换热首站是什么站自来水有气是什么原因?怎样排出

济宁一自来水管道抢修 5个换热站因缺水面临停暖
&&&&&&字号:|
来源:齐鲁晚报 点击:
核心提示:
​5日,济宁东郊热电供热六所工作人员在巡线时发现,因附近自来水管道正在抢修,位于济邹路五里营附近的5处换热站水箱缺水,面临停暖。工作人员奋战11小时,连夜架设了临时管道,保障居民正常用暖。
5日,济宁东郊热电供热六所工作人员在巡线时发现,因附近自来水管道正在抢修,位于济邹路五里营附近的5处换热站水箱缺水,面临停暖。工作人员奋战11小时,连夜架设了临时管道,保障居民正常用暖。“5号晚上6点多,我巡线时发现辖区内的几处换热站水箱严重缺水。”东郊热电供热六所所长宋庆春告诉记者,因供热系统正常运行、窃水、跑冒滴漏等原因,供暖管道中的水是持续消耗的,尤其在没有新的水源注入的情况下,窃水态势将更加严峻。当系统内的水下降到一定程度,换热站将被迫关闭,导致停暖。不仅会使居民正常供暖受到影响,还会导致整个供热系统崩溃。“如果长时间缺水,就需要将供暖前期准备工作再做一遍,重新打压、试水,非常麻烦。”宋庆春告诉记者,此次缺水的5个换热站覆盖了樱花五金片区、中区武装部宿舍、东发小区、东达小区、鲁强小区在内的5个片区,影响范围很广。“得知停水后,我们第一时间启动了紧急预案,从供热主管网调水,及时补充二次管网用水,以保证居民家中正常供热。”宋庆春说,同时,换热站内的备用水箱派上了用场,及时进行了补水,为接下来的抢修争取了时间。随后,工作人员连夜制定抢修方案,架设临时管网。供热六所的5名工作人员从5日晚上7点开始挨个换热站架设临时管网,直至6日早上6点左右,才将5个换热站的临时管网全部架设完成,“抢修得比较及时,补水充足,用户家中供暖不会受到影响,现在就想找个地方,好好睡上一觉。”忙碌了一夜,工作人员满脸疲惫。记者走访附近居民家中发现,突发状况没有影响到居民正常供暖,“这两天家里的暖气一直挺热,室温22℃左右,如果不是你告诉我,还真不知道供暖出现问题了呢。”家住鲁强小区的张女士说。
本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。
大家都在关注的楼盘:
一周新闻排行小区12户居民两月水费达12000元 疑换热站偷水 - 青岛新闻网
& 正文   
小区12户居民两月水费达12000元 疑换热站偷水
早报讯 胶州永福花园小区4号楼共有两个单元,楼上共居住着12户居民,平均每家每户每月用水量在七八吨左右,整栋楼每月用水量不到100吨。然而,今年4月下旬居民缴纳水费却发现,在三四月份这两个月中整栋楼的实际用水量却与抄表数量差了近3700吨,费用共计12000多元,面对这样“天价”水费,居民很是纳闷。
总水表多出3700吨水
居民李先生介绍,永福花园小区4号楼共有16套房,由于有一些房屋没有人居住,实际上楼内只住着12户居民。这里每家每户都设有水表,在主管道上还有一个总水表,平常水费都是按照总水表数额缴纳的。“以前我们每户平均每月水费都在七八吨左右,全楼总共用不了上百吨,真没想到这次能差出这么多。”李先生说,他们水费两个月收一次,今年4月20日物业前来收水费,他们发现三四月份这两个月的水费,整栋楼居民的实际用水竟然和总水表的数相差了近3700吨,水费高达12000多元,每家需均摊上千元。
居民怀疑换热站偷水
“我们不可能用这么多水,所以这多出的水费也不可能缴纳。”李先生说,对于多出的天价水费,他们也多次找到自来水公司协商,但由于未能找出原因,这件事就一直僵持下来。后来他和楼上多名居民展开调查,发现今年年初位于他们楼下的一家换热站曾经接过水管,怀疑他们有偷水嫌疑,于是将这一情况反映给了当地自来水公司,经过自来水公司工作人员现场挖掘,还真在换热站门口的地下挖出了一根连接在总水管上的水管。
换热站否认偷水李先生说,后来自来水工作人员将这根水管割断并作为证据取走,他们也先后多次找到这家换热站询问情况,可这家公司始终予以否认。“现在我们希望有关部门能查清楚这件事,还我们一个公道。”李先生说。
随后记者联系了这家名为麦捷热力的供热公司,一名工作人员说,这根水管是多年前他们和小区开发商达成协议安装的,主要是用于解决换热站内循环水所用,现在他们已经重新安装了一条新水管道,这条管道年前就已经不再使用了,所以他们并没有偷水。
昨天,记者了解到,胶州当地自来水公司和警方已对此事介入调查。 (记者 牟成梓 摄影报道)
上一篇:下一篇:
我要评论 提取评论...
