烟感探测器报通讯故障怎么处理
1.检查探测器的总线输入电压,要求电压为直流13-24V之间(不同品牌电压范围有些不同)
2.固定地址通讯故障,该探测器损坏可以登录,但通讯不稳定(更换)
3.总线不稳定,不是固定地址报通讯故障原因①-④:
①.通讯总线用的不是双绞线;
②.线路受电磁场干扰严偅;
③.个别设备损坏,注意观察登录结果可以找出故障规律;
④.线路绝缘差绝缘电阻表测量,要求雨季大于1M旱季大于2M。
①.检查底座接线端子接线;
②.底座与探测器之间的金属片接触不良
5.设备重码,设备地址码重码(检查重码与没登陆的设备)
[当宁消防网-之家。当宁消防网为您提供各的消防产品手册、说明书、检测报告、图片视频等资料还有各种的评测、资讯、报价等]
烟感探测器报通讯故障怎么处理
1.检查探测器的总线输入电压,要求电压为直流13-24V之间(不同品牌电压范围有些不同)
2.固定地址通讯故障,该探测器损坏可以登录,但通讯不稳定(更换烟感探测器)
3.总线不稳定,不是固定地址报通讯故障原因①-④:
①.通讯总线用的不是双绞线;
②.线路受电磁场干扰嚴重;
③.个别设备损坏,注意观察登录结果可以找出故障规律;
④.线路绝缘差绝缘电阻表测量,要求雨季大于1M旱季大于2M。
①.检查底座接线端子接线;
②.底座与探测器之间的金属片接触不良
5.设备重码,设备地址码重码(检查重码与没登陆的设备)
消防百事通平台消防专家名誉顧问
在正常使用的情况下,一般线路出线问题了或者烟感坏了。
首先可以去故障点烟感测量一下烟感的线路看下是否烟感与底座出线接触不好。
线路没有问题可以替换一只烟感试下
当宁消防网技术员为你解答。
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百喥知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案