装设柱上开关(包括柱上断路器、柱上负荷开关)的配电线路停电应()。送电操作顺序与此相反
旁路电缆使用前應进行试验,试验后应()
装设于()的配电变压器应设有安全围栏,并悬挂“止步高压危险!”等标示牌。
配电工作需要将高压线路、设备停电或做安全措施者,应填用()
装设于地面的配电变压器应设有安全围栏,并悬挂()等标示牌
巡视工作应由 ( ) 的人员担任。
并取下其控制保险)合闸能源為电磁机构的开关还应将合闸的动力保险取下。
设备送电前必须将有关保护加用没有保护或不能电动跳闸的开关不准送电。
开关不允许帶电压手动合闸但在特殊情况下,弹簧操作机构的开关当其能量储备好时允许带电压手动合闸
运行中的小车开关不允许打机械闭锁手動分闸。
在操作过程中发现误合刀闸时,不得将误合的刀闸再拉开只有弄清情况并采取了可靠的安全措施后,才允许将误合的刀闸拉開
在操作过程中,发现误拉刀闸时不得将误拉的刀闸重新合上。只有用手动蜗姆轮传动的刀闸在动触头未离开静触头刀刃之前才允許将误拉的刀闸立即合上,不再操作
对于有位置指示器的刀闸,在相应开关合闸前要检查切换继电器励磁
在进行倒闸操作时,必须遵循规定的操作顺序即:停电时先拉开关,再拉负荷侧刀闸最后拉母线侧刀闸;送电时先合母线侧刀闸,后合负荷侧刀闸最后合开关。
该楼层疑似违规已被系统折叠
各位大神我问一下都是开关为啥还要断路器和断路器与隔离开关有什么区别配合使用?另外柱上斷路器为什么会有单侧加断路器与隔离开关有什么区别和双侧加断路器与隔离开关有什么区别两种形式求大神科普
该楼层疑似违规已被系统折叠
该楼层疑似违规已被系统折叠
断路器合分比断路器与隔离开关有什么区别方便
有些带电动合分的断路器合分闸简直不要太方便(轻輕按或转动一个按钮)
操作越方便功能越多的器件越容易出问题
这些问题在检修线路时肯定会降低安全性
加上个结构越简单操作又麻烦的断蕗器与隔离开关有什么区别把电源隔离掉
检修安全性肯定就大大上升
该楼层疑似违规已被系统折叠
断路器与隔离开关有什么区别有明显断開点。断路器没有单双侧加得看图是怎么设计的
该楼层疑似违规已被系统折叠
该楼层疑似违规已被系统折叠
你先弄清楚断路器与隔离开關有什么区别的作用是什么,就懂了
该楼层疑似违规已被系统折叠
见过断路器显示断开了下段还带电的情况吗,这样干活只看指示会不驗电有什么后果
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。