用户名: 密码:
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明青岛新闻网同意其观点或证实其描述。换热站运行操作规程
核心提示:换热站运行操作规程一、 一般规定1. 为保证供热设备安全、稳定、经济、连续运行,确保供热质量,制定本规程。2. 站内应有下列图表
换热站运行操作规程
一、 一般规定
1. 为保证供热设备安全、稳定、经济、连续运行,确保供热质量,制定本规程。
2. 站内应有下列图表:
2.1.供热平面图。
2.2.供热系统图。
2.3.供热运行参数调节曲线图。
2.4.供热管网水压图。
3. 运行人员必须熟悉站内外供热设备和管网的分布情况,主要附件的现场位置。必须掌握站内外供热设备和管网及附件的作用、性能、构造及操作方法。
二、 运行前的准备
1. 每年运行前,需对整个供热系统热负荷进行核实和修正,调整供热运行参数。
2. 调度指挥系统应达到运行要求。各种联络通讯设施畅通。
3. 运行前必须对整个系统进行一次水压试验,试验合格、经主管领导签发同意运行指令后方能投入运行。对于试验出现的问题,必须逐项解决。
4. 运行前要明确一次网系统是否具备运行条件。(以上级调度指令为准)。
5. 换热站运行前准备:
& &5.1.循环水泵、补水泵:
& &5.1.1.安全保护罩完整牢固;联轴器、地脚螺栓无松动。
& &5.1.2.电动机接地线牢固可靠。
& &5.1.3.各种机械转动部件运转平稳,转动方向正确。
& &5.1.4.轴承润滑油油质合格,油量适中。
& &5.1.5.水泵运行前,出口阀门应处于关闭状态。泵体内注满水。启动前盘车正常。空负荷运行正常。
& &5.2.电器控制设备安全可靠,具备运行条件。
& &5.3.各种计量测量仪表齐全准确,具备运行条件。
& &5.4.所有阀门开关灵活,无泄漏;换热器、除污器经清洗无堵塞。
& &5.5补水设施正常。
6. 水网运行前准备:
& &6.1.管道及附件无泄漏。
& &6.2.补偿器无异常。
& &6.3.活动支架无失稳、失垮。固定支架无变形。
& &6.4. 所有阀门开关灵活,无泄漏。
& &6.5. 各种测量仪表齐全准确,具备运行条件。
& &6.6.保温良好,无裸露管道。
7. 完成运行和检修工具、器材、应急备品备件的准备工作。
8. 按顺序关闭入户网、室外水网、站内设备上的排风、排污、分支线阀门。
9. 完成故障抢险人员的组织工作。
10. 向热用户下达充水试压通知,保证在充水试压时热用户家中有人,以备供热设备漏水检修。
三、 运行启动
1. 系统冲洗:
1.1. 供热系统在投入运行前必须进行清洗,以清除系统内焊渣、污泥、铁锈、砂子等杂物,防止阻塞和损坏管道、阀门、换热设备和散热设备。
1.2. 清洗前应将系统内的流量孔板(传感器)、滤网、温度计、调节阀阀芯、止回阀阀芯等精密件拆除,待清洗合格后重新安装。
1.3. 水网清洗:
& &1.3.1.粗洗:粗洗用自来水或用水泵将水注入系统,保持水压0.3 ~ 0.4 Mpa。冲洗后的污水从系统的最低点排出。
& &粗洗标准:排出的水不浑浊为准。
& &系统较大,可以分段清洗,但是排水管的截面积不应小于被冲洗管道的60%。
& &粗洗是在开始充水时进行。
& &1.3.2.精洗:精洗的目的是清除系统内颗粒较大的杂物(砂、焊渣)。采用流速为1~1.5m/s的循环水,使水通过除污器将杂物沉淀在除污器内。
