 ?煤矿35/10KV变电所供电系统设计

 35kV變电所是整个煤矿供电系统的重要组成部分它为全矿提供电力保障。变电所供电系统的可靠运行对提高煤矿经济效益及保证安全生产等方面都有十分重要的意义

本毕业设计论文是关于某A煤矿供电系统的初步设计。设计内容主要包括负荷计算、变压器选型、主接线设计、短路计算、电气设备选型、微机保护整定、变电所的防雷保护与接地等根据负荷统计的结果,用需用系数法进行负荷计算和无功补偿根据负荷计算的结果确定出该变电所主变压器的台数、容量及型号。用标幺值法对供电系统进行短路电流计算为电气设备的选择及校验提供数据。根据煤矿供电系统的特点制定变电所的主接线方式、运行方式、微机保护方案等。考虑到电气设备可能的漏电现象及变电所遭到雷击还要对变电所进行保护接地和防雷保护的设计。

  关键字:变电所;短路电流计算;微机保护;防雷保护

 负荷计算和无功补償 3

 2.1负荷计算的目的 3

 2.2负荷计算方法 3

 2.2.1 用电设备组计算负荷的确定 3

 2.2.2 多个用电设备组的计算负荷 4

 2.3 负荷计算过程 5

 2.3.1各用电设备组负荷计算 5

 第三章.变电所主变压器选型 23

 3.1 变电所主变压器的选型原则 23

 3.1.1 主变压器容量选型原则 23

 3.1.2 变压器台数选型原则 24

 3.2变压器的功率损耗 26

 3.2.1 变压器嘚有功功率损耗计算 27

 3.2.2变压器的无功功率损耗 27

 3.3 35kV侧全矿计算负荷及功率因数校验 28

 3.4 变压器经济运行分析方法 28

 3.4.1无功功率经济当量的概念 28

 3.4.2變压器的经济运行 29

 第四章.电气主接线设计 33

 4.1 对主接线的基本要求 33

 4.2 本所电气主接线方案的确定 33

 第五章.短路电流分析与计算 35

 5.1.2 短路电流計算的目的 36

 5.2 短路电流的危害 37

 5.3 短路电流计算的目的与基本条件 37

 5.3.1 进行短路计算得基本假设 37

 5.4 无限大容量电源系统三相短路电流计算 38

 5.4.1 标么值计算的概念及优点 38

 5.4.2 短路电流计算中用到的相关物理量 38

 5.4.4各路径元件阻抗计算公式 40

 5.4.5各元件短路阻抗标幺值计算 40

 5.5 短路电流计算过程 42

 5.5.1短路电流计算公式 42

 5.5.4 短路计算参数汇总表 49

 第六章.变电所一次设备的选型与校验 51

 6.1 高压电气设备选型原则 51

 6.2 高压开关柜设备的选型及校驗 52

 6.3 设备选型汇总表 62

 第七章.电力线路的选型 64

 7.2 电力线路选型的原则 64

 7.2.2 操作方便运行安全灵活 64

 7.4 10kV 电缆及架空线的选型与校验 67

 第八章.供電系统微机保护 74

 8.1 微机继电保护综述 74

 8.1.1 微机继电保护的主要特点 74

 8.1.2 微机继电保护与传统的继电保护技术相比的优缺点 75

 8.2微机继电保护的硬件原理:

 8.2.3开关量输入/输出回路 78

 8.2.4 微机继电保护实物图 80

 8.2.4 微机继电保护的算法 80

 8.3 微机继电保护的软件原理 81

 8.3.1 微机继电保护装置的软件构成 81

 8.3.2 微机保护的软件设计 83

 KLD-9331微机变压器差动保护装置 83

 8.5 变压器的微机保护 84

 8.5.2 微机变压器的差动保护装置 85

 8.6 备用电源自投保护测控装置 86

 8.6.1 装置功能及适用范围 87

 8.6.2 一次接线示意图:

 第九章.变电所的防雷与接地 88

 9.1.1 常用的防雷保护装置 89

 9.1.2变电所的防雷措施 89

 本设计针对某A煤矿实际情況,进行供电系统设计解决矿山实际问题即巩固了所学的专业知识,又培养分析问题、解决问题的能力及实际工程设计的基本技能还學会查阅技术资料和各种文献的方法,最终掌握煤矿供电系统设计的基本方法

  电能是现代煤矿生产的主要能源和动力,首先应该保证供电的可靠性和安全性并做到技术和经济方面合理的满足生产的需要。由于煤矿生产条件的特殊性对供电系统有特殊的要求,因此对煤矿供电系统的设计要严格按照相关规定进行设计

本设计主要完成以下工作:针对矿井负荷的用电要求,用需要系数法进行了负荷计算据此对主变压器进行选择,并进行无功补偿根据变电所主接线的设计原则,对变电所的主接线进行设计:35kV侧采用全桥接线,10kV母线采用单毋分段接线形式采用标幺值法对供电系统进行了短路计算。按安装地点、运行环境和使用要求对电气设备的规格型号进行选择并对它們进行动稳定性和热稳定性校验。继电保护装置保证了电气设备或线路发生故障时断路器能迅速动作,且有选择地将故障切除以免事故扩大。为防止变电所遭到雷击还进行了防雷保护。此外为了保障人身与设备的安全,还要对变电所进行保护接地设计

  以上只是35kV變电所供电系统初步设计的简单介绍,一些具体的数据分析和计算方法在本设计中会给出详细的说明。

  由于个人能力有限,在设计中难免会出现这样或那样地错误和不妥之处恳请各位老师能够批评指正。

 (1)矿井负荷计算和无功功率补偿;

 (2)地面35kV变电所主变压器嘚选择与校验;

 (3)地面35kV变电所主接线方案确定;

 (4)短路电流计算;

 (5)地面35kV变电所一次设备的选择与校验;

 (6)电力线路的選择与校验

 (7)地面35kV变电所二次回路方案的选择与微机保护的整定;

 (8)地面35kV变电所的防雷与接地

 燕龛煤炭有限责任公司下辖的程庄煤矿和燕龛煤矿,井田相邻地跨阳泉市郊区河底镇和盂县路家村镇。两个井田均批准开采3、8、9、12、15号等五个煤层井田面积共计11.884km2。

  根据两个矿井的实际情况燕龛煤炭有限责任公司决定对两个矿井的技术改造工程进行调整:关闭燕龛煤矿,将其0.30Mt/a的生产能力划归程庄煤矿;集中改造程庄煤矿生产规模由0.45 Mt/a扩建至1.20 Mt/a。

 现需建设地面35/10kV矿井变电所一座供电线路采用双回路35kV架空线。一回主供电源引自苇泊110kV变電站长度9.5km;另一备用电源线路引自燕龛110kV变电站,长度2.77km35kV母线最大短路参数Sdmax=450MVA,变电所距井下中央变电所1km.

 2.1负荷计算的目的

  进行企业电力负荷计算的主要目的就是为正确的选择企业各级变电站的变压器容量,各种电气设备的型号、规格以及供电网所需导线的型号、截面积等提供科学依据其中,求计算负荷或称需用负荷,目的是为了合理地选择企业各级变压器的变压器容量和电气设备的型号等求尖峰电流,用于计算电压损失、电压波动、选择熔断器和保护元件等求平均负荷,用来计算全场电能需要量、电能损耗和选择无功补偿装置等

  2.2负荷计算的方法

 我国设计部门在进行企业供电设计时经常采用地电力负荷计算方法有:需用系数法、二项系数法、单位电耗法、利用系数法和单位面积功率法等。需用系数法计算简便对于任何性质的企业负荷均适用,且计算结果基本上符合实际因此,这种计算方法應用最广泛尤其对用电设备容量相差较小且用电设备数量较多的用电设备组,这种计算方法最为适宜二项系数法则主要适用于用电设備容量相差大的场合,如机械加工企业、煤矿井下综采工作面等利用系数法是以平均负荷作为计算的依据,利用概率论分析出最大负荷與平均负荷的关系这种计算方法虽理论依据较充分,但由于目前积累的使用数据不多且计算步骤较繁琐,精确度也并不比前两种方法強多少所以,目前已逐渐不被采用最后两种方法常用于方案估算。因此本设计采用需要系数法进行负荷计算,步骤如下:

  2.2负荷计算方法

 2.2.1 用电设备组计算负荷的确定

 用电设备组是由工艺性质相同、需要系数相近的一些设备合并成的一组用电设备在一个车间中可根据具体情况将用电设备分为若干组,再分别计算各用电设备组的计算负荷其计算公式为:

 Pca、Qca、Sca——该用电设备组的有功、无功、视茬功率计算负荷。

  PNΣ——该用电设备组的设备总额定容量,KW;?

 UN——额定电压,V;

 tanφ——功率因数角的正切值;

 Ica——该用电设备组的計算负荷电流A;j

 Kd——需要系数,由表2-2查得

  2.2.2 多个用电设备组的计算负荷

 在配电干线上或车间变电所低压母线上,常有多个用电设备組同时工作但是各个用电设备组的最大负荷并非同时出现,因此在求配电干线或车间变电所低压母线的计算负荷时应再计入一个同时系数Ksi。具体计算如下:

 式中 Pca 、Qca 、Sca——为配电干线或变电站低压母线的有功、无功、视在计算负荷;

 Ksi ——同时系数其值见表2-3;

 m ——該配电干线或变电站低压母线上所接用电设备组总数;

 Kdi 、、——分别对应于某一用电设备组的需用系数、功率因数角正切值、总设备容量;

 Ica——该干线或变压站低压母线上计算电流,A;

 UN——该干线或低压母线上的额定电压V。

  2.3 负荷计算过程

 2.3.1各用电设备组负荷计算

 用电设备分组由表2-2确定各组用电设备的总额定容量。

  由表2-2查出各用电设备组的需用系数Kd和功率因数cosφ,根据公式2-1计算出各用电设备組的计算负荷

  (1) 一水平主排水泵

 用同样方法可计算出其它各用电设备组的计算负荷,结果记入表2-1全矿电力负荷计算负荷表中

  (2) 囲下负荷合计

 用同样方法可计算出其它各用电设备组的计算负荷,结果记入表2-1全矿电力负荷计算负荷表中

  (2) 地面负荷合计

  全矿电力負荷的计算负荷如表2-1所示

 一水平车场及9号煤大巷

 15101综采工作面

 15煤岩巷综掘工作面

  矿井电力负荷统计表

  一水平皮带巷调度绞车

  矿囲电力负荷统计表

  二水平车场调度绞车

  蓄电车机车充电硐室

 热风炉及空气加热设备

  矿井电力负荷统计表

  轴流风机(主斜井)

  軸流风机(副斜井)

  矿井电力负荷统计表

 补偿后10kV母线最大负荷

 35kV母线计算负荷

 由于本矿区配电线路短损耗非常小,忽略线路损耗不計

  由表2-1可知,全矿总负荷:

 取同时系数Ksi=0.90则10kV侧补偿前的计算负荷:

 10KV无补偿时功率因数为:

 功率因数角的正切值:

 2.4.1 无功补偿计算

  当采用提高用电设备自然功率因数的方法后,功率因数仍不能达到供用电规则所要求的数值时就需要增设人工补偿装置。在工矿企業用户中人工补偿广泛采用并联电容器补偿无功功率。

 通常电力电容器的补偿容量可按下式确定:

 式中α——平均负荷系数,一般取0.7~0.8;

 tanφ1——补偿前功率因数角的正切值;

 Tanφ2——补偿后要达到的功率因数角的正切值

  本设计要求功率因数达到0.9及以上。假设补偿后10KV側功率因数cosφz=0.94则tanφ=0.36,α取0.8则所需补偿容量由公式2-3计算得:

 2. 电容器柜的选择及实际补偿容量计算

 本设计采用高压集中补偿方式。因礦井地面变电所10kV母线为单母分段接线故所选电容器柜应分别安装在两段母线上,即电容器柜数应取偶数现选用湖北新百特自动化设备股份有限公司生产的XGWB-1型高压电容补偿柜。

 1) 使用地点的海拔高度不大于2000m;

 2) 周围环境温度:-25℃~+40℃;

 3) 相对湿度:20℃时不超过90%;

 4) 室内安装通风良好;无凝漏;无易燃、易爆、腐蚀性气体;无导电性尘埃的地方;

 5) 安装地点无剧烈震动和冲击的地方;

 6) 设备咹装时与垂直面的倾斜度不超过5度。

  每柜安装容量为qc=900kvar据此可计算出电容器柜的数量为:

  4. 补偿后10kV母线侧总计算负荷

 通过对10kV母线侧负荷进行无功补偿,可以提高该煤矿供电系统的功率因数提高供电系统的供电能力,充分地发挥供电设备的能力降低网络中的功率损耗,减轻上一级电网补偿的压力改善电压质量,而且可以提高用电设备的工作效率和为企业本身节约电能

  第三章.变电所主变压器选型

  3.1 变电所主变压器的选型原则

 3.1.1 主变压器容量选型原则

 主变压器是煤矿地面变电所的重要设备,通过对全矿各类负荷的统计分析正确選择主变压器的型号、台数、容量以及运行方式,确保煤矿供电的安全可靠和经济运行供电变压器是根据其使用环境条件、电压等级及計算负荷选择其形式和容量。变电所的容量是有其装设的主变压器容量所决定的从供电的可靠性出发,变压器台数是越多越好但变压器台数增加,开关电器等设备以及变电所的建设投资都要增大所以,变压器台数与容量的确定应全面考虑技术经济指标,合理选择

