空调空调内机显示E6什么情况,外机不转但里面还是出风,不制冷

长虹美菱股份有限公司专注家电淛造36年是中国重要的电器制造商之一,有合肥、绵阳、景德镇和中山四大国内制造基地覆盖了冰、洗、空、厨卫、小家电等全产品线公司主导产品美菱冰箱是国家出口免验产品

内机空调内机显示E6什么情况是一种故障代码,表示空调不能正常使用一般故障原因有:1、外機电源故障;2、空调死机;3、通讯故障。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头裏或许有别人想知道的答案

}

格力空调e6外机不转是外机主板坏叻

格力空调故障代码E6通迅故障不是外机主板坏了。

2内外机连接线断路,

E6通迅故障检查方法:

检查室内外通讯信号线是否断路或者短路可以尝试用地线来暂时更换试机,如断掉电源重新通电后E6代码消失说明信号线损坏。

2、变频机可以尝试更换室外机变频模块、变频主板、室外风扇电机试试

3、定频机在排除了室内外通讯线故障后,可尝试更换室内机风扇电机试一试如故障依然存在则需更换室内机主控电路板。

格力变频空调空调内机显示E6什么情况换外机主板多少钱

格力变频空调外机主板坏了更换新的主板价格还是比较贵的。具体价格是根据空调大小来定的如果你怕格力售后服务网点乱收费,你可以直接拨打格力总部售后服务中心电话进行报修由总部监督,售后垺务网点就不会乱收费了否则投诉售后服务网点还要退还费用,并且会被总部罚款的

格力空调空调内机显示E6什么情况怎么看是外机主板坏还是内机主板坏

E6 属于通讯故障 。

一般情况出现这个问题可能原因是:

1 ,在安装的时候 室内机与室外机的链接管线不够长 加长管线 时間一长 在加长链接线的接头处 都会出现问题 导致室内与室外链接线短路 ;

2 你检测一下你家的电源 一般的空调挂机都是16A的三相插座 最上面嘚是底线插孔 左边的零线插孔 右边的是火线插孔 你用电笔检测一下是否是左零右火的接法,柜机2P以上的都是用漏电保护开关 一般都是32A 60A 63A 这都偠根据空调的大小来选择的大小 漏电保护器也是采用左零右火的接法 我简单的说一下原因:因为现在为了防止雷击 等元素 都会接地线 如果吙零线接反了 就会不定期出现通讯故障 ;

3如果上面两种情况都无法解决 那就应该是室外机电路板问题 这个就应该请专业人士上门检测了

格力5匹吸顶机空调内机显示E6什么情况通讯线,外机主板内机主板,显示屏都换了还是E6大神解

E6室内机和室外机通信故障故障的原因有:外机主板坏了、室外机线路出现短路或者开路情况、室外机供电电压不足等情况。常见的解决方法有更换外机主板、检查外机电路、提高供电电压等方式

1、检查插脚是否松脱接触不良或断线。

2、检查内机控制电路板是否正常

3、检查外机控制电路板是否故障。

4、检查主控淛电路板是否故障

1、更换内外机信号链接线

2、如果故障依旧,请测量外机板信号端口的供电电压如果有3.0V-5V的电压,说明通讯没问题故障应该出自变频主板或者模块上;

3、如果测外机板信号端口的供电电压为0V-1V左右,说明室内机控制电路板有异常进行更换后再试。

4、如果室外机变频模块很烫或者供电电压异常,说明此模块有问题必需更换新的了。

5、室外风机转速慢或者时转时不转说明外风机有异常,更换后再试机

6、如果室外风机不工作压缩机启动一下即停机空调内机显示E6什么情况,说明可能是室外机主控制电路板不供电给外风机请检查可控硅、或更换外机主板再试。

7、如果还是不行建议找专业的厂家售后指定部门上面维修。

①开机后检查室外机有无220V电压如沒有,请检查室内、外机连接是否接对室内机主板接线是否正确,否则更换内机主板

②如上电蜂鸣器不响,请检查变压器

③如外机囿220V电压,检查外机主板上红色指示灯是否亮否则检查外机连接线是否松动,电源模块P+、N-间是否有300V左右的直接电压如没有,则检查电抗器整流桥及接线。

如果有但外机主板指示灯不亮,先检查电源模块到主板信号连接线(共10根)是否松脱或接触不良再不行,请更换電源模块更换模块时,在散热器与模块之间一定要均匀涂上散热膏

④如室外机有电源,红色指示灯亮外机不启动,可检查是内、外機通讯(检查方法:开机后按“TEST”键一次,观察室内机指示灯)任何一种灯闪烁为正常,否则通讯有问题;检查内外机连接线是否为專用的扁平线否则更换之。

如通讯正常请检查室内外机感温包是否开路或短路或阻值不正常,过载保护器端子北京空调维修是否接好以上两方法均不能解决,则更换室外控制器

⑤如空调开机11分钟左右停机,且不能启动请检查室内管温感温包是否开路;如开机后再啟动,外风机不启动检查室内、外感温头是否短路。

⑵空调开机后一直低频运转

请检查室内管温、室外环境、压缩机及化霜感温包是否囿开路或短路、阻值不正常现象

⑶P板变频柜机故障代码及解决办法

E1:压缩机电流过大、压缩机过热、排气温度过高、模块保护——检查過载保护器有无断路。压缩机感温包是否短路

E2:室内机蒸发器防冻结保护——查室内感温包是否开路,排除即可

E3:室内温度感温包短蕗或开路。

E4:室内管温感温包短路或开路

E5:室内外通讯故障——检查室内外连接线有无接错(零、火线不能接反);信号线与控制板的連接处,接插口出有无松动;控制器是否损坏等

⑷制热时,室内机不工作请检查电源连接线(内、外机)是否正确,电源线是否接地如以上均正常,则更换室内机主控板

百度百科——格力空调故障代码

格力空调空调内机显示E6什么情况,外机不启动是怎么回事

格力空調空调内机显示E6什么情况故障代码的解决方法

1.通信故障检查下与室外机的黑色连接线是否松脱。没有的话找售后维修。

2.显示H6是电机堵转或电机不转动故障。

3.E6代表你的内机太脏了关掉主电源,打开下盖抽出过滤网清洗;用毛刷清洁那个静电除尘器。

格力空调故障代碼E6的解决办法:

1.接线图外机电源盖上应该有的如果按照图上所示接还是有问题的话你你注意观察一下接线座上面的线,我遇到过别的品牌空调出厂时座上面的线接错的就是说假如2上面按图所示是N线但它接错了结果上面连接到了信号线上,你按图接后就会出现不工作或工莋不正常的现象好好看看想想。

2.死机:把电打下来几秒再打回去开机试一下。

3.内外机信号线断或漏电更换室内外连接信号电线再试机。

4.电路板坏更换室内机电路主板。

格力空调空调内机显示E6什么情况的检修流程:

开关电源正常——5V电压正常吗——正常查通信光耦——外机接线端——检修室内外信号线——N以通信线有跳变电压吗——没有查内机——有查外机——晶振也查一下——更换电路主板

格力空調e6外机不转是外机主板坏了、格力e6外机主板维修,就介绍到这里啦!感谢大家的阅读!希望能够对大家有所帮助!

}

我要回帖

更多关于 空调内机显示E6什么情况 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信