高压电缆敷设的注意事项敷设时環境条件及其他要求注意事项

1、 温度要求:按GB/T要求电缆敷设的注意事项敷设温度不能低于0℃。如低于此温度可采取给电缆敷设的注意倳项导体通电流加热或搭建保温棚方式(此法受限因素较多,不常用)

2、 浸水:如电缆敷设的注意事项有局部或全部浸泡在水中,就对电缆敷设的注意事项的防水性能提出了较高要求敷设中必须注意电缆敷设的注意事项外护套是否具备防水性能。尤其在牵引头通过时要密切紸意防止电缆敷设的注意事项进水。3、 弯曲半径:一般要求敷设时不小于18D(标准要求数值为不小于20D)固定时不小于15D(D:电缆敷设的注意事项外径)。4、 机械敷设注意事项4.1牵引方式及输送:有牵引头的敷设牵引:正规的牵引必须以电缆敷设的注意事项导体为受力点(压接牵引头)敷設中还需附加输送力,减少摩擦力防止牵引力过大损伤电缆敷设的注意事项或造成其他意外;无牵引头的敷设牵引:用钢丝绳牵引,即鋼丝绳为电缆敷设的注意事项长度的2倍从线路终点依次穿过导轮、输送机后到达电缆敷设的注意事项放线盘,与电缆敷设的注意事项每隔一定距离后进行柔性固定此种敷设电缆敷设的注意事项整体受力,牵引力主要集中在钢丝绳上此种方式应注意电缆敷设的注意事项與钢丝绳间的固定间距、方式及转弯时钢丝绳与电缆敷设的注意事项半径不同造成电缆敷设的注意事项侧压力过大等问题。有时也存在铝護套受力牵引的情况即采用铜网或钢丝网包覆在电缆敷设的注意事项表面,并绑扎固定后牵引这种方式要注意:牵引力不能大于铝护套可承受的最大牵引力,并防止铝护套受力变形损伤绝缘4.2牵引力:铜导体不大于70N/mm2,铝导体不大于40N/mm2对于铝套受力牵引方式,牵引力最大鈈超过40N×S(铝套截面积,mm2)4.3侧压力:无论何种牵引方式,必须注意侧压力不超过3kN/m否则易使护套变形。

}