  (1) 以供电安全、可靠、经济为前提,同时考虑发展余地

  (2) 变电所主变压器的选择

 a.具有一类负荷的变电所

 具有一类负荷的变電所,应满足用电负荷对供电可靠性的要求根据《煤炭工业设计规范》规定,矿井变电所的主变压器一般选用两台当其中一台停止运荇时,另一台应能保证安全及原煤生产用电并不得少于全矿计算负荷的80%;《工业企业设计规范》也规定,对具有大量一、二类负荷的變电所一般选用两台变压器,当其中一台故障或检修时另一台能对全部一、二类负荷继续供电,并不得小于全部负荷的70%

  b.只有二、三类负荷的变电所

 对只有二、三类负荷的变电所,可只选用一台变压器但应敷设与其他接线变电所相连的联络线作为备用电源。对季节负荷或昼夜负荷变动较大的宜于采用经济运行方式的变电所,也可以采用两台变压器

  C.变电所主变压器容量的确定

 当变电所选鼡两台变压器且同时运行时,每台主变压器容量应按下式计算:

 式中 ——变电所总的有功计算负荷KW;

  ——变压器的额定容量,KVA;

  ——变电所人工补偿后的功率因数一般应在0.95以上;

  ——变电所人工补偿后的视在容量,KVA;

  ——故障保证系数根据全企业一、二类负荷所占比重确定,对煤矿企业取不应小于0.8工厂企业不应小于0.70。

  当两台变压器采用一台工作、一台备用运行方式时则变压器的容量应按下式计算:

 当变电所只选一台变压器时,主变压器容量 应满足全部用电负荷的需要(一般应考虑15%~25%的富裕容量)即:

  主变压器型号的选择应尽量考虑采用低损耗、高效率的变压器。

  3.1.2 变压器台数选型原则

 1. 确定车间变电站变压器台数原则

 1) 对于一般性生产车间盡量装设一台变压器。

  2) 如车间有一二级负荷,必须有两个电源供电时则应装设两台变压器。并且每台变压器均应能承受全部一,②级负荷供电任务但如相邻车间有联络线时,当车间变电站故障其一,二级负荷能通过联络线继续供电则可只选一台变压器。

  3) 当車间负荷昼夜变化较大时或由公用变电站向几个负荷曲线相差悬殊的车间供电时,如选用一台变压器在技术经济上显然不合理则装设兩台变压器。

  4) 特殊场合可选用多台变压器如井下变电站,因考虑电网过大接地电流增大,对人身及设备安全不利为限制接地电流囷人身触电电流,应选用多台小容量变压器

  2. 确定企业总降压变电站变压器台数的原则

 1) 当企业绝大多数负荷属于三级负荷,其少量┅二级负荷或由邻近企业取得备用电源时,可以装设一台变压器

  2) 如企业的一,二级负荷较多必须装设两台变压器。两台互为备鼡并且当一台出现故障时,另一台应能承担全部一二级负荷。

  3) 特殊情况下可装设两台以上变压器例如分期建设的大型企业,其變电站个数及变压器台数均可分期投建从而台数可能较多。再如对引起电网电压严重波动的设备(如大型电弧炉、矿井电力电子传动的夶型提升机)可装设专用变压器

  3. 两台变压器互为备用的方式

 在供电设计时,选择变压器的台数和容量实质上就是确定其合理的备鼡容量的问题。对两台变压器来说有以下两种备用方式:

  1) 明备用。两台变压器每台均按承担100%负荷来选择,其中一台工作另一台備用。

  2) 暗备用正常运行时,两台变压器同时投入工作每台变压器承担50%计算负荷。但两台变压器的容量均按计算负荷的70%~80%选择这样,变压器正常运行时的负荷率β为:

 基本上满足经济运行要求在故障情况下,不用考虑变压器过负载能力就能担负起对全部一二级負荷供电的任务。这是一种比较合理的备用方式

  本设计中要求两台变压器一用一备,所以每台变压器的容量都应大于全矿计算负荷計算得到全矿视在计算负荷为9612.18KVA,因此可以选用华变输配电设备有限公司生产的有载调压油浸式变压器型号为SZ9-12500/35的三相变压器,此变压器为礦用电力变压器

  SZ9-12500/35三相变压器详细信息和参数:

  1) 此变压器为35KV双绕组有载调压油浸式电力变压器,适用于交流50HZ额定工作电压35KV的电力系统中,作为中小型变电站变电设备。

  高压侧电压等级(KV)

  ·安装高度:海拔不超过1000m;

  ·环境温度:-40℃~+40℃

  空载电流I0(%)

  短路阻抗UK(%)

  负载损耗ΔPNT(KW)

  空载损耗ΔP0(KW)

 3.2变压器的功率损耗

 变压器运行过程中,在绕组和铁芯中都会产生一定的功率损耗变压器的功率损耗包括有功功率损耗

 ΔPT(简称有功损耗)和无功功率损耗ΔQT(简称无功损耗)两部分。

  3.2.1 变压器的有功功率损耗计算

 变压器的有功功率损耗由两部分组成:一部分是变压器额定电压时的空载损耗通常称为铁损;另一部分是带负荷时绕组中的损耗,通常称为銅损变压器的铜损与变压器的负荷率的平方成正比。计算公式为:

 式中 ΔPT——变压器的有功功率损耗KW;

 ΔP0——变压器在额定电压時的空载损耗,KW见表3-1;

  ΔPN.T——变压器在额定负荷时的短路损耗,KW见表3-1;

  β——变压器的负荷率(亦称负荷系数),它等于变压器的实际负荷容量与其额定容量的比值。

  变压器的有功功率损耗为:

  3.2.2变压器的无功功率损耗

 变压器的无功功率损耗也由两部分组成:一蔀分是变压器空载时的无功损耗,它与变压器的空载电流百分数有关;另一部分是变压器带负荷时的无功损耗它与变压器的短路电压百汾数及变压器的负荷率有关。计算公式为:

 ΔQT——变压器的无功功率损耗kvar;

 ΔQO——变压器空载时的无功功率损耗,kvar;

 ΔQN.T——变压器额定负荷时的无功功率损耗kvar;

 IO%——变压器的空载电流百分数,见表3-1;

 UK%——变压器的短路电压百分数即阻抗电压,见表3-1;

 SN.T——變压器的额定容量KV·A;

 变压器的无功功率损耗为:

 3.3 35kV侧全矿计算负荷及功率因数校验

 35KV侧功率因数校验:

  3.4 变压器经济运行分析方法

 3.4.1无功功率经济当量的概念

 电力系统的有功损耗,不仅仅与设备的有功功率损耗有关而且还与设备的无功功率损耗有关,这是由于设備消耗的无功功率也是由于电力系统供给得到的。由于无功功率的存在使系统中的电流增大,从而使得电力系统的有功功率损耗增加

  为了计算电气设备的无功功率损耗在电力系统中引起的有功功率损耗,引入一个换算系数K称为无功功率经济当量。它表示当电力系統输送1kvar的无功功率时在电力系统中增加的有功功率损耗千瓦数,单位是KW/kvar

  无功功率经济当量Kec的值与输电距离、电压变换次数等因素有關。

  对于工矿企业变配电所

 对于经两级变压的用户

 对于经三级及以上变压的用户

 3.4.2变压器的经济运行

 变压器的有功功率损耗是變压器运行时自身的损耗,而变压器的无功功率损耗会引起系统有功功率损耗的增加因此,应将变压器的无功功率损耗换算成等效的有功功率损耗然后,计算变压器运行时总的功率损耗当变压器运行时的功率损耗最小时,运行费用最低此时变压器的运行方式即为经濟运行方式。

  单台变压器运行时其功率损耗可按下式计算:

 式中 Kec——无功功率经济当量KW/kvar;

  Sa.c——变电所的负荷容量(此时为变压器嘚实际负荷容量),KV·A;

 两台同容量变压器并联运行时其总运行功率损耗应为此时单台变压器运行损耗的2倍。同理当n台同容量变压器并联运行时,其总运行功率损耗为此时一台变压器运行损耗的n倍即

 由于本设计中要求两台变压器一用一备,所以每台变压器的容量嘟应大于全矿计算负荷因此,此处在对变压器经济运行分析时应按照单台变压器运行时功率损耗计算,其中Kec取0.09可得:

 变压器的经济運行:根据负荷的变化情况调整变压器的运行方式,使其在功率损耗最小的条件下运行称为变压器的经济运行。

  对于单台运行的变壓器要使变压器运行经济,就必须满足变压器单位容量的有功功率损耗换算值ΔP1/S最小令,可求得单台变压器的经济负荷Sec为:

 单台变压器运行时的经济负荷率βec为:

 式中 Sec——经济运行临界容量,KVA;

  SN.T——变压器额定容量KVA;

 ΔP0——变压器空载有功损耗,KW;

 ΔQ0——变压器空载无功损耗kvar;

 ΔPNT——变压器满载有功损耗,KW;

 ΔQNT——变压器满载无功损耗kvar;

  Kec——无功功率经济当量,大型矿井一般取Kec=0.09

  變压器功率损耗ΔP1与变压器负荷S的关系曲线:

 变压器经济运行的临界负荷

 图中,ΔPⅠ为一台变压器运行的损耗;ΔPⅡ为两台变压器并聯运行时的损耗由图可见,两条曲线的交点A所对应的负荷Scr就是变压器经济运行的临界负荷

  由图3-2可以看出:当S<Scr时,因ΔPⅠ<ΔPⅡ一台變压器运行经济;当S>Scr时,因ΔPⅠ>ΔPⅡ,两台变压器运行经济

 由此可求得两台变压器并联经济运行的临界负荷Scr为:

 当一台变压器运行与兩台同容量变压器并联运行损耗相同时,称βec为一台变压器运行时的临界负荷率即

 同理,当变电所设置n台容量相同的变压器时则n台與n-1台经济运行的临界负荷Scr为:

 本矿若采用2台变压器经济运行的临界容量为:

  因此,当实际负荷容量S<5366KVA时系统采用一台变压器运行经济;当实际负荷容量S>5366KVA时,系统采用两台变压器运行经济

  由于该煤矿供电系统中35kV侧全矿计算负荷为Sca=9710.71KVA,且大于两台变压器经济运行的临界容量Scr=5366KVA,故宜选用2台变压器同时运行的方案这样变压器自身和电力系统的有功功率损耗最小,从而获得最佳经济效益的运行方式

  第四章.电氣主接线设计

 变电所的主接线是由各种电气设备(变压器、断路器、隔离开关等)及其连接线组成,用以接受和分配电能是供电系统嘚组成部分。它与电源回路数、电压和负荷的大小、级别以及变压器的台数、容量等因素有关所以变电所的主接线有多种形式。确定变電所的主接线对变电所电气设备的选择、配电装置的布置及运行的可靠性与经济性等都有密切的关系是变电所设计的主要任务之一。

  4.1 對主接线的基本要求

  在确定变电所主接线前应首先明确其基本要求:

  1. 安全可靠。应符合国家标准和有关技术规范的要求充分保证囚身和设备的安全。此外还应负荷等级的不同采取相应的接线方式来保证其不同的安全性和可靠性要求,不可片面强调其安全可靠性而慥成不应有的浪费

  2. 操作方便,运行灵活供电系统的接线应保证工作人员在正常运行和发生事故时,便于操作和维修以及运行灵活,倒闸方便

  3. 经济合理。接线方式在满足生产要求和保证供电质量的前提下应力求简单以减少设备投资和运行费用。

  4. 便于发展接線方式应保证便于将来发展,同时能适应分期建设的要求

  4.2 本所电气主接线方案的确定

 为了保证对一、二级负荷进行可靠供电,在企業变电所中广泛采用由两回电源受电和装设两台变压器的桥式主接线桥式接线分为外桥、内桥、全桥三种。因上一级变电站距本矿变电所分别为9.5km和2.77km对于35kV电压等级来说,输电线路不远可选用外桥接线,但为了提高矿井供电的可靠性和运行的灵活性选用全桥更合适。故確定本矿35kV侧为双回路的全桥接线

  10kV侧主接线根据矿井一、二级负荷居多及主变压器是两台的情况确定为单母线分段的接线方式。母线分段用断路器这不仅便于分段检修母线,而且可减少母线故障影响范围提高供电的

  35/10kV总降压变电所主接线图如图4-1所示:

 图4-1 35/10KV总降压变电所主接线图

 第五章.短路电流分析与计算

 在供电系统中危害最大的故障就是短路。短路就是供电系统中不等电位的点没有经过用电器而矗接相连通

 表5-1 短路的种类

 三相同时在一点短接,属于对称短路

 两相同时短接于一点属于不对称短路

 在中性点直接接地系统中,两相在不同点与地短接属于不对称短路。

 在中性点直接接地系统中一相与地短接,属于不对称短路

  三相短路时,短路回路阻忼相等三相电流和电压是对称的。其他类型短路时每相电路中的电流和电压数值不等,相角不同

  短路的电压与电流的相位差较正瑺时增大,接近900

  单相短路只发生在中性点直接接地系统或三相四线制系统中。

  其他:层间短路主要指电动机,变压器和线圈等

  最关键的两个短路电流:一个是最大短路电流,主要用于选择设备、导线另一个是最小短路电流,主要用于继电保护装置整定、校核

 一切不对称短路的计算,在采用对称分量法后都可以归纳为对称短路的计算。就上述几种短路故障而言出现单相短路故障的几率朂大,三相短路故障的几率最小但在配电系统中,三相短路的后果最为严重因而以此验算电气设备的能力。

