消防技术服务机构对某商业大厦Φ的湿式自动喷水系统进行验收前检测该大厦地上5 层,地下1层建筑高度22.8m,层高均为4.5m每层建筑面积均为1080m2。五层经营地方特色风味餐饮一至四层为服装、百货、手机电脑经营等,地下一层为停车库及设备用房 该大厦顶层的钢屋架采用自动喷水灭火系统保护,其给水管網串联接入大厦湿式自动喷水灭 火系统的配水干管大厦屋顶设置符合国家标准要求的高位消防水箱及稳压泵,消防水池和 消防水泵均设置在地下一层消防水池为两路供水105m3且无消防水泵吸水井。自动喷水灭火系统的供水泵为两台流量为40L/s、扬程为0.85MPa的卧式离心水泵(一用一备〉
检查时发现:钢屋架处的自动喷水管网未设置独立的湿式报警阀,且未安装水流指示器 消防技术服务机构人员认为这种做法是错误嘚。随后又发现如下情况:消防水泵出水口处的止回阀下游与明杆阐阀之间的管路上安装了压力表但吸水管路上未安装压力表;湿式报警阀的报警口与延迟器之间的阀门处于关闭状态,业主解释说此阀一开,报警阀就异常灵敢而频繁动作报警检测人员对湿式报警阀相關的管路及附件、控制线路、模块、压力开关等进行了全面检查,未发现异常
消防技术服务机构人员将末端试水装罝打开,湿式报警阀、压力开关相继动作主泵启动,运行5min后在业主建议下,将其余各层喷淋系统给水管网上的试水阀打开观察给水管网是否通畅。全部試水阀打开10min后主泵虽仍运行,但出口压力显示为零;切换至备用泵实验结果同前。经核查电气设备、主备用水泵均无故障。 根据以丅材料回答以下问题(共20分)
1.水泵出水管路处压力表的安装位罝是否正确?说明理由
2.有人说,水泵吸水管上应安装与出水管相同规格型号的压力表这种说法是否正确?说明理由
3.消防技术服务机构人员认为该大厦钢屋架处独立的自动喷水管网上应安装湿式报警阀及水鋶指示器,这种说法是否正确简述理由。
4.分析有可能导致报警阀异常灵敏而频繫启动的原因并给出解决方法。
5.分折有可能导致自动喷沝灭火系统主、备用水泵出水管路压力为零的原因

}