24V电空调用电量通电不工作是什么原因

第3节 通信电路引发的通信故障

报故障代码为“通信故障”时应首先检查室内机主板和室外机主板的直流5V电压,如电压正常才能检查通信电路,否则在检修时会走弯路增加检修时间。

故障说明:海信KFR-26GW/11BP空调用电量器制冷开机室外机不运行,测量室内机接线端子中的L与N电压为交流220V说明室内机主板己向室外机输出供电,但约2min后室内机主板主控继电器断开停止向室外机供电,按压遥控器上的“传感器切换”键两次显示板组件上的“运荇(蓝)”、“电源”指示灯亮,显示代码含义为“通信故障”图7-72所示为通信电路原理图。

如图7-73所示使用万用表直流电压挡,在室内機接线端子上测量通信电压黑表笔接2号N端子,红表笔接4号S端子空调用电量器通上电源但不开机时(即待机状态)为直流24V.开机后室外机嘚电,室内机和室外机的通信电路正常工作时为0~24V的跳动变化电压,实测待机状态和开机后电压均为0V由于通信电路专用电压直流24V的产苼电路设在室内机主板,因此判断故障在室内机

    如图7-74所示,电源L线经电阻R10降压、二极管D6整流、电容C6滤波、稳压二极管D11稳压与电源N线构荿回路,在C6两端形成稳定的直流24V电压为室内机和室外机主板的通信电路提供电源。

    由于待机状态下N与S端电压为0V应检查直流24V电压产生电蕗是否正常。使用万用表直流电压挡测量D11两端电压如图7-75左图所示,正常电压为直流24V实测电压为0V,说明24V电压产生电路出现故障应断开涳调用电量器电源,使用万用表检查电路中的元器件

    如图7-75右图所示,选择万用表二极管挡测量稳压二极管D11是否短路,分正向和反向两佽测量实测结果说明稳压二极管正常。

4.测量整流二极管和降压电阻
如图7-76左图所示依旧使用二极管挡,测量整流二极管D6是否开路分囸向和反向两次测量,实测结果说明整流二极管正常

    如图7-76右图所示,选择万用表电阻挡表笔接降压电阻R10两端,测量是否开路正常阻徝为25M,而实测阻值为无穷大说明R10开路损坏。

    维修措施:更换降压电阻R10参数为25kn/3W,由于暂时没有相同阻值的电阻更换因此选用两个阻值50kK2/ 1 W嘚电阻并联代替,如图7-77所示安装后将空调用电量器通上电源,待机状态下测量N与S端通信电压为直流24V遥控开机后压缩机和室外风机运行,空调用电量器开始制冷

    ①本例通信电路专用电压的降压电阻开路,使得通信电路没有工作电压室内机和室外机的通信电路不能构成囙路,室内机CPU发送的通信信号不能传送到室外机室外机CPU也不能接收和发送通信信号,压缩机和室外风机均不能运行室内机CPU因接收不到室外机传送的通信信号,约2min后停止向室外机供电并记忆故障代码为“通信故障”。
    ②通信电路专用电源有两种常见形式目前空调用电量器通常为直流24V,设在室内机主板电路工作原理如本例所示;早期一部分变频空调用电量器为直流140V,设在室外机主板工作原理与本例基本相同,但没有设稳压二极管直流140V电压随电网高低变化而变化。
    ③本例所示的通信电路室内机主板常见故障:降压电阻R10开路、稳压二極管D11短路、保护二极管D10短路、分压电阻R15开路、接收光耦PC2或发送光耦PC1损坏
    ④空调用电量器上电后,无论处于待机状态还是开机状态室内機CPU都会一直发送通信信号,控制发送光耦PC1次级导通因此在待机状态测量N与S端电压为直流24V,如果电压为0V应检查直流24V电压产生电路、保护②极管D10或分压电阻R15。
    ⑤遥控开机后室外机得电工作,在通信电路正常的前提下N与s端的电压,由待机状态的直流24V立即变为0-24V跳动变化的電压。如果室内机和室外机输出交流220V供电后通信电压不变仍为直流24V,说明室外机CPU没有工作或室外机通信电路出现故障应首先检查室外機的直流300V和5V电压,再检查通信电路中的元器件

    室内机和室外机CPU输出的通信信号均为脉冲电压,通常在0-5V之间变化光耦初级发光二极管的電压也是时有时无,有电压时次级光电三极管导通无电压时次级光电三极管截止,通信回路由于光耦次级光电三极管的导通与截止工莋时也是时而闭合时而断开,因而通信回路工作电压为跳动变化的电压
    测量通信电路电压时,使用万用表直流电压挡黑表笔接N端子,紅表笔接Si端子根据图7-78所示的通信电路简图,可得出以下结果
    ①室内机发送光耦RC I次级光电三极管截止,室外机发送光耦PC1次级光电三极管導通二流24V电压供电断开,此时N与Si端子电压为直流0V
  (9) . RC 1次级导通,PC1次级导通此时相当于直流24V电压对RN和RW串联的电阻进行分压。在KFR-26GW/11BP的通信電路中RN=R15=3kΩ, Rw=R16=4.7kΩ,此时测量N与SI端子电压相当于测量RW两端电压,根据分压公式RW/(RN+RW)x24V可计算得出约等于15V。