  5.1.2 短路电流计算的目的

  研究供电系统的短路并计算各种情况下的短路电流对供电系统的拟定、运行方式的比较、电气设备的选择及继电保护整定都有重要意义。短路电流的计算是供电设备选择和继电保护整定的基础短路产生的后果极为严重,为了限制短路的危害和缩小故障影响范围在供电設计和运行中,必须进行短路电流计算通过短路电流的分析和计算,采取合适的保护措施以确保供电的安全和解决下列技术问题。

  1. 選择电气设备和载流导体必须用短路电流校验其热稳定性和机械强度。

  2. 设置和整定继电保护装置使之能正确地切除短路故障。

  3. 确萣限流措施当短路电流过大造成设备选择困难或不经济时,可采取限制短路电流的措施

  4. 确定合理的主接线方案和主要运行方式等。

  5.2 短路电流的危害

 发生短路时由于系统中总阻抗大大减小,因而短路电流可能很大强大的短路电流所产生的热和电动力效应会使电氣设备受到破坏;短路点的电弧可能烧毁电气设备和伤害周围人员。巨大的短路电流通过导体时一方面会使导体大量发热,造成导体过熱甚至熔化以及绝缘损坏;另一方面巨大的短路电流还将产生很大的电动力作用于导体,使导体变形或损坏短路也同时引起系统电压夶幅度降低,特别是靠近短路点处的电压降低得更多从而可能导致部分用户或全部用户的供电遭到破坏。网络电压的降低使供电设备嘚正常工作受到损坏,也可能导致工厂的产品报废或设备损坏如电动机过热受损等。电力系统中出现短路故障时系统功率分布的突然變化和电压的严重下降,可能破坏各发电厂并联运行的稳定性使整个系统解列,这时某些发电机可能过负荷因此,必须切除部分用户短路时电压下降的愈大,持续时间愈长破坏整个电力系统稳定运行的可能性愈大。

  5.3 短路电流计算的目的与基本条件

 5.3.1 进行短路计算嘚基本假设

 1) 忽略磁路的饱和与磁滞现象认为系统中各元件的参数为恒定。

  2) 假设系统有无限大的容量用户处短路后,系统母线電压能维持不变.即计算阻抗比系统阻抗要大得多具体规定:

 对于3~35KV 级电网中短路电流的计算,可以认为110KV 及以上的系统的容量为无限大呮要计算35KV 及以下网络元件的阻抗。

  3) 在计算高压电器中的短路电流时只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻.

  4) 短路电流计算公式或计算图表,都以三相短路為计算条件因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流。能够分断三相短路电流的电器一定能够分断单相短路电流或②相短路电流。

  5) 忽略短路点的过渡电阻过渡电阻是指相与相之间短接所经过的电阻,如被外来物体短接时外来物的电阻、接地短蕗的接地电阻,电弧短路的电弧电阻等一般情况下,都以金属性短路对待只是在某些继电保护的计算中才考虑过渡电阻。

  5.4 无限大容量电源系统三相短路电流计算

 5.4.1 标幺值计算的概念及优点

 1)标幺值计算的概念

 对于较复杂的高压供电系统计算短路电流时采用标幺徝进行计算比较简单。标幺值属于相对对单位制的一种在用标幺值计算时,各电器元件参数都用标幺值表示标幺值又称相对值。在短蕗计算中所遇到的电气量有功率、电压、电流和电抗四个量某一电气量的标幺值就是它的实际值与一个预先选定的同单位的基准值的比徝。因此用标幺值表示电气参数时,首先要选择基准值如果选择功率、电压、电流、电抗的基准值分别为Sd,UdId,Xd这四个基准量之间應满足欧姆定律和功率方程的关系,即

 根据上述表达式四个基准量中如选定了两个,则其他两个基准量也就确定了通常选基准功率Sd,基准电压Ud为了便于计算,基准电压Ud分别选为线路各级平均电压Uav;基准功率Sd通常选为100或1000MV·A.

 5.4.2 短路电流计算中用到的相关物理量

 1) 短路电鋶次暂态值I“是指短路后第一个周期的短路电流周期分量的有效值。在无限大容量系统中短路电流周期分量幅值保持不变,有:

 I”——短路电流次暂态值的有效值;

  IP——短路电流稳态值的有效值;

  I∞——短路电流的稳态值

  2) 三相短路容量SK,用来判断母线短路容量,用来判断母线短路容量是否超过规定值、作为选择限流电抗器的依据并可供下一级变电所计算短路电流用。

  3) 短路电流冲击值:

 式中:——短路电流冲击值;

  一般在高压供电系统中通常取Ta=0.05s故,则短路冲击电流及短路全电流最大有效值,可用来校验电气设备、载流导体及母线的动稳定性

  4) 两相短路电流,可用来作保护整定

  具体计算公式及他们之间的关系如下:

 式中 ——短路电流;

  ——三相短路容量;

  ——短路冲击电流;

  ——短路全电流最大有效值;

  ——两相短路电流;

 短路功率又称短路容量,它等于短蕗电流有效值同短路处的正常工作电业(一般平均额定电压)的乘积在短路的是同计算中,常只用次暂态短路电流来计算短路功率称為次暂态功率S

  5.4.4各路径元件阻抗计算公式

 1) 变压器阻抗计算公式:

 式中:XT——变压器阻抗标幺值;

 Sdmax——35kV 母线最大短路参数,本设计兩个35KV 母线最大

  短路参数均为450MV·A;

 Sd——基准容量基准容量一般取100MV·A;

 2) 线路阻抗计算公式:

 式中:XL——电缆或架空线阻抗标幺值;

 X0——线路单位长度电抗;

 Sd——基准容量,基准容量一般取100MV·A;

 Uav——工作电压短路点所在线段的平均电压,取1.05 倍UN(额定电压);

 5.4.5各元件短路阻抗标幺值计算

 1. 电源系统电抗:

 3. 苇泊110kV变电站到某A煤矿35kV变电站架空线:

 4. 燕龛110kV变电站到某A煤矿35kV变电站架空线:

  6. 材料斜囲绞车路线(电缆):

  7. 某A风井压风机线路(电缆):

  8. 皇后风井压风机线路(电缆):

  9.主斜井皮带线路(电缆):

  10.1#瓦斯抽放泵线路(架空线):

 11.2#瓦斯抽放泵线路(架空线):

 12. 皇后风井主扇风机线路(架空线):

  13.回风斜井主扇风机线路(架空线):

  5.5 短路电流计算过程

 5.5.1短路电流计算公式

 短路回路中各元件的标幺电抗算出后即可根据供电系统单线图作出它的等值电路图。然后利用阻抗的等值變换公式简化等值电路计算出回路的总标幺电抗,最后根据欧姆定律的标幺值公式计算短路电流周期分量标幺值为:

 式中为电源电壓的标幺值,在取时。

 式中:——短路电流标幺值;

 ——短路线路总阻抗值最大运行方式就是各种短路时总阻抗最小的运行方式;最小运行方式就是各种短路时总阻抗最小的运行方式;

  式中:——额定电流;

 ——短路点所在侧电压;

 式中:——短路电流;

 ——冲击电流有效值;

  注:为两相短路电流,四种短路中最小的短路电流为三相短路电流。这个公式主要用于计算最小短路电流

 5.5.2朂大运行方式

 上级电源同时给35kV变电站供电,35kV变电站两台变压器同时工作以及10kV母线各负荷均采用双回路供电时整个系统的阻抗最小,此時为最大运行方式最大运行方式短路计算图如图5-1。

  图5-1 最大运行方式短路计算图

  1) 当K1点发生短路时:

  2) 当K2点发生短路时:

  3) 当K3点发生短蕗时:

 同理可得其他各短路点的短路参数、ish、Ish、Sk见表5-2:

  表5-2 最大运行方式短路参数统计表

 5.5.3最小运行方式

 上级电源中的一台给35kV变电站供电,35kV变电站两台变压器只有一台工作以及10kV母线各负荷均采用单回路供电时整个系统的阻抗最大,此时为最小运行方式最小运行方式短路计算图如图5-2。

  图5-2 最小运行方式短路计算图

 1) 当K1点发生短路时:

  2) 当K2点发生短路时:

 3) 当K3点发生短路时:

 同理可得其他各短蕗点的短路参数、、、见表5-3。

 最小运行方式短路参数统计表

 5.5.4 短路计算参数汇总表

 皇后风井主扇风机K10

 回风斜井主扇风机K11

 第六章.變电所一次设备的选型与校验

 电气设备的选择是供配电系统设计的主要内容之一正确选择电气设备对供电的可靠性、安全性、经济性嘟有着重要的意义,首先选择电气设备的类型然后按电路的实际工作条件选择和校验电气设备的技术参数,以保证电力系统在正常或发苼故障时电气设备均能安全、可靠地工作在选择电气设备时,应根据工程实际情况按照有关设计规程的规定,积极采用新技术、新设備力争使电气设备工作安全、可靠,运行维护方便投资经济合理。

  在供配电系统中尽管不同的设备作用不一样具体选择的方法也鈈同,但其基本要求是相同的为保证电气设备安全、可靠地运行,必须按正常工作进行选择并按短路条件校验动稳定和热稳定。

  变電所常用的电气设备主要包括:高压断路器、隔离开关、熔断器、电压互感器、电流互感器、避雷器、高压开关柜等选择前应了解常用高压电气技术参数、各设备的组成、结构和原理,然后根据选择电气设备的一般原则进行选择和校验选择电气设备时尽量选用国产先进設备。

  6.1 高压电气设备选型原则

 对各种电气设备的基本要求是正常运行时安全可靠短路通过短路电流时不致损坏,因此电气设备必須按正常工作条件进行选择,按短路条件进行校验

  1) 按正常工作条件选择

  供电系统的电气设备在制造上分户内、户外两大类。此外還应考虑防腐、防爆、防尘及海拔高度等要求

  ② 按电压等级选择

  在选择电气设备的额定电压时,应使设备的额定电压UN不低于设备装設处的电网额定电压UNS即:UN≥UNS。

  ③ 按长时允许电流选择

 电气设备的额定电流IN应不小于长期通过它的最大工作电流Imax即:IN≥Imax。

  2) 按短蕗条件进行校验

  电气设备可能通过的最大冲击电流不超过电气设备动稳定电流即:ish≤imax。

 电气设备的热稳定性校验按式:

 母线或电纜线路的热稳定性校验按式:

 其中S为导体的截面积Smin为导体的最小热稳定截面积。

  ③ 断流容量的校验

 对于断路器、熔断器等需要开斷短路电流的设备应校验其断流容量或开断电流,即:

 6.2 高压开关柜设备的选型及校验

 6.2.1 35kV 侧高压开关柜的选型及校验

  本35kV变电所35kV 侧初选仩海输配电气有限公司生产的JYN2-40.5(F)间隔移开式交流金属封闭型高压开关柜用于接受和分配电能并对电路实行控制、保护及监测。

  1>使用環境条件

 (1)使用环境:周围介质温度上限+40℃;下限-25℃;

 (2)海拔高度:不超过1000m;

  (3)相对湿度:日平均值≤95%月平均值≤90%;

 (4)地震烈度:不超過8度。

  (5)水蒸气压力日平均值不超过2.2KPa月平均值不超过1.8KPa;

 (6)无火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈震动的场所。

 JYN2-40.5(F)金属封闭型移开式高压开关柜作为接受和分配电能的户内开关设备使用,广泛用于城市电网建设和改造工程、工矿企业、高层建筑和公共设施等起着电能的分配、控制、监测和电气设备的保护作用,也可装在箱式变电站中在供电系统中亦可作为开断负荷电流和短路电流以及关匼短路电流之用。本开关柜配用真空负荷开关操作机构为弹簧操动机构或电磁操动机构,该机构既可手动操作又可电动操作,符合IEC420《高压交流负荷开关-熔断路器组合电器》GB3906-97《3-35K交流金属封闭开关设备》的有关规定。

  (TH)用于湿热带

  操作方式:D为电磁操动

  移开式(掱车机构)

  金属封闭间隔式开关柜

 注:TA、TH、G是指不同的环境特征类型

  JYN2-40.5(F)金属封闭型移开式高压开关柜的技术参数见表6-1:

 JYN2-40.5(F)金属封闭型移开式高压开关柜的技术参数

  1min工频耐压(有效值)

 雷电冲击耐受电压(峰值)

  额定短时耐受电流(有效值)

  额定峰值耐受电流(峰值)

 控制回路额定电压电压

 额定电缆充电开断电流

 手车室打开时防护等级

 外形尺寸(宽*深*高)

 1.35kV侧高压开关柜内断蕗器的校验

 高压断路器除了考虑电压、电流、动稳定性和热稳定性等因素外,还应校验其断流容量或开断电流

  本开关柜内使用的断蕗器型号为ZN80-40.5,技术参数见表6-2:

 ZN80-40.5真空断路器主要技术参数

  额定短路开断电流(有效值)

  额定短路关合电流(峰值)

 4S热稳定电流(有效徝)

 本开关柜断路器的型号及含义:

 (1) 额定电压校验:

  (2) 额定电流校验:

  (3)动稳定性校验(额定动稳定电流又称额定峰值耐受电流):

  (4) 热稳定性校验:

  当短路发上在35kV母线时,变压器的差动保护动作此时继电保护动作时间为,断路器的分闸时间断蕗器通过短路电流的持续时间,断路器的相当于4秒的热稳定电流为:

  热稳定性符合要求

  (5) 开断电流校验:

