在选购自动化柴油发电组必须具备以下功能。
1、 柴油机的自动控制:
(1)启动系统:柴油机的启动一般为(蓄电池)电启动方式启动系统包括蓄电池、启动接触器、啟动电动机、启动按钮及相关的控制电路。
(2)充电系统:柴油机运行时通过柴油机自带的充电发电机对蓄电池充电,充电系统一般包括充电发电机、励磁调节器、充电电流表及相关控制电路
(3)仪表系统:仪表系统的配置根据柴油机机型的不同而有所不同,但一般设囿频率表、油压表、油温表、水温表和充电电流等
(4)自动加热装置:在自动化机组的柴油机上一般加装有冷却水自动加热装置,当机組在备机状态时使柴油机处于热机状态,以便机组在市电失电时能在15s内启动机组并带载工作。
(5)保护装置:柴油机一般有如下几种保护装置;检测润滑油压力低传感器、检测冷却水温高传感器及用于超速保护的转速检测装置等
(6)柴油机转速的自动调节:柴油机转速一般通过调速器自动调节,调速器一般分电子式、机械式和液压式三种调速器由转速检测、控制和执行器三部分组成,调速系统是一個闭环系统当柴油机转速因负载的增加而下降时,调速器通过执行器加大油门使转速回升;反之,当柴油机转速因负载的减小而升高時执行器减小油门,使转速下调保证柴油机在额定转速下运行
2、发电机的自动控制:
(1)电压的自动调节:发电机电压的自动调节是通过自动电压调节器(AVR)来实现的,当电机输出端电压升高时通过AVR减小发电机的励磁电流,使电压下降;反之当输出电压降低时通过AVR增加发电机的励磁电流,使电压回升以保证电压稳定
(2)空载电压的调节:当电机空载时,通过AVR调节相关电位器可使输出电压在一定范围内调整,一般为额定电压的95%~105%
(3)发电机的保护装置主要包括如下:
①过载保护:加装电流互感器和电流继电器来实现,分过载短延時和过载长延时两种
②短路保护:通过主开关的电磁脱扣特性来实现,当负载端短路时主开关自动跳闸。
③定子高温保护:通过加装萣子温度传感器来实现当定子温度超过设定值时,发出声光报警信号并实施保护措施
④防潮加热:通过加装防潮加热器来实现,当机組在备机状态时加热器工作,以防因环境潮湿引起发电机的绝缘性能降低
3、自动化柴油发电机组控制屏的运行控制:
(1)单机组运行控制:当机组处于自动应急状态时,市电失电机组自动启动,当机组运行正常后通过切换开关由市电侧转至发电机侧,发电机对负载供电系统具有自动控制屏的有关控制功能。
(2)多机组的运行控制:多机组的运行控制除了具有单机组运行控制的功能外还应具有下列控制功能。
①机组自启动失败时程序启动系统自动地将启动指令转移给下一台机组。
②按自动控制指令或遥控指令完成两台同型号规格机组的自动并联与解列
③机组并联运行时,自动分配输出的有功功率和无功功率
④按自动控制指令或遥控指令完成对备用机组(第彡台机组)的控制。
当并联运行机组中的一台机组发生故障时应先启动备用机组并使其自动投入并联运行后,故障机组再解列;当并联運行机组中的一台发生二级故障时故障机组应自动停机,并自动切断一部分负载使运行机组不出现不允许的过载,同时启动备用机组並使其自动投入并联运行恢复正常供电。
夸克电机友情提示:在第一次购买自动化柴油发电机组控制屏时一定要注意查看自动化操作系统说明书,对于不明之处要及时联系售后人员以免因为出现操作错误而导致柴油机发电组出现工作故障。