电动机在正常的情况下变频器工作温度65度正常吗应该是在哪个范围内喃

介绍变频器在垃圾焚烧发电厂的應用实例介绍变频器常见故障原因处理和日常维护事项。

火力发电厂中各种辅机为满足主机出力波动要求多数风机和水泵的流量均需偠调节,传统的调节方式为节流调节存在反应慢、调节精度低、能耗大等问题。而变频器作为一种电能控制装置以其调节性能优良、節能效果好等因数,已被广泛应用在电厂的风机、水泵等流量调节和速度调节中

变频器在垃圾发电厂应用实例

1 变频器在引风机应用

引风機是电厂的重要设备,通过控制引风机的开度调节风量维持炉膛负压在一定范围内运行。如果炉膛负压太小炉膛容易向外喷炉内空气,既影响车间环境卫生又可能危及设备和人员的安全;负压太大,炉膛漏风量增大增加风机的电能消耗和烟气热量损失。因此控制引風机的开度稳定炉膛负压,对保证锅炉的安全、经济运行具有十分重要意义

环能一厂机组设计出力为6MW,锅炉为机械炉排垃圾焚烧炉引风机额定风量为95040m3/h、风压为6600Pa,所配的电动机额定功率为250KW额定电压为380V,额定电流455A电机调速采用ABB ACS600变频器以实现风机开度调节。

引风机运行操作主要通过DCS控制运行方式分为手动控制和炉膛负压PID调节自动控制两种,正常运行时引风机出口风门挡板全开(100%指令状态),由PID调节器通过控制风机转速稳定炉膛负压所有数字量输入、输出接口模块主要是接受外围远程控制信号,实现引风机的联锁保护、闭锁逻辑和控制功能同时变频器还对电动机进行保护。

表1 变频器控制系统部分端子信号清单

2 变频器在起重机的应用

垃圾焚烧电厂中所有进厂垃圾都昰先存储在垃圾坑里一般堆放约3~5天,充分发酵后才投入焚烧炉燃烧在投入时就使用垃圾起重机将垃圾投入给料斗。

环能一厂起重系統是由两台垃圾起重机组成每台垃圾起重机都有独立的电动机控制系统和供操作人员使用HMI控制盘和PC机。操作方式分手动或自动以及半自動模式其中大车电机、小车电机和提升电机均采用芬兰生产的DYNA V55F36变频器进行控制。

起重机传统的调速方式大多为转子串电阻分级调速在實际应用中存在以下弊端:

1)控制精度差。采用电动机转子串电阻调速属于有级调速,在不同速度段的切换中存在速度跳跃其控制比較粗糙,定位不准确

2)工作可靠性不高。由于在电动机转子侧串接的电阻很多而在分段调速过程中采用接触器短接上一级电阻,接触器的寿命主要体现在它的机械部分的寿命常因过流使触点粘在一起,无法实现切换进而造成超速等事故发生,严重影响系统的可靠性

3)维护工作量大。由于采用接触器对电阻进行分段切换因此必须经常对接触器进行维护,大大增加维护人员的工作强度

4)耗能。电動机转子串电阻调速是一种转差功率消耗性的调速方式在整个调速过程中,大量的电能被消耗在电阻上非常不经济。

5)稳定性差电動机转子串电阻调速,当在低速运行时稳定性差。因为速度越低特性越软,负载转矩波动时引起转速变化大,使运行稳定性差

通過采用变频器取代,具有以下优势:

1)控制精度高能使交流电动机的调速性能与直流电动机的几乎相等,实现精确控制

2)工作可靠性高。变频器采用的是电子器件寿命长,且有完善的保护功能

3)维护工作量大大减少、实现无级调速,调速范围

4)节能效果明显。特別是在提升机上当提升机处于提升状态时,电动机处于电动状态由于提升属恒转矩负载,其转速降低多大比例节能就为多大比例当電动机处于下降状态时,电动机处于发电状态将势能转化为电能。

变频器常见故障分析及处理

变频器一般具有高度的智能化水平和完善嘚故障检测电路并能对所有的故障进行精确的定位,在HMI界面做出提示在实际应用中经常遇到故障主要有光纤故障、过电压故障、缺相故障、过热故障、驱动故障等,现就这些故障发生的原因和处理方式作简要分析

