怎样预防热水器漏电排查漏电

|||||||||||
最新播报:
排查漏电上演“生死时速”
“谢谢你们啊,真没想到,这个事情竟然发生在我家里。多亏了你们啊,要不这个后果就不敢想了!”4月18日,家住浙江嘉善县天凝镇镇东村陈家浜20号杨根生的妻子,看到干窑供电所的职工再次来到她家查看线路时,又情不自禁的说起了那句感激的话。
原来,干窑供电所的总保管理员肖勤松发现从4月9日开始,陈家浜口台区剩余电流泄露值一直在几十个毫安,略高于安全值20毫安。到了11日,天下起了雨,系统显示的泄露值开始慢慢加大,超过了100毫安,后来竟然直逼200毫安,马上要接近跳闸的阀值了!“现场一定有问题!”看了看时间是早上9点,肖勤松叫上检修班长陆勤和蔡松青紧急去赴现场查找原因。
9:20分,他们来到陈家浜口。这是一个整改过的台区,线路全部为绝缘线,线路通道良好,很少有漏电的可能。可现场的总保泄露电流也同样显示超过了200毫安,说明电脑数据显示与现场完全一致。
“肯定哪一家有问题了,挨家挨户去找吧,一定要找到泄露点,要不总保很快就会跳闸。”肖勤松沉稳的声音不容置疑。9:40分,排查到20号杨根生家,拉下表计的空开后,总保的泄露值马上跌了下来。“肯定是这家了!快进去看看情况!”
女主人知道来意后,斩钉截铁说:“我家是新装潢的,所有的电线都是新的,怎么可能有漏电,要是漏电了,我们怎么一点感觉也没有啊,你们肯定弄错了!”
这的确是一栋新房子,可表箱内只安装了2只空气开关,没有安装漏电保护器。“肯定有情况!”肖勤松心里基本肯定这家存在漏电情况了。环顾了一周后,他对蔡松青说道:“阿蔡,你把车库的卷帘门拉起来,看看里面有什么?”蔡松青应声后走过去,弯下腰,手刚碰到卷帘门就惊叫了起来,“喔呦,不好,这门有电!”大伙闻声都围了过来,肖勤松拿出验电器一碰,验电器竟然发出尖锐的鸣叫声,整扇卷帘门包括铁门框都带电了!蔡松青戴着绝缘手套所以安然无恙。
经过仔细检查,他们发现了问题所在。原来在安装的时候,施工人员为了图方便,直接把电机的电源进线挂在卷帘门闸道的上方,而且是采用单股铜芯线。在卷帘门每天上下的震动下,火线竟然脱落下来搁在闸道弹簧上,线皮被磨破,里面的铜导线直接和卷帘门搭在一起,导致整扇门都带了220伏的电压。
看到这里,女主人不禁吓了一跳。“啊?怎么会这样啊?怪不得前几天我家的保护器一直跳闸也找不到原因,后来我丈夫叫了厂里的电工把保护器拆了换成空气开关了,还以为他真有本事,换掉就不跳了,谁知道竟然是要命的节奏!”
“阿囡,怎么今天的电动门打不开啊。。。”10:00整,门外传来一位大娘的声音。“阿妈,供电师傅在帮我们修电路。”打开门,女主人对着母亲解释发生的一切。
“哎呦,这个车库平时就我进出,隔几天帮他们来烧个菜做个饭的,幸亏这两天下雨我没有过来,不然……真的要谢谢你们啊!咦?你们是怎么知道我女儿家漏电的啊?”
“我们起先也不知道问题出在你家,所里的配电柜总保有漏电系统显示,我们根据系统提示一家一家排查才发现的。现在毛病也找出来了,以后自己家里的漏电保护器一定要装,发现经常跳掉,一定要查出原因,千万不能擅自拆掉。要不真的遇上危险后果不堪设想啊!”
帮女主人换好线安装了漏电保护器,时间指向10:10分。活生生上演了一场“生死时速”。(嘉善供电公司 陆瑞新 张敏)
[责任编辑: 上传我的文档
 下载
 收藏
免责声明:1,本账号发布文档来源于互联网和个人收集,仅用于技术分享交流用,版权为原作者所有。 2,文档内容纯属来自网络意见,与本账号立场无关。涉及政治言论一律相应删除,请大家监督。 3. 本账号发布文档均来源于个人收集和互联网,仅用于分享、学习、交流等使用.如在使用下载、浏览过程中出现问题,请及时站内留言或留下信箱等联系方式. 4. 本人不对文档合法性承担任何法律责任。 5. 如有文档存在侵权行为请告知,经核实将予以删除. 6,如有侵犯原您的版权,请提出指正,我们将立即删除相关资料有其它问题也欢迎与本人联系。
 下载此文档
正在努力加载中...
