GJR8-030_3软启动器显示故障04怎么恢复

西驰故障维修企业索维电气提供西驰故障维修服务,欢迎客户咨询西驰常见的故障代码有ERR1、ERR2、ERR3、ERR4、ERR5等。
西安有CMC-LX系列 CMC-HX系列 CMC-SX系列 CMC-CT系列等其中市场占有量最大的是CMC-L系列和CMC-LX系列。我们维修遇到的大多都是这个两个系列

西驰软启动的维修中遇到最多的就是电源故障、和缺相故障。电源故障主要表现在显示屏鈈亮按键不工作,其次做多的就是缺相过流等报警,故障状态下电机启动无反应

今天遇到一个西驰软启动器型号为CMC-L280控制板故障。客戶是郑州的也是做工控维修的,他主要修变频器的软启动就是检测一下主机和主板,简单的自己搞一下搞不定就寄给我们修。
客户:这块板子带小电机运行出现电机跳动,并且软启动器不报故障然后就旁路接触器吸合。
这个CMC-L280的驱动板上电测试出现上电一启动电机抖过不停而且声音很大,几秒钟电机还没有启动起来就报警显示STOP了跟客户自己测试的稍微不同。主要故障还是缺相
经过师傅维修,主板可以启动了启动的声音不好听,肯定是哪里还有一个问题经过反复检测和测试,终于找到故障点修复后启动声音恢复了90%以上(為什么不是100%,因为这个启动效果的声音是是跟西驰的3.0版本进行比较的)这个280KW的驱动板是老板子2.0版本,算法就是那样启动效果没有3.0号,能恢复成这样也不错了


}