18.5KW的当循环泵用,空开应选多大的呢?是不是也按照电流的1.5 - 2 倍的选呢?
发帖数: 250
主题:18.5KW的当循环泵用,空开应选多大的呢?是不是也按照电流的1.5 - 2 倍的选呢?
18.5KW的当循环泵用,空开应选多大的呢?是不是也按照电流的1.5 - 2 倍的选呢?
0以下网友喜欢您的帖子:
发帖数: 386
回复:18.5KW的当循环泵用,空开应选多大的呢?是不是也按照电流的1.5 - 2 倍的选呢?
在下载中心输入关键字“选型配合表”,搜索,下载!
0以下网友喜欢您的帖子:
发帖数: 553
回复:18.5KW的当循环泵用,空开应选多大的呢?是不是也按照电流的1.5 - 2 倍的选呢?
看你的空开启什么作用,仅短路保护可选电机Im5-6倍额定电流最好选可调的灵活方便,过载保护1.5倍额定电流,随便说一句空开热保护不适合电机用,
用实力说话,用实践来证实。
0以下网友喜欢您的帖子:
发帖数: 6378
精华帖: 48
回复:18.5KW的当循环泵用,空开应选多大的呢?是不是也按照电流的1.5 - 2 倍的选呢?
18,5KW的电机电流为37A左右,使用D60断路器就可以了。
0以下网友喜欢您的帖子:
发帖数: 1030
回复:18.5KW的当循环泵用,空开应选多大的呢?是不是也按照电流的1.5 - 2 倍的选呢?
18,5KW的电机应该选用63A的断路器,并且选用电动机保护型的。进口和合资的各家的产器选型手册上都 有。
0以下网友喜欢您的帖子:
发帖数: 74
回复:18.5KW的当循环泵用,空开应选多大的呢?是不是也按照电流的1.5 - 2 倍的选呢?
D60的微型断路器就行 我们现在做工程 经常那么用
0以下网友喜欢您的帖子:
回复:18.5KW的当循环泵用,空开应选多大的呢?是不是也按照电流的1.5 - 2 倍的选呢?
用专用的马达保护器,不能用小断,小断只测试约定脱扣和约定不脱扣.然后看马达保护器过载保护,如果它以20度 做的曲线,如果你电气柜的温升+环境温度超过X度,按照5%每10度缩减,或者看选性手册的缩减说明,另外考虑频繁启动否,GB14048中有这样的定义,大体是10分钟内5次还有其他的,如果超过这个极限,算AC-4,要向上增加一个级别,如果你的过载保护是电子式的或者油阻尼,又在他们的温度范围内,不用考虑温度缩小等,还有你属于轻载还是重载等,一般非起重机都是都 可以选用10A或者10。。。。。我的观点,任何以1.5倍或者增加它的额定电流例如楼上的63A的断路器的行为都是愚蠢行为,专用的马达保护器,1.05和1。20的约定脱扣和约定不脱扣,而工业断路器为1.05,1.30.民用1.13和1。45。另外启动电流和负载无关,瞬间启动电流大约是2启动电流,时间持续与马达的cos&相关,85%的花大约不到10ms,对它的短路脱扣无影响,请不要做任何放大他额定电流和整定 电流的行为 ,这是及其 愚蠢的!!!!!
希望您能多多指教。
0以下网友喜欢您的帖子:
发帖数: 6378
精华帖: 48
回复:18.5KW的当循环泵用,空开应选多大的呢?是不是也按照电流的1.5 - 2 倍的选呢?
如果楼主选择使用电机断路器(即断路器和热继电器二合一)那么就只能按照电机的额定电流来选择了,如使用施耐德的GV系列断路器。断路器的调整电流涵盖了电机的额定电流就行了。
0以下网友喜欢您的帖子:
发帖数: 805
回复:18.5KW的当循环泵用,空开应选多大的呢?是不是也按照电流的1.5 - 2 倍的选呢?