怎样快速查找到漏电点
下载积分:300
内容提示:怎样快速查找到漏电点
文档格式:DOC|
浏览次数:1150|
上传日期: 11:48:06|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
怎样快速查找到漏电点
官方公共微信我关注的版块:
查看: 594|回复: 11
一星工程师, 积分 631, 距离下一级还需 19 积分
本帖最后由 lang0211 于
19:14 编辑
我测了各项电流,数值很奇葩。
相电流0.087 0.015 0.422
零线电流1.019
地线电流0.023
下面接有3个排烟风机柜,分柜有,BA,消防模块等电源,风机未启动 。
火灾报警器报警。
探测器允许的最高漏电电流时700毫安。
求大神解释指导。
由基尔霍夫第一定律可知,流入的电流等于流出配电箱的电流+漏电电流。我认为排查地线的漏电电流就行了,如果没问题应逐条线路检查是否未经地线对地漏电。可实际情况跟我想的差了十万八千里。一条照明回路,火线电流与零线电流几乎相等,但是这条回路接上漏电火灾报警探测器就报警,不接就不报警。探测器是剩余电流式火灾报警探测器,电流互感器线圈将3根相线和零线套住。
或许我的想法是错误的,求高手教教我如何排查漏电问题。
跪求大神!
五星助理工程师, 积分 256, 距离下一级还需 244 积分
中性线电流是相线电流的2倍多,此种情况估计是系统中有谐波电流造成的。
保护线电流为23mA,虽然未达到一般的动作值30mA,估计超过了报警的定值,而发出了报警。
这保护线上23mA的剩余电流,其中有一部分是系统的对地泄露电流,可估算或计算,如为10mA,剩下的13mA电流可通过测量3个排烟风机柜、分柜等处各PE线上的电流即可。
&忘了说明,探测器的最高允许漏电电流是700毫安
现用的就是最高允许漏电电流&
一星工程师, 积分 631, 距离下一级还需 19 积分
zongch1939 发表于
中性线电流是相线电流的2倍多,此种情况估计是系统中有谐波电流造成的。
保护线电流为23mA,虽然未达到一般 ...
忘了说明,探测器的最高允许漏电电流是700毫安
现用的就是最高允许漏电电流
五星工程师, 积分 1423, 距离下一级还需 1077 积分
你采用的什么报警系统?
&报警系统不知道
探测器是剩余电流式漏电火灾探测器&
土木币9004
你里面的照明灯具用的什么灯具,光源是什么?
&灯具是荧光灯
两套单管荧光灯&
一星助理工程师, 积分 66, 距离下一级还需 34 积分
你采用的什么报警系统
一星工程师, 积分 631, 距离下一级还需 19 积分
tom541100 发表于
你采用的什么报警系统?
报警系统不知道
探测器是剩余电流式漏电火灾探测器
一星工程师, 积分 631, 距离下一级还需 19 积分
开心老爸 发表于
你里面的照明灯具用的什么灯具,光源是什么?
灯具是荧光灯
两套单管荧光灯
五星工程师, 积分 1485, 距离下一级还需 1015 积分
土木币2103
路过看看了。
五星工程师, 积分 1485, 距离下一级还需 1015 积分
土木币2103
路过看看了。
10周年站庆
中级工程师
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)专业,专心,专注
公司:盐城宇恒电热科技有限公司
联系人:顾经理
阿里旺旺:
通讯地址:江苏省盐城市解放南路58号中建大厦9F
工厂地址:盐城市盐都西区秦南工业园区和大冈冶金园
解决方案Solution
【宇恒技术】检测加热管是否漏电常用的几种方法?
