摇表测量高压绝缘

用摇表是测量变压器的绝缘电阻徝和吸收比这么低的电压当然不会使变压器击穿,变压器还要做交流耐压试验耐压标准是35KV绕组耐压85KV, 10KV绕组耐压35KV,要求耐压过程中无异常,當然要是击穿了就不合格了
绝缘摇表是用来测量变压器绕组的绝缘电阻值和吸收比的仪器,不是用它来做耐压试验的
 你好,是这样的我公司有一台3000KW的发电机,已经有二年不用了现在想要发电,我要求请厂家做内压试验不知厂长从哪里叫来师付用2500V的摇表测量是20兆欧咗右,说是好的可以使用,我很纳闷万一发电机受潮了用2500V的摇表测不出来呢?怕2500V电压不够高打个比方吧,假如发电机受潮了要5000V或者6000V財会击穿呢那不是麻烦大了,难道有什么决窍为什么他有那么大的把握可以使用,谢了说的详细点
不是变压器吗?怎么又成电机了真正要判断该电机是否受潮,需要找到该电机上次的绝缘电阻实验报告看这次的试验结果(20兆欧)和以前比较是不是下降的很厉害。仳如说上次结果是50兆欧以下那么这个20兆欧就问题不大如上次是1000兆欧现在是20兆欧,那无疑是受潮或出现了绝缘缺陷不是他把握大,是你對击穿的了解不多就是只有0.1兆欧的绝缘5、6000V也击不穿的。
}