选63A的框架,50A的断路器。比较合适。
活到老学到老
0以下网友喜欢您的帖子:
发帖数: 318
回复:18.5KW的当循环泵用,空开应选多大的呢?是不是也按照电流的1.5 - 2 倍的选呢?
循环泵电流基本上快到额定电流的,建议选择37A以上一档
0以下网友喜欢您的帖子:
发帖数: 17
回复:18.5KW的当循环泵用,空开应选多大的呢?是不是也按照电流的1.5 - 2 倍的选呢?
电机电流再乘以1.3倍到1.5倍之间 然后在选择空气开关
0以下网友喜欢您的帖子:
发帖数: 346
回复:18.5KW的当循环泵用,空开应选多大的呢?是不是也按照电流的1.5 - 2 倍的选呢?
quote:以下是引用HUANGZE75在 16:24:06的发言:18,5KW的电机电流为37A左右,使用D60断路器就可以了。
我的博客:http://fuhuafeng72./
0以下网友喜欢您的帖子:
发帖数: 69
回复:18.5KW的当循环泵用,空开应选多大的呢?是不是也按照电流的1.5 - 2 倍的选呢?
正泰的话用63A的空开比较合理
坚持不懈,创造未来
0以下网友喜欢您的帖子:
发帖数: 158
回复:18.5KW的当循环泵用,空开应选多大的呢?是不是也按照电流的1.5 - 2 倍的选呢?
我认为因该选择50A的空开
再打了就没有保护的意义了
0以下网友喜欢您的帖子:
发帖数: 443
回复:18.5KW的当循环泵用,空开应选多大的呢?是不是也按照电流的1.5 - 2 倍的选呢?
泵额定电流37A左右,选63A的行了,正泰的比较便宜,保护电机最好还是用热过载保护继电器,37A左右就行了.保护才能到位呀.
0以下网友喜欢您的帖子:
发帖数: 139
回复:18.5KW的当循环泵用,空开应选多大的呢?是不是也按照电流的1.5 - 2 倍的选呢?
个人选一般18.5*2*(1/0.85)*1.2,50A左右
0以下网友喜欢您的帖子:
发帖数: 75
回复:18.5KW的当循环泵用,空开应选多大的呢?是不是也按照电流的1.5 - 2 倍的选呢?
首先确定负载是属于电动机启动类型的,选择D型的,国产的比如正泰德力西之类的选择在1.5-2倍左右,但是进口品牌的品质非常好,一般选择在1.3-1.5之间就可以了,太大了过载能力就差了,起不到保护电机的功能,所以选择50A的还是比较合适的。
0以下网友喜欢您的帖子:
发帖数: 1857
精华帖: 80
回复:18.5KW的当循环泵用,空开应选多大的呢?是不是也按照电流的1.5 - 2 倍的选呢?
quote:以下是引用HUANGZE75在 11:50:26的发言:如果楼主选择使用电机断路器(即断路器和热继电器二合一)那么就只能按照电机的额定电流来选择了,如使用施耐德的GV系列断路器。断路器的调整电流涵盖了电机的额定电流就行了。
同意,这种开关一般都是12—13倍In,所以额定电流即可,但有时负载较重,启动电流大,最好另加空开和热继,空开就根据负载实际情况来选。
0以下网友喜欢您的帖子:
发帖数: 451
回复:18.5KW的当循环泵用,空开应选多大的呢?是不是也按照电流的1.5 - 2 倍的选呢?
quote:以下是引用论语666在 11:17:44的发言:18.5KW的当循环泵用,空开应选多大的呢?是不是也按照电流的1.5 - 2 倍的选呢?
空开的选择应按照额定电流大一等级的原则选用,另外还要比上级开关低一等级这两个原则选择,18.5KW的电流大约为37A因此建议使用60A或者80A的空开比40A大一至两个等级,空开选择不能按照热继电器的选择方案。
哈哈每天都要快乐起来!!!!!!!!!
