速计算如果是过热蒸汽,就按30-50m/s嘚流速进行计算你这个温度下,属于过热蒸汽的因此可取40m/s的流速。
3.压降可以按减压阀后压力的每100米降5%选取计算如果管长为L,压力降即为L/100X5%
4.如有可能,最好是将1.27M的蒸汽尽量接近你使用的地方如果条件不可以,就只能按3公斤的计算了下面即按3公斤计算。
5.计算最末端的3公斤压力的蒸汽密度:标况下1mol蒸汽18g占22.4升每升为0.8克,那么3公斤为表压绝压为4公斤。因此同等体积下压缩了4倍,故每升为3.2克每立方为3.2芉克。
6.按每小时的供气量为计算标准因此,蒸汽每秒的流量为 30X.33Kg/s
9.这样可明显选择DN300的管径作为使用材料的规格。
10说明:本方案中如计算压降上面已给定方法。在工程中可以按最终到达用户处0.3Mpa来调节减压阀后的初始压力
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。