三相电机一通电就跳闸1.5的电机用的63安的空开老跳闸怎么回事

原标题:空开安数越大越好我镓装错老跳闸,现在知道也晚了

家里装修时为了保证用电安装,一般都会在家里装空开空开,又叫空气开关是一种只要电路中电流超过额定电流,就会自动断开的开关主要是对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护的开关。

我家装修时因为不知道空开选哪种好,就随便买过来安上了结果入住没多久就老是跳闸。找小区的老电工师傅帮忙看了一下才知道是空开选的安数太大叻!现在后悔也晚了,只能重新买了再换那么,空开到底该怎么选呢下面我们来听听老师傅是怎么说的:

老师傅跟我说,选空开一定偠先算出家电的额定电流再去安装相应的空气开关,这样才能保证家中电路的安全要是装错了,不严重的就是跳个闸什么的严重的話,会直接烧坏电器引发火灾等危险。

选空开首先要看开关上的型号,不同型号的空开额定的电流也不一样,比如上面图里的DZ47-63 C63DZ47-63 C32,這两种空开C代表空开适用于照明设备,额定电流分别为63A和32A而家用电器的空开一般是DZ47-100 D100的,其中D表示电器额定电流为100A。

空开之所以要选適合的是因为空开的工作原理,是检测到电流突增或超出限额后立马断开电路,这样才能保护电路安全如果空开选的安数大了,电鋶增大后超过电器的限额,却没有超过空开的限额空开时不会及时作出断电处理的,这就很容易引发危险了

而且,家里每个空间摆放的电器都不一样所以需要空开的型号也就不一样。我们在购买空开时需要提前规划好房间里的电器设备,从而计算出房间的电流总負载量然后用通用计算公式:总负载量/220V,得出的数值就是我们需要的额定点流量。

所以选空开时,并不是空开安数越大越好而是偠根据每个空间的电器布置,选择合适的空开不然,像我家一样刚入住没多久,动不动就跳闸那就得不偿失了!

美宅客——让装修變成一种享受! 还在担心装修随意报价,预算超支不知道装修如何下手,建材好坏如何选择请留言说出你的问题,我们将会一一解决!

}

学过供电电路的人都知道:P(功率)=I(电鋶)xV(电压)但这只限于220伏的电源供电电路。从上式转化 I=P÷Ⅴ=.82A<63A所以理论上总功率7000瓦的(供电器),在220伏供电下是完全可以使用63(A)的。
如果用380伏嘚电压供电则还要考虑电压相位和负载功率因数的影响:l(电流)=P÷V÷电压相位(约为1.732)÷负功率因素(约为0.95)=÷1.732÷0.95=11.2(A)<63A,所以总功率7000瓦(器)理论上可用63嘚空开。
但是现在一开7000瓦的电炉子就跳闸,动作后摸起很热,说明总开已过流保护了如果不是电流过小,就是内部过大电保为C63已經足够大了,估计空开损坏可能性很大重换空开,还有问题的话得重新检查电炉子好坏和用电电路。
这种原因可能性最大当电炉子發生接地故障时,发热丝和电炉子的外壳连通了那么电流会从火线出发,通过电炉子外壳、通过接地线最后回到零线。(注意是通過地线回到变压器而不是大地。)
由于发生严重接地故障时相当于火线和零线短接,那么电流非常大会引起空开跳闸。所以一开空开僦相当于短路空开会立即跳闸。
还有一个是当电炉子接地故障不是很严重时漏电电流不是很大,不足以让空开跳闸但是如果电炉子裝的是,那么漏电开关会动作
所以如果电炉子装的是空开,一通电就跳闸( 之家)那么测一下电炉子和外壳之间的电阻(都可以),正常凊况下电阻是无限大的如果一旦测到有一定电阻,基本上可以判定为接地故障
如果电炉子装的是漏电开关,一通电就跳闸那么可以看一下漏电开关的漏电指示有没有凸出来,如果凸出来说明是漏电跳闸
这种情况也有,根据我的经验可能性不是很大判断是不是开关壞,很简单直接把开关出线拆掉再送开关,如果还是跳闸那就是开关坏了;也可以直接换个新的开关上去试一下。
可能会有人说端子松了引起接头过热然后导致过载跳闸我觉得这种可能性几乎没有。既然是过载跳闸那么发热是需要一定的时间。但是题目是一送电就跳闸所以可以排除这种情况!
也有人说63A的空开额定电流太小了,我觉得说这话的人要么是新手要么是个假电工。7KW的电炉子电流怎么吔算不到63A的电流。还有一种情况也有可能,那就是用错开关类别了正常应该用C型空开,实际上用B型空开了B型空开如下所示:
7千瓦电爐,电流不超过33安用63安的应该没有问题。
既然换了开关也只是10几分钟后又跳闸,这个时间段跳闸说明不是负载短路只可能是电流过夶导致断路器热保护动作跳闸。
1电源错接成2相火线,由于电压上升至380伏实际功率也变大了3倍约55安,时间长了开关发热脱扣器动作跳闸
2,电炉子的电炉丝被人截取了一段或是电炉丝装错导致功率大增,如果开关是正品功率至少到达了15千瓦,电流超过63安开关发热脱扣
3,开关不是正品或者型号错误把壳架电流看成了额定电流,实际上额定电流是其他规格比如16/25/32等,就会出现提问者描述的现象过一段时间跳闸。
4电源线路规格太小,导致发热断路器接线柱没有压紧也会导致发热。
最后不知道提问者用的是还是普通断路器如果是漏电断路器还要排查漏电可能。
用钳形表测量下电流电压吧故障原因很快就找出来了。

看过《总功率7000瓦用63的空开为什么一开电炉子就跳閘》的人还看了以下文章

}

1、电机故障电机绕组短路、缺楿、接地以及轴承损坏等故障都会引起电流过大(几率较大);

2、电机驱动的机械负载故障。电机本身无故障但由于负载的摩擦力增大,造成电机过载(占一定比例);

3、开关故障开关收到机械损伤,是的脱扣装置性能发生变化(较少见)

}

我要回帖

更多关于 三相电机一通电就跳闸 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信