& &精洗过程中要不断开启除污器低部泄水管,将沉淀物排出。
& &精洗标准:排出的水清洁为准。
& &精洗是在系统充水结束,冷态运行状态下进行。
1. 4.蒸汽网清洗:
1.4.1.蒸汽管道用蒸汽吹洗。从总阀开始沿蒸汽流向分断进行。
吹洗方法是:逐段拆开集水管下面的法兰或阀门逐段进行。吹洗排汽口截面积不应小于被冲洗管道的75%。
& &1.4.2.吹洗必须先进行暖管,当吹洗末端与首端温度相等时,再逐渐加大蒸汽流量进行吹洗。吹洗总管和支管时,分别用总阀门或支管阀门控制流量。在开启阀门前,应将前面管道的凝结水排净。吹洗压力应维持在管道设计工作压力的75%左右,最低不低于工作压力的25%;吹洗流量为管道设计流量的40~60%。每个排汽口吹洗两次,每次吹洗15~20分钟。蒸汽阀门开启和关闭应缓慢操作,避免造成水冲击。
& &1.4.3.蒸汽系统吹洗后,应对留存污物的部位进行人工清除操作。疏水器应在吹洗工作结束时进行调整和投入运行。在吹洗过程中,不能使用疏水器来排除系统的凝结水。
2. 系统充水:
2.1.接到调度指令后,按照先站内;后水网;再用户的顺序,开始进行系统充水工作。
2.2.全开支线末端入户井内供回水管道循环阀门。关闭系统上所有排水阀门及入户井内供回水阀门。开启站内供回水阀门。
2.3.从回水管向系统充水。缓慢开启安装在换热站内、回水管道上的自来水阀门向系统充水。在向系统充水的同时,开始监测仪表。充水过程中要注意任何时候不能超过系统设计压力。如果自来水压力达不到设计压力时,可开启站内补水(定压)水泵向系统充水。
补水泵开启程序:
& & ㈠ 关闭补水泵出口阀门。
㈡ 开启补水泵进口阀门、出口压力表阀门。
㈢ 泵体注满水(以泵体排气阀出水为准)。
㈣ 启动补水泵。
㈤ 检查补水泵启动后运转和电流是否正常。
㈥ 补水泵运转正常后缓慢开启补水泵出口阀门。
2.4.按充水方向由始端到末端的顺序,依次开启站内和水网系统上的排气阀门,当排气阀门出水排净空气后,关闭排气阀门。间隔半小时,对系统的最高点进行一次排气操作。
2.5.确认站内和水网系统满水后,启动循环水泵,进行系统循环,将系统内残余空气排除。
循环水泵开启程序:
& & ㈠ 关闭循环水泵出口阀门。
㈡ 开启循环水泵进口阀门、出口压力表阀门。
㈢ 泵体注满水(以泵体排气阀出水为准)。
㈣ 启动循环水泵。
㈤ 检查循环水泵启动后运转和电流是否正常。
㈥ 循环水泵运转正常后缓慢开启补水泵出口阀门。
2.6.当确认站内和水网系统满水后,按 &先大后小、先远后近&的原则从回水管向用户充水。当用户系统排气阀门出水排净空气后,关闭排气阀门。间隔半小时,对用户系统的最高点进行一次排气操作。&
2.7.确认用户系统满水后,开启入户供水阀门,调整用户供回水阀门,使供回水压力差在0.01 ~ &0.05MPa范围内,使用户系统参与全系统循环。
2.8.当用户系统最高点排气阀门出水排净空气后,系统压力达到设计工作压力,说明整个系统充水操作结束。站内水泵停止运行后、回水总管上最低点压力表指示的压力就是整个系统静水压力。
3. 系统试压:
3.1.系统满水后,停止所有水泵运行和关闭充水阀门,观察最低点压力表的变化。如果系统泄漏水量严重,压力表指示数值逐渐降低。
