混凝土过早拆模会有什么危害?


表面冲洗干净,然后用浸泡水泥素浆刷浆,然后用水泥沙子1:1砂浆抹平、压光即可。
三楼的,从哪刷来的?
可以请瓦工师傅用搅拌的磨平
砼保护层振捣不密实,或木模板湿润不够,砼表面失水过多,或拆模过早等,拆模时砼缺棱掉角。(1)木模板在灌注砼前未湿润或湿润不够,灌注后砼养护不好,棱角处砼的水分被模板大量吸收,致使砼水化不好,强度降低。拆除钢筋砼结构承重模板时,砼具有足够的强度,表面及棱角才不会受到损坏。(2)在已硬化的砼表面上继续灌注砼前,除掉表面水泥薄膜和松动石子或软弱砼层,并充分湿润和冲洗干净,残留在砼表面的水予清除。

只要砼柱子干燥透了,在表面刷一层界面剂,然后刮腻子是可以的,但一般砼柱子尺寸不是很规格,拟制一般不厚也与5mm,不好找平,要是平整度不够是需要用石膏来找平一次,在刮腻子比较好,如果石膏找平超过20mm,建议在柱子上线做拉毛在上石膏,如果石膏超过30mm要做挂网-拉毛-石膏-腻子。希望能帮到你 不行的,不能直接在混凝土墙面批腻子。必须用石膏粉找平后才能批腻子。
腻子粉的附着力不是很好,水泥墙面又比较粗糙,腻子粉很难遮盖住墙面的凹凸点,而且腻子粉刮的太厚容易开裂,相反石膏粉附着力就比较大,在刮石膏粉时加入一定量的乳白胶,效果更好。
因此在墙面处理时最好先用石膏粉找平,然后再批腻子粉,这样处理后的墙面光滑平整。
"一,1.在砖混结构中,用红砖砌墙中间设计混凝土构造柱,这里的砖墙是承重的.这种结构多用于住宅楼.
2.在框架结构中,用红砖或空心砖砌墙是不承重的,是起隔断作用.这种结构多用于除住宅外的大型建筑如办公楼,厂房等等.
二,混凝土墙体一般是指由钢筋混凝土浇注的墙体结构,一般的大型建筑结构中都要设计""剪力墙""就是典型的混凝土墙体.近几年来一种新的结构---框剪楼就是用混凝土墙代替了传统的砖砌墙结构.
三,加气混凝土是用水泥,石灰以及一些添加料搅拌入模后经高温加压蒸养的一种混凝土制品,相对而言具有比红砖保温,隔热,隔音等等的优点,但可能是造价相对高些的原因,加气混凝土的推广个人认为不是很好."
如果是腻子和漆一块掉:墙面基层没处理好,刮腻子前应将墙面表面的浮砂、灰土、清理干净。 新房子有的带刮好腻子的,装修前应该铲掉。如果只是漆掉腻子不掉:腻子不干就刷漆,墙面里的潮气挥发不出来。腻子质量太差,有粉化现象,造成漆膜和腻子接合不好,墙面漆太稠,漆膜太厚,抓力小。局部修补的时候没处理好。比如用石膏的时候表面太光太硬,和腻子接合不好。施工期间空气湿度大。现在雨季,刮完腻子后应晾几天,待干燥后再喷漆
    
 清水混凝土结构,因为节省抹灰且不会出现抹灰后空鼓和开裂等质量问题,还可以缩短工期、节省工程投资,在建筑施工中逐渐被广泛推广和应用。但在施工过程中,清水混凝土不可避免地存在蜂窝、麻面、表面翘曲、阴阳角不顺直等质量缺陷,使最终装饰效果很难与经过抹灰处理后的面层媲美,只能用于装修效果不高的工程。如果采用薄刮粉刷石膏工艺,对清水混凝土墙面的面层缺陷进行修补,那么,则会取得高级装修的饰面效果。
粉刷石膏本身又具有施工操作简便、施工速度快、粘结力强、不空鼓、不开裂、表面光滑细腻、与混凝土基层粘结牢固、涂抹薄厚均匀等优点,能够较好地解决传统的水泥砂浆抹灰存在的空鼓开裂、脱落等质量问题。
粉刷石膏材料分为面层型、底层型和保温型。一般抹灰较厚时先用底
}

平安村监理大纲监理,平安,帮助,平安村,监理大纲,正定平安村,平安村居

0
}

八一电影制片厂第三期经济适用住房工程

"混凝土 强度等级" 完成时间" 拆模日期" 构件类型

(注:在所选择构件类型的□内划“√”)