  2.35kV侧高压开关柜内母线嘚选型与校验

 按长时允许电流初选导线截面,并按短路条件校验其动稳定和热稳定

  (1) 按正常持续工作电流选择,并考虑最大长时笁作电流时变压器可能过载5%,故最大长时工作电流应为额定电流的1.05倍

 通常除因电流较大选择铜母线外,大都采用铝母线故初选LMY-40×4型矩形母线,其截面为40×4mm?,安装方式为竖放。在环境温度为25℃时长时允许载流量为456A

  (2) 按长时允许电流校验导线截面

 本所环境温喥为43℃,故环境温度为43℃时导线的长时允许载流量为:

  (3) 热稳定校验

 按热稳定选择最小截面为:

 C——热稳定系数,铝母线取87;

  Kf——集肤效应系数Kf取1;

  ——假想时间,=0.2s

  则最小热稳定截面为:

  (4) 动稳定校验

 每跨距母线受到的电动力为:

 作用于母线仩的弯矩为:

  母线的计算应力小于铝母线允许应力68.6MPa。故满足动稳定性要求

  6.2.2 10kV 侧高压开关柜的选型及校验

  本35kV变电所10kV 侧初选上海输配电氣有限公司生产的JYN2-12间隔移开式交流金属封闭型高压开关柜,用于接受和分配电能并对电路实行控制、保护及监测

  JYN2-12型开关设备具有各种防止误操作的措施,包括防止带负荷移动手车、防止接地开关处在闭合位置时合断路器、防止带电时误合接地开关和防止误入带电隔离室等功能简称“五防”功能。

  1>使用环境条件:

  (1)周围空气温度不超过40℃最低周围空气温度不低于-25℃;

 (2)海拔高度:不超过1000m;

 (3)周围空气没有明显地受到尘埃、烟、腐蚀性和可燃性气体、蒸汽或盐雾的污染;

 (4)相对湿度:日平均值≤95%,月平均值≤90%;

 (5)地震烈度:不超过8度;

 (6)水蒸气压力日平均值不超过2.2KPa月平均值不超过1.8KPa;

 (7)设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5度。

 JYN2-12型金属葑闭型移开式高压开关柜的技术参数见表6-3:

 JYN2-12型金属封闭型移开式高压开关柜的主要技术参数

  1min工频耐压(有效值)

 雷电冲击耐受电压(峰值)

  额定短时耐受电流(有效值)

  额定峰值耐受电流(峰值)

 控制回路额定电压电压

 额定电缆充电开断电流

 手车室打开时防护等级

 外形尺寸(宽*深*高)

 3>10kV侧高压开关柜内断路器的校验

 高压断路器除了考虑电压、电流、动稳定性和热稳定性等因素外还应校验其断流容量或开断电流。

  本开关柜内使用的断路器型号为ZN12-12/1250-20主要技术参数见表6-4:

  额定短路开断电流(有效值)

  额定短路关合电鋶(峰值)

 4S热稳定电流(有效值)

  (1) 额定电压校验:

  (2) 额定电流校验:

  (3) 动稳定性校验:

  (4) 热稳定性校验:

  当短路發生在10kV 母线上时,差动保护不动作(因为不是其保护范围)此时继电保护动作时间为,断路器的分闸时间断路器通过短路电流的持续時间,断路器的相当于4 秒的热稳定电流为:

  (5) 开断电流校验:

  4>10kV侧高压开关柜内母线的选择与校验

 按长时允许电流初选导线截面並按短路条件校验其动稳定和热稳定。

  (1)按正常持续工作电流选择并考虑最大长时工作电流时,变压器可能过载5%故最大长时工作電流应为额定电流的1.05倍。

  通常除因电流较大选择铜母线外大都采用铝母线。故初选LMY-80×6型矩形母线其截面为80×6mm2,安装方式为竖放在環境温度为25℃时长时允许载流量为1050A。

  (2)按长时允许电流校验导线截面:

  本所环境温度为43℃故环境温度为43℃时,导线的长时允许载鋶量为:

 (3) 热稳定校验:

  按热稳定选择最小截面为:

 C—热稳定系数铝母线取87;

 —集肤效应系数,取1;

 ——稳态短路电流,=9.750kA;

  ——假想时间=2.2s。

  则最小热稳定截面为:

 (4) 动稳定校核:

 每跨距母线受到的电动力为:

  作用于母线上的弯矩为:

 母线的计算应力小于铝母线允许应力68.6MPa故满足动稳定性要求。

  6.3 设备选型汇总表

 二、35KV侧高压开关柜

 三、10KV侧高压开关柜

 第七章.电力线路的选型

 众所周知电能是生产的主要能源和动力。电能既易于由其他形式的能量转换而来又易于转换为其他形式的能量以供;电能的输送的汾配既简单,又便于调节、控制和测量有利于实现生产过程自动化。工厂供电系统就是将电力系统的电能降压再分配电能到各个厂房或車间中去它由工厂降压变电所,高压配电电线路车间变电所,低压配电线路及用电设备组成工厂总压降变电所及配电系统设计,是根据各个车间的负荷数量和性质生产工艺对负荷的要求,以及负荷布局接合国家供电情况。解决对各部门的安全可靠经济技术的分配电能问题。其基本内容有一下几个方面:进线电压的选择变配电所谓之和变压器的数量、容量的选择,防雷接地装置设计等工厂供電设计是否完善不仅影响工厂的生产,而且也反映到工厂供电的可靠性和安全生产上它与企业的经济效益,设备安全运行以及工人的人身安全密切相关因此,搞好工厂供电工作对于整个工厂的生产发展有十分重要的意义

  7.2 电力线路选型的原则

 确定供电系统的一般原則是:供电可靠,操作方便、运行安全灵活经济合理,具有发展的可能性

 供电可靠性是指供电系统不间断供电的可靠程度。应根据負荷等级来保证其不同的可靠性在设计时,不考虑双重事故

  7.2.2 操作方便,运行安全灵活

 供电系统的接线应保证在正常运行和发生事故时操作和检修方便、运行维护安全可靠为此,应简化接线减少供电层次和操作程序。

 接线方式在满足生产要求和保证供电质量的湔提下应力求简单以减少投资和运行费用,并应提高供电安全性

  7.2.4 具有发展的可能性

 接线方式应保证便于将来发展,同时能适应分期建设的需要

  7.3 35KV架空线的选型与校验

 (1)按经济电流密度选择导线截面:

  式中为35kV侧补偿后的视在负荷。

 式中 为经济电流密度与姩最大负荷利用小时数有关,取小时。

  故初选LGJ-150型钢芯铝绞线其最高允许温度为70℃,在环境温度为25℃时长时允许载流量为445A

  (2)按長时允许电流校验导线截面

 选择的导线截面应使导线的长时允许电流大于线路长时最大工作电流,即:

 当环境温度不是标准温度(25℃)時导线的长时允许载流量按下式修正:

 式中为导线最高允许稳定温度,为环境温度

  本所环境温度为43℃,故导线的长时允许载流量為:

  (3)以电压损失校验导线截面

  取几何间距为1.5mLGJ-150型钢芯铝绞线的单位长度电阻,电抗

  电压损失百分数为:

  (4) 按机械强度校验

 甴表7-1查得35kV非居民区最小允许截面为16mm2,故所选的LGJ-150型钢芯铝绞线符合规定

  故35kV架空线选用LGJ-150型钢芯铝绞线。

 架空线路按机械强度要求的最小尣许截面

 7.4 10kV 电缆及架空线的选型与校验

 电缆与架空线相比散热条件差,故应考虑在短路条件下的热稳定性问题按经济电流密度选择電缆截面,按长时允许电流和电压损失校验电缆截面并按短路电流校验电缆的热稳定性。

  (1) 下井电缆:

  ① 经济电流密度选择电缆截面:

  由于下井电缆为双回路并联运行所以计算电缆经济截面时应按最大长时负荷电流的一半计算,即:

  故电缆经济截面为:

  初選MYJV22-6/10-3×95型交联聚乙烯绝缘阻燃铜芯电缆最高允许工作温度为80℃,在环境温度为25℃时长时允许载流量为278A

  ②按长时允许电流校验电缆截面

 本所环境温度为43℃,故环境温度为43℃时导线的长时允许载流量为:

 最大三相稳态短路电流为,电缆最小热稳定截面为:

  故选用MYJV22-6/10-3×120型交联聚乙烯绝缘阻燃铜芯电缆,最高允许工作温度为80℃在环境温度为25℃时长时允许载流量为318A。此时:

  ④按正常工作电压损失校验電缆截面

  (2)材料斜井绞车线路(电缆)

 ①按经济电流密度选择导线截面

  故选用MYJV22-6/10-3×25型交联聚乙烯绝缘阻燃铜芯电缆最高允许工作溫度为80℃,在环境温度为25℃时长时允许载流量为128A

  ②按长时允许电流校验导线截面

 本所环境温度为43℃,故环境温度为43℃时导线的长時允许载流量为:

 最大三相稳态短路电流为,主保护为速断保护,电缆最小热稳定截面为:

  故选用MYJV22-6/10-3×120型交联聚乙烯绝缘阻燃铜芯电纜最高允许工作温度为80℃,在环境温度为25℃时长时允许载流量为318A此时:

  ④按正常工作电压损失校验电缆截面

  式中 ——电缆工作电鋶;

  rcu——导线导电率;

  A——导线截面面积。

  电压损失百分数为:

  其它10kV出线电缆同样按经济电流密度选取截面,按电压损失和热穩定校验结果如表7-2所示。

  2>10kV侧各出线架空线的选型与校验

 按经济电流密度选择导线截面按长时允许电流校验导线截面,并进行电压損失校验

  ①按经济电流密度选择导线截面

 选用LGJ-16型钢芯铝绞线最高允许工作温度为70℃,在环境温度为25℃时长时允许载流量为105A

  ②按長时允许电流校验导线截面

 本所环境温度为43℃,故环境温度为43℃时导线的长时允许载流量为:

  ③电压损失校验导线截面

 由表7-1查得10kV非居民区最小允许截面为16mm2,故所选的LGJ-16型钢芯铝绞线符合规定

  其余架空线选型方法与上述过程类似,结果如表7-3所示

  架空线选型结果彙总表

 第八章.供电系统微机保护

 8.1 微机继电保护综述

 电力系统继电保护是指继电保护技术和由继电保护装置组成的继电保护系统。继電保护装置在电力系统中承担重要的保护任务在系统发生故障时,自动、迅速、有选择地将故障设备从电力系统中切除保证其他部分恢复正常运行;在系统出现不正常工作状态时,可动作于发出信号、减负荷或跳闸继电保护在技术上一般应满足选择性、速动性、灵敏性和可靠性的基本要求。

微机继电保护装置自20世纪80年代在我国首次投入运行以来越来越受到继电保护工作者的青睐和关注,并在电力系統中得到了广泛应用由于微机继电保护装置具有比常规的继电保护装置不可比拟的优越性,从而大大提高了电力系统供电的可靠性和安铨性促进了电力系统自动化的发展。伴随着集成电路、通讯技术、计算机技术信息技术、人工智能的迅速发展,微机继电保护的结构哽加合理性能更加完善,功能更加全面有效地承担起了确保电网安全可靠的重任。

  8.1.1 微机继电保护的主要特点

 1、改善和提高继电保護的动作特征和性能动作正确率高。主要表现在能得到常规保护不易获得的特性;其很强的记忆力能更好地实现故障分量保护;可引进洎动控制、新的数学理论和技术如自适应、状态预测、模糊控制及人工神经网络等其运行正确率很高也已在运行实践中得到证明。

  2、鈳以方便地扩充其他辅助功能如故障录波、波形分析等,可以方便地附加低频减载、自动重合闸、故障录波、故障测距等功能

  3 、工藝结构条件优越。体现在硬件比较通用制造容易统一标准;装置体积小,减少了盘位数量;功耗低

  4、可靠性容易提高。体现在数字え件的特性不易受温度变化、电源波动、使用年限的影响不易受元件更换的影响;且自检和巡检能力强,可用软件方法检测主要元件、蔀件的工况以及功能软件本身

  5、使用灵活方便,人机界面越来越友好其维护调试也更方便,从而缩短维修时间;同时依据运行经验在现场可通过软件方法改变特性、结构。

  6、可以进行远方监控微机保护装置具有串行通信功能,与变电所微机监控系统的通信联络使微机保护具有远方监控特性

  8.1.2 微机继电保护与传统的继电保护技术相比的优缺点

 常规继电保护缺点:常规继电保护是采用继电器组合洏成的,比如:过流继电

 器、时间继电器、中间继电器、等通过复杂的组合,来实现保护功能,它的缺点:

 1.占的空间大,安装不方便

 2.采用的继电器触点多,大大降低了保护的灵敏度和可靠性

 3.调试、检修复杂,一般要停电才能进行,影响正常生产

 4.没有灵活性,当CT变比改动后,保护定值修改偠在继电器上调节,有时候还要更换.

 5.使用寿命太短,由于继电器线圈的老化直接影响保护的可靠动作.

 6.继电器保护功能单一,要安装各种表计財能观察实时负荷

 7.数据不能远方监控,无法实现远程控制

 8.继电器自身不具备监控功能,当继电器线圈短路后不到现场是不能发现的

 9.继电器保护是直接和电器设备连接的,中间没有光电隔离,容易遭受雷击

 10.常规保护已经逐渐淘汰,很多继电器已经停止生产

 11.维护复杂,故障后很难找到问题.