&&& 天气慢慢暖和,寒冷的季节渐渐的变少,由于一个温差和春节放假的原因,导致漏电故障也多了起来,如何正确及时的处理漏电问题,对加热管的保护已经影响就能够最小化。电工朋友对出现问题的查找都不算问题,但是对我们一般的客户来说,可能有些困难,在这简单的介绍下,常见的使用摇表和万用表检测加热管是否漏电的。
&&& 先回想发生故障现象,有什么明显特征;其次从表面观察有无直观的故障点,然后再进行下一步检查:
摇表检测加热管是否漏电
&&& 摇表即电阻表进行检测加热管。在使用摇表检测电热管时我们习惯于将摇表一头接住加热管接线柱,一头接加热管管壳,这样就能检测出结果。其实不然:使用摇表前应将摇表坚持水平位置,必需保证接线正确(摇表共有3个接线端L、E、G。L端与回路的裸露导体连接,丈量回路对地电阻时;E端连接接地线或金属外壳,回路的首端与尾端分别与L、E连接丈量回路的绝缘电阻时。为防止电缆外表泄漏电流对丈量精度发生影响,丈量电缆的绝缘电阻时。应将电缆的屏蔽层接至G端)左手按住表身,右手摇表摇柄,转速约120r/min指针应指向无穷大(&)为正常,否则说明该加热管有故障。因此加热管漏电检测时切记不能随意接线。检测时不能用手接触摇表的接线柱和被测回路,最后。以防触电;摇表之后各接线柱之间不能短接,以免损坏,时间也不宜太久。
万用表检测加热管是否漏电
1. 先断开用户电源进线的总隔离开关,关闭用户的所有用电负荷。
2. 把数字型万用表的挡位放在欧姆档的200M挡上,一只表笔放在负荷侧两根出线其中的一根上,另一只表笔碰触墙壁,最好是碰触接地线或者临时接地线。等万用表上显示的数字稳定后,读出的是主线路的绝缘电阻数值,如果绝缘电阻数值小于0.5兆欧,那么是主线路出了问题,如果绝缘电阻在0.5兆欧以上,那就可以排除是主线路出了问题。用同样的办法测量另外一根导线,也查看数值,看是否是主线路出了问题。
3. 查看分路及各用电电器的绝缘电阻值,也是用同样的方法逐个检测,直到找到故障点为止。
操作万能表注意事项:
1. 使用万用表欧姆挡的200M挡时,注意在测量的时候不能用手触及表笔的金属部位,那样会使读数不准确。
2. 在测量各个用电设备的时候注意要先放电,以防用电设备中的容性电流伤人。
&&& 这个方法是在无电的状态下查找故障点的比较安全的方法。不过在查找时,不仅要断开电源进线,还应该断开零线,避免发生触电事故。
&&& 加热管漏电,如果是测某物体是否带电(对地有电),就把万用表开到适合的量程(看是什么场合),黑表白接地,红表笔接被测物,有示数则说明该物体对地有电。如果是测是否有电器漏电到地线,就测地线有无电流。如果是钳形表直接夹住地线测,如果是普通万用表,那就得切断地线,万用表开交流电流档(小心,切断地线后金属外壳电器的保护将失去),将断开两端接在万用表两表笔上,有读数则说明有漏电。
&&& 通过仪器检测出加热管是否漏电,然后跟据检测出的结果来分析是维修还是更换最终解决问题。在日常的工业使用当中可能还会出现各种各样的问题。我们愿意与客户沟通、探讨、并解决问题。专业从事的各种类型的研发、生产、加工在电热元件行业中已经运行了多年了。经验比较丰富。若有需要的客户可以与技术或者采购部联系顾经理:133-。
官方网站:
1、宇恒电热独立官网:
2、宇恒电热阿里店铺:
本文由原创编辑,转载"【宇恒技术】检测加热管是否漏电常用的几种方法?"请注明出处"/content/?553.html"如何检测漏电_百度知道
如何检测漏电
我买电水壶插电我血潮用试电笔碰水壶外壳结试电笔亮我凌乱请问我水壶漏电
我有更好的答案
1)检测漏电 使用摇表绝缘<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0a007a.5兆欧属于接线位置电加热管输端与电水壶表面任何部位间绝缘电阻越越;2)1班家庭没摇表用万能表能初步测量1选择电阻档R×1K或者R×10K,阻值越越;3)电笔进行简单测量电水壶加热期间电笔发亮能应电电源插反再试试仍发亮应该提供警惕特别旧电水壶4) 童宜使用电水壶或者电加热期间宜随意触摸电水壶
不一定,是不是你的插座没有接地线?要是你家的电源有漏电保护器的话,不跳闸就没问题。可以找块万用表测一下。
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}

我要回帖

更多关于 珠江漏电开关质量怎样 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信