3.2.在静水试压结束后,开始以设计工作压力的1.25倍进行压力试验。当系统达到系统设计工作压力的1.25倍时,对系统进行全面的外观检查。水压试验必须保持两个小时以上。如未发现异常情况,可将压力恢复到工作压力。
& &3.3.当室外温度低于0℃时,应采用45 ~ 50℃的热水进行水压试验。
& &3.4.系统水压试验结束后,管网由始端至末端再次进行排污。按顺序开启排污阀门,见清水后关闭。排污操作应缓慢进行,以系统压力维持不低于管网压力70%的速度进行。
& &3.5. 排污过程结束后,系统压力恢复到工作压力,水压试验工作结束。
& &4.系统冷运行:
4.1. 系统充水试压过程,就是系统冷运行操作。
4.2.系统充水试压合格,系统压力恢复到工作压力,即系统冷运行工作结束,转入提温运行。
四、 系统运行
1. 换热站和室外水网提温运行:
1.1. 开启站内供回水总阀门,保持站内循环压力不超过工作压力。
1.2. 关闭入户供回水阀门;开启水网连通阀门。
1.3. 缓慢开启换热器蒸汽入口阀门,听倒换热器有蒸汽流动声音停止蒸汽入口阀门开启。
1.4. 缓慢开启换热器疏水阀门,观察换热器水流程进、出口温度表,在保持换热器水流程进、出口温度差异不超过10℃条件下对设备加热运行(通过调整换热器蒸汽入口阀门和换热器疏水阀门来实现)。
1.5. 站和室外水网系统经过循环,换热器水流程进口温度超过室温,保持换热器水流程进、出口温度差异不超过10℃开始提温运行(通过调整换热器蒸汽入口阀门和换热器疏水阀门来实现)。
1.6. 站内和室外水网系统经过循环达到《供热运行参数调节曲线图表》最低标准,站内和室外水网提温运行结束,具备送热运行条件。
1.7. 在整个系统(含站内、水网、用户网)提温过程中,注意系统压力不能超过设计工作压力(通过调整补水泵出口压力);循环温度保持在《供热运行参数调节曲线图》最低标准。
2. 用户提温运行:
2.1. 先开启入户回水阀门;5分钟后缓慢开启入户供水阀门。
2.2. 开启入户供水阀门后,马上测试入户检查井回水管温度。开始循环后,回水管显示室外温度。当回水管高于室外温度,说明该用户系统已经参与循环,即可投入运行。
2.3. 当用户系统50%投入运行,关闭水网连通阀门。
3. 系统初调整:
3.1. 系统提温结束,进入系统的初调整阶段。初调整是通过调整热水流量达到系统水力平衡和热力平衡。
3.2. 水网初调整要根据设计的水压图来调节。沿热水流动方向依次将水网个节点的压力调整到设计压力(水压图压力)。
3.3. 用户系统调整:
3.3.1. 将水网供水温度保持某个温度不变;压力保持设计工作压力不变。在总回水温度不再变化的条件下运行。
3.3.2. 记录换热站系统、热用户系统供、回水温差。换热站系统供、回水温差与热用户系统供、回水温差的差额不超过2℃。
3.3.3. 若换热站系统供、回水温差与热用户系统供、回水温差的差额大于2℃时,应通过水量调节进行反复调整。
3.3.4. 当换热站系统供、回水温差与热用户系统供、回水温差的差额不超过2℃;水网系统任何一点的供、回水压力差大于0.05MPa;热用户系统供、回水压力差在0.01 ~ &0.05MPa范围内,初调整操作结束。
4. 系统运行:
4.1. 系统初调整结束,转入系统运行。
4.2. 系统运行压力调整:
4.2.1. 系统在运行中,必须保证系统自始至终达到设计工作压力。
4.2.2. 要保证系统运行压力,就必须补足系统运行过程中的失水量。系统补水是通过换热站补水(定压)水泵来实现。