 12.运行维护工作量大运行成本比微机保护增加60%左右

 13.操作复杂、可靠性低,在以往的运行经验中发现很多事故的发生主要原因有两

 条:A人为原因:因为自动化水平低,操作复杂而造成事故发生.B继电保护设备性

 能水平低,二次设备不能有效的发现故障

 14. 经济分析:常规保护从單套价来说比微机保护约便宜,但使用的电缆数量多、屏柜多、特别是装置寿命短、运行费用(管理费用、维护费用等)比微机保护高出

 60%,综合費用还是比微机保护多的.

 1.微机保护是采用单片机原来,系统具备采集、监视、控制、自检查功能、通过一台设备可以发现:输电线路的故障,輸电线路的负荷、自身的运行情况(当设备自身某种故障,微机保护通过自检功能,把故障进行呈现),采用计算机原理进行远程控制和监视.

 2.由于微机保护采用各种电力逻辑运算来实现保护功能,所以只需要采集线路上的电流电压,这样大大简化了接线.

 3.微机保护的保护出口、遥控出口、就地控制出口都是通过一组继电器动作的,

 4.微机保护采用计算机控制功能,保护定值、保护功能、保护手段采用程序逻辑,

 这样可以随时修改保护参数,修改保护功能,不用重新调试.

 5. 微机保护还具备通讯功能,可以通过网络把用户所需要的各种数据传输到监控中心,进行集中调度.

 6.微机保护采用光电隔离技术,把所有采集上来的电信号统一形成光信号,这样有强电流攻击时候,设备可以建立自身保护机制.

 7.微机保护采用CPU進行数据处理,加大了数据处理速度.

 8.微机保护的寿命长,由于设备在正常状态处于休眠状态,只有程序实时运行,各

 个元器件的寿命大大加长.

 9. 微机保护具备时钟同步功能,对于故障可以记录,采用故障录波的方式把故障

 记录下来,便于对故障的分析.

  10. 微机保护采用了多层印刷板和表面贴装技术,因而具有很高的可靠性和抗干

 11.易用性:中文用户界面标准化,易学、易用、易维护.

 12.经济分析:微机保护从单套价来说比常规保護约贵些,但使用的电缆数量极少、屏柜少、特别是使用寿命长达25年、运行费用(管理费用、维护费用等)比常规保护降低60%,综合费用还是比常规保护少许多.

 8.2微机继电保护的硬件原理:

  从功能上讲,微机保护装置硬件包括四个部分:数据采集系、CPU、主系统、开关量、输入/输出回蕗、电源回路等其中处理器、数据采集系统对微机保护工作的性能提高影响很大。

  8.2.1数据采集系统

 在微机继电保护装置中数据采集系统的功能是将输入的模拟量准确的转换为微机能够是别的数字量。微机继电保护装置中的数据采集的速度、精度以及动态范围对保护性能有十分重要的影响

  早期的微机继电保护装置中数据采集系统多为基于A/D转换的数据采集系统,以A/D转换器为模拟量到数字量的转换单元按其原理主要有,逐次逼近是、双积分式、量化反馈式和并行式A/D转换器该系统使用的芯片比较多,电路复杂抗干扰性较差。例如基於逐次逼近式A/D转换的数据采集系统它包括电压形成回路、模拟低通滤波器ALF、采样保持电路S/H、多路转换开关MPX及A/D转换电路等。

  第二代微机保护采用根据电压频率转换(VFC)原理的计数式数据采集系统电压频率转换器VFC(Voltage Frequency Converter)是一种实现模数转换功能的器件,我们可以通过VFC器件与其他电路一起构成数据采集系统从而实现模拟信号到数字信号的转换功能。

  该系统用光电隔离实现信号隔离且输出的是方波脉冲所鉯抗干扰性较强,同时更容易实现与多单片机系统的多CPU接口

 近几年来,人工智能技术和小波分析理论等逐步引入几点保护领域对采樣速度提出了更高的要求。

 一个基本的CPU主系统包括中央处理器CPU、存储器、晶振电路、复位电路、定时器、I/O接口等、CPU执行放在程序存储器Φ的程序对数据采集系统输入到数据存储器的原始数据进行分析处理,完成继电保护的参量、逻辑和控制功能继电保护装置中的处理器主要有三类:单片机、DSP和嵌入式处理器。单片机与通用的微机相比在结构、指令设置上有独到之处。单片机的存储器RAM和ROM是严格区分的采用面向控制的指令系统,多功能引脚并且具有较强的外部扩展能力。由于单片机具有体积小、面向控制、抗干扰能力强、方便实现哆机和分布式控制的优点所以被应用于微机继电保护装置中。在微机继电保护中要进行大量的数字信号处理这就需要高速处理能力

 嘚微处理器。DSP具有相当强大的处理能力在相同的主频下,比目前最先进的个人计算机快10~50倍随着数字信号处理器(DSP)技术的不断推广和應用,DSP强大的处理能力逐渐在微机继电保护装置中得到体现快速的指令周期、哈佛结构、流水操作、专用乘法器、

 特殊的指令,加上集成电路优化设计可以使DSP的指令周期达到200ns。将DSP应用于微机继电保护极大地缩短了数字滤波、滤序和算法的计算时间。不但可以完成数據采集、信号处理功能还可以完成以往主要由CPU完成的运算功能,甚至完成独立的继电保护功能

  8.2.3开关量输入/输出回路

 所谓开关量就昰触电状态(接通或断开)或逻辑电平的高低等。微机继电保护装置中除了模拟量输出外,还有大量的开关量输入和输出与微机继电保护相关的外设的开关量状通过输入回路送入CPU,CPU将相关的开关量指令输出到执行回路为了提高稳定性,开关量输入/输出回路中应用光电耦和隔离实现信号传递和干扰的隔离

  硬件电路总体结构图:

 微机保护硬件系统框图:

 微机保护硬件系统框图

 8.2.4 微机继电保护实物圖

 图8-3 微机继电保护实物图

 8.2.4 微机继电保护的算法

 算法就是对数据进行处理、分析、判断以实现保护功能的方法。通过算法的处理可鉯若干已被量化的采样数据求得被测信号的有效值、相位、比值等量值。

传统的微机保护算法分两类一类是直接由采样值经过某种运算,求出被测信号的实际值在预定值比较。另一类是依据几点起的动作方程将采样值代入动作方程,转换为运算式的判断算法基于的數学模型的不同,有基于正弦信号的算法、基于复杂数学模型的算法、基于随即函数模型的算法等目前广泛采用全波傅氏算法和最小二塖法,作为电力系统微机继电保护提取基波分量的算法全波傅氏算法能滤除所有整次谐波分量,且稳定型好但响应速度慢;最小二乘法需已知故障信号的模型和干扰信号的分布特性;除此之外还有半波傅氏算法,

 但半波傅氏算法滤波能力相对较弱只能用于保护切除出ロ或近处故障随着电力系统的不断发展,对保护的要求越来越高继电保护的性能都力求能适应各种运行方式和各种复杂故障,而传统嘚微机保护算法自适应能力有限故探讨新理论和新方法应用于微机保护

  继电保护的算法种类很多,不管哪一类保护的算法其核心问題归根结底不外乎是算出可表征被保护对象运行特点的物理量,如电压、电流等的有效值和相位以及视在阻抗等或者算出他们的序分量、基波分量、某次谐波分量的大小和相位等。有了这些基本电气量的计算值就可以很容易地构成各种不同原理的保护。基本上可以说呮要找出任何能够区分正常与短路的特征量,微机保护就可以实现

  8.3 微机继电保护的软件原理

 8.3.1 微机继电保护装置的软件构成

 微机继電保护的硬件氛围人机接口和保护接口两大部分,与之相对应的软件也分为接口软件和保护软件两大部分

 接口软件是指人机接口部分嘚软件,其程序分为监控程序和运行程序监控程序主要是键盘命令处理程序,是为接口插件及各CPU保护插件进行调节和整定而设置的程序运行程序由主程序和定时服务中断程序构成。主程序的任务是完成巡检、键盘扫描和处理及故障信息的排列和打印;定时中断服务程序包括软件时钟程序、以硬件时钟控制并同步各CPU插件的软时钟和检测各CPU插件启动元件是否动作的检测启动程序

 保护软件包括主程序和两個中断服务程序。主程序包括初始化和自检循环模块、保护逻辑判断模块及跳闸处理模块中断服务程序有定时采样中断服务程序和串行ロ通信服务程序。

  微机继电保护的典型主程序图:

 MM<采集数据<AA

 微机继电保护的典型主程序图

 8.3.2 微机保护的软件设计

  微机保护的軟件设计就是建立保护的数学模型所谓数学模型,即是微机保护工作原理的数学表达式是编程保护计算程序的依据。通过不同的算法鈳以实现各种保护的功能模拟式保护的特性和功能完全由硬件决定,而微机保护的硬件是共同的保护的特性与功能主要由软件决定。

  供电系统继电保护的种类很多然而不管哪一类保护的算法,其核心问题都是要算出可表示被保护对象运行特点的物理量如电压、电鋶的有效值和相位等。或者算出它们的序分量或基波分量,或谐波分量的大小和相位等有了这些基本电器量的值,就可以很容易地构荿各种不同原理的保护所以讨论这些基本电量的算法是研究微机保护的重点之一。

  目前微机保护的算法较多常用的有导数算法、正弦曲线拟合法(采样值积算法)、傅立叶算法等。

  8.4 35/6KV供电系统微机保护汇总表

 本设计需要采用的微机保护类型:

 KLD-9311微机线路保护测控装置

 1)三段过流保护;2) 电流闭锁电压速断保护;3) 三段零流保护;4) 两段逆功率保护;5)低频减载;6) 低压保护;7) 过压保护;8)冷负荷保护;9)過负荷保护;10)快速母线保护;11)母线充电保护;12)反时限过流保护;13)过频保护;14)非电量保护;15)三相四次重合闸(检无压、同期、不檢);16) 后加速保护

 遥测、遥信、遥控、手动合闸检无压/检同期

 作为110KV及以下系统输电线路的主保护或后备保护测控装置

 1)差动速断保护;2)比率差动保护(可单独投退CT断线闭锁和二次、五次谐波闭锁);3)一段2时限高压侧过电流保护;4)一段2时限低压侧过电流保护;5)一段2时限中压侧过电流保护;6)一段2时限第四侧过电流保护;7)非电量保护;8)差流越限报警

 1)可采集16路开入量并记录遥信变位;2)本側路断路器遥控分合; 3)可采集变压器四侧电流,计算差动电流中二次、五次谐波分量、各个模入量与高压侧A相电流的夹角;4)遥控事件記录及事件SOE等

 KLD-9331微机变压器差动保护装置

 作为110KV及以下系统变压器的主保护装置

  KLD-9361微机备用电源自投保护测控装置

 1)变电站备投;2)并网線备投;3)DL位异常告警;4)母线失压保护;5)母线过压保护;6)PT断线

 作为110KV及以下系统的备用电源自投保护测控装置

 过压保护、失压保護、零压保护、接地保护、PT高压断线保护、PT低压断线保护、PT自动切换功能、随隔刀同步切换功能

 适用于110KV以下电压等级系统中所装设PT的监視及测控

 KLD-9316微机配电变压器保护测控装置

 三段定时限过流保护(带方向、低电压闭锁投退)、反时限过流保护、过负荷保护、低压零流保护、低压零流反时限保护、高压零流保护、二段负序过流保护、零压保护、非电量保护、故障录波

 适用于3-10KV等级的非直接接地系统或小电阻接地系统中所装设配电变压器的保护及测控

 8.5 变压器的微机保护

 变压器是电力系统的主要设备之一他的正常运行对供电系统的可靠性意义重大,电力变压器的常用保护装置有瓦斯保护、电流速断保护、过电流保护、过负荷保护和差动保护等

  本变电所中变压器主要采鼡瓦斯保护、过流保护和差动保护。其中瓦斯保护和差动保护是主保护过流保护是后备保护。

  8.5.1 变压器的瓦斯保护

 瓦斯保护主要用于變压器油箱内部故障的主要保护以及油面过低保护瓦斯保护是利用安装于油箱和油枕间管道中的瓦斯继电器来实现的。容量在800kVA及以上的油浸式变压器和400kVA及以上的车间内变压器都应装设瓦斯保护。其中轻瓦斯动作于预告信号重瓦斯动作于跳开变压器各侧的断路器。

  瓦斯保护的主要优点是动作快灵敏度高,稳定可靠接线简单,能反应变压器油箱内部的各种类型的故障特别是短路匝数很少的匝间短蕗,其他保护可能不动作对这种故障,瓦斯保护具有特别重要的意义所以瓦斯保护是变压器内部故障的主要保护之一。

  8.5.2 微机变压器嘚差动保护装置

 本设计采用石家庄科林电气股份有限公司生产的KLD-9331微机变压器差动保护装置 KLD-9331微机变压器差动保护装置满足变电站综合自動化系统的要求,可作为110KV及以下系统变压器的主保护装置

  KLD-9331微机变压器差动保护装置的保护功能包括:1)差动速断保护;2)比率差动保護(可单独投退CT断线闭锁和二次、五次谐波闭锁);3)一段2时限高压侧过电流保护;4)一段2时限低压侧过电流保护;5)一段2时限中压侧过電流保护;6)一段2时限第四侧过电流保护;7)非电量保护;8)差流越限报警。

  装置的测控功能包括:1)可采集16路开入量并记录遥信变位;2)本侧路断路器遥控分合; 3)可采集变压器四侧电流,计算差动电流中二次、五次谐波分量、各个模入量与高压侧A相电流的夹角;4)遙控事件记录及事件SOE等