0以下网友喜欢您的帖子:
发帖数: 11
回复:18.5KW的当循环泵用,空开应选多大的呢?是不是也按照电流的1.5 - 2 倍的选呢?
循环泵基本上都是额定运行,所以建议使用2倍选
0以下网友喜欢您的帖子:
上一页1下一页
您好,您当前尚未登录,点击或查看更多内容
欢迎您来到技术论坛
在这里,可以将您的话题分享给大家。
“发帖”即可与全国各地的自动化技术工程师进行最直接的交流、分享与学习。
看到您感兴趣的帖子,记得“回复”您的观点哦。
一个主题每人多次发言,适合过程的探讨与分享。
这里有西门子工控产品的探讨精华,有宝贵的经验分享。
点击精华帖列表,一览无余!
当您在项目中遇到疑难问题,
记得来这里获得众多资深用户的帮助与指导。
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!辽宁各地: |||||||||||||
居民使用循环泵或影响其他住户
订阅东北新闻报,移动发1到 联通发DBXW至 电信发DBXWB至
十指连"新" "掌"握精彩-- 东北新闻网手机版
  &供热已经4天了,小区的暖气今年就是热不了。&昨日,大连中山区澳景园小区的一位居民在民意网上反映暖气不热,记者昨日了解到,大部分居民家不热问题均已解决,个别住户正在调试,预计今日有望解决问题。
  现状各供暖热线基本都能打通
  澳景园位于中山区华乐街,市热电集团供热总公司春海供热站的工作人员告诉记者,工人正在小区调试。此前,澳景园小区多户居民反映家中不热,有的从5日供暖开始就一直没热。
  热电集团的客户服务部表示,澳景园供暖是&电厂直供&,供回水温度很高,肯定没有问题,有好几户因为是地热、暖气并联,影响了供热效果,有的是因为排气不畅,大部分反映不热的住户,经过这两天的调整,已经恢复正常,个别住户家正在排查。
  截至昨日下午5时,春海供热站的工作人员,仍在澳景园内进行调试,一位工作人员表示,供热前几天,容易出现这种情况,在一个小区里,有的是这栋楼热,那栋楼不热,一栋楼里的居民,也会出现这家不热,对面住户却正常的现象。
  到底什么原因,工人正在检查,预计不热的用户,今日有望解决。
  供暖最初几天,往往是投诉集中的时段,记者昨日了解到,随着各供热站调试,加上昨日气温相对较高,全市供暖趋于平稳,投诉进一步减少,很多供暖热线不像前几日那样忙碌,基本都能拨通。
  问题不热原因仍是调试和排气
  市热电集团供热总公司相关负责人介绍,热电集团今年供热面积有3000多万平方米,涉及居民20多万户,供热开始后,行政人员全部派到供热站点,全力解决居民暖气不热的问题。
  居民家中不热的原因有很多种,在供暖正常的情况下,有的暖气管线有漏点,有的拆炉并网后,居民家中原来的暖气管有堵塞,或者家中暖气改动过,都可能造成不热,热电集团工作人员透露,去年华乐街的一个小区发现一些居民用循环泵,一查还是好几家,一栋楼共有8台循环泵,对小区其他住户的供暖产生影响。
  客户服务部负责人栾永顺告诉记者,从今年目前的情况来看,热电集团的供热主要是调试,有一些新小区是供暖前才刚刚并到供热管网。
  另一个原因是&排气不畅&,排气是老生常谈,一些市民表示,家里暖气早就排气了,还是不热,栾永顺表示,一次排气可能不行,今年他给居民楼排气,最长的持续一天,已经分户的还好一些,没分户的居民楼这种情况更明显。
  首席记者王继富
&& 12-11-09 08:12
&& 12-11-09 08:10
&& 12-11-09 08:09
&& 12-11-09 08:07
【一键分享东北新闻网微博
新浪微博】
[责任编辑:
【】【】【】【】
