开启和关闭。
设备控制箱
6.控制信号转接箱的设计
以华贸中心商贸广场工程某一空调通风设备控制威力,为实现楼宇控制系统和消防控制系统共用设备或阀件的功能,需要对控制信号转接箱进行设计。
6.1设备端子图和设备接线图图析
为便于自动控制分析,比较直观的反应系统工作原理,现绘制出端子排接线图和设备端子接线图,如下:
端子排接线
设备端子接线图
6.2信号转换系统功能实现流程分析
6.2.1正常工作状态分析
信号由楼宇控制中心传送至信号转换端子箱BA-1/BA-2 (BA-3/BA-4、BA-5/BA-6) → X2-1/X2-2(X2-3/X2-4、X2-5/X2-6) →KA1—3/KA1—1(KA2—3/KA2—1、KA3—3/KA3-I) →F1—3/F1—4 (F2—3/F2—4、F3—3/F3—4) →KA1—9/KAI一7 (KA2—9/KA2—7、KA2~9/KA2—7) →Xl-3/Xl-4(Xl-9/Xl-10、Xl-15/X1-16) →新风阀控制器F1(排风风阀控制器F2、分流风阀控制器F3) →根据传送0~10V电压等级开启风阀到0°~90°相应位置,从而实现楼宇自控的目的。
6.2.2火灾工作状态分析
消防启动信号由消防控制中心传送至信号转换端子箱FA-1/FA-2→X2—7/X2—8(X2—17/X2—18、X2—19/X2—20) → KA1—13/KA1—14(KA2-13/KA2-14、KA3—13/KA3—14) →KA1—6/KA1一4(KA2—6/KA2—4、KA3—6/KA3—4) →X1—21/Xl一22(Xl一23/X1一24、X1—25/Xl一26) →F1—3/F1—4 (F2—3/F2—4、F3—3/F3—4) →KA1—9/KA1—7(KA2—9/KA2—7、KA2—9/KA2—7) →X1—3/Xl一4(X1—9/X1—10、X1—15/Xl一16) →新风阀控制器Fl(排风风阀控制器F2、分流风阀控制器F3) →传送10V电压开启新风阀(传送0V电压关闭排风风阀、传送0V电压关闭分流风阀),从而实现消防控制的目的。
6.2.3消防电源箱需要长时提供AC24V的电动风阀工作电源,确保收到控制信号后能及时执行动作。
6.3控制信号转换箱器件布置
为便于接线及控制箱体的大小,对箱内元器件进行排布(如下图):
信号转换箱布置及箱体尺寸图
7.控制信号转接箱的订贷与安装
7.1控制信号转接箱的订货
当控制信号转接箱深化图设计完成后,紧接着便是完善产品生产说明书,再由生产厂家转化为生产加工图纸,交由车间生产制作。采用ST2.5菲尼克斯弹簧是接线端子30位和20位两种,DC24V中间继电器等元器件,便于接线及控制箱体尺寸。
7.2控制信号转换箱的安装
由于该工程设备控制箱已经到场并安装完成,而控制信号转接箱体积较大,无法安装进设备控制箱内,故现设置在空调机组的侧壁上,然后通过配管穿线与各个风阀和设备控制箱相连接。因消防系统需要提供DC24V的报警信号,驱动转接箱将信号切换到消防系统, 为减少220V电压对信号的干扰,将AC24V、DCIOV两台变压器设置在设备控制箱内,然后通过管线输送至控制信号转接箱。
7.3楼宇控制系统与消防控制系统共用阀件的调试
控制信号转换箱安装完成,设备控制箱内增设的AC24V变压器接线完善后,校对接线,检查是否符合计要求,以上问题确认后通电开始调试。由消防控制中心和楼宇控制中心分别给出相应信号,测试各个风阀开启关闭的先后顺序以及开启程度,核实电动风阀控制器执行动作是否满足设计要求。如有偏差,再次检查接线、执行器、信号源、风阀等相关环节,直至达到设计要求止。
节能环保是社会发展的永恒主题,系统集成也是机电专业发展的趋势。像类似于通风空调运行中和消防控制系统共用设备和管线的控制信号转换的课题还有很多,需要我们利用精深的专业技术,以严谨求实的工作态度来解决存在的问题,使机电专业自动控制技术得以发扬光大,为社会创造更多的价值。小华用如图所示电路进行如下操作,下列说法正确的是
A.直接将A、B连接,闭合开关后电路短路B.测量电流时,应将电流表“+”接在A点,“-”接在B点C.在A、B间接电压表,闭合开关_百度作业帮
小华用如图所示电路进行如下操作,下列说法正确的是
A.直接将A、B连接,闭合开关后电路短路B.测量电流时,应将电流表“+”接在A点,“-”接在B点C.在A、B间接电压表,闭合开关
小华用如图所示电路进行如下操作,下列说法正确的是
A.直接将A、B连接,闭合开关后电路短路B.测量电流时,应将电流表“+”接在A点,“-”接在B点C.在A、B间接电压表,闭合开关后电压表无示数D.在A、B间接另一灯泡,两灯泡是并联的
直接将A、B连接,闭合开关后电路正常,A错测量电流时,应将电流表“+”接在A点,“-”接在B点(从+接线柱流入,从--接线柱流出),B对。在A、B间接电压表,闭合开关后电压表为电源电压,灯泡不亮,C错在A、B间接另一灯泡,两灯泡是串联的,D错消防控制室初级人员技能考试题(模拟)_图文_百度文库