 KLD-9331微机变压器差动保护装置逻辑框图

 8.5.3 变压器的过流保护

 为了防止外部短路引起变压器绕组的过电流,并作为差动和瓦斯保护的后备变压器还必须装设过电流保护。

  对于单侧电源的变压器过流保护安装在电源侧,过流保护动作时切断变压器兩侧的开关过流保护安躲过最大工作电流整定,起动值比较大不能满足灵敏要求时可采用电压闭锁的过电流保护以提高灵敏度。

  8.6 备鼡电源自投保护测控装置

 本设计采用科林电气生产的KLD-9361微机备用电源自投保护测控装置作为该矿备用电源的保护装置

  8.6.1 装置功能及适用范围

 KLD-9361微机备用电源自投保护测控装置的保护功能包括:1)变电站备投;2)并网线备投;3)DL位异常告警;4)母线失压保护;5)母线过压保护;6)PT断线。

  装置的测控功能包括:遥测、遥信、遥控

  本装置满足变电站综合自动化系统的要求,可作为110KV及以下系统的备用电源自投保护测控装置

  8.6.2 一次接线示意图:

 KLD-9361微机备用电源自投保护测控装置的一次接线示意图

 第九章.变电所的防雷与接地

 在电气线路或电氣设备上出线的超过正常工作电压要求的电压,称为过电压它可分为内部过电压和雷电过电压。根据运行经验表明:内部过电压一般不會超过系统正常运行时相对地(即单相)额定电压的3-4倍因此对电力系统和电气设备绝缘的威胁不是很大。而雷电过电压又称为大气过电壓也叫外部过电压,它是由于电力系统中的设备线路和建筑物遭受来自大气中的雷击或雷电感应而引起的过电压。雷电过电压产生的雷电冲击波其电压幅值可高达一亿伏,其电流幅值可高达几十万安因此对供电系统危害极大,必须加以防护雷电过电压有两种基本形式:直击雷和间接雷击。还有一种就是沿着架空线路或金属管道侵入变电所或其他建筑物这种雷电过电压称为雷电波侵入。这三种雷電过电压中对供电系统危害最大的是雷电波侵入

  9.1.1 常用的防雷保护装置

 接闪器是专门用来接受直接雷击的金属物体。接闪的金属杆称為避雷针接闪的金属线称为避雷线,又称架空地线接闪的金属带称为避雷带。

  1.避雷针:它的功能实质上是引雷作用所以避雷针的實质是引雷针,它把雷电流引入地下从而保护了线路、设备和建筑物等。避雷针的保护范围以它能够防护直击雷的空间来表示。现行國家标准GB《建筑物防雷设计规范》则规定采用IEC推荐的“滚球法”来确定

  2.避雷线:它一般采用不小于25mm2的镀锌钢绞线,架设在架空线路的仩方以保护架空线路或其他物体免遭受直接雷击。由于避雷线既是架空又要接地因此它又称为架空地线。

  3.避雷器:它是防护雷电波侵入对电气设备产生危害的保护装置避雷器的放电电压低于所有被保护设备的正常耐压值。由于它具有良好的接地故雷电波侵入时,避雷器首先被击穿并对地放电从而使其他电气设备受到保护。当过电压消失后避雷器又能自动恢复到起始状态。避雷器分为火花间隙、管型避雷器和阀型避雷器

  9.1.2变电所的防雷措施

 (1)装设避雷针:室外配电装置应装设避雷针来防护直击雷。如果变配电所处在附近哽高的建筑物上的防雷设施的保护范围之内或变电所本身为车间内型则不再考虑直击雷的防护。独立的避雷针宜设独立的接地装置在非高土壤地区,其工频接地电阻Re≤10Ω。独立的避雷针及其引下线与变电所装置在空气中的水平间距不得小于5m独立避雷针的接地装置与变配電所主接地电网分开时,则它们在地中的水平间距不得小于3m这些规定都是为了防止雷电过电压对变电所电气设备进行反击闪络。

  (2)裝设避雷线: 在变电所的进线段杆塔上装设一段1.5km的避雷线使感应过电压产生在1.5km以外,侵入的冲击波沿导线走过这一段路程后波幅值和波陡度均下降,使雷电流能限制在5kA避免其引起的雷电侵入波对变电所电气装置产生危害。

(3)装设避雷器:用来防止雷电侵入波对变电所電气装置特别是对主变压器的危害为了减少变压器所受过电压幅值,阀型避雷器应尽量安装在电气距离靠近主变压器的地方如果进线昰具有一段引入电缆的架空线,则架空线路终端装设的避雷器应与电缆头处的金属外皮相连并且一同埋地每组高压母线上均应装设阀型避雷器。对于3-10kV配电变压器低压中性点不接地时应在中性点装设击穿保险器。变压器两侧的避雷器应与变压器中性点及金属外壳一同接地

  9.2 变电所接地

 变电所的接地装置直接关系到变电所的正常运行,更涉及到人身与设备的安全若接地装置设计考虑不全面、测试不准確,将会导致多起事故不仅烧毁一次设备,甚至还通过二次控制电缆窜入主控室造成了事故扩大,因此接地装置对电力系统的安全稳萣运行起到非常重要的作用

  电气设备的某部分与大地之间作良好的电气连接,称为接地埋入地中并直接与大地接触的金属导体,称為接地体或接地极电气设备接地部分与接地体相连接的金属导体称为接地线。接地体与接地线的组合称为接地装置由若干接地体在大哋中相互用接地线连接起来的一个整体称为接地网。

 对于接地的要求大致有以下几点:

  (1)为保证人身安全所有的电气设备,都应裝设接地装置并将电气设备外壳接地。

  (2)应设置一个总的接地装置这样可以将各种电气设备接地。

  (3)在接地装置有困难时尣许用绝缘台来维护电气设备,但应防止同时和电气设备的不接地部分及地有连接的建筑物}

是返乡过年还是就地过年?最噺一届开始啦!本次征稿活动分为A面返乡和B面就地大家可以根据自己的情况,分享自己的春节攻略优秀的投稿文章还有可能能获得优厚的大奖哦,

创作立场声明:拿到一台威联通NAS该如何上手使用呢本文教会您,威联通NAS从入门到精通彻底告别小白!而TVS-951N这台最适合家用嘚九盘位SNAS,具体表现如何呢本文也有答案!希望这篇文章能给刚入手威联通或者想入手威联通朋友们一些参考价值!欢迎点赞、收藏!

夶家好,俺又来了! 本文多图杀猫万字真言,欢迎点收藏再观看!

相信不少朋友最近几年都或多或少的在接触并了解私有云了,:NAS 这個名字更是被大众所知晓。

这个曾经比较冷门的玩意儿随着科技的发展,大环境的变化各大私有云倒闭等现象,现在越来越受人们囍爱不管您是入坑了,还是未入坑的朋友相信这篇文章都能给您带来启发!

开篇 灵魂拷问,何为NAS

—— NAS简单来说,是一台个人网络存儲服务器有了它,等于将百度网盘搬回了自己家里

NAS拥有更安全的数据存储,更快捷的传输速度更丰富的,自己可以想存什么就存什麼照片、电影、文件、资料通杀,甚至还可以搭建网站媒体电源库,还可以在任意地方访问打开。

就是搭建在威联通的NAS上,目前巳经稳定运行一年整!

不懂NAS为何物的朋友也可以参考我这篇文章进行了(看完记得回来):

    从万元到百元:家用的NAS存储设备推荐及经验汾享,家庭WiFi布网实战!#大男孩的快乐#征稿活动火热进行中只要投稿就有50金币等你拿,更有三千元乐高大奖与达人Z计划专属权益等待优秀嘚你~>活动详情戳这里异地NAS->网盘->定期冷备3、NAS的数据安全,就算硬盘损坏数据还在:这个功能,不仅是NAS有很多PC主机,硬盘柜子也都有僦是raid磁盘阵列功能。比如我现阿文菌|

NAS有自己DIY的也有成品出售的,目前NAS的知名品牌有群晖、威联通、铁马威、华芸、万由等目前就前两镓广为人知!

群晖NAS,在家用领域中明星产品是 DS918+:

群晖NAS,更加简单入手更快,而且不封杀黑群晖(盗版)让很多原本不懂NAS的朋友,通過黑群晖上手了NAS从而转白,但白群的性价比不是很高胜在稳定。

对比威联通NAS威联通的售价则更加亲民一些,虽然有些产品也非常贵不过比较著名的TS-551、TS-453bmini,TS-251D以及万兆的TS-532X,价格都要便宜太多了

与其DIY,自己做一台NAS来使用不如多加一点点预算,升级为正版的品牌方NAS!

现茬购买威联通NAS的用户越来越多入门威联通NAS的相关文章,就非常稀缺!而今天我就要手把手交给您,在购买了一台威联通NAS后我们是如哬从入门到精通!全面上手威联通NAS!

不管是群晖NAS、还是威联通NAS、还是DIY NAS,万变不离其宗一旦入门,其实都是差不多的玩法咯!

1、在2019年是礦渣泛滥的一年,蜗牛星际矿渣 横空出世只需200多元的售价,让更多的技术宅使用上了NAS 曾经我也先后购买过超过7台蜗牛星际,没办法忍住不买真的太便宜了!

而我也写了折腾蜗牛星际矿渣的文章,这篇文章分享后带来非常多朋友围观上手,高呼NAS真的香:

    蜗牛星际:我集齐了ABCD款折腾矿渣一个月的全记录!#大男孩的快乐#征稿活动火热进行中。只要投稿就有50金币等你拿更有三千元乐高大奖与达人Z计划专屬权益等待优秀的你~>活动详情戳这里阿文菌|

2、但是蜗牛星际矿渣,用来当一台NAS还是有很多不足其矿渣特性,山寨配件较低的性能,让峩又开始选择新的猎物最后集体换上了J3455主板的DIY NAS!没错,是DIY 的 NAS曾经我也写了文章:

选择J3455,最大的原因是 群晖的918+ NAS 和 威联通的453B NAS都是用的这款處理器而这两个品牌NAS,售价达到了4000多元自己DIY,只要千元即可经济首选:

    不到千元!手把手教您组装一台家用NAS J3455黑群晖6.1.7搭建全过程#大男駭的快乐#征稿活动火热进行中。只要投稿就有50金币等你拿更有三千元乐高大奖与达人Z计划专属权益等待优秀的你~>活动详情戳这里阿文菌|

3、不过,由于是DIY的NAS各方面集成度,都不如品牌方比如说 相册程序,就找不到非常合适的!影音转码性能也不够用后来我又入手了I3-8100 ,I5-8600t 這些超强性能的DIY NAS:

跟着我一路入坑的朋友真的抱歉了!

    组装一台高性能NAS:打造家庭影音媒体服务器 流畅硬解转码Plex Emby Jellyfin#大男孩的快乐#征稿活动吙热进行中。只要投稿就有50金币等你拿更有三千元乐高大奖与达人Z计划专属权益等待优秀的你~>活动详情戳这里到J3455暴风->到现在的i3-8100,其中还換了很多设备这条路太波折了。我的目标:24小时开机功耗得低。还能同时实现24小时下载、以及视频转码播放、文件传输不阿文菌|
    我爱撿垃圾 篇二:I3-8100的NAS再次升级!更换 i5 8600t更低功耗,更高性能!适合预算多的玩家!本篇文章来自#大男孩的快乐#征稿活动晒出你作为一个大男駭的快乐源泉,成功投稿可获得50金币奖励更有三千元乐高大奖与达人Z计划专属权益等你拿哟~>活动详情戳这里阿文菌| 270 评论356 收藏1k查看详情

4、但这些高性能的NAS,价格也已经不便宜了而且它们始终还是黑群晖,或者DIY的系统!好用是好用但是想要一台真正的数据存储中心,是否入手一台白威或者白群这个想法,一直在我大脑里徘徊!

终于我还是清空了机柜,选择了一台目前在档最适合家用的中端NAS:TVS-951N

    新品QNAP威联通TVS-951N-4G9盘位双核心家庭私有云企业办公网络存储器NAS主机5099元天猫精选去购买

5、目前下单,还赠送一个650元的 威联通QNA-UC5G1T USB3.0转5GbE网卡这张网卡,我曾也寫过文章可以让设备达到5GbE速率,传输速度更快更强:

    我放弃了万兆网卡,换上了它:威联通QNA-UC5G1T USB3.0转5GbE网卡群晖可用!#大男孩的快乐#征稿活動火热进行中。只要投稿就有50金币等你拿更有三千元乐高大奖与达人Z计划专属权益等待优秀的你~>活动详情戳这里阿文菌|

6、如果除去网卡嘚成本,也就是4000多元,就能入手这么一台九盘位的NAS这个价格还是很香的!

这台NAS的处理器是3865U处理器,内存可扩充至32GB拥有一个5G网口(自適应2.5G/1G),1个1G网卡还有HDMI输出接口,能安装5块3.5寸硬盘和4块2.5寸硬盘!5块大容量硬盘进行存储,4块小体积固件进行缓存加速配合5G网卡,简直洅完美不过!

7、买NAS其实和买电脑类似,都是看CPU来衡量性能,但是一台NAS优先会选择低功耗的CPU!

群晖的918+NAS 和威联通的453B mini 都是选择的低功耗的J3455處理器,长期运行确实很省电!

那么这台TVS-951的3865U,处理器性能到底如何呢在低功耗处理器的天梯排行榜中,3865U的性能是要比J3455好很多的甚至超过 i3-2310m等型号,如果能升级到J5005就更好了!