拆模时混凝土强度要求 跨度>8m

"同条件混凝土抗压强度(MPa)43.0;

""达到设计强度等级(%)143

应达到设计强度的75 % (或

地下三层28-36/A-(1/L)轴顶板的同条件混凝土试件抗压强度达到设计

强度的143% (附同条件混凝土强度报告),符合GB规定,同意拆模。

1.本表由施工单位填写并保存。

2.拆模时混凝土强度规定:当设计有要求时,应按设计要求;当设计无要求时,应按现行规范要求。

3.如结构形式复杂(结构跨度变化较大)或平面不规则,应附拆模平面示意图。

八一电影制片厂第三期经济适用住房工程

"混凝土 强度等级" 完成时间" 拆模日期" 四层顶板、楼梯1-8/F-L轴

(注:在所选择构件类型的□内划“√”)

(d)" "同条件混凝土 抗压强度 (MPa)" 强度等级 (%)" 编号" "达到设计

18 应达到设计强度的

四层1-8/F-L轴顶板、楼梯的同条件混凝土试件抗压强度达到设计强度的133%

(附同条件混凝土强度报告),符合GB规定,同意拆模。

混凝土结构浇筑后,达到一定强度,方可拆模。主要是通过同条件养护的混凝土试块的强度来决定什么时候可以拆莫,模板拆卸日期,应按结构特点和混凝土所达到的强度来确定。  现浇混凝土结构的拆模期限:

1.不承重的侧面模板,应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模板而受损坏,方可拆除,一般十二小时后;

3.钢筋混凝土结构如在混凝土未达到上述所规定的强度时进行拆模及承受部分荷载,应经过计算,复核结构在实际荷载作用下的强度。  4.已拆除模板及其支架的结构,应在混凝土达到设计强度后,才允许承受全部计算荷载。施工中不得超载使用,严禁堆放过量建筑材料。当承受施工荷载大于计算荷载时,必须经过核算加设临时支撑。  根据构件强度决定,  (比如土建工程普通构件的旁模一般第二天就可以拆除,  但底模一般都需要构件强度达到75%以上才可以,  特别重要或悬挑构件及跨度大的梁需要100%)  请参相关规范,  注意:提早拆除会对构件造成无法修复的损伤.   墙体,一般要12小时左右。   顶板,一般要28天,或者强度要达到75%。   悬挑构件,比如阳台,强度要达到100%

墙、柱及梁侧模拆除:应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损,一般强度达到1.0Mpa左右方可拆除。拆模时间应根据混凝土的强度等级、环境温度或通过同条件养护试块进行控制。         梁、板底模拆除:梁、板跨度在2m以内时,混凝土强度达到设计强度的50%;2-8米范围内时,其强度达到设计强度的75%;大于8m的混凝土必须达到设计强度的100%时方可拆除。

悬挑构件的模板拆除:无论其跨度长短,均要求必须在混凝土达到其设计强度的100%时方可拆除。

规范规定,跨度小于2m的悬臂梁及板,混凝土拆模强度应大于等于70%;跨度大于2m的悬臂梁及板,混凝土的拆模强度为100%。   模板的拆除注意事项

根据《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204—92)的要求,模板的拆除混凝土多长时间才能拆除模板混凝土多长时间才能拆除模板混凝土多长时间才能拆除模板混凝土多长时间才能拆除模板???? 混凝土结构浇筑后,达到一定强度,方可拆模。主要是通过同条件养护的混凝土试块的强度来决定什么时候可以拆莫,模板拆卸日期,应按结构特点和混凝土所达到的强度来确定。  现浇混凝土结构的拆模期限:

1.不承重的侧面模板,应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模板而受损坏,方可拆除,一般十二小时后;

2.承重的模板应在混凝土达到下列强度以后,始能拆除(按设计强度等级的百分率计):

3.钢筋混凝土结构如在混凝土未达到上述所规定的强度时进行拆模及承受部分荷载,应经过计算,复核结构在实际荷载作用下的强度。  4.已拆除模板及其支架的结构,应在混凝土达到设计强度后,才允许承受全部计算荷载。施工中不得超载使用,严禁堆放过量建筑材料。当承受施工荷载大于计算荷载时,必须经过核算加设临时支撑。  根据构件强度决定,  (比如土建工程普通构件的旁模一般第二天就可以拆除,  但底模一般都需要构件强度达到75%以上才可以,  特别重要或悬挑构件及跨度大的梁需要100%)  请参相关规范,  注意:提早拆除会对构件造成无法修复的损伤.

