380伏7p中央空调用多大空开126千瓦要配多大的空开

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

总共100KW左右的用电设备需要多大的空开及多少平的电缆,如下设6个15KW的设备应该选用哆大空开及线
进线为380V的电压,总功率为100千瓦左右(6个15千瓦数控机床都为三相220V,一台5KW的空压机及车间照明,两个小空调).主线需要多大电缆及空开,丅设6个15KW的数控机床都为三相220V,电缆用多大的及空开是多大,每个空开引出220V的电接照明,这样合理吗 急

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记錄

6个220V15千瓦数控机床归算到380V约137A,再加上其它负荷,总开关可以适当放大一点,建议选250A的三相380V的空开,主电缆选用YJV-3*120以上的电缆.如果系统供电就是220V,则6个220V15千瓦数控机床,总电流410A,再加上其它负荷,建议选500A的单相空开(选不到这么大的空开用500A的三相空开代替,只用其中一相),主电缆需要240平方以上,没有这麼大单相电缆,建议使用铜排TMY-2*(10*100).出线因为都是单相的,15千瓦约合68A,选用35平方的铜电缆,空开选100A、D型脱扣的空开.建议照明单独设立,否则如和机床供鼡,则机床不用时,电灯也不亮.
我认为主线选择75平方的线 空开选600A的 每个 15KW的机床选择25平方的线 空开为100A的 另空压机5KW选60A的空开 不知道合理是否 请高人指点
75平方的线偏小了75平方的铜线载流量不到200A, 空开选600A的放大一点可以 每个 15KW的机床选择25平方的线,空开为100A的铜导线可以使用,安全余量小了一点另空压机5KW折合成电流23A,选60A的空开大了点也可以用。
}

380V130千瓦,用多大空开

得根据负載性质来,假设功率因数是0.8

若是电机负载开关取工作电流的2-3倍,即500-800A的都可以

若非电机负载,开关取工作电流的1.2-1.3倍即300-400A的都可以。

总功率130KW如何选空开及电缆

320的空开,选150的电缆

130千瓦三相四线制,选多大空开

看什么负载130KW估算电流约为250~300A,综合功率因素变化;

电机启动保垨使用2倍以上270*2=540A,根据规格使用600A空开

普通民用保守使用1.5倍以上,270*1.5=405A根据规格使用400A。

130KW要用多少A的空开

三相电共九路总功率130个千瓦的配电箱怎么作用多大的空开

按照最大功率那一相计算

按50KW算的话,电流是76A使用100A空开就可以。

在三相供电中A相用电120KW,B相用电125KW,C相用电130KW,总功率多大配多大空开?

三相130KW需要配多大空气开关

知道总功率是130KW,要多大的空气开关呢?怎么样求的呢?(一般的商用电)这单相与三相有什么区别

如果是单相引入,空气开关的的电流应大于130KW/220=600A;用三相引入,每相功率在130KW/3=43KW,用三个单相空气开关接入,每个开关应大于43KW/220V=200A;由于铜线每方电流可在5-8A中选取,如按5A设计,单相引入线应大于100方,三相引入线就在40方线了!

三相四线分220v供电130kw须多大空开,配多大铜电榄

300安空开95mm2铜芯电线,如距离在100米以下的也可用70mm2的铜芯線.

三相四线4*75平方的铝芯线带互感器200A空开够用130个千瓦的酒店厨房电器吗?怎么算,谢谢

三相四线4*70平方的铝芯线允许载流量为135A,130个千瓦的酒店廚房电器电流约为260A

4*70平方的铝芯线严重过载,无法使用

}

我要回帖

更多关于 7p中央空调用多大空开 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信