原标题:电缆故障查找之确定地媔电缆损坏的方法

串联谐振赫兹电力为您导读:电缆故障查找之确定地面电缆损坏的方法为了找到损坏电缆的地方,有必要了解具体的內容和搜索方法该过程必须分为两个阶段:沿线的整个长度搜索问题区域,在路线的确定部分搜索事故现场

鉴于这两个阶段之间的差異,搜索方法本身也有所不同分别是:

相对(距离)-这些包括脉冲和环路方法;

绝对(地形)-声学,感应和阶跃电压方法

好吧,让我們按顺序查看所有方法

串联谐振赫兹电力|电缆故障测距仪显示数据

此方法涉及使用电缆故障测试仪教程搜索损坏,例如可以使用电缆故障测试仪教程设备进行工作。

设备的操作基于发送一定频率的探测脉冲探测脉冲在其路径中遇到障碍物后会被反射并返回给设备,也僦是说该设备位于电源线的一端,非常方便实用要计算到损坏位置的确切距离,请使用以下公式:

计算到损坏位置的确切距离

根据公式其中L是从设备的连接点到损坏点的电缆长度,tx是脉冲到达断开点和返回点所花费的时间量的变量值υ是脉冲跟随电缆的速度(对于0.4 kV臸10 kV的电缆线,速度为160 m /μs)

以此方式,不仅可以检测电力电缆中的开路而且可以检测芯之间的短路,要了解发生了什么请在测试期间參考屏幕图像,这些图片将如下所示(左侧是短路右侧是断点):测试应在完全断开的线路上进行。

如果电缆中至少一根电线保持完好無损或者附近有另一根导体完好无损的导体,则可以应用此方法要通过环路方法找出到损坏位置的距离,您需要使用电力电缆故障测試仪教程设备测量导体对直流电的电阻这是一个直流测量电桥,如下所示:

在开始测量之前我们将整个损坏的铁芯的一端与短路连接起来,另外两端则按以下方案连接:

您可以使用以下公式计算到断裂点的距离:

R 1-连接到整个磁芯的电阻;

R 2-电阻其与导体断开连接;

L-电缆長度到损坏点;

Lk -整个导体的长度。

这也许是最早用于发现故障位置的方法之一并且仅用于单相和两相闭合,由于费力且测量误差大他們逐渐停止使用它。

通过使用高压脉冲发生器在损坏的位置产生放电可以使用声学方法在电缆上发现断裂,在破裂或短路时会出现一萣频率的声音振动,收听质量取决于地面的类型从表面到电缆线的距离以及损坏的类型,该方法的前提是接触电阻值超出40欧姆

该方法基于发电机产生的电流通过电缆的传输,它在位于地面的两个点之间产生电势差可以通过事故发生地的电流泄漏来判断,为了找到绝缘電阻降低的点按如下方式安装接触针探针,第一个探针正好位于运行导体的上方第二个探针与探针之间的夹角为900米。

假设信号达到最夶值则电缆损坏的点在第一个引脚下方。

该方法非常准确地确定断裂点但是,其使用与电缆的烧断有关接触电阻较大时,有必要通過使用特殊设备进行燃烧来降低其值例如,安装燃烧电缆:

该方法基于使高频电流通过导体从而在电缆线上形成电磁场,在经过接收架的轨道机械损坏的地方声音会发生变化,因此没有声音表示断线。

}