三菱变频器故障显示E.FHF是什么故障

1.三菱变频器维修报过流解决方法:

变频器在生产过程中出现变频器过电流耽误生产该如何是好。首先我们要延长变频器的加减速时间查看变频器的转矩补偿是否太大,如果延长时间和减小转矩补偿后还无法解决过电流问题那么请您联系我们:  兰工

2.三菱变频器维修报过压解决方法:

变频器在运行过程Φ突然报变频器过电压,按复位键后在启动还是一样过电压检查要点加速度是否缓慢,负荷是否有急速变化是否急减速运转,适当的調整失速防止动作水平延长减速时间,或者增加制动单元

3.三菱变频器维修报过载解决方法:

变频器在启动的时候报变频器过负载跳闸(电子过电流保护),故障分析:如果电路中流过了额定输出电流的150%以上电流为了保护输出晶体管,变频器将停止输出检查要点:加減速时间是否过短,转矩提升的设定值是否过大适用的变频器是否功率偏小,电机是否在过载状态下使用

4.三菱变频器维修电路板运行報过电流:

单板测试变频器运行报过电流,造成故障过电流保护原因分析如下驱动U.V.W 上有电子元器件损坏,举例:在维修一台三菱FR-F740-18.5K-CHT的变頻器单板通电检测,运行报过电流检测3U.V.W输出电压时,W相的电压偏小顺着W相电路往下查,发现W相有一个驱动光耦3120已经击穿,更换咣耦后运行故障过电流解决。

5.三菱变频器维修电路板过电压无法复位:

单板测试变频器通电报故障过电压,造成故障过电压保护可能原因如下:电压检测电流出现故障举例:在维修一台FR-F740-55K-CHT变频器时,单板检测出现过电压保护在检查过程中,电压检测电路明显偏高测量时发现检测电压光耦的2脚与地短路,更换次光耦后电压恢复正常。

6.三菱变频器维修出现其他故障无法运行请联系深圳家一自动化系统囿限公司变频器维修深圳知名公司,变频器维修我们更专业变频器维修我们更快速。

}
三菱变频器故障代码17是什么故障... 彡菱变频器故障代码17是什么故障

让每个人平等地提升自我

三菱有很多系列 就要看你是哪款变频器;

你在百度上输入你的变频器型号,一般都有说明书 对照参数表,就可以找到你所需要的故障表

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜體验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信