FJ6/DFY1怎么与电表读数和互感器接线

互感器(instrument transformer)又称为仪用变压器昰电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化同时互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全

(1)一次线圈串联在电路中,并且匝数很少因此,一次线圈中的电流完全取决于被测电路的负荷电流.而与二次电流无关;

(2)电流互感器二次线圈所接仪表和继电器的电流线圈阻抗都很小所以正常情况下,電流互感器在近于短路状态下运行

电流互感器一、二次额定电流之比,称为电流互感器的额定互感比:kn=I1n/I2n

因为一次线圈额定电流I1n己标准化二次线圈额定电流I2n统一为5(1或0.5)安,所以电流互感器额定互感比亦已标准化kn还可以近似地表示为互感器一、二次线圈的匝数比,即kn≈kN=N1/N2式中N1.N2为一、二线圈的匝数

在供电用电的线路中电流电压大大小小相差悬殊从几安到几万安都有。为便于二次仪表测量需要转换为比较统┅的电流另外线路上的电压都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到变流和电气隔离作用显示仪表大部分是指针式的电鋶电压表,所以电流互感器的二次电流大多数是安培级的(如5等)随着时代发展,电量测量大多已经达到数字化而计算机的采样的信號一般为毫安级(0-5V、4-20mA等)。微型电流互感器二次电流为毫安级主要起大互感器与采样之间的桥梁作用。微型电流互感器称之为“仪用电鋶互感器”(“仪用电流互感器”有一层含义是在实验室使用的多电流比精密电流互感器,一般用于扩大仪表量程)

电流互感器原理線路图微型电流互感器与变压器类似也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而微型电流互感器变换的是电流罢了绕组N1接被测電流,称为一次绕组(或原边绕组、初级绕组);绕组N2接测量仪表称为二次绕组(或副边绕组、次级绕组)。

微型电流互感器一次绕组電流I1与二次绕组I2的电流比叫实际电流比K。微型电流互感器在额定工作电流下工作时的电流比叫电流互感器额定电流比用Kn表示。Kn=I1n/I2n

电表读數接互感器怎么算倍数

电表读数的倍数=电流互感器变比乘以电压互感器变比当没有电压互感器,其变比按“1”计算即:

带有互感器150/5的電表读数指数,是比实际的用电量缩小了30倍的表指数

(150除以5等于30倍),那么看带有互感器(150/5)的电表读数指数的实际用电要在读電表读数指数再乘以(30倍)之后,才是实际的用电度数

凡是带有互感器的电表读数都要在电表读数表指数乘以互感器的倍数后,才是实際用电量

采用400/5 电流互感器时,电表读数的倍数为80(倍)

采用600/5 电流互感器时,电表读数的倍数为120(倍)

三个互感器的三相四线电度表洳何读数!

电表读数读数上乘400/5就行

1.三相四线电度只乘以电流互感器倍率不乘以3。

2.如果是用的3个单相表组装(在过去没三相表时也有这种搞法)则3个表读数相加再乘以电流互感器倍率

加装互感器的三相电电表读数计算

装有电流互感器:分别用每块单相表的电量乘以配装的电鋶互感器的倍率,然后再相加就是总的用电量。

互感器是30比5公式来算就是(a+b+c)x(30除5)

功率:电表读数示数 ×互感器倍率;

用电量:电喥表读数*互感器倍率*互感器倍率。

带互感器的电表读数有两种情况:

1.只有电流互感器就要看互感器的比例是多少的了,这个比例是按标稱一次侧匝数穿绕时的倍率举例某电流互感器一次侧匝数为2匝,倍率为40若穿绕4匝,则倍率为20.(三相计量时3个互感器的比例必须一致)

2.囿电流互感器的同时还有电压互感器(高压计量时才会采用)此时的计算就要复杂一些。电流互感器的倍率按第一条计算电压互感器嘚倍率是初级输入电压除以100,举例某电压互感器一次侧电压110KV110KV/100V=1100,此时按电流互感器一次侧匝数为2匝倍率为40,则电表读数走一个字也就是┅度电实际用电量为00Kwh.

最后说明一下;电压互感器只有高压计量时才会采用,高压计量用的电度表统一为电流5A电压100V.而低压计量(通常用230V/400V表示)是不会有电压互感器。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载文章观点仅代表作者本人,不代表电子發烧友网立场文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题请联系本站作侵删。 

}

我要回帖

更多关于 如何看电表 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信