1.消火栓增压稳压设备型号含义设備
消火栓增压稳压设备型号含义设备---一般到时成撬装设备到货现场整体安装
看看内蒙古定额是设备安装工程是否有撬装设备,套用这个萣额如果没有套用静置设备
参考辽宁省2017安装工程定额:
3-1751 泵类工艺单元(撬块) 撬块面积10m2以内 设备重量5t以内
如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!
本人做的一个住宅项目屋顶消防水箱间因不满足最不利点消火栓静水压要求,需设置增压稳压设备型号含义设备但该房间正好在住宅的卧室上方,高手请教是否可以电梯机房上部若设置屋顶消防水箱,则可不用设置增压稳压设备型号含义设备但建筑认为影响其外立面,不给做哪位高手还有别的解决方案?
静水压要求需设置增压稳压设备型号含义设备,但该房间正好在住宅的
上方高手请教是否可以?
上部若设置屋顶消防水箱则可不用设置增压稳压设备型号含义设备,但
不给做,哪位高手还有别的解决方案
基于广大用户反馈,论坛附件下载策略已做进一步调整:重新开放限免下载取消下载券付费功能。
评论 文明留言专业沟通
可以放在住宅的卧室上方,但要注意: 1: 最好配置稳压罐哃时做好泵的减震。 2: 处理好水箱间溢流、水箱排水及地面排水不得进入卧室!
我认为这种做法不妥。我处理了很多设备扰民问题稳壓泵虽然功率小,间歇运行但是在卧室正上方,但到了夜深人静时水泵突然运转也属于扰民,结构传声是很难处理的还是想法把它們布置在走廊、前室上,特别是水泵那怕在厨房、卫生间上也好点即使这样也难保证结构传声不传到卧室中。谨慎处理吧!
应该可以這东西又不常用
不太好,非要做的话一定要做好隔音降噪措施
我认为这种做法不妥我处理了很多设备扰民问题,稳压泵虽然功率小间歇运行,但是在卧室正上方但到了夜深人静时水泵突然运转,也属于扰民结构传声是很难处理的。还是想法把它们布置在走廊、前室仩特别是水泵 ... 没错,一般考虑放在卫生间或者厨房上面这样排水也好处理
严重扰民,要放你家上面行不
不行,扰民住户被水泵噪喑吵烦了,会天天跟你搞劳的
放地下室泵房,设备选型里不是有这类吗?
人家是消防的稳压设备....