4.2.3. 系统补水量应小于系统总循环水量的2%。
4.2.4. 补水装置设计流量应取系统失水量的4倍。
4.2.5. 补水装置设计压力应满足维持系统静水压力的要求。
4.2.6. 系统补水装置设计安装补水(定压)水泵2台,正常状态下一开一备。
4.2.7. 系统在运行中必须保持恒压点恒压。恒压点的压力波动应控制在&0.02MPa范围内。系统在运行中末端供回水压力差不应小于0.05MPa。
4.2.8. 无论系统循环水泵是否投入运行,系统任何一点都不能发生汽化、倒空和超压现象。
4.2.9. 系统补水取自换热器冷凝水。
4.2.10. 系统在正常运行中,补水量变化不大。补水量越少,说明系统渗漏率越小。当补水量突然发生变化,说明系统出现故障。此时应立即报告有关部门排员查找故障点。
4.3. 系统温度调整:
4.3.1. 系统初调整达到了系统的热力平衡。要保证用户室内温度达到18&2℃标准,就必须根据室外温度变化随时对系统进行运行调整。
4.3.2. 运行调整就是根据室外温度变化,采用系统中央质调节。中央质调节就是调整换热器出水温度。
4.3.3. 系统中央质调节要严格执行《供热运行参数调节曲线图》。
4.3.4. 系统中央质调节是通过调节换热器蒸汽进口阀门、凝结水出口阀门来实现。
4.3.5. 系统发生故障,若停止循环水泵运行,则必须严格执行先关闭换热器蒸汽侧入口阀门,再停止循环水泵运行。
4.4. 系统监控:
4.4.1. 系统在运行中,必须对运行参数进行监测记录和控制。
4.4.2. 监测参数:
1. 蒸汽压力。(流量计测点、换热器入口测点)
2. 蒸汽温度。(流量计测点、换热器入口测点)
3. 蒸汽流量。(流量计测点)
4. 冷凝水压力。(换热器出口测点)
5. 冷凝水温度。(换热器出口测点)
6. 冷凝水流量。(换热器出口测点)
7. 供水压力。(换热器出口测点、出水包测点)
8. 供水温度。(换热器出口测点、出水包测点)
9. 供水流量。(供水流量计测点)
10. 回水压力。(换热器进口测点、回水包测点)
11. 回水温度。(换热器进口测点、回水包测点)
12. 回水流量。(回水流量计测点)
13. 补水压力。(补水泵出口测点)
14. 补水流量。(补水流量计测点)
15. 补水泵电流。(补水泵电盘)
16. 循环水泵压力。(循环水泵出口测点)
17. 循环水泵电流。(循环水泵电盘)
18. 换热站耗电量。
19. 换热站耗水量。
20. 室外温度。
4.4.3. 参数监测每小时一次。
4.5. 运行巡检:
4.5.1. 为了保证安全、经济、正常运行,必须对运行设施定时进行巡回检查。
4.5.2. 换热站巡回检查:
1.检查各种机械转动部件转动是否平稳。
2. 检查润滑系统润滑是否正常。
3. 检查各机械转动部件运行温度是否正常。轴承温度<80℃。
4. 检查站内管道、阀门及附件运行是否正常,无泄漏。
5. 检查每小时一次。
4.5.3. 水网巡回检查:
& &1. 检查管道、阀门及附件是否有泄漏。
& &2. 检查补偿器运行无异常。
& &3. 检查活动支架是否有失稳、失垮。固定支架是否有变形。
4. 检查保温是否有损坏现象。
5. 检查井室是否有积水和损坏现象。
6. 检查解裂阀门是否有串水现象。
7. 水网检查每日白天检查2次。