墙体,一般要12小时左右。  顶板,一般要28天,或者强度要达到75%。  悬挑构件,比如阳台,强度要达到100%  墙、柱及梁侧模拆除:应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损,一般强度达到1.0Mpa左右方可拆除。模板的拆除注意事项  根据《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204—92)的要求,模板的拆除。

混凝土累计多少温度他的强度能达到75%以上

我们所谓向试验室提供的600℃天试块,主要是检验同条件下的主体结构是否达到拆除支撑和模板的条件为主要依据。一般来说,以目前的温度,600度天基本能够达到75%。拆除模板时间建议为不宜少于14天。谈到养护时间,其实混凝土的养护时间主要在于浇筑后7天内,主要作用在于能使混凝土中水泥能更好的水化,对早期强度增长有一定的帮助,更主要的是可以有效的减少碳化深度,对于后期验收回弹提供最大的保障。

等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600℃.d时对应的龄期,0℃及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d。就是说同条件试块的龄期最好不要超过60天,否则就没必要送试了。一般做法是龄期到60天时还未达到600度·天也得送试,如果强度合格,则顺利过关,如果不合格,就麻烦些了,一般是采取回弹的方法测定实体构件强度,如果合格,也算过关,如果还是强度不够,就得找设计单位了,设计单位如果认定不影响结构安全,则也算过关,如果设计单位认定影响了结构安全,那就只有两条路了,要么拆掉,要么采取加强措施。

关于W-D-3#楼混凝土拆模后的质量事故报告

由你施工队所浇筑的D-3#楼车库底板及上返梁,拆除模板后,发现多处蜂窝和麻面,影响混凝土的整体性和表观质量,存在多处渗漏水隐患,对项目部的形象和公司的声誉造成了极其恶劣的影响,根据损失的大小分为一般质量事故 ,此次质量事故的主要问题现场表现形式为:

1、外墙上返梁根部漏振后出现蜂窝和孔洞;

2、多处墙面出现接槎部位麻面严重;

3、混凝土收面成型后表面观感极差;

4、外墙外侧钢筋保护层太小;

5、拆模过早,止水螺杆松动,柱角发生掉角;

1对项目部技术交底的认识和理造成此次质量事故的主要原因:○

2施工队自身实力不强;3混凝土操作工人不知道混凝土浇解不足;○○

造成此次质量事故的直接原因:劳务分包的管理太弱,从头到尾没有看见一个管理人员在现场跟踪(干脆进行二次转包);

其他原因:盲目浇筑,项目部为此说情开了绿灯。

针对上述质量事故,特对此次混凝土浇筑事件进行如下整改措施:

1、7天后对蜂窝和孔洞部位进行人工剔凿,剔凿完毕后用高压水冲

1洗浮浆,冲洗干净后再用同强度C30细石混凝土浇灌密实;

2、对麻面的后浇混凝土墙根采用聚合物砂浆进行二次抹面修补;

3、局部胀模位置用磨光机进行机械打磨平整;

4、木工的平面偏差在7天以后进行人工剔凿平整并且不得漏筋;

后续浇筑混凝土时,必须引起注意的事项:

1、劳务分包队配备至少一名责任心较强的混凝土管理人员到现场全程跟踪二次振捣混凝土的过程,否则不予开盘;

2、混凝土振捣手必须是素质较高并且服从安排的工人进行操作;

3、柱子及侧墙混凝土浇筑时根部应先浇筑3~5cm砂浆(自拌);

经项目部研究决定,对你施工队进行3000元的经济处罚,从当月工程进度款中直接扣除,由栋号长对你施工队的所有管理人员进行专题质量技术教育(钢筋工、木工、混凝土工),不作停工整顿,希望你施工队对此事引起高度重视,引以为戒,下不为例。

附:施工现场图片12张,

(本意见单由施工队签收,项目部作为质量事故资料留底。)

模 板 拆 除 方 案

青岛建安建设集团有限公司

************指挥中心工程位于***********大道北侧,***路西侧,***路东侧。包含4栋联体建筑物和地下室,分别为2层、3层、7层、9层,总建筑面积约47000平方米,框架结构,采用独立基础+250mm厚防水板。抗震等级为三级。负二层地下室部分为人防工程,人防等级为六级,做战时物资掩蔽用,平时为地下车库。

