三相四线电度表接线知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流登录注册造价通即可以了解到相关三相四线电喥表接线更新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。
你的总电流有380A就选400/5的互感
器(倍數400?5=80)电表走一度实际用电就是80度!
电部门他们会要求你越小越好!道理你
你对这个回答的评价是?
可接任意变比电流互感器 电流互感器二次侧电流为5A即可例如100/5A 200/5A 需将互感器变比设定到电度表内
你对这个回答的评价是?
电流互感器的变比应根据负荷额定容量来确定电表荇度乘电流互感器的倍率就是实际电度。
你对这个回答的评价是
如果互感器进出线接反会怎么样
你对这个回答的评价是?
这个表脉冲输出怎么接线
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有別人想知道的答案。
电度表读取的度数(本月读数 - 上月读数)乘以电流互感器倍率,就是本月實际耗电度数如果变比是200/5,就是40倍电表读数*40就是实际的用电量。
电流互感器的 “变流比” 与电流互感器的一、二次匝数比有关。一般的电流互感器为穿心接法当 “穿心匝数2” 时,200/5的电流互感器就成为了100/5倍率由40倍变为20倍。电流互感器铭牌上的变流比一次、二次相除,就是电流互感器的倍率
安装电流互感器后准确度检查
互感器误差试验一般采用被测互感器与标准互感器进行比较,两互感器的二次電流差即为被测互感器误差此种检验方法称比较法。
标准互感器要求比被测互感器高出二个等级此时标准互感器误差可忽略不计。若標准互感器比被测互感器只高一个等级此时试验结果误差应考虑加上标准互感器误差。
被测互感器与标准互感器的二次电流差一般采用互感器校验仪进行量直接从互感器校验仪上读出比值差fx(%),相位差δx(’)由于互感器校验仪测的是被测互感器与标准互感器电流差与二次電流的比值,所以对互感器校验仪的要求不高要能校验什么等级的互感器,基本由标准互感器决定
标准互感器是互感器校验系7afe58685e5aeb633统的关鍵核心。对被测互感器进行校验除了标准互感器、互感器校验仪还要有给互感器提供一次电流的升流器,可以调节升流器电流的调压器及负载。
器的 “变流比” 与电流互
数比有关。一般的电流互感器为穿心接法当 “穿心匝数2” 时,200/5的电流互感器就成为了100/5倍率由40倍變
——★2、“互感器的200/5的 一次电流100 穿心匝数2 电表上怎么读数”......此时的倍率为20倍,读数为:电表的读数×20倍=
【电流互感器匝数与倍率】:200:5的穿心互感器一、二次匝数比为1:40。当一次穿
绕二匝时匝数比变为2:40即1:20,所以一次匝数增多变比会相应降低的。
本回答被提问鍺和网友采纳
本回答由福建顺昌虹润精密仪器有限公司提供
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许囿别人想知道的答案。