水到达上限的时候。 我使用一个继电器可以吗。可是接线怎么也接不好,水位刚从上限浮球下来后,也就是说下面浮球开关没起作用,电磁阀又断电加水了。到下限时候断电加水,只能使用上限一个位置的浮球开关!!小弟感谢5分,怎么接线!,电磁阀通电后关闭
提问者采纳
当水到达上限的时候,采用常开触点接通+自锁,自锁释放,电磁阀断电后关闭。用一个继电器就行了:火线--上限常闭触点--下限常开触点--继电器吸合线圈--零线。控制回路接线方法,继电器自锁触点并接在下限常开触点两侧即可。供电回路应该是当水到下限时候,采用常闭触点断开,电磁阀通电加水
提问者评价
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
1》上限开关常开触点(水满闭合)你这里是要用一个中间继电器来锁定关闭状态。2》下限开关常闭触点(没水断开),串联在继电器线圈回路中,用继电器的一对触点并联在上限开关的常开触点上,最好选用常闭电磁阀设计。3》电池阀用继电器的另一路常开触点控制。这个设计最好别用在实际生活中,锁定继电器状态,触发继电器动作,要不停电后你的水会溢得满地都是,断开时复位继电器
安装位置变一下,让它在中间水位就通电工作,然后加大传动比或传动距离调整(例如加长传动杆、传动摇臂等),适当延迟两端工作时机就可实现了。祝成功!
您可能关注的推广回答者:回答者:
浮球开关的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我关注的版块:
查看: 1818|回复: 3
技术员, 积分 36, 距离下一级还需 14 积分
消防水池设置问题--市政有两路进水,但其中一路管径仅有150。该高层住宅小区四周都有市政给水管,其中南向DN200,其余3个方向为DN150,小区最大时生活用水22L/S 室外消防25L/S 室内消防20L/S。室外消防和生活用水合计47L/S,若引两路进水,仅有DN200的市政给水管能满足要求,另一路DN150可能不满足,
问题:消防水池的容量是全部计算2个小时室外消防用水量?还是只需要包括DN150进水管不能满足部分(不足部分如何确定?),或者是可以增加一根其他方向的进水管DN150(这种方法是否可行?)
高规:7.3.3 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。
技术员, 积分 36, 距离下一级还需 14 积分
哪位大师帮忙解答啊
五星助理工程师, 积分 260, 距离下一级还需 240 积分
土木币1123
1.总管DN200可满足47L/s的要求,此时流速为1.5m/s,但DN150不可满足47L/s的要求,此时流速为2.66m/s
2.故消防水池除储存室内消火栓用水量之外尚须储存室外消火栓用水量
3.那消防水池倒底储存多少呢?当然只能以DN150管道来计算:
&&a)消防水池进水管以DN150,其流速取2.0m/S(高规无规定,低规8.6.2.2款规定2.5m/S,现取V=2.0m/s),
则其补充水量为
(0.15*0.15.*0.785*2.0-0.022)=0.013M3/S,火灾延时为2小时,故实际补进水池为:0.013*2*
&&b)2小时室内外消防水量为(20+25)*2*3.6=342m3
4.故消防水池应储水量为342-93=249m3.....(有效容积,未包喷淋---如有)
5.我对你的室外消火栓用水量为25L/S存怀疑,高规是15/20L/S(外/内),很可能你将其它公建掺进来了,这就不对了.
二星助理工程师, 积分 134, 距离下一级还需 16 积分
土木币1162
原帖由 visevesa 于
18:22 发表
1.总管DN200可满足47L/s的要求,此时流速为1.5m/s,但DN150不可满足47L/s的要求,此时流速为2.66m/s
2.故消防水池除储存室内消火栓用水量之外尚须储存室外消火栓用水量
3.那消防水池倒底储存多少呢?当然只能以DN150管 ...
谢谢 说的很有依据 对这个我也一直存有疑问 谢谢解答
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)马桶水箱进水阀浮球_马桶水箱进水阀浮球图片素材
当前位置: >
最近更新的...
友情链接:
PS素才网  
在线图片处理软件开发,始创于09年,距今6年。
马桶水箱进水阀浮球素材下载当前位置: & 水池、水箱进水管浮球阀..
水池、水箱进水管浮球阀是否必需设两个?
问题标签:
还有一种情况是必须设2个的,就是当水池以及辅助设备的安装标高为负0.5米以下,为确保辅助设备不被水淹事故的发生,必须设2个浮球阀,其使用方案为一用一备。
由于普通的浮球阀容易出故障,所以当水池、水箱进出水管采用普通浮球阀时,应设2个;当采用遥控浮球阀时可设一个。
您尚未登陆,请
之后再提交答案!
没有账号?
“送人玫瑰 手留余香”,您的建议可能影响他人一生。希望所有用户能够严肃对待回答,尽可能地为用户提供准确、全面、可信、有建设意义的高质量答案。
以下情况,用户回答一经发现,立即删除:
1、回答内容不能出现任何形式的广告、灌水行为,尤其是指向提供单位主站(页)的网址链接;
2、回答内容答非所问,与提问毫无关联或者关联性不大;
3、回答内容不能恶意中伤他人或其他单位的;
4、回答内容禁止复制粘贴大幅网络内容,提供无建设性意见的回答;
5、回答内容存在误导他人的事实性错误或过于偏激的主观臆断;
6、回答内容需符合法律法规及道德规范,不能含有脏话,恶意攻击,恐怖或者教唆犯罪,涉及歧视、误导等内容。
深圳市一览网络股份有限公司 版权所有 & 粤ICP备号 增值电信业务经营许可证:粤B2-这是消防水池进水管上进消防水池的阀门,请问都是什么阀门?_百度作业帮
这是消防水池进水管上进消防水池的阀门,请问都是什么阀门?
从左往右(电动阀,过滤器,可取绕橡胶接头,闸阀),感觉不太对,最好看看说明和水池大样、系统图、图例.一般设于地下消防水池的是多功能水位控制阀,这样前面管径100,控制阀小管径及浮球管径15才正确(DN100的主进水管在DN15管道下方).有可能是图例错误.}