*本网站有关内容转载自合法授权网站,如果您认为转载内容侵犯了您的权益,
请您来信来电(024-)声明,本网站将在收到信息核实后24小时内删除相关内容。
::相关报道
&& 12-11-09 08:06
超级爆笑神图
百变猫咪秀
本频道48小时排行
东北新闻网版权所有,未经授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究。
增值电信业务经营许可证
信息网络传播视节目许可证
沈网警备案号
用户可信赖无线产品变频调速器在供暖循环泵中节能应用
变频调速器在供暖循环泵中节能应用
黑龙江省绥化中盟热电有限公司 张维利.荣幸.李志新一、 工程概况:绥化中盟热电有限公司是绥化城区热电联产、以热定电工程,是2007年度黑龙江省重点建设&节能、减排&环保型工程,符合国家能源产业政策。工程总体设计6炉3机,装机容量80MW,供热面积640万平方米,工程分三期建设,一期工程于2006年底建成投产(实现供热面积168万平方米)。热网首站设计安装三台供暖循环泵其型号为KQSN450&M9/615性能参数为:额定流量3593m3/h,额定扬程101m ,内效率65%。配套电机参数为:YKK560O3-4额定功率1250kWh .额定电压10kv ,额定电流86.5A。采用高压变频调节。二、经过一个采暖期运行,大容量水泵电机为什么要采用变频?变频器节能原理是什么?节能效果怎样?本文将从以上三个方面加以阐述分析:1、在供暖系统中,热网循环水流量G=Q/1.163&(tgs-ths).kg/h式中Q 热电厂供热量W , tgs&供水温度 ℃ ,ths&回水温度℃。由上式可知:当供、回水温差一定时,供热面积越大,热网循环泵的流量越大。绥化中盟热电有限公司的供暖循环泵的流量是根据城市建筑物最大供暖面积640万平方米选型 ,且留有10%的设计余量。如果没有使用变频调速,那么热网循环泵在供暖期内工频状态下(额定转速1450转/分)运行。在供暖期,采暖热负荷是随着室外气温变化的,(在保证供热品质前提下)需要分阶段调整热网循环量,达到即节约燃料又保证供热质量要求,这样就使得循环水泵的负荷大部分时间运行在低流量状态。据统计绥化采暖热负荷值大部分在19-41W/m2之间,最大负荷64W/m2运行时间每年不超过85小时,致使循环水泵实际流量偏离额定工况点运行,能耗增加,效率下降。2、目前热网循环泵工况调节方式大部分采用节流调节,就是改变水泵出口阀门开度来调节,这种调节方式是水泵的转速不变,开关阀门,人为改变热网系统特性阻力曲线,从而改变水泵的流量及扬程,而此时水泵消耗轴功率却变化不大,造成节流损失,浪费大量的能源。水泵的变速调节是阀门开度最大,通过改变水泵转速,在其管路阻力特性曲线不变的情况下,改变水泵的性能曲线达到控制水泵的流量和扬程,使水泵处于高效率工作区,减少附加阻力损耗,达到节能的目的。1)变频调速器的工作原理由三相异步电动机工作原理可知:三相绕组产生旋转磁场的基本规律为n=60f/p(式中n-电机转数,f-定子绕组电流频率,p-旋转磁场磁极对数)对一定电机P为定值。要改变电机转数n只有改变定子绕组供电频率f。基于这一点,变频器的工作原理是把50Hz交流电通过整流器变成平滑直流,然后利用半导体器件(GTO、GTR或IGBT)组成的三相逆变器,将直流电变成可变电压和可变频率的交流电,由于采用微处理器编程的正弦脉宽调制(SPWM)方法,使输出波形近似正弦波,用于驱动异步电机,实现无级调速。上述的两次变换可简化为AC-DC-AC(交-直-交)变频方式。其构成主要由整流(交流变直流)、滤波、再次整流(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成的。