380V130千瓦,用多大空开
得根据负載性质来,假设功率因数是0.8
若是电机负载开关取工作电流的2-3倍,即500-800A的都可以
若非电机负载,开关取工作电流的1.2-1.3倍即300-400A的都可以。
总功率130KW如何选空开及电缆
320的空开,选150的电缆
130千瓦三相四线制,选多大空开
看什么负载130KW估算电流约为250~300A,综合功率因素变化;
电机启动保垨使用2倍以上270*2=540A,根据规格使用600A空开
普通民用保守使用1.5倍以上,270*1.5=405A根据规格使用400A。
130KW要用多少A的空开
三相电共九路总功率130个千瓦的配电箱怎么作用多大的空开
按照最大功率那一相计算
按50KW算的话,电流是76A使用100A空开就可以。
在三相供电中A相用电120KW,B相用电125KW,C相用电130KW,总功率多大配多大空开?
三相130KW需要配多大空气开关
知道总功率是130KW,要多大的空气开关呢?怎么样求的呢?(一般的商用电)这单相与三相有什么区别
如果是单相引入,空气开关的的电流应大于130KW/220=600A;用三相引入,每相功率在130KW/3=43KW,用三个单相空气开关接入,每个开关应大于43KW/220V=200A;由于铜线每方电流可在5-8A中选取,如按5A设计,单相引入线应大于100方,三相引入线就在40方线了!
三相四线分220v供电130kw须多大空开,配多大铜电榄
300安空开95mm2铜芯电线,如距离在100米以下的也可用70mm2的铜芯線.
三相四线4*75平方的铝芯线带互感器200A空开够用130个千瓦的酒店厨房电器吗?怎么算,谢谢
三相四线4*70平方的铝芯线允许载流量为135A,130个千瓦的酒店廚房电器电流约为260A
4*70平方的铝芯线严重过载,无法使用