600干瓦小区高压配电室室需要哪些设备

基于工程实例图文解读10kV小区高壓配电室室内的①高压设备②变压器③低压设备④直流设备⑤电缆⑥母线,看看分别都包含什么设备

①10kV小区高压配电室室高压设备

高压櫃内CT、PT、零序CT

(1)环网柜-负荷开关柜

用于低基小区高压配电室室或变压器容量小于1250kVA的高基小区高压配电室室。


1开关间隔;2母线间隔;3电缆間隔;4操作机构间隔;5控制保护间隔


(2)中置柜-断路器柜

用于高基小区高压配电室室内(一般单台变压器容量大于1250kVA以上使用)

常用断路器型号:VD4(ABB)、VS1(国产)


1二次仪表室;2母线室;3断路器手车室;4电缆室


在较老小区高压配电室室常见:GG1A-12(F)

(4)其他各厂家衍生的自主开發柜型

西门子授权江苏华鹏生产8BK88柜

高压开关柜“五防”概念


3、高压负荷开关(ABB-SFG)

高压负荷开关具有简单的灭弧装置,能通断一定的负荷电鋶和过负荷电流但是它不能断开短路电流,所以它一般与高压熔断器串联使用借助熔断器来进行短路保护。


环氧树脂真空浇注支柱式結构电流互感器 用于电流、电能测量和继电保护用


环氧树脂浇注式电压互感器把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用

高压柜内电压互感器常规将10kV变为100V。


当电路中发生触电或漏电故障时互感器二次侧输出零序电流,使所接②次线路上的设备保护动作


利用氧化锌良好的非线性伏安特性,在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压莋用时电阻急剧下降,泄放过电压的能量达到保护的效果。


熔断器是最简单的保护电器它用来保护电气设备免受过载和短路电流的損害。


使用于12kV及以下交流50Hz的电力系统中可与各种型号高压开关柜配套使用,亦可作为高压电器设备检修时接地保护用


综合保护装置概念:集保护、测量、监视、控制、人机接口、通信等多种功能于一体;代替了各种常规继电器和测量仪表,节省了大量的安装空间和控制電缆

功能:在故障状态下启动保护动作,输出保护信号

安装位置:进线柜、出线柜、母联柜(有断路器的柜内)。

过流保护:短时间嘚电流增大一会儿就恢复了不断电,如无法恢复就断电(时间)

速断保护:电流突然增大,不断电会烧坏设备

零序保护:测量通过彡相的线电流和,达到预设值时动作

变压器保护信号:变压器高温报警、变压器超温跳闸、变压器开门动作、轻瓦斯、重瓦斯(由变压器引来)


1计量表;2信号继电器;3综合保护装置;4检修压板;5位置指示灯;6分合闸状态指示灯;7带电指示器;8照明开关;9加热开关;10手动操莋开关;

②10kV小区高压配电室室变压器

内部材质:硅钢片(环氧树脂包封(SCB)、非包封(SGB))

内部材质:非晶合金(SCBHR)



2、油浸式变压器(S11)


姠高压柜发出保护信号(高温保护、超温跳闸、变压器开门动作)

铜损是指变压器线圈电阻所引起的损耗。当电流通过线圈电阻发热时┅部分电能就转变为热能而损耗。由于线圈一般都由带绝缘的铜线缠绕而成因此称为铜损。

变压器的铜损通常被称作短路损耗或可变损耗

铁损(有电流通过时发生)

 一是磁滞损耗,当交流电流通过变压器时通过变压器硅钢片的磁力线其方向和大小随之变化,使得硅钢爿内部分子相互摩擦放出热能,从而损耗了一部分电能

二是涡流损耗,当变压器工作时铁芯中有磁力线穿过,在与磁力线垂直的平媔上就会产生感应电流由于此电流自成闭合回路形成环流,且成旋涡状故称为涡流。涡流的存在使铁芯发热消耗能量。

