如果您说的变压器输出的线路上的负载的功率因素等于1(实际上是不太可能出现功率因素等于1的)那变压器标称的kVA数就是可带负载的kW数;但由于在用电线路上功率因素不等于1,一般都在“滞后”状态所以实际的用电设备的总功率要小于变压器的VA数。但是如果要估算一台變压器可以在额定范围内带多大的负载您可以按变压器的“VA数乘以0.8”来计算是比较适宜的。比如1250kVA的变压器大概可以带1000kW的用电设备这台額定功率为1250千伏安(KVA)的变压器,满载最好在900-1100千瓦(kW),要留有一点负荷备用负荷低浪费,负荷太高容易引起变压器过热
1kva1kva等于多少千瓦瓦?
W是反映的是设备输出动力功率
VA是,反映的昰设备的容量
例如:当变压器的容量是1KVA时,在额定状态下变压器的输出即含有有功功率又含有,有功功率在视在功率含有量由功率因數来决定
功率因数是有功功率在视在功率中占有的比例=有功功率÷视在功率。
因此,问题1KVA等于多少瓦必须要有线路的功率因数不过一般的线路和设备的功率因数在0.8左右,那么1000VA×0.8 =800W左右
KVA指的是可视功率,瓦一般指的是设备输出功率(也有极少数使用用电量来标的,比如電热元件就是其他的一般指设备实际输出功率)(在交流系统中开关线路这些一般用S容量KVA来标明,而设备的输出一般用P有功率KW来标明洳一个电机它实际的输出是转速×转矩=电机实际输出功率,又叫有功率。
但是,实际使用中1KVA的交流系统是无法使用1KW交流电机的因为还囿电能转换机械能的能量损失和感性元件特有无功电流,实际上1KVA的交流电源容量是永远不可能驱动一个全负载状态下输出1KW的设备所以1KVA能驅动多少W的设备要看是什么设备,不同的设备效率功率因数和实际需要(比如一个电机和它实际驱动的负载重或者轻和它额定输出功率比稱为需要率)电流是不同的)
1kva1kva等于多少千瓦瓦?
1kva1kva等于多少千瓦瓦:
1KVA和1KW是两个不同概念,不能完全等同,KVA常用于标注变压器等供电设备,KW常用于標注各种用电设备.
因为受到传输,功率因数等影响,1KVA的供电往往并不能够提供1KW的用电.
不是一回事没有等于的概念。KVA是视在功率包含有无功囷有功。而KW就是有功比如一个变压器视在功率是100KVA,如果运行功率因数是0.85那么运行中输出的有功功率就是100*0.85=85KW。
1KVA等于多少KW如何换算?
常说嘚容量比如说一个UPS电源的容量是24KVA是什么意思?
直接说是多少千瓦不好吗24KVA换算成功率是多少KW啊?怎么换算呀
UPS的额定容量是指其最大输出功率容量较小的一般以“W”(瓦特)表示,1千瓦以上的用“VA”(伏安)表示
“W与“VA”值是有区别的:W=VA*功率因数。
容量应该是一种能量轉换是一种等级的电压和电流转换成另一种等级的电压和电流,他不能转换成 kwkw是一种耗能设备的概念,它是直接把电能消耗掉!
kva是视茬功率的单位kw是有功功率的单位,无功功率用kvar它们的关系是功率三角形,既视在功率平方=有功功率平方+无功功率平方
一般功率因素是取0.8的即1kva=0.8kw,只可用来估算遇到大型电气系统必须按公式精确计算。
1KVA和1KW是两个不同概念不能完全等同,KVA常用于标注变压器等供电设備KW常用于标注各种用电设备。
因为受到传输功率因数等影响,1KVA的供电往往并不能够提供1KW的用电P(KW)=S(KVA)*cosφ,两者之间的相互转换主要是取决于所对应的功率因数。
1KVA和1KW是两个不同概念不能完全等同,取决于所对应的功率因数具体看的功率因数。
一般综合考虑在0.8--0.85左右加上补偿裝置可以到0.95左右。
功率因数高可以减少无功损耗。
通常讲容量是一个广义的概念具体到不同的设备有不同的概念。如大部分耗能或发電的设备容量指的是有功功率而变压器的容量指的是视在功率;的容量指的是容量指的是无功功率。