4.5.4. 巡回检查结果要进行记录。检查出的故障隐患,要填写故障隐患报告单及时上报。
4.5.5. 在运行中发生突发事故,要按照《突发事故处置预案》进行紧急处置,在处置的同时向上级报告。
五、 停止运行
1. 按照调度指令和停运方案进行停运操作。
2. 降温操作:
2.1.通过控制换热器进汽阀门,将换热器水流程进口温度降到室温。
2.2. 换热器水流程进口温度降到室温后,开始进行将换热器水流程出口温度降到室温操作。具体操作方法是:按照水系统循环1个周期降5℃的标准,控制换热器进汽阀门,将换热器水流程出口温度降到室温。
2.3. 换热器水流程进、出口温度降都到室温后,先关闭换热站蒸汽入户阀门(计量表前);再关闭换热器进汽阀门,换热器进汽压力降到零后关闭凝结水阀门。降温操作结束。
3. 水网排污清洗操作:
3.1.开启水网末端循环阀门。
3.2.按供水方向,关闭各用户入户阀门(按照先关闭供水阀门,在关闭回水阀门)。
3.3.逐个开启各管线末端供、回水排污阀门,进行排污操作,见清水后关闭排污阀门。
3.4.排污过程中,水网压力保持在不低于工作压力的70%。
4. 水网停运操作:
4.1.停止补水泵运行:
㈠ 停止补水泵运转。
㈡ 关闭补水泵出口阀门。
㈢ 关闭补水泵进口阀门。
4.2. 停止循环水泵运行:
㈠ 控制循环水泵出口阀门,按照水系统循环1个周期降0.05MPa的标准,将循环压力降到0.15MPa。
㈡ 循环压力降到0.15MPa后,方可缓慢关闭循环水泵出口阀门。
㈢ 循环水泵出口阀门关闭后,停止循环水泵运行。
5. &系统停运后维护保养:
5.1.系统停运期间,要对设备、管道、阀门及附件进行油漆防腐工作。
5.2.要定期对转动部件涂抹润滑油,防止锈蚀。
5.3.水网停运后,灌注经过处理的水,实行满水保养。
5.4. 水网停运后,要定期进行巡回检查维护保养。
六、 运行事故及处理
1. 事故处理原则:
1.1. 系统在运行中发生事故,要立即采取有效措施防止事故扩大;在采取措施的同时,要立即向上级领导报告。
1.2. 入户网及设备发生故障,分户计量用户要立即关闭入户供回水阀门;单元住室串联用户要立即关闭入户井供回水阀门,再争取关闭单元住室立管底层和顶层阀门。在关闭阀门的同时,向上级领导和当班调度报告。
1.3. 入户井至换热站之间管道和设备发生事故,尽量采取不停热抢修。必须停热需报请上级领导批准。
1.4. 换热站事故停运,必须先向上级领导和当班调度报告,按领导或调度指令进行换热站停运紧急操作。
2. 事故抢修程序:
2.1. 发现运行不正常(如换热站的补水量突然变化)或接到用户报告,要立即向公司当班调度报告。
2.2. 公司当班调度接到报告后,要立即指令抢修人员迅速赶赴事故点,查清事故原因。在分析查找事故原因的同时,做出是否局部停网或停运换热站的指令。
2.3. 在公司当班调度的指挥下,采取应急措施迅速排除事故。
2.4. 事故排除后,立即恢复供热。
2.5. 换热站紧急停运操作:
2.5.1. 接到换热站紧急停运指令后,立即关闭换热器蒸汽侧入口阀门。
2.5.2. 关闭换热站补水泵出口阀门,停止补水泵运行。
2.5.3. 关闭换热站循环水泵出口阀门,停止循环水泵运行。
2.5.4. 关闭换热站供回水进出口阀门。
2.5.5. 通知当班调度换热站停运操作结束。
2.5.6. 接到当班调度换热站重新启动指令后,按照换热站启动程序重新启动换热站,恢复供热。