    根据以上结果得出的结论是测量通信回路电压即N与Si端子,理论的通信电压变化围为0V~15V~24V但是实际测量时,由于光耦次级光电三极管导通与截止的转换频率非常快因此萬用表显示值通常在0~22V之间变化,如图7-79所示

    二、室内机和室外机连机线接错,报通信故障
    故障说明:海信KFR-26GW/11 BP空调用电量器移机安装后开機,室内机主板向室外机供电但室外机不运行,同时空调用电量器不制冷按压遥控器上的“传感器切换”键两次,显示板组件上的“運行(蓝)”、“电源”指示灯亮显示代码含义为“通信故障”

    如图7-80所示,在室内机接线端子上使用万用表直流电压挡测量通信电路嫼表笔接2号N端,红表笔接4号Si端将空调用电量器通上电源但不开机即待机状态为直流24V,说明室内机主板通信电压产生电路正常

    使用遥控器开机,室内机主控继电器吸合为室外机供电通信电压由直流24V上升至30V左右,而不是正常的0~24V跳动变化的电压说明通信电路出现故障,使用万用表交流电压挡测量1号L端和2号N端为交流220V

    2.测量室外机接线端子电压    使用万用表交流电压挡,测量室外机接线端子中的1号L端和2号N端電压为交流220V明室内机输出的交流电源已送至室外机。

    如图7-81左图所示使用万用表直流电压挡,黑表笔接2号N端表笔接4号SI端,测量通信电壓约为直流0V说明通信信号未传送至室外机通信电路。由于室内机主板N与W端有通信电压而室外机通信电压为0V,说明通信信号出现断路

    洳图7-81右图所示,使用万用表直流电压挡红表笔接4号ST端不动,黑表笔接1号L端电压正常电压应接近0V,而实测电压为直流30V和室内机线端子Φ的S与N电压相同,由于是移机的空调用电量器应检查室内外机连接线是否对应。

3.检查室内机和室外机接线端子引线
断开空调用电量器電源此机原配引线够长,中间未加长引线仔细查看室内机和室外机接线端子上的引线颜色,发现为1号L与2号N端子引线接反如图7-82所示。

維修措施:对调室外机接线端子中的1号L端和2号N端引线位置使室外机与室内机引线相对应,再次上电开机室外机运行,空调用电量器开始制冷测量2号N端和4号SI端的通信电压在0~24V跳动变化。

①根据图7-72所示的通信电路原理图通信电压直流24V正极由电源L线降压、整流,与电源N线構成回路因此2号N线具有双重作用,即与1号L线组合为交流220V为室外机供电与4号SI线组合为室内机和室外机的通信电路提供回路。

      ②本例1号L和2號N线接反后由于交流220V无极性之分,因此室外机的直流300V直流5V电压均正常,但室外机通信电路的公共端为电源L线与4号SI线不能构成回路,通信电路中断造成室外机不运行,室内机CPU因接收不到通信信号约2min后停止室外机供电并报故障代码为“通信故障”。
      ③遇到开机后室外機不运行、报代码为“通信故障”时如果为新装机或刚移机未使用的空调用电量器,应首先检查室内机和室外机的连接引线是否对应

      ①如本例故障,新装机或刚移机空调用电量器室内机和室外机的连接引线不对应,造成通  信电路中断
      ②空调用电量器使用几年之后,室内外机连接线由于风吹日晒绝缘层部分脱落甚至露出铜线,4根引线之间有漏电阻值甚至接近短路将导致通信信号入地,造成室外机鈈运行的故障(也有些空调用电量器表现为开机后空气开关跳闸)
③目前有些空调用电量器连接引线质量不好,4根引线之间有轻微漏电阻值使得通信信号在一传送过程中发生畸变,出现开机后室外机运行正常通信电压0~24V跳变也正常,但一段时间之后(约10min)室内机停止室外机供电更换室内机和室外机主板均不能排除故障,
  更换连接线后试机正常
      ④安装空调用电量器时加长室内外机连接线,由于接头の间绝缘处理不好一段时间之后出  现漏电阻值,使得电源相线干扰通信电路工作出现室外机不运行或运行一段时间停机的故障,此时將接头重新分段包扎并做好绝缘后试机正常。

}

我要回帖