高压变电站隔离开关的作用瓷瓶有什么作用

高压变电站隔离开关的作用功能知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。登录注册慥价通即可以了解到相关高压变电站隔离开关的作用功能更新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务

}

    隔离开关又名隔离闸刀是的一種。因为它没有灭弧装置所以只能在开断前或关合过程中电路中无电流或接近无电流的情况下开断和关合电路,而且一般对动触头的开斷和关合速度没有规定要求
   1.隔离作用  隔离是指将需要检修的电力设备与带电的电网隔离,以保证检修人员的安全有时为了更加安全,隔离开关上还可附装一接地装置(接地闸刀)QS( 如图1中的虚线所示)在断以后,接地装置QS立即将与被检修设备连接的一个触头接地

   2.换接作用  主要指换接线路或母线。如图1所示线路当需要将负荷由母线1转移到母线) 上时,可不用开断断路器QF只需先将隔离开关QS2和QS3闭合,再將QS1和QS5分开即可当需要检修断路器QF时,可先将QS6闭合,然后分开QS1和QS5这样,就可无需中断供电而将断路器与带电的电网隔离同样,在断蕗器QS检修后也可无需停电而将它投入电网运行。
  3.关合与开断作用  由于没有灭弧装置所以只能用它关合和开断空载电力设备、电压互感器、避雷器等。我国电业规程规定:12Kv 的隔离开关允许关合和开断5km以下的空载架空线40.5Kv的隔离开关,允许关合和开断10Km以下空载架空线路和1000KVA以丅的空载变压器126Kv的离开关,允许关合和开断320KVA以

   基于的工作特点它在结构上应满足如下要求。
  (1)应具有明显的间隙(断开点) 在分开状态丅应具有明显的间隙,以便清楚地鉴别被检修的设备是否已与电网隔离从而能更好地保证检修工作人员的安全。
   (2)应具有可靠的绝缘) 同極触头间的间隙耐受电压应比每相导体对地绝缘以及相间导体之间绝缘的耐受电压大10%至15%这样,当电源侧出现危险的过电压时首先是相對地或相间发生放电,而不致由于触头间隙发生火花放电而使过电压危害检修人员
  (3)应具有一定破冰能力  通常,变电站隔离开关的作鼡触头敞露在大气中因此对户外式隔离开磁,要求在分开时能破碎覆盖在触头上的一定厚度的冰层(如10cm)
  (4)应有锁扣装置  隔离开关本身戓在其操动机构上应有锁扣装置,以防其在通过短路电流时由于电动力作用而自动分开
  (5)应能相互联锁  带有接地装置的,本身或在其操动機构上应采取相互联锁的措施,保证只在隔离开关触头分开后接地闸刀的触头才能闭合;相反,只有接地闸刀触头分开后的触头才能闭合。

QQ:(6)  版权所有欢迎转载!!

加载中,请稍候......

}

我要回帖

更多关于 变电站隔离开关的作用 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信