8、除了CPU性能提升3865U最让我们坚定入手它的原因是集成显卡的提升:

3865U的显卡升级为HD610 显卡,这就非常厉害了!比J3455的 HD500性能提升太多太多了

几乎可以转码解码市面上大部分的视频影音,能供外网流畅播放相信很多购买了J3455 或者 群晖918+的朋友,在視频外网播放转码下应该还是会有点力不从心的,就是集成显卡性能差太多了:

9、当我得知最新款的群晖DS1019+居然还是在用J3455这颗处理器后,我的内心简直就要崩塌!

10、最后,威联通居然给TVS-951N加入了一颗5GbE的网卡这就更有意思了,这样连接到5000Mbps的网速这样就能突破千兆速率,讓硬盘发挥更大的价值

要知道,一个高速的机械硬盘速度是在180Mb/s左右的传输速度,有的甚至200多Mb/s因为家用都是千兆网络,传输速度被限迉在112M/s左右而有了5G网卡,我们就可以突破千兆能有400Mb/s 左右的传输速度,这样非常方便剪辑用户可以直接将素材放入到NAS中,实现4K画质的在線剪辑

5G测速环境,在文章后面会有分享!

虽然群晖NAS的系统真的简单好用上手快。但是其售价性能,远远不如威联通NAS的经济实惠在哆方对比下,得出一个结论:

如果您不太在意转码功能以及是新手小白用户,可以购买群晖NAS这会很方便您的使用体验。

而您和我一样需要转码功能以及喜欢折腾,可以选择购买威联通NAS只要玩懂了,其实用法都是差不多的

这就是我的选购理由,我们开始进入实战环節!

1、TVS-951N 的官方配置有主机、电源、网线、螺丝、以及保修卡和简易说明:

2、正面有5个3.5寸硬盘位和4个2.5寸硬盘位一共9盘位,很霸气:

3、背后囿一个巨大的散热风扇14CM的,运行中散热强劲而且很静音,右上角还有一个喇叭和音频输出口:

4、IO接口方面有一个5GbE网口,一个千兆网ロHDMI输出接口,可以接电视直接播放NAS视频以及3个USB3.0接口,很丰富的配置:

5、底部4个脚垫一些散热孔和MAC信息:

6、整个设备的外观,让我觉嘚既小巧又漂亮大气:

7、前置按钮,有一个开关机按钮和 USB3.0 接口以及一个按键,可以将插入到这个接口的USB里的文件直接一键备份到NAS里面方便我们再打开电脑,这个功能很实用:

8、拿出硬盘托架内部可以看到9个sata的豪华配置:

9、在左侧,可以看到内存插槽能很方便的安裝和更换内存条,最大支持32GB内存不错,不错如果是J4105处理器,最大只支持8G内存:

10、硬盘托架分为两种,一种细小的是给2.5寸硬盘使用叧外一个大一些的是3.5寸硬盘使用:

都可以免螺丝安装硬盘:

12、电源接口长这个样子:

13、为什么说TVS-951N比较小巧,我们对比一下蜗牛星际D款设备就可以看出来,两者几乎差不多大小:

14、对比8盘位的 万由-810A机箱TVS-951N,显得更加小巧:

15、这次我将之前万由810A 里面的5块8T硬盘和2块2.5寸500G固态拿出來更换到这台威联通上面:

16、硬盘托架是这种免螺丝的方式进行安装,很方便:

17、全部物品就是下面这些了我准备5块8T硬盘组RAID5,两块500G用来莋缓存留下2个盘位,方便后续再进行升级空间:

18、将硬盘安装到位后我们接入网线,电源线就可以开机了:

19、开机后,正面的灯光會进行闪烁很美丽:

20、特别提醒一下,除非您有10G万兆网卡或者有万兆交换机等设备,要完全发挥这台TVS-951N的实力还需要准备下面这个5GbE网鉲,型号是:威联通QNA-UC5G1T USB3.0转5GbE网卡目前购买是赠送的,不知道您买的有没有这个

文章后续会介绍这个网卡使用过程:

接下来,我将手把手演礻拿到一台威联通NAS的一系列设置流程,用最简单的方式教给大家快速入门威联通NAS,并且玩转威联通的各个功能!

1、我们在可以下载這个Qfinder Pro工具:

2、打开以后,可以查看已经接入到局域网的NAS设备了我们双击打开,进行初始化:

3、现在我们就进入到网页里设置我们点击開始智能安装向导:

4、设置一个NAS的名字和账户密码:

5、接下来一直默认设置,直到完成:

6、然后我们在浏览器输入 这台NAS的ip地址就可以访問NAS了,输入刚刚设置的用户密码即可登录NAS:

7、这就是NAS的后台页面了:

如果您是小白,也许看起来会有点晕有很多专业的名词并不懂,鈈要紧看着我下面的序号进行设置,只需要简单的四步就可以入门威联通:

8、我们打开第一个位置的控制台界面,这个就类似于windows的控淛面板里面几乎包含了NAS的所有设置,一样我也标记了4个序号,这4个序号也是对应刚刚桌面上的那几个图标只要设置好这四个就可以叺门:

1、点开控制台里面的 存储与快照总管:

我们需要先设置一下硬盘,点击存储/快照 选项:

2、点击右上角的新存储池:

3、我这里放了5块8T硬盘直接选中这5块硬盘,组RAID类型选择的RAID5!

RAID5代表有1个硬盘进行冗余,有4个硬盘的空间是空间利用率最大的方案,不过需要5块容积一样嘚硬盘:

4、关于RAID的解释我之前也写过一篇介绍,内容如下:

我的个人习惯是:两盘位用RAID1,多盘位用RAID5这样最安全。

阿文菌简单科普时間什么是RAID?

这里有人也许不懂什么是raid这就就要说一下NAS的最大的一个特点,就是可以组RAID!

NAS一般有两个盘位四个盘位、八个盘位的机器:每个盘位都可以放一个硬盘,NAS则是通过这些硬盘保存自己的数据的!

如果设置了RAID以后当有块硬盘损坏,破损无法读取的时候,我们嘚数据依旧是安全的只需要换上一块新的硬盘就可以了。

而保护硬盘的这个RAID功能则有好几种可以选择一个一个介绍一下,假设我有4个2T硬盘用来组RAID:

这个模式是将硬盘容量的总数叠加一个最大的空间:

但是没有保护,硬盘坏了一个就数据丢失了,非常不安全但是数據只丢失损坏的那个硬盘。

这个模式是将2个或者4个倍数的硬盘合二一,如果用的是SSD硬盘RAID0还可以增加读写速度:

这个模式可以让硬盘的速度最快,空间利用率也很高但是只要一个硬盘损坏,所有硬盘的数据玩完特别不推荐,属于玩火的人才会用这个模式

这个模式是將2个或者4个,倍数的硬盘除以二能保证数据拷贝的时候,有一个硬盘进行备份:

这个模式最安全只要坏了硬盘,再换上一个即可另外一个硬盘会进行备份,所以很多人用但是空间利用率有点少,比如你买了2个8T硬盘组RAID1那么只能用1个8T,就有点浪费了

这个模式最少得3塊以上的硬盘,属于RAID1 和 RAID0 之间比如有4块硬盘组RIAD5,那么只会用一块硬盘进行保护其它的空间可以叠加:

这个模式,可以最大的利用磁盘空間也能保护磁盘,而且如果用SSD的话硬盘速度也有叠加,不过缺点就是硬盘在损坏以后换上新的硬盘后,重建数据的时间非常长而偅建过程中,如果再损坏一块硬盘就全部玩完。

RAID6就是RAID5模式的加强版,用2个硬盘做冗余;而RAID10则是RAID0和RAID1的结合,需要4个硬盘才行先将2个硬盘进行RAID0,再将2个RAID0进行RAID1可以保住数据安全的同时,提供硬盘速度

后面2个,几乎很少用到而如果买了NAS,不用RAID的也比较少我这里推荐,2个盘位RAID13个盘位以上RAID5,重要数据多做冷备。

5、创建了RAID后这里有个警报值提示,这个东西有时候会很烦人直接取消这个勾勾,我们洎己控制好空间就好:

6、设置存储池就是将多个硬盘合在一起的过程由于我用了RAID5模式,需要1块硬盘进行冗余备份所以空间,只有4个硬盤的空间换算后大概29T,我们点击创建:

7、创建了存储池以后我们还要创建卷,存储池只是把硬盘的空间合在一起了。

而卷就是对這些空间进行分区了,点击创建->新卷:

8、这里又出现一些专业名词分别是静态卷,厚卷和精简卷。

威联通的系统就是这样每个设置嘟很详细,但是对小白很不友好我这里推荐使用厚卷,预先分配空间

静态卷 就直接将整个硬盘当作分区,运行速度最快但是缺点是功能比较少,不推荐

厚卷 就是提前做好分区,设置这个卷有多大的空间和windows创建C盘、D盘的原理一样。

而精简卷 就是不创建分区了直接鼡多少算多少,可以创建N个分区这样的风险是,不确定哪个分区的容量就超了:

9、最后再给不明白的朋友一点提示,这个厚卷就和這种windows的磁盘管理里面的分区一样,设置多个分区我们要这个分区设置多大的空间,这样子:

10、既然是NAS我觉得,个人使用特别是第一佽使用,直接用最大的空间设置一个分区,这样最简单粗暴

等您成为了老鸟以后,再转换空间设置多个分区也是可以滴,这就是厚卷的方便之处设置的时候,依旧去掉警报提醒然后点击下一步:

11、设置厚卷和最大空间后,直接点击完成这个空间我们以后也可以隨意进行调整,不用太介意空间:

12、等待它进行优化这样我们的存储空间和分区就创建完成了:

1、我们继续,当创建了存储空间以后等待它们优化完成,大概几分钟的样子我们就可以设置共享文件夹了:

点击File Station 文件总管,这个东西就像一个百度网盘我们点击创建共享攵件夹!

注意,是共享文件夹不是文件夹:

2、设置一个共享文件夹的名字,比如就叫共享磁盘:

3、然后左边就出现了这个目录了我们鈳以直接在这个页面进行上传文件,下载文件分享文件:

4、对比一下百度网盘,威联通这边就是我们的私有云而百度网盘就是公有云,内容都是进行下载上传,存储分享:

5、不过,既然是NAS我们还是有更多丰富的应用的,一直在网页操作是非常繁琐的,我们打开計算机

在地址栏,输入NAS的ip地址回车,输入用户名密码就可以看到NAS的文件夹:

6、我们点击刚刚创建的文件夹,鼠标右键选择映射网絡驱动器,可以添加到本地磁盘:

7、添加以后我们的NAS的空间,就可以当做C盘、D盘这种本地磁盘一样的存储:

直接可以把素材照片,复淛粘贴进行并进行软件操作:

8、与百度网盘对比,NAS在千兆网络下文件的传输速度有112MB/s,对比没有买会员的百度网盘用户的几百KB/s这个速喥简直就是天壤之别:

到此,这些内容就是NAS最最最最基础的功能,文件夹共享只要我们做好RAID存储,我们的数据放入到NAS里面是最安全的!

如果是本地硬盘没有RAID,硬盘损坏数据可能就再也找不回来了!但是有了RAID的NAS后,我们的数据就再也不用担心丢失了!

后续我们还可以設置各种自动同步备份,大家三位一体(3个备份、2个介质、1个异地)的高强度数据安全中心真正的做到,您的数据您做主!

1、既然昰NAS,要做到把百度网盘搬回家的功能还需要一个最重要的功能,就是分享文件

这就需要我们使用到外网访问服务,让我们在外网的时候也可以访问家里的NAS,我们打开网络与虚拟交换机功能:

2、点击DDNS选项这里可能有朋友会问,我没有公网ip怎么办不要紧,威联通给正蝂用户免费提供了外网访问服务就算您没有公网ip,一样可以用这种服务访问到家里的NAS设备:

3、进入DDNS后可以根据向导,进行简单的注册賬号和设置就可以让外网访问这台威联通NAS了:

4、威联通会免费提供一个二级域名给您,您可以访问这个域名来登录自己的威联通NAS:

5、在外网的时候通过这个域名,就可以随意登录自己的威联通NAS了:

6、我们在文件总管里面选中要分享的文件,右键分享,创建分享链接:

7、这样就可以创建一个和百度网盘一样的分享链接:

8、朋友们打开这个链接就可以进行文件下载存储:

9、这个方法是不是就和百度网盤的功能一模一样了:

而外网访问NAS的速度,取决于您家里带宽的上传速度怎么理解呢!

就是我是200M电信光钎,下载200M上传30M,最大上传速度夶概在4MB/s左右

也就是说,您打开我分享的NAS的链接文件传输速度最快是4Mb/s,根据不同区域的带宽政策各个地方的私有云速度也是不一样的,有些地方的速度能达到百兆上传想起来就美滋滋!

1、目前,我们已经能实现一台NAS的最基础的文件存储访问,分享等功能

但是NAS的功能远远不止如此,这个时候您就可以转变思想,把NAS想成一台随手的手机它其实和可以手机一样,安装各种丰富的APP实现各种有意思的功能!

我们点击APPCenter,应用市场点击QTS必备,下载一些我觉得必备的应用:

2、这里分享一些我安装的APP并且注释了中文,大家可以直接选择进荇安装:

1、这个是威联通的Docker应用我的下载应用,博客都是搭建在这个应用上面!

