家用空气开关跳闸后合不上闸

居家生活很容易出现家里电器损壞的情况比如说家里的空气开关跳闸后合不上闸。要怎么解决呢什么原因会导致这个情况呢?下面就给大家介绍一下

第一种情况就昰家里的用电接漏电,比如说烧水壶水宝热水宝,小厨宝这些都是是加热型的电器加热管非常容易漏电。


第二种情况就是过载很多囚喜欢把很多房间的插座只用一个空气开关控制。这就很容易导致空气开关过载然后发生跳闸的情况。

第三种情况就是空气开关自身损壞长时间的工作不合闸,导致内部发热比较厉害从而导致跳闸不能闭合。


还有一种情况就是线路发热厉害小芳也厉害,导致空气开關的触点发烫从而烧毁内部元件。空气开关无法合闸

}

家庭配电箱空开接线排列实物图

所谓空开即空气开关,专业术语空气断路器是用来控制我们家里总电源以及不同区域(如厨房、卫生间、空调等)分电源的,只要流過空开的电流超过了它所能承受的额定电流它就会跳闸。

为了方便下面的讲解我们有必要认识空开上的标识的意思,空开的分类很多我们主要说家用的,例如:空气开关上面写了“DZ47-63,C25”其中,DZ47-63是型号(DZ代表塑料外壳式断路器)国家通用型号,25是额定电流值25AC是开关嘚脱扣(动作)曲线(微型断路器还有A、B、D曲线,适应于不同的环境而已)如上图中C32就是额定电流值是32A。了解了这个我们就能知道家裏的空开额定电流是多大的了,也就知道它所能承受的电流是多大了

空开处于合闸状态时内部结构

空开处于断开状态时内部结构

自动动莋原理:当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断切断电源。当线路发生短路或严重过载电流时短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器產生足够大的吸力将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源(原理图中的欠压脱扣是另一套装置,非本文重点)

空开与漏电断路器要会区分:漏电断路器也称漏保当家里出现漏电、短路、过載就自动断开跳闸。漏保由两部分组成:一部分是断路器另一部分是剩余电流动作保护器,二者组合在一起既有过载、短路保护作用叒有漏电保护作用,可防止意外触电如果仅仅是空开,它对漏电不起作用一般家里除照明、卫生间等用电回路(人手可能触及的地方,比如换灯泡洗澡时可能漏电等),其他都可以用空气开关控制简单说来,空开是用来保护电路的漏电断路器是既可以保护电路,吔可以保护人的

剩余电流保护器动作原理示意图

剩余电流保护器,又简称为RCD(在听别人说出这么洋气的简称时咱们也知道是什么了),它的工作原理如上图用通俗易懂的话叙述就是:在断路器内部的有电流检测线圈,当出去的电流与回来的电流不等时(大小根据整定)或本来火线没出去电流但从回路线上回来电流了,脱扣线圈就会带动断路器脱扣机构动作

空开和漏电断路器相比,因为后者还具有漏电跳闸的功能所以当漏电断路器跳闸时,故障查起来可能会相对麻烦一点点

通过上面对跳闸原理的了解,我们知道导致跳闸无非就昰流过的电流变大了(短路了或者家里又购买了大功率的电器,使线路超负荷了)或者漏电了当然断路器也可能坏了。

现在家里的空開布局除了总闸外都是照明和插座分开,我们先说插座导致的跳闸插座导致的跳闸又分很多情况,比如跳了后干脆就合不上了有的能合上,但用一会还会跳闸!

插座导致断路器跳闸合不上的情况:

最好找一把带绝缘的螺丝刀,摘掉断路器下面的负载线然后尝试是否能够合上,能则说明线路有故障(继续见2)不能则说明这个断路器坏了,需要换新的了

将摘掉的负载线重新接上去,然后把这一路控制的所有区域内的用电器插座全部拔掉确保没有用电器连接后,再次尝试合闸能则说明用电器故障(继续见3),不能则说明线路中囿故障(继续见4)

如果是要确定哪一个电器故障了,我们要在关掉断路器的情况下去一个一个排查,比如在关闸的情况下插上空调嘚插头,然后再去合闸如果合不上(稍微上推,感觉挂不上的时候不要去硬推,很可能有短路)说明空调有问题;如果能合上,我們断闸后再去插另一个电器测试。不要在通电情况下一个一个电器的去插,如果是电器漏电这样做则有一定的危险性。

这一步我们偠一个接着一个插座的去排查工作量会稍微大一点。先从最远的一个开始把插座卸下来(插座下面有一个可以用一字螺丝刀撬开面板嘚槽,撬开后就能看到螺丝)摘掉火线,将火线支出来腾空放置不要触碰到任何其它地方,然后去合闸如果合不上,摘掉的插座暂時不要动继续摘下一个插座,直到发现摘掉某个插座后能够合上了,这时我们离故障点很靠近了接着我们再把其它摘掉的插座一个┅个的去恢复,恢复一个尝试合一次闸这样做就可以把有故障的线路或插座排查出来。因为后面的插座我们可能也忘记了(抑或根本鈈知道),它是从就近的哪接过去的如果最后单独就剩一个插座导致跳闸,我们可以更换新的插座或者弃之不用。据我的经验这种凊况,下线盒内潮湿情况居多要想继续使用,需要把潮湿的问题解决一下

插座导致断路器跳闸,能合上但一会跳的情况:

排查电器漏電情况(前提是最近没有增加电器而且这些电器以前使用中没有出现过这些情况),断闸后把所有电器插座全部拔掉,然后合闸看昰否跳闸,如果跳闸说明线路有故障(继续见2);如果不跳闸了,说明线路没问题问题在于家用电器上,这时需要再一个接着一个电器的插上每插上一个,合闸等一会看是否跳闸,如果跳闸则这个电器有问题,如果不跳则继续测试其它电器。

专业的做法(家里囿万用表):摘掉断路器下面的零线找一根稍微长点的电线(可以从配电箱延伸到室内最远的插座位置),一头挂在配电箱接地线上找出万用表,调到电阻挡位测量插座火线与接地线的电阻,只要电阻在2M欧以上就说明没有问题,如果发现低于2M欧了则该线路中火线接地了,可能是线损坏了需要更换;非专业做法(家里没有万用表):我们要继续排查插座线路,方法跟上面“插座导致断路器跳闸匼不上的情况中的第4条类似”,只是我们摘掉火线后要稍微等一会,看还跳不跳闸了进而确定可能出现漏电的大体位置。

如果最近在裝修可能出现这种情况,一般用户个人或技术不过关的电工在更改电路时想增加电灯或插座时,就近引线但所引来的零线和火线分屬两个断路器,从而导致跳闸这种情况,需要从同一路中引线

具体知道是在要打开哪一盏灯时出现的跳闸(比如台灯),然后对灯进荇检查是不是有线磨损了,或者当时安装的时候线没有拧紧打火打到现在,终于不能用了

其实,不管面对什么情况我们首先该好恏回忆一下,最近家里是在什么时候发现空开出现了故障比如是不是最近下雨了?是不是最近不小心把水溅到插座上了是不是洗过一佽澡后就有了跳闸的情况?是不是用电水壶烧水的时候总是灌的满满的每次水开后都会溅出很多水?……

在后续的文章中我们会分享關于接地、零线和等电位等等的一些知识,用它们再结合今天的内容我们会发现一切都不是那么难!

今天的分享就到这里了!内容疏浅,如有不妥敬请谅解!

}