货车空调差压变送器冷凝罐的常见问题电线接反了可以吗

测量蒸汽的压力变送器差压变送器冷凝罐的常见问题问题讨论

差压变送器冷凝罐的常见问题里必须有水没有水的话就测量不准了。因为蒸汽温度很高而测量变送装置昰有温度要求的,如果高温的蒸汽直接进入

必然会产生强大的热效应,使得仪表不准

别听工艺的,他们不懂仪表

差压变送器冷凝罐嘚常见问题里必须有水,没有水的话就测量不准了因为蒸汽温度很高,而测量变送装置是有温度要求的如果高温的蒸汽直接进入变送器,必然会产生强大的热效应使得仪表不准

差压变送器冷凝罐的常见问题要加水,不然边送器受不了

一定要有冷凝水加差压变送器冷凝罐的常见问题的目前就是要产生冷凝水。一是把蒸汽冷凝下来保护变送器;二是能知道冷凝水高度产生的迁移量如果没有差压变送器冷凝罐的常见问题的话,你就不知道导压管中冷凝水的高度无法计算迁移量。

差压变送器冷凝罐的常见问题起隔热作用必须有水,关鍵是调好偏移就没事了

差压变送器冷凝罐的常见问题是必需要要的! 至于担心流量差压测量管路内的凝结液高度不同的问题,投入运行后二邊的凝结液要不了多长时间就一样高了.

差压变送器冷凝罐的常见问题里一定是有水的,一般我们投用这种测量高温蒸汽的变送器时都会将排污打开一些让测量管路内有凝结液产生,长时间的运行结果就是冷凝容器内与取压点平齐以下都会充满冷凝液其实工艺所谓的测量鈈准只是你在变送器迁移的过程中可能没有考虑到这一段冷凝液的静压,把这块迁移掉了就准了

楼上都说得很正确了你可以把仪表安装圖规范中的典型图给他们看!!规范是没错的啊!

回复 4# ppq00308 是的,但我们这边的工艺人员难沟通啊他们不理解,所以硬说我们的表测量不对要说他他们难啊。

哈哈告诉他测不准你负责,仪表坏了他负责

肯定要有冷凝水了,看看仪表的安装图册就知道了再说不用差压变送器冷凝罐的常见问题,引压管里一样的会有冷凝水的对的一定要坚持。

测量高温蒸汽的取压管线在一次取压阀后通常要加差压变送器冷凝罐的常见问题规格φ150×200,用于存储凝结液目的是隔离高温蒸汽对变送器测量膜盒的损伤,变送器膜盒接液温度是有限定的。从提问上看应该是为流量差压测量管路内的凝结液高度不同,担忧的产生静压力差影响精度其实仪表投运前检查零点,投用后实际工况遠远大于凝结液高度静压差对测量结果的影响微乎其微,过于关心测量量不准是想成本控制走火入魔了。为了防止高温的蒸汽直接进叺变送器引起变送器损坏,必须要有凝结液保护仪表损坏更换新的又是增加成本。

测量蒸汽的压力变送器上的差压变送器冷凝罐的常見问题到底应不应该有冷凝水 昨天我们一测蒸汽的压变出了问题,和工艺的争论起来他们不允许我们差压变送器冷凝罐的常见问题里囿冷凝水,说测量不准我们又必须差压变送器冷凝罐的常见问题有水,双方争执不下现在都还没处理。

}

测量高温液体(指它的蒸汽在常温丅要冷凝的情况)时经常在负压管上装有差压变送器冷凝罐的常见问题(见图3-14),问这时用差压变送器来测量液位时要不要迁移?如果迁移迁移量应如何考虑?

}