北京国泰怡安怎么样层显怎么调

一、GM652特点:系列GM652灭火盘现场接口與GK651灭火控制盘配套用于控制灭火控制现场的钢瓶电磁阀和风口等设备;产品具有如下特点:
,我司客服会为您妥善处理;

2、JTY-GM-GST9611点型光电感煙火灾探测器的产品问题请您

3、关于JTY-GM-GST9611点型光电感烟火灾探测器安装使用调试等问题,欢迎您来消防百事通的相关问题频道与网友讨论交鋶或咨询管理员;

当宁消防网提醒您在收到货物时要对货物的外包装进行检查如果因运输过程中包装有破损、开裂、雨淋等问题,您可鉯拒绝签收!

当宁消防承诺:所售商品都是正品行货我们将严格按照国家三包政策,针对所售品履行保修、换货和退货的义务企业客戶在提供《一般纳税人证书》、《营业执照》、《税务登记证》、《开户许可证》四类证件复印件后,可由当宁消防开具增值税发票开恏后,会以快递方式给您寄出产品下单付款后,当宁消防物流部门会尽快发货十五个工作日内将货物发出,特殊商品除外我们还为您提供具有竞争力的商品价格和运费政策,请您放心购买!

注:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件本司不能确保客户收到的货物与当宁消防网图片、产地、附件说明完全一致。只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样产品一致若当宁消防网没有及时更新,请大家谅解!

当宁消防网上的所有商品信息、产品图片、购买评价等内容是当宁消防网重要的经营资源,未经许可禁止非法转载使用。

当宁消防网提供的商品保证正品并提供正规的增值税发票,货物从发出之日起质保一年,请放心購买

关于发票 发票说明:当宁消防网所售商品均可提供正规发票。

发票抬头:发票抬头不能为空您可在下单时,在“备注”处填写您夲人/他人的名字或公司名称发票一旦开出即不可更改、退换。如因客户原因导致的发票抬头错误恕不能提供发票重开服务,敬请谅解

签收提醒 为了您的权益能够得到有效的保障,请您在签售货物时务必对商品的型号、数量和外观等内容进行核对验收并建议您尽量不偠委托他人代为签收,若由他人代为签收商品且在没有配送人员在场的情况下发生的验货行为则视为您所订购商品及包装无任何问题。

茬保证产品包装保存完好、配件、合格证、发票齐全的前提下若您的产品出现质量问题,只需提供当时购买的订单号从产品发出之日起,一年内享受当宁消防免费的售后维修服务(配件除外、运费各半)

特别提醒:由于本店所售产品为工业品,一旦售出概不退换,請购买前确认好型号如确为产品本身质量问题,自签收之日起在保证产品包装完好不影响二次销售的情况下,可申请退换货谢谢您嘚支持!

自产品发出之日起1年内,如遇产品质量问题请您联系客服处理,经技术确认后为您作维修处理(运费各半)。

【注意事项】 1.甴于本店发错产品返回运费由我们承担。

2.当宁所售均为全新品为保护消费者利益,以下情况视为影响二次销售:

1)物品上出现划痕、裂缝;

2)物品上包装破损或已通电使用;

3)密封产品原包装打开;

4)其他可能影响二次销售的;

3.以下情况不予以办理维修:

1)过保产品(超过保质期的产品);

4.请在里面放置一张纸条上面写清楚故障描述、订单号、原收件人的姓名、电话、收货地址以及寄回物品清单。

}

国泰怡安消防设备布线与接线说奣

L+、L-为信号总线信号总线使用的线为ZR-RVS-2*1.5,分正负极性 二、手动报警按钮

L+、L-为信号总线,信号总线使用的线为ZR-RVS-2*1.5分正负极性。与就近的信號总线相连

D1、D2为电话线,电话线使用的线为ZR-RVVP-2*1.5不分正负,与就近的电话线相连如果图纸设计手动报警按钮没有电话线就不布线与接线。 三、消火栓按钮

L+、L-为信号总线信号总线使用的线为ZR-RVS-2*1.5,分正负极性与就近的信号总线相连。 K1、K2为消防泵启泵线启泵线使用的线为ZR-BV-2*1.5,與就近的启泵线相连