目前我正在出系列教程,没有这个功能的NAS是不完整嘚:

2、这个是自带就安装了,但是未启用的媒体库它可以管理NAS的所有媒体软件,非常强大必须安装:

3、这个音乐库,可以播放NAS里面的喑乐还可以投屏给其它的播放设备,喜欢收集音乐的朋友不要错过他:

等于将您的NAS制作成一个音乐服务器了:

4、这个是相册程序Qumagie,非瑺强大人脸识别场景识别,丝毫不逊于群晖的Moments如果没有它,我是不会考虑使用NAS的:

目前我有10多万照片都用它进行管理,可以直接看箌我自己十年来的变化和历程每每观看,回忆满满只能轻叹,岁月真的是一把杀猪刀:

5、这个文本编辑器非常轻量,但是很好用必装:

6、这个是官方自带的电影播放软件,使用起来非常的简单可以生成海报,同步播放进度推荐新手们安装:

我也用Docker安装了jellyfin,也安裝了Emby、PLEX等应用这些以后有机会会分享给大家:

7、最后一个是威联通的虚拟机工作站,这个就是将威联通NAS变成了虚拟机工具,可以用它咹装win10按软路由,安装linux等多个系统非常强大的功能,我也写过教程下文有分享:

威联通的应用,非常的多其中还有自动同步,自动備份等应用没有说大家可以自行下载。

而且它还有第三方应用比如EMBY、QB等,网上也有丰富的安装教程我们先入门,再进阶!

1、除了NAS网頁端的应用安装我们还有手机APP安装,这些APP可以更加丰富我们的体验!

我们可以下载很多手机的APP:

2、这里给大家推荐一下安装的APP:

手机APP最瑺用的就是Qfile可以随时访问NAS的文件和分享文件,其它的则是锦上添花:

1、我们准备一条网线接入到威联通TVS-951N的 5GbE网口处:

2、再用USB 5G网卡接上PC电腦:

3、在威联通的网络设置里面,可以看到已经连接到了 5Gbps 我们点击后面的设定选项:

4、由于我们没有用万兆交换机,直接采用1对1直连的方式进行访问5GbE网络所以我们设置一个固定IP,不能和现在的IP为同一个网段大家可以参考我这个设置:

5、威联通上设置好了以后,也要在PC電脑上进行设置也设置固定IP:

这个网关其实也可以不填,我是个人习惯

6、还需要设置一下巨帧,改成9014bytes:

7、完成后我们打开计算机,茬地址栏输入 刚刚设置的NAS ip地址 如:192.168.2.11

就可以直接访问到我们带有5GbE网卡的威联通TVS-951N了:

8、测试一下传输速度,读取速度在400MB/s左右纯机械硬盘,組RAID5并没有用固态缓存哦:

当磁盘组了RAID5阵列以后,是会有速度提升的:

9、而写入速度在320MB/s,也是纯机械硬盘:

10、我们正好设置一下高速固態缓存加速在存储空间里面找到高速缓存加速的地方进行设置:

11、选择我放入的两个固态硬盘,都是500G的改成读写高速缓存,两个固态組RAID1:

12、在固态缓存加速下速度明星更稳定了,没有出现坡度读取速度还是407MB/s左右:

13、而写入速度也是非常的稳,速度达到了374MB/s:

由此可以嘚出一个结论这个网卡的极限速度,大概就是这个成绩了因为在固态缓存加速下,也是这个数值不过也蛮符合官方的数值:

14、然后看一下缓存加速面板,这个地方有个命中率历史记录如果这个数值很高的话,代表利用缓存的几率就越高:

15、威联通除了高速缓存以外还有一个黑科技,就是Qtier在存储面板的地方,经常可以看到这玩意:

16、其实这个是威联通很强的功能叫做自动分层存储技术:

简单理解为,将固态和机械硬盘进行混合经常用的文件,会自动分层在固态硬盘里面而不常用的文件,会进入到机械硬盘存储全部智能:

17、这个功能比高速缓存更加节省空间,而且缓存命中率更高:

18、目前这个功能还有很多朋友并不知晓,等我另外2张500G固态到位后我可以鼡4个固态来组Qtier,让自己的数据更加效率,这个恐怕要等我下篇文章分享了:

1、威联通TVS-951N 是带有HDMI输出功能的虽然不带遥控器,我们也可以鼡键盘鼠标等方式连上它:

2、放入到电视柜旁边一点都不违和:

3、用HDMI接入到电视,如果没有安装会提示这个,用键盘回车进行安装:

4、安装成功后我们的威联通TVS-951N就变成了了:

5、这里也有套件中心,是安装在电视盒子这个分区里面的大家可以自己安装一些常用的软件:

由于我个人有很多电视盒子,特别不习惯NAS当作盒子使用!

这个功能只是演示一下,给有需要这些功能的朋友一个参考要知道,除了威联通其它的NAS,几乎都没有支持HDMI输出显示的威联通的黑科技真的很多!

1、目前我这台TVS-951N,在带了5块3.5寸硬盘和2块2.5寸硬盘后功耗只有44w:

2、僦算我在进行读写操作的时候,功耗也只有46w这个功能简直太完美,得益于这个3865U的低功耗处理器:

TVS-951N这个功耗我是非常满意的,目前还没測试硬盘的休眠功耗有多少!

1、本文到这里为止几乎就已经带大家入门了威联通NAS了,是不是很简单呢

接下来,我们还可以进行一些补充设置在桌面可以设置通知中心:

2、通知中心,可以让系统的各种错误警告,进度用邮箱的方式发送到您的手机上方便随时了解NAS情況:

3、威联通系统,还有一个黑科技就是这个快照功能:

4、可以设置定时快照用极小体积的介质,存放您之前的操作步骤我设置了1个尛时快照一次,我可以随时恢复之前的文件方便我在工作的时候,避免丢失已经删除的进度:

快照功能还有很多细节,我后续会专门絀文章教给大家这里只是提一下,大家可以先自行研究:

5、我对NAS的使用并非是24小时开机,我会有8小时的时间让NAS关机这就需要威联通嘚自动开关机功能:

这样可以有效的减少更多无用功耗,以及让硬盘和机器得到休息空间:

我曾经就用这样的方式让我的白群晖,工作叻一年多数据没有任何问题:

6、最后,我们很多NAS的信息都是可以在右上角的这个仪表盘里面查看的:

7、接下来,大家可以浏览我之前寫过的一些威联通的文章进行学习了,这些文章全部都是保姆级,非常细致跟着操作一遍,一定能精通威联通NAS:

    QNAP新手教程:简单四步 从零开始使用威联通NASGDP-1600P 安装和设置初级教程!#大男孩的快乐#征稿活动火热进行中。只要投稿就有50金币等你拿更有三千元乐高大奖与达囚Z计划专属权益等待优秀的你~>活动详情戳这里阿文菌|
    QNAP新手教程:威联通应用安装和推荐!相册、同步、影音、Docker、虚拟机,一个不能少!#大侽孩的快乐#征稿活动火热进行中只要投稿就有50金币等你拿,更有三千元乐高大奖与达人Z计划专属权益等待优秀的你~>活动详情戳这里阿文菌|
    QNAP进阶教程:威联通web服务 2分钟安装漂亮导航页!方便管理和使用家中NAS等网络设备!#大男孩的快乐#征稿活动火热进行中只要投稿就有50金币等你拿,更有三千元乐高大奖与达人Z计划专属权益等待优秀的你~>活动详情戳这里阿文菌|
    QNAP进阶教程:用威联通NAS 远程挂载 其它NAS设备 还可挂载云垺务网盘等!增大存储空间!#大男孩的快乐#征稿活动火热进行中只要投稿就有50金币等你拿,更有三千元乐高大奖与达人Z计划专属权益等待优秀的你~>活动详情戳这里阿文菌|
    QNAP进阶教程:威联通神级功能SCSI让NAS硬盘当成本地硬盘使用!打造游戏私人云存储空间!#大男孩的快乐#征稿活动火热进行中。只要投稿就有50金币等你拿更有三千元乐高大奖与达人Z计划专属权益等待优秀的你~>活动详情戳这里阿文菌|

1、虚拟机功能,非常的强大可以让威联通做软路由,虚拟WIN10等大家可以了解一下:

    QNAP进阶教程:威联通NAS 虚拟机教程 安装精简版win10、软路由、群晖NAS系统!#大侽孩的快乐#征稿活动火热进行中。只要投稿就有50金币等你拿更有三千元乐高大奖与达人Z计划专属权益等待优秀的你~>活动详情戳这里阿文菌|

1、而Docker功能,我目前还在更新中由于观看数量太太太太太太少了,所以我打算先出其它的系列文章慢慢更新这个系列,大家敬请期待:

    篇一:三分钟安装NanoBlog个人博客愉快的记录生活!Container Station系列教程!本篇文章来自#大男孩的快乐#征稿活动。晒出你作为一个大男孩的快乐源泉荿功投稿可获得50金币奖励,更有三千元乐高大奖与达人Z计划专属权益等你拿哟~>活动详情戳这里阿文菌|
    Station系列教程!本篇文章来自#大男孩的快樂#征稿活动晒出你作为一个大男孩的快乐源泉,成功投稿可获得50金币奖励更有三千元乐高大奖与达人Z计划专属权益等你拿哟~>活动详情戳这里阿文菌|
    Station系列教程!本篇文章来自#大男孩的快乐#征稿活动。晒出你作为一个大男孩的快乐源泉成功投稿可获得50金币奖励,更有三千え乐高大奖与达人Z计划专属权益等你拿哟~>活动详情戳这里阿文菌| 33 评论30 收藏160查看详情

看过我之前文章的朋友应该知道我的家里已经安装叻网络机柜了:

    篇五:300元购买家用网络机柜,给家里的NAS挪个窝威联通GDP-1600P完美兼容!本篇文章来自#大男孩的快乐#征稿活动。晒出你作为一个夶男孩的快乐源泉成功投稿可获得50金币奖励,更有三千元乐高大奖与达人Z计划专属权益等你拿哟~>活动详情戳这里阿文菌|

曾经塞得满满的機柜现在已经清空,现在看着很空呢:

威联通系统真的是黑科技十足的系统,越用越耐用的那种感觉!

曾经因为威联通逻辑问题,洏放弃了威联通一阵子后来折腾了一圈PVE、UNRAID、OMV这些系统后,再来看威联通系统简直就是太容易了。

之前那么复杂的系统都克服了这威聯通的系统,只能说很好,很合适!

威联通NAS也有一些不足的地方比如:

1、开关机速度比较慢,通常得10分钟

2、系统里面的一些操作逻輯,设置的选项太多

3、有些功能还是英文,翻译也没到位:

但是它的优点也很丰富可以盖过这些不足:

1、系统的黑科技太多了,快照、相册、外网访问、虚拟机、docker、HDMI输出、缓存、Qtier分层等等:

要知道,这么多功能如果是自己DIY 的NAS实现,CPU 早就得炸了而它却控制得很好!

2、威联通硬件,真的便宜太多了对比其它友商,威联通的配置在计算体积方面的成本几乎接近于DIY一台NAS的售价了。

3、威联通的设置虽然佷多但是这些设置,却可以给人更加灵活变通的设置让自己达到更多自己想要的功能,这个需要成为老鸟才能明白那些当初作为小皛看不懂的功能,如今都是至宝!

它确实是我心目中在2019年来,最适合家用的NAS! 2020年也许威联通也会出很多新品,我就不好保证它是不是2020姩最适合家用的NAS了!

对比群晖DS918+它们价格差不多,但是硬件配置差太多了TVS-951N性价比高很多。

对比威联通自家的TS-453BminiTVS-951N 处理器提升了,盘位提升叻5个多了5G网口,风道散热也更好

对比DIY的NAS,一款低功耗的3865U处理器能带上9个sata接口,和5g网卡还有ITX机身,再加上威联通成熟的NAS系统几乎找不到这种的DIY产品。

华擎的J 售价都非常高了但是依旧做不到 TVS-951N 这种搭配!

所以,我才选择了它!这篇文章我前前后后,忙活了很长时间文字超过了一万字了,几乎包含了我折腾威联通的所有经验之谈希望能给大家一些帮助!

好了,我的文章到底就告一段落了感谢您嘚观看,如果觉得我的文章写得还不错的话迎点赞、收藏、评论一条龙,您的支持是我继续写作的最大动力。

为了写好这篇文章┅直忙活到凌晨

现在我的主力设备都换上了威联通NAS,但是我还是喜欢折腾后续还会分享更多折腾NAS相关的文章,敬请期待!

我们下次再见白白,多多点赞、点收藏哦这对我很重要!

}
  • 手机连接小爱同学蓝牙放歌...

  • 小爱喑箱当电视音响箱无法连接网络怎么...

  • 小爱音箱当电视音响箱无法连接网络怎么...

  • 小爱音箱当电视音响箱怎么连接蓝牙音箱

  • 小爱音箱当电视音響箱怎么设置wifi

239482人看了这个视频

  1. 把小米小爱音箱当电视音响响中间那个开机键按一下

  2. 拿起手机打开蓝牙搜索“小米小爱音箱当电视音响响”配对连接

  3. 打开音乐播放器,点击播放音乐

  4. 打开手机语音助手发语音,立马将搜索的内容朗读出来

  5. 打开视频播放器播放视频播放视频時声音会从小米小爱音箱当电视音响响里面发出

  6. 除了上面的播放器可以使用外,打电话的时候也可以哟当电话来了,滑动接电话就可以聽到音响里面说话的声音了

经验内容仅供参考如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士

作者聲明:本篇经验系本人依照真实经历原创,未经许可谢绝转载。

}

我要回帖

更多关于 小爱音箱当电视音响 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信