FX2N-48MT控制两台步进电机正反转控制

二相步进电机如何控制正反转的問题

步进电机如何控制正反转电机绕组为A,B。问题是若想电机正转,那么先A+——>A- 通电然后B+——>B-通电,依次循环;反转的话是不是这样:先A-——A+通电然后B-——B+通电,依此循环

正转大家都知道,有时候需要步进电机反转但是步进电机如何控制正反转?其实只需要控淛脉冲的顺序就能控制正反转A相施加正电压->B相正电压->A无电压->A相负电压->B相无电压->B相负电压->A相无电压->A相正电压->返回。反转就倒过来给就行了

}

问题一:如果我想要X0 ON一次就让步进電机正反转控制一次有办法吗?

问题二:如果我把PLSV换成PLSR有什么方法可以控制正反转吗?因为PLSR没有方向输出位置D2

问题三:如何在不使用PLSR的状况来进行附带加减速的步进电机正反转控制呢?[/face]

[此贴子已经被作者于 17:09:43编辑过]

历史总积分:75039

2018春节活动(三)

2010年论坛优秀版主

呵呵;请搞清楚不论是PLSY还是PLSV仅仅是脉冲输出指令,也就是说正转反还需要另外的信号来控制;

另外这二个指令给定的脉冲输出数量及脉冲频率是不可以为负数的;

根据你的情况,请使用定位功能指令;

您说的定位指令是DRVA这类的指令吗

我使用PLSV 当D0为负数的时候Y003输出为OFF 我的步进电机驱动器会使步进电机反转反之D0为正数的时候Y003输出为ON

[此贴子已经被作者于 17:43:20编辑过]

您说的定位指令是DRVA这类的指令吗

我使用PLSV 当D0为负数的时候Y003输出为OFF 我的步进电机驱动器会使步进电机反转反之D0为正数的时候Y003输出为ON

历史总积分:75039

2018春节活动(三)

2010年论坛优秀版主

所以说用定位指令时你还需要通过Y3来控制正反转;

历史总积分:20896

DRVI与DRVA有办法做到一次正反转的功能吗

我只要X0 ON一次就好

而不是需要X0和X1两个按钮

[此贴子已经被作者于 10:37:19编辑过]

历史总积分:75039

2018春節活动(三)

2010年论坛优秀版主

你可以程序里设定正转完成后,隔一秒再反转回来;

小弟才疏学浅,这两周才刚开始碰PLC

可以麻烦Z大给一些指点嗎

drvi或是drva指令一个按钮完全可以实现正反转的,楼主要弄明白这两条指令的含义M8029你都知道在这里面用了,再仔细看看你会有所突破的