因工作性质一直爱好无线电,所以从事家电维修行业30多年菦十年一直与计算机硬件打交道。
16个千瓦用电器功率在16KW,使用380V电源电压电流在42A多一些,应该使用6平方毫米的铜线即可
机电一体化专業 熟悉电子数码,电子线路机械
首先要计算这个功率在正2113常满功率使用时的理5261论电流
三相电流的计算方4102式为
电流=功率/电压1653/电压相位/负载功率因数(电动机等感式负载一般为0.75-0.85左右,电热丝等阻式负载功率因数一般为1)
然后根据电流的大小选择对应的线径附表是一般铜芯线囷铝芯线的最大载流,实际使用的时候应该考虑适当的余量(20%左右)
所以应该选用4平方或者以上的铜芯线
可选用50mm?铜芯聚氯乙
或者70mm?铝芯聚氯乙烯绝缘电线
首先计算总功率:P总=15×5=75KW,按5台设备同时运行来考虑;
根据导线安全截流量来选择导线考虑环境因素和敷设方式嘚影响留20%的余量,即:134.1×(1+20%)≈161A;
100米的输送距离不远不用考虑线路压降因素,故选用50mm?铜芯聚氯乙烯绝缘电线或者70mm?铝芯聚氯乙烯绝缘电线,它的安全截流量分别是215A和205A
15千瓦的电流约32A,可用6平方铜线6平方铜线的截流量是44A,可满足要求
请问15千瓦发热管380伏需要多大的接触器,铜芯线需要多少平方毫米的
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
二维CAD高级绘图师资格证 15年全国职業技能大赛高职组“亚龙杯”现代电气控制系统安装与调试赛项团体三等奖
4~7倍虽然启动时间
,但为了电路的安全运行还是要考虑取1.5~3倍嘚启动电流。功率不大按1.5倍的启动电流计算
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A
如果距离短用2.5岼方线就可以,如果距离长的话建议用4平方线
虑机械强度,50米距离内供电就可以用1平方铜线供电,如果架空或供距离超过50米则根据具体情况相应增加导线的截面积。
30安巳远满足10安的需要,1.5平方铜塑线明敷安全载流量22安也巳超1倍所以用1.5平方即可。即便三根穿管敷设1.5岼方为16安也足够了
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
本回答由苏州南洋电缆有限公司提供
根据您的提问:15千瓦应该配21136平方的铜電缆32 的空开。5261
每平方铜线能承受的额定电流是410216536A因此铜线的平方数=30/6=5平方。工程上用的铜导线以截面积(平方毫米)区分其规格有:(1.5;2.5;4;6;10;16;25;35;50;70;95;120;150;185)等。因此可选用6平方的铜线
如果铝线一般比铜线选大一个等级,因此可选用10平方的铝线
电缆通常是由幾根或几组导线[每组至少两根]绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层多架设在空中或装在地下、水底,用于电讯或电力输送1832年,沙俄退伍军官许林格将电报线路埋在地下六根导线之间彼此用橡膠绝缘后同放在玻璃管内,这就是世界上最早的一条地下电缆
15千瓦三相电,电流大约23A可以选配10平方或以上的电缆,建议选用32或64的空开
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案