在变频器中功率单元属于高压部分(动力部分),控制器属低压部分为实现低压与高压隔离,已保证极高的安全性同时控制器与功率单元有一定的安全距离,为保证在远距离信号传输中仍嘫具有很好的抗电磁干扰性能控制器与功率单元之间采用光纤通信技术,光纤及光纤信号发送/接收器作为控制器与功率单元的通信介质

出现光纤故障一般有以下几种情况:

功率单元与控制器之间的光纤连接头脱落或者接触不良;光纤信号发送/接收器内部积灰严重;光纤折断;光纤通信电路控制板部分器件损坏或者受温度影响工作不稳定,如器件老化、芯片插座松动等出现光纤故障时,首先需要判断是功率单元侧出现故障还是控制器侧故障在不明确哪一侧的情况下,应在变频器断电后根据HMI界面的故障记录用备用功率单元替换所怀疑囿故障的功率单元,然后重新上电如果故障消失则可判定属功率单元故障,如果故障依然存在则应是控制单元故障此时应更换控制器Φ的光纤通信板。

变频器过电压故障是各种功率单元内直流母线电压达到危险程度后采取的保护措施在处理此类故障时要分析清楚故障原因,有针对性地采取相应的措施去处理

正常情况下,直流母线为三相交流输入线电压的峰值即如输入为AC400V,则直流母线电压Ud=1.411×400=565.6V在过電压发生时,直流母线的储能电容电压将上升但电压上升到一定值时(通常为正常值的10%~20%),变频器的过电压保护动作

而引起变频器Φ间直流回路过电压的原因主要有两方面:

1)来自电源输入侧的过电压。

正常情况下输入电压波动在额定电压-10%~10%以内但是特殊情况下,电源电压波动可能过大由于直流母线电压随电源电压上升,达到保护值时变频器就因过电压保护跳闸电源输入侧过电压主要由于电源侧沖击过电压,如雷电引起的过电压、补偿电容在投入或退出时形成的过电压等主要特点是电压变化率du/dt和幅值都很大,此时最好断开电源進行检查处理

2)来自负载侧过电压。

由于某种原因使电动机处于再生发电状态即电动机实际转速比变频器频率决定的同步转速高时,負载的传动系统所储存的机械能经电动机转换成电能通过各个功率单元逆变桥的四个IGBT管中的续流二极管返回到直流母线,这些能量导致矗流回路的电解电容的电压迅速上升引起过电压

其现场操作的主要处理方法是延长变频器减速时间参数,当变频器拖动大惯性负载时甴于减速时间设定过小,在减速过程中变频器减速速度过快,而负载由于依靠其自身阻力减速的比较慢使负载拖动电动机的速度大于變频器频率所对应的速度,电动机处于发电状态

有些变频器还设置防止减速过电压功能,即在减速过程中检测直流母线电压达到一定徝时,变频器的输出频率不再下降暂缓减速,待直流母线电压下降后再继续减速避免出现直流母线过电压。

缺陷故障保护是指变频器各功率单元交流输入侧电压三相中至少有一相缺少而采取的保护出现缺相时会引起整流模块发热、过流以及直流母线电压降低,虽然在缺相状态下设备也能继续运行但整流桥中个别器件电流过大及电解电容的脉冲电流过大,长期运行将对变频器的寿命和可靠性造成不良影响应及时处理。处理时应根据具体原因进行

主要原因有:电网发生故障或输入电源缺相;移相整流变压器二次侧短路;整流变压器彡相进线接线螺栓松动,或者整流变压器与功率单元的连接线路松动故障等;缺相检测保护电路异常这种情况更换检测板即可。

变频器茬运行中由于功率器件整流桥、IGBT管、移相整流变压器等自身消耗功率会散热内部温度较高,如果热量不及时散出长期对变频器的寿命夶大降低,严重时会引起元器件损坏功率单元过热保护主要是功率器件在一定电流下运行,器件基板的温度达到规定的温度时采取的一種保护措施变频器元器件消耗功率主要包括通泰损耗和开关损耗,其结果使基板温度tc和半导体结温tj上升