土质条件:根据施工图结通-0

1、02,本工程基坑开挖深度范围内的土层为:花岗岩强风化带、中分化带和微风化带(第

水文条件:稳定水位埋深6.70~12.00m,水位标高106.3~110.0m,受季节影响,场区地下水位年变幅可达2米。

本工程室内设计标高±0.000=106.6米(以黄海高程系为准)。

《建筑地基基础设计规范》GB 《建筑结构荷载规范》GB 《混凝土结构设计规范》GB 《钢结构设计规范》GB 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 相关施工设计图纸等。

达到正常砼拆模龄期→对实体砼进行回弹(达到设计强度)→试压同条件试块→申报拆模申请→组织拆模

2、模板拆除注意事项: (1)、模板拆除必须以砼拆模试块的试压数值为依据,并接到现场监理开出的书面拆模通知单,方可拆除模板。

(2)、建筑的梁和楼板模板,其底模和立杆的拆除时间应对所用砼的强度发展情况分层进行核算,确保下层楼板和梁能安全承载。

(3)、楼层板模板拆除时,保留后浇带两侧模板及支撑体系不得松动或拆除,而必须在后浇带部的模板必需在其砼强度达到100%后方可拆除后浇带部位的模板。

(4)、拆除墙、柱模板时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。墙板模宜在其砼浇筑结束36h以后拆除,拆除过程中应注意不得松动墙板中的止水对拉螺栓。

(5)、板:当跨度≤2时为 ≥50%;当跨度 >2,≤8时为≥75%;当跨度 >8为 ≥100%;

(6)、梁:当跨度≤8时为 ≥75%;当跨度>8时为≥100%; (7)、悬臂构件:不管跨度多大,均必须达到100%。

(8)、拆除模板时要轻轻橇动,使模板脱离混凝土表面,禁止猛砸狠敲,防止碰坏混凝土。

(9)、拆下的模板应及时清理干净,涂刷脱模剂,暂时不用时应遮荫覆盖,防止暴晒。

(8)、现浇砼结构模板的拆除,应严格按“砼结构工程施工质量验收规范(GB)”执行。

拆模程序一般是:先支的后拆,后支的先拆;先拆非承重部位;后拆承重部位。顶板应先拆柱、墙模板,再拆楼板底模、梁侧模板,最后拆梁底模板。

4、模板拆除后的成品保护措施:

(1)、对拆除的墙、柱成品砼,刷涂养护液或喷水养护,包裹塑料薄膜保水。带养护期结束,采用木护角保护棱角。

(2)、板、梁主要采用淋水、保湿(覆膜)养护。

(3)、楼梯待养护期结束,也采用木护角保护棱角,防止缺棱掉角。

东电文体中心第四层,层高8.1m,为了安全作业,项目部制定安全可行的拆模方案,劳务公司在实际操作中必须执行。

1、 在拆除时。劳务公司派一名管理干部到现场指挥作业,管理的

目标是不准掉任何一件模具到底楼。并注意楼层下面有施工人员者,该方向严禁拆除。

2、 项目部派一名管理干部到建筑物四周观看、指挥高空作业,四

周防止其他人员进入现场。一旦有险情及时排除。

3、 拆模作业人员首先要搭设操作平台,带好安全带、安全帽,工

具备齐,第一步用扳手把模杆移动到离板下1m处锁紧,作为底模卸掉平台。用撬棍轻轻撬动模板,模板自由落到操作平台上,人工一块一块向地面中心放下后再搬运吊走。拆模时,必须用钢钩钩到模板,防止模板飞出防护网。模板拆除完后,拆排架,先拆上排再拆中排,依次由上向下拆除。小模杆要轻放,拆模时要文明拆除。不得用大撬硬砸,或撬棍硬撬,以免用力过猛使其坠落损伤人、物及砼表面和楞角。

4、 拆除时必须用竹胶板作围护结构,防止模板滑落楼层,钢管严

禁直接甩到楼层上,违者警告,屡犯者按情节作罚款处理。

5、 预应力大梁底模严禁松动,不得拆除,包括梁底的支撑杆、斜

撑都不能松动。必须在预应力张拉后再拆除,前期拆除只能拆板底模、次梁模板,预应力大梁侧模。所有梁底模都不能松动。

6、 操作人员发现没有当值管理干部在现场有权停止施工。干部发

现操作不符合方案,必须要求按方案施工。若不听指挥,作停工整顿处理,严重违反操作规范,不听指挥者作罚款处理。

}

我要回帖

更多关于 拆模过早混凝土脱落如何处理 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信