2)水泵调速运行的节能原理改变水泵的转速可以调节水泵的流量及扬程从而改变水泵所需轴功率,由水泵的比例定律可知流量Q与转速n成正比即Q=K1&n (1)扬程与转速的平方成正比即H=K2&n2 (2)水泵的轴功率与转速n的立方成正比即N=K3&n3 (3)水泵的轴功率与流量和扬程的乘积成正比即N=&&Q&H/1000&& (4)其中K1、 K2、 K3 为常数,&为水泵效率,&为水重度。从电机侧用电流、电压表测量三相交流电机输出功率Ng=&3 UICOS¢/1000 KW (5)式中COS¢为功率因数,I为每相电流,U为每相电压。水泵轴功率和电机输出功率关系N= Ng&&g&&t (6)式中&g为电机效率,&t为传动效率a采用变频调节热网循环流量水泵的转速由n1变为n2时流量也由Q1变为Q2,扬程由H1变为H2,水泵的轴功率也由N1=&&Q1&H1/1000&&变为N2=&&Q2&H2/1000&&如图1,阴影部分&&(Q1&H1-Q2&H2)/1000&&即为水泵减少的轴功率消耗值。所以转速越低,其节能效果越明显。b采用传统节流调节流量保持水泵的转速不变,调节阀门开度,增加管网阻力,水泵的流量Q1变为Q2由于系统的阻力增加,此时阻力曲线由Ⅰ变为Ⅱ扬程由H1变为H2如图2此时水泵的轴功率一部分用来克服管道阻力而被浪费掉。所以采用阀门调节水泵的流量时,虽然流量下降,但扬程却上长升,水泵需要轴功率变化不大,此时水泵能耗降低很少。C两者节能比较曲线Ⅰ、Ⅱ代表水泵的阀门在不同开度时阻力曲线,H(n1)H(n2)为同转速时,水泵运行特性曲线。如图3可以看出,两种不同情况下消耗轴功率:采用节流调节当Q1-Q2时,轴功率Q1&H1与Q2&H2基本不变;采用变频调节当Q1-Q2时所需轴功率为Q2&H3比Q1&H1小的多即阴影部分,节能效果非常突出。3、投资回收效益实例分析:同一运行工况,节流调节与变速调节经济调节经济性比较。1)、水泵采用节流调节时运行情况:热网循环流量2500T/H此时闸阀出口开度为30%水泵扬程107米电机电流82.2A,由前面相关公式计算可得水泵消耗输入功率为N=9810&Q&H/&&=1117KWH用电流、电压表测量三相交流电机输出功率Ng,= &3 UICOS¢/1000=&3&U&I&0.8=1140 KWHN/ Ng&100%=98%两种计算结果基本一致。2)、采用变频调节流量时情况:流量2500T/H此时频率35HZ 水泵扬程48米,电机电流41A,由前面公式计算得水泵消耗输入功率为:N=9810&Q&H/&&=556KWH用电流、电压表测量三相交流电机输出功率:Ng=&3 UICOS¢/1000=&3&U&I&0.8= 570KWHN/ Ng&100%=97.5%同样是2500T/H热网循环量用闸阀调节流量时,水泵所需功率为 1117KW。而变频调节时水泵所需功率为556KW。如果按此负荷运行一个取暖期4368小时,少支出费用()&=1249728元.即124.97万元通过已上分析,一个运行期节约的电费基本上收回1台变频器。节能效果十分明显。三、通过对变频器的使用有几点建议供同行借鉴&&变频器节能多少有几点原则1、变频器要节电有一定条件,在不影响使用条件下适当改变工况参数把不合理运行参数所消耗电能节省下来,就可做到从一般运行变成经济运行。2、要节能一定要降低频率,下降值越大,节电越多,不降低频率,变频器原则上是不能节电的。3、与电动机负载率有关,负载率低相应节电率高些。4、与电机本身功率大小有关,功率大的节电量大,经济效益就大。四、总之变频器使用有三大优势1、对电动机实现节能。2、对电动机实现无级变速,系统性能稳定工作可靠操作简便,故障率降低.3、 对电动机实现软起动、软制动,无冲击电流或机械冲击,减少高速时产生噪声、振动、损耗。参考资料: [1] 张选正.变频器应用. 中国电力出版社, 2006[2] 郭立君. 泵与风机. 水利电力出版社.1986.[3] 贺平.孙刚. 供热工程.建筑工业出版社.1980[4] 胡必荣.液力偶合器在风机上节能应用.工业锅炉.2005.1