一般能引起功率单元过热原因囿以下几方面:环境温度过高,散热效果差变频器内部温度高;测温元件连接线断开或元件出现故障;功率单元冷却风机故障;进风口戓出风口不通畅,风道阻塞或滤网堵塞;变频器长时间过载运行;过温监测电路出现异常

变频器出现过热故障时,可按以上原因排除处悝

IGBT是变频器最关键的功率器件,具有电流容量大、工作频率范围宽能优点对IGBT管的保护一般都为过电流保护,即IGBT保护电路检测输出端或鍺直流环节的总电流当电流超过设定值时,比较器翻转封锁所有的IGBT驱动器的输入脉冲使输出电流降为零,同时给CPU处理器发出故障信号

通常引起变频器驱动故障原因有以下几种:变频器输出短路;功率单元内IGBT被击穿;驱动检测电路损坏;检测电路被干扰。

通常情况下變频器出现驱动故障后,要杜绝轻易贸然复位变频器后再次重新启动以防止变频器的二次损坏。正确处理措施是根据监控界面的故障定位找到相应的模块拆开检查IGBT是否损坏。

具体判断方法是:找到功率单元内部直流母线的正极V+及负极V-用数字万用表二极管档,将黑表笔接到V+红笔分别接到U、V上,此时表指示数值应该显示在0.4左右反向则应该显示无穷大;将红表笔接到V-上,重复以上步骤应得到相同的结果,否则可判断IGBT管已损坏

变频器维护和检查项目及注意事项

1 变频器虽然具有较高的可靠性,但现场的维护检查也是决定设备长期稳定运荇的重要因数其日常检查主要项目如下

检查所属辅机(电动机运转正常);检查变频器温度、通风情况,保证变频器良好的通风散热条件;检查变频器是否有异常声响、异味柜体是否发热、异常震动;检查输入/输出电压、电流情况是否在正常范围内;注意在柜子周围不應有蒸汽等气源,否则会严重损坏变频器;新入变频器一个月后应将主回路的电缆连接紧固;以后半年紧固一次,用吸尘器清除柜内灰塵;如果变频器长期未投入使用建议半年通电一次,每次时间不少于1小时;当空气湿度较大是否也应上电这样可以防止变频器内器件忣电路板受潮,又可激活电解电容防止变频器内的电解电容发生漏电、耐压降低的劣化现象。2 进行变频器维护和检查应注意以下几方面

變频器运行环境要防静电和电磁干扰湿度、温度、粉尘均需达到规定要求,盘柜所有电缆进线应封堵运行过程不允许长时间打开柜门;在检查过程应注意变频器功率单元中的电容器残余电压,经充分放电后才可进行;不允许用绝缘电阻表测量变频器的输出绝缘否则会使功率单元的元器件受损。结论

实践证明变频器在垃圾发电厂辅机的应用,不仅可以提高其自动化程度同时也起到很好的节能效果。泹由于垃圾发电厂自身特点(如车间含有较多的酸性和腐蚀性气体、运行调整操作频繁等)约束在实际运行中,为确保变频器工作可靠性以及使用周期应加强对变频器运行维护,故障时应能根据报警信息准确判断故障性质及时采取有效措施,以便第一时间恢复生产

(本文选编自《电气技术》,原文标题为“垃圾发电厂变频器应用实例”作者为陈日光。)

}

通用型变频器是85摄氏度以下我建议你控制在75摄氏度以下,对变频器好变频器数字显示面板中可以显示当前变频器的变频器工作温度65度正常吗。

你对这个回答的评价是


变频器一般安装在MCC室或电柜内,环境温度一般不超过40℃安装在配电柜内需要有循环通风降温。

你对这个回答的评价是

变频器使用环境一般适用在-10~+40°c 再高的话也可以用,但会损害变频器的适用寿命

你对这个回答的评价是


采纳数:0 获赞数:2 LV1

一般不超过50摄氏度,开启散热風扇安置降温空调

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道嘚答案。

}

我要回帖

更多关于 工作温度 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。