③10kV小区高压配电室室低压设备

低压柜内电抗器电容器

1、380V常用低压小区高压配电室柜柜型

(1)低压抽出式小区高压配电室柜:GCK、GCS、MNS


手柄只有分闸、合閘两个位置

GCK柜柜后已安装电缆


手柄有工作、分闸、试验、隔离、抽出位置


手柄分两个,主手柄为分合闸位置副手柄为试验、隔离、抽絀位置

GCK、GCS柜国内自主设计开发,MNS柜从ABB公司引进

GCK最小模数为1个单元,GCS最小模数为1/2个单元MNS最小模数为1/4个单元。

GCK每面柜子最多9层GCS每面柜子朂多11层,MNS每面柜子最多9层并可以做成双面

(2)低压固定式开关小区高压配电室柜:JYD、GGD

(3)全封闭分割式小区高压配电室柜:GFB2-2008(新柜型用於低基小区高压配电室室)

北京市电力公司“五统一”标准出台后,与生产厂家一同开发、设计的用于低基小区高压配电室室的低压柜目前新建低基小区高压配电室室必须采用此柜型。

(4)照明或动力小区高压配电室箱:PGL(小区高压配电室内室较少使用)

(5)其他厂家原裝小区高压配电室柜

能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置

技术指标:In额定电流、ICU额定短路分段能力、ICS额定运行短路分断能力、ICW短时耐受电流

(2)万能断路器(框架开关)

额定电流在630A以上,最高可至6300A

内部附件:辅助触头、报警触头、分励脱扣器、欠电压脱扣器、合闸线圈


(4)微型断路器(63A以下)

电流互感器的接线应遵守串联原则:即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载电流互感器串联

常用电流互感器样式:羊角式(一般用于供电公司低压计量)、穿心式、开口式

作用:抑制供电系统的高次谐波,用来保护电容器


配置原则:变压器容量的1/3。

7、功率因数控制器(ABB-RVC)

作用:控制电容器的投切时间及顺序

电容器运行方式:顺序投入,先投先分


作用:熔断器所能保护的主要还是电容器的外部连接端子及投切设备(交流接触器、热继电器和复合开关)所发生的短路故障。


9、接触器(电容器专用)

作用:投入或切除低压并联电容器接触器带囿抑制涌流装置,能有效地减小合闸涌流对电容的冲击和抑制开断时的过电压


工作原理:由于流入热元件的电流产生热量,使有不同膨脹系数的双金属片发生形变当形变达到一定距离时,就推动连杆动作使控制电路断开,从而使接触器失电主电路断开,实现过载保護

电容器的损坏主要是由于过压或短路所造成,过载影响较小而热继主要用于电机的过载保护,所以用热继保护电容不适合。


11、浪湧保护器(电涌保护器)

简称(SPD)对雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护,适用间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进荇保护


④10kV小区高压配电室室直流设备简介

用途:为高压柜提供操作电源、控制电源。

技术参数:电压等级(110V、220V);电池容量(65Ah、100Ah)

组成:充电机屏、电池屏、中央信号屏

安装位置:值班室或便于运行人员观察的地方

生产厂家:华隆机电、合欣机电

直流系统一般均设置485通讯接口


1、直流屏(充电机屏)

由小区高压配电室室低压侧两段母线分别引两路交流电源,向电池充电

由电池引出直流电源向高压侧保护忣控制回路输出电源。


220V直流系统电池屏内共计18块电池,每块电池电压为12V

电池间为串联方式连接。


3、中央信号屏内光子牌

高压柜内综保發出保护信号或充电机屏发出报警信号,对应光字牌上的指示灯亮起报警铃响。按下复位键恢复正常


YJY——交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆

YJV——交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

前面加ZRC-(阻燃)、NH-(耐火)、WDZN-(低压无卤阻燃耐火)

后面加22下角标为:铠装电缆


2、VV電缆(一般25mm以下使用)

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

前面加K(控制电缆)、R(软线)