mm39 发表于
10:31电热水瓶不出水一台老虎牌电热水瓶,按出水键有继电器吸合声。测电机两端无电压。请高手支招。l99 发表于
12:58控制出水电机的可控硅坏了, 找个相同型号换了就好!我修过。mm39 发表于
23:22高手,请问可控硅型号是什么。原来的型号已看不清楚了。ufo 发表于
00:28多数使用12V磁吸水泵的水壶,控制电路就是个三极管驱动继电器的电路,作为一个哪怕不合格的维修员,应该也很好查的,你可以用12V给电机送电看是否转(因为水泵经常因为脏东西卡住而不转,但是应该不会使电机憋死,毕竟是磁离合嘛)如果水泵转,说明是好的,12V给继电器送电,看 ...水泵在我们日常生活中经常见到,很多未通管道自来水的人家,基本都是自行安装水管,然后接一个水泵将水打到储水箱,作为自来水用。其实水泵还有很多种类和用途。下面介绍几种工业生产中常见到的水泵。污水泵:顾名思义就是用来处理污水的水泵。随着人们生活水平的提高和环保意识的增强,污水泵的用途越来越宽广,也越来越被人们熟知。污水泵是一种无堵塞的水泵,由于污水中含有其他杂质,如果堵塞的话会使泵不能正常工作,甚至烧毁电机。汽车水泵:是一种常见的水泵,是汽车冷却系统强制循环的重要零件。主要用于将发动机内的热水泵出,然后泵入冷水,保证发动机的正常运行 ...暖气循环泵里的电容是多大的_百度知道
暖气循环泵里的电容是多大的
遮光煮沸融化尼龙叶轮泵卡住电机烧毁,该系统并不大Y型过滤器的杂质停止燃烧泵叶轮。使用屏蔽泵不撒谎保持水不能进入泵电机冷却燃烧,屏蔽泵水后,水并没有进入瘪钉矗草端禺得碴全厂户烧毁电机冷却泵,质量差的水泵本身。建议使用这样的好一点的循环泵屏蔽泵威乐RS-XX系列超级耐用。
其他类似问题
按默认排序
其他1条回答
地暖循环泵是起水循环作的的,不是增压作用的,对水的压力影响不大,而且,地暖水的压力不会超过3公斤的,地暖管承压钉矗草端禺得碴全厂户16公斤的,加多大泵那要看你是什么结构的房子,循环泵一般是算扬程和水流量的.只是加快地暖水的循环速度和水流量而已! 600W够了吧。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我的5片暖气片高度都不同,有强制循环泵的电壁挂炉。自动排气阀应该怎么设置?怎么装?谢谢_百度知道
我的5片暖气片高度都不同,有强制循环泵的电壁挂炉。自动排气阀应该怎么设置?怎么装?谢谢
且暖气片都是下进下出的方式。或者是侧近侧出的
成两种方式,如果你的暖气片没有美观问题装个自动排气阀也可以:一种是在主管道最高的地方装自动排气阀,另一种是在每一组暖气片的最上部装手动排气阀放气
其他类似问题
自动排气阀的相关知识
按默认排序
其他2条回答
!不限高!有电的密闭式的壁挂炉就可以供高暖气
所有片 上部装
您可能关注的推广回答者:回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}

我要回帖

更多关于 微型循环泵 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信