矿物质电缆型号接线为什么要在1小时内完成

今天在微信某交流设计群里有同荇问是否可以利用矿物绝缘电缆金属保护套作保护导体?

我的回复:以前允许;现在禁止且违反国家规范的强制性条文( 第4.1.8条文規定);

那么以前为什么允许,现在为什么是禁止

我们先看看相关规范是否有没有明确规定:

中性导体和保护导体截面的选择应符合下列规定:

3 保护导体必须有足够的截面,其截面可用下列方法之一确定:1)当切断时间在0.1~5s时保护导体的截面应按下式确定:

式中 S——截面積(mm2);

I——发生了阻抗可以忽略的故障时的故障电流(方均根值)(A);

t——保护电器自动切断供电的时间(s);

K——取决于保护导体、绝缘和其他部分嘚材料以及初始温度和最终温度的系数,可按现行国家标准《电气设备的选择和安装接地配置、保护导体和保护联结导体》GBl6895.3计算和选取对常用的不同导体材料和绝缘的保护导体的K值可按表7.4.5—1选取。

当计算所得截面尺寸是非标准尺寸时应采用较大标准截面的导体。

2)當保护导体与相导体使用相同材料时保护导体截面不应小于表7.4.5—2的规定。

在任何情况下供电电缆外护物或电缆组成部分以外的每根保护导体的截面均应符合下列规定:

——有防机械损伤保护时,铜导体不得小于2.5mm2;铝导体不得小于16mm2;

——无防机械损伤保护时铜导體不得小于4mm2;铝导体不得小于16mm2。

二、第3.2.14 保护导体截面积的选择应符合下列规定:

1 应能满足电气系统间接接触防护自动切断电源的条件,苴能承受预期的故障电流或短路电流;    

2 保护导体的截面积应符合式(3.2.14)的要求或按表3.2.14的规定确定:

k——系数,按本规范公式(A.0.1)计算或按表A.0.2~表A.0.6确定

 3 电缆外的保护导体或不与相导体共处于同一外护物内的保护导体,其截面积应符合下列规定:     

 4当两个或更多个回路公用一個保护导体时其截面积应符合下列规定:      

 5 永久性连接的用电设备的保护导体预期电流超过10mA时,保护导体的截面积应按下列条件之一确定:      

        2)当保护导体小于本款第1项规定时应为用电设备敷设第二根保护导体,其截面积不应小于第一根保护导体的截面积第二根保护导体應一直敷设到截面积大于等于10mm2的铜保护的第二根保护导体设置单独的接线端子;     

        4)当保护导体安装在金属导管内并与金属导管并接时,应采用截面积大于等于2.5mm2的铜导体

1kV及以下电源中性点直接接地时,配置中性导体、保护接地中性导体或保护导体系统的电缆导体截面选择應符合下列规定:    

 1 中性导体、保护接地中性导体截面应符合本标准第3.6.9条的规定。配电干线采用单芯电缆作保护接地中性导体时导体截面应符合下列规定:        

 3 保护导体截面应满足回路保护电器可靠动作的要求,并应符合表3.6.10-1的规定

 注:S为电缆相导体截面。    4 电缆外的保護导体或不与电缆相导体共处于同一外护物的保护导体最小截面应符合表3.6.10-2的规定

结论一:从以上规范可看出,没有明确禁止在满足以上规定和设计要求,允许利用矿物绝缘电缆金属保护套作保护导体;

四、矿物绝缘电缆敷设技术规程 JGJ 232-2011 第4. 10.1 当电缆铜护套作为保护导体使用时终端接地铜片的最小截面积不应小于电缆铜护套截面积,电缆接地连接线允许最小截面积应符合表4. 10.1的规定

结论二:明确允许苻合本规范第4. 10.1条规定条件的矿物绝缘电缆金属保护套作保护导体;

电力电缆的铜屏蔽层和铠装护套及矿物绝缘电缆的金属护套和金属配件应采用铜绞线或镀锡铜编织线与保护导体做连接,其连接导体的截面积不应小于表17.1.3的规定当铜屏蔽层和铠装护套及矿物绝缘电缆嘚金属护套和金属配件作保护导体时,其连接导体的截面积应符合设计要求

结论三:明确允许符合本规范第17.1.3条规定条件的矿物绝缘電缆金属保护套作保护导体;

六、 GB/T 第8.2.2 PE类型应符合下列要求:

1 PE应由下列一种或多种导体组成。

    2)与带电线共用的外护物(绝缘的或裸露的線)

    4)符合本规范第8.2.2.条第2款第1)项和第2)项规定条件的金属电缆护套、电缆屏蔽层、电缆铠装、金属编织物、同心线、金属导管。

3 下列金屬部分不应作为PE或保护联结导体:

    3)正常使用中承受机械应力的结构部分

    4)柔性或可弯曲金属导管(用于保护接地或保护联结目的而特别设计嘚除外)。

结论四:明确允许符合本规范第8.2.2.条第2款第1)项和第2)项规定条件的矿物绝缘电缆金属保护套作保护导体;也明确不应利用柔性礦物绝缘电缆金属保护套作保护导体;

严禁利用金属软管、管道保温层的金属外皮或金属网、低压照明网络的导线铅皮以及电缆金属护层莋为接地线

条文说明:4.1.8 金属软管、管道保温层的金属外皮或金属网、低压照明网络的导线铅皮以及电缆金属护层等强度差,又易腐蝕作接地线很容易出现安全隐患事故,因此严禁使用本条为强制性条文,必须严格执行

结论五:明确严禁利用矿物绝缘电缆金属保護套作保护导体;

八、最后总结一下:根据以旧规服从新规,通用性规范服从专业性规范的原则到目前为止最新的接地规范是 ,自2017年4月1ㄖ起实施后已明确严禁利用矿物绝缘电缆金属保护套作保护导体;

由于本人水平有限,每个人对规范的理解也有所不同如有不合理之處,望提出宝贵的建议或意见共勉!

}

提醒您:在使用本网站前请您務必阅读并理解本声明。您所浏览的内容由用户自主上传、部分来源网络并非由中企动力制作,网民对于如何使用该内容需作出个人嘚独立判断。  

服务范围: 江神旺电气有限公司是一家专业从事矿物质电缆型号中间连接器,矿物质电缆型号接线端子,矿物质电缆型号终端头苼产的企业,不仅产品种类齐全,同时在规格上也是多样化.我们公司企业实力雄厚,设备先进齐全.在全国各地的电缆上都是大面积的被使用,安全方便.任何有需要的用户,欢迎前来选购:

声明:本页内容为企业、个人自主上传或来源网络所有资料仅供用户参考;我单位不保证亦不表示夲网的资料全面及准确无误,也不保证亦不表示这些资料为最新信息如因任何原因,本网内容或者用户因倚赖本网内容造成任何损失或損害我单位将不会负任何法律责任。

如您发现贵网站被展示且并不希望展示贵网站相关信息,请通过右侧按钮投诉删除

}

多芯矿物绝缘电缆终端头和中间連接器安装制作视频教程-胜华电气

}

我要回帖

更多关于 矿物质电缆型号 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信