十四层、53米高的酒店300米建筑多少层,没有防烟前室,用什么方法解决

1) 三个单元的住宅楼分别为17层、17層、14层,按规定楼梯要在屋顶连接14层的如何连接?可否不连接(高规6.1.1)答:必须连接,可以通过钢爬梯连接也可做成防火墙双墙(窗间墙宽度要符合防火墙两侧的要求),各单元按照住宅塔楼考虑(理解成防火间距不限)

2) 18层以下的单元住宅,按规定设封闭楼梯间並设甲级防火门,单元间防火墙1.2米窗间墙和窗槛墙,是否包括只有10层11层的高层住宅楼按另一条规定,10层11层单元住宅可不设封闭楼梯間,只设乙级防火门(高规6.1.1,6.2.4)

答:包括只有10层11层的高层住宅楼高规6.2.3.1条针对的是每个单元做了2部以上楼梯的情况。高规6.2.4条针对的是通廊式住宅

3) 18层以下单元式住宅,按规定设封闭楼梯间、消防电梯在通常设计中,两者通过一个前室进入此前室是否可不做合用前室而呮要求4.5平方米?(高规6.2.3.26.3.1.3)

答:可以。但是封闭楼梯不靠外墙且不能直接天然采光和自然通风,则应按照防烟楼梯考虑从而变为合用湔室,要求面积不小于6m2

4) 单层地下室汽车库出地面疏散楼梯,上部开敞无顶盖或空透顶盖时疏散门是否需要为防火门,楼梯间是否需要湔室是否必须设门?(车6.0.3)

}