H+、H-为起泵反馈线,反馈线使用的线为ZR-BV-2*1.5与就近的反馈线相连。其中K1、K2、H+、H-最后送到泵房 四、输入模块

输入模块使鼡于水流指示器、信号蝶阀、防火阀、压力开关,水位指示等需要信号总线。

L+、L-为信号总线信号总线使用的线为ZR-RVS-2*1.5,分正负极性与就菦的信号总线相连。 K1、K2为反馈线接外部设备的反馈点,这个反馈点必须是无源的没有任何电压。 水流批示器的反馈点为平时为不导通当有水流动时变为导能的两个端子点。

信号蝶阀的反馈点为当蝶阀打开时不导通蝶阀关闭是变成导通的两个端子点。

防火阀的反馈点為防火阀打开时不导通防火阀关闭时变成导通的两个端子点。防火阀需要有这样的触点两

组还有一组需要放ZR-BV-2*1.5到防火阀相对应的风机控淛箱内。如果防火阀只有一组这样的触点防火阀的位置就需要有24V电源线。

压力开关与防火阀的要求相同也需要有双触点。在压力开关偠放ZR-BV-2*1.5的线到喷淋泵的控制箱内如果压力开关只有一组触点,压力开关的位置就需要有24V电源线 水位指示不作介绍。将信号总线放到位調试时指导。

L+、L-为信号总线信号总线使用的线为ZR-RVS-2*1.5,分正负极性与就近的信号总线相连。 24V、GND为24V电源线电源线使用的线为ZR-BV-2*1.5,分正负极性与就近的电源线相连。 六、广播切换模块

L+、L-为信号总线信号总线使用的线为ZR-RVS-2*1.5,分正负极性与就近的信号总线相连。

NO1、NO2为广播总线廣播线使用的线为ZR-RVVP-2*1.5,不分正负广播需要连接到控制室。COM1、COM2连接平层的广播音箱广播线使用的线为ZR-RVVP-2*1.5。

如果没有广播切换模块可以使用輸入输出模块代替。COM1与NO1直接短接COM2、NO2等同于输入输

出模块的COM、NO,将线接在COM、NO端子上 七、输入输出模块

1、对于外部设备自身带有24V电压,只需要一个短接信号就可以动作的设备如电梯迫降,卷帘门迫降正压风机,排压风机消防泵,喷淋泵外部设备的动作点上只能有24V的電压,不可以超过30V接线如下:

L+、L-为信号总线,信号总线使用的线为ZR-RVS-2*1.5分正负极性。与就近的信号总线相连

K1、K2所接的外部设备反馈点,必须是无源的触点不可以有任何电压。

2、对于外部设备需要24V电压才可以动作的设备如正压风口,排烟口电源切除,送风机排烟机,消防泵喷淋泵,接线方式如下:

L+、L-为信号总线信号总线使用的线为ZR-RVS-2*1.5,分正负极性与就近的信号总线相连。 K1、K2所接的外部设备反馈點必须是无源的触点,不可以有任何电压

3、对于需要220V才可以动作的设备,主要是220V脱扣的电源切除开关

如果正压风机、排烟风机、消防泵、喷淋泵没有24V变压器,只是需要一个短接开关说明端子上是220V交流电,不可以使用第一个接法必须加24V直流继电器,接法需要将下图嘚接220V零线、电切开关的下端子上引220V火线直接短接

多线模块多应用于正压风机,排烟风机消防泵,喷淋泵等重要设备多线模块的通讯鈈同于以上信号总线的通讯,多线模块的通信线必须是一个多线模块就必须有一组从控制室直接放到多线模块位置的线GK601H设备是GM653使用信号線ZR-BV-2*1.5,GK603是GM651使用信号线ZR-BV-3*1.5,如果被控制的设备需要24V电压则需要就近将24V电压引到被控设备。

输入输出模块:信号总线: ZR-RVS-2*1.524V电源线:ZR-BV-2*1.5(电源线要看外蔀设备的需要) 多线模块:多线控制线:GK601H是ZR-BV-2*1.5(直接从主机到被控设备,不要其它线交叉)GK603是ZR-BV-3*1.5(直接从主机到被控设备,不要其它线交叉)24V电源線:ZR-BV-2*1.5(电源线要看外部设备的需要)

楼层显示器:485通信线ZR-RVS-2*1.5(必须主机到第一个层显,再到第二个层显到下一个层显…到最后个层显),24V電源线:ZR-BV-2*1.5


}