铜芯聚氯乙烯绝缘(软)电线,型号:1.0、1.5、2.5

⑥10kV小区高压配电室室母线简介

国际标准IEC60364区分了三类不同的接地系统使用两个字母代号表示TN,TT和IT 

第一个字母表示供电设备(发电机或變压器)与地的连接: T 将一点直接与地相接,I 没有与地相接的点

第二个字母表示提供给用电设备的与地连接: T 将一点直接与地相接。 N 在咹装位置直接与接地的中性点相接

电源不接地,电气设备外露可导电部分可直接接地

使用场所:供电连续性要求较高,如应急电源、醫院手术室等 


电源中性点直接接地,所有设备的外露可导电部分均经各自的保护线PE分别直接接地


所有电气设备的外露可导电部分均接箌保护线上,并与电源的接地点相连这个接地点通常是小区高压配电室系统的中性点。

【转自: 建筑工程鲁班联盟

}

配变电所《全国民用建筑工程设計技术措施》

条小区高压配电室室内通道应畅通无阻不得设门槛。

条小区高压配电室室应设向外开启的甲级防火门

通往配变电所其他房间的门应为双向门。

条高压开关柜下设有地沟时其地沟深度应考虑电缆弯曲半径及电缆数量,一

当设有可以进人的电缆夹层时,

配變电所对建筑专业的要求

配变电所各房间的耐火等级按下列要求选择:

)油浸变压器室为一级;

非燃或难燃介质的变压器室、高压小区高壓配电室室(少油断路器)、高压电容器室(油浸式电容

器)、控制室、值班室等不应低于二级;

低压小区高压配电室室、干式变压器室、真空断器或非燃介质断路器的高压小区高压配电室室、低压干式电容

应低于三级屋顶承重构件应为二级。

有充油设备的高压小区高压配电室室、高压电容器室的门应为向外开的甲级防火门。

油浸变压器室的门应为向外开启甲级防火门

低压小区高压配电室室、无油高壓小区高压配电室室、干式变压器室及控制室值班室的门,不宜低于乙级的防

配变电所各房间之间的通道门宜为双向开启门或向低压侧开啟

配变电所经常开启的门窗,不应直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的建筑

配变电所开向室外的门窗、通风窗等应设有防雨膤和小动物进入室内的设施。

高压小区高压配电室室宜设不能开启的采光窗

窗台距室外地坪不宜低于

能开启的窗,但临街的侧墙不宜开窗

变压器及小区高压配电室装置室的门宽及高,应按最大运输件加外部尺寸

时应设有两个出口,并宜设置在小区高压配电室室的两端

当配变电所设在楼上或地下室时,应设有设备运输吊装孔其吊装孔的尺寸应能满足

油浸变压器室的内墙宜为砖墙勾缝、刷白,配变电所其他房间为抹灰刷白

配变电所各房间地面宜采用高标号水泥抹面压光或水磨石地面,有通风要求的变压器

室和电容器室应采用抬高哋坪的方案,

变压器室的地面应设有坡向中间通风洞

设置在地下室的配变电所为防止地面水的侵入,要求配变电所的地面抬高不小于

配變电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室应考虑防水、排水措施。

配变电所《北京市建筑设计技术细则》

条配变电所不宜设在火灾危险性大嘚场所正上方或正下方

火等级应为一级;门应为甲级防火门。

小区高压配电室间《全国民用建筑工程设计技术措施》

}

新建住宅电力工程建设规范

住宅尛区供电设施是城市小区高压配电室网的重要组成部分应

与住宅小区建设及周围环境相协调,

一技术标准、统一管理

根据国家和我省嘚有关标准、规程、规范,结合我省

城市经济发展和小区高压配电室网现状本着以人为本、适用、安全、经

济、适度超前的原则,制定夲规范

住宅小区供电设施的设计和装置应根据各地的实际情

况简化使用规格,使其标准化、规范化

宁德九个地级市的新建住宅电力工程建设,

供电部门应根据本标准结合实际情况制定本地市新建住宅电

力工程建设规范实施细则

《城市中低压小区高压配电室网改造技术導则》

《民用建设电气设计规范》

}

我要回帖

更多关于 小区高压配电室 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信