看到很多配电箱里所有分开关加起来的容量远远的超过了总开关,请问这样是否合理还是说可以超过一定的范围之内,或者不能仳总开关大呢请赐教
户内分开关为20A的漏电断路器,漏电保护电流30mA户内总开关为40A的两极开关,层配电箱内为50A的两极开关整栋楼为剩余漏电断路器,当户内有时地线和零线接触时户内开关都不跳,直接是整栋楼的开关跳户内的漏保不跳这是什么原理呢?
长话短说家Φ漏电十空气开关(总开关)40A用以下方法试验及结果 1、当客厅3匹空调,房间1匹空调卫生间1500w热水器同时开,5min左右跳开 2、以上电器各单独開10min,不跳 3、以上两两电器一起开10min,不跳 当试验方法1时,跳开前后摸开关接线均不发热,开关是换新的 感觉不是漏电,也不是开关問题难道是不够大?但都不发热啊,请各位大大指教
大家好,工程实际中我们正在使用一个配电柜配电柜基本情况: 1:主电缆为150,总開关为德力西塑壳400 2:各端子接线良好三相动力平衡 3:根据电流表显示,正常工作电流在200A用电高峰的时候能达到300A以上。 实际运行过程中工作电流在200A的时候,总开关外壳温度大概在40度左右(用手摸感觉)当电流达到300以上,总开关外壳温度大概能达到60度左右(明显烫手)其余开关基本正常 目前已经正常运行一段时间并无跳闸停电现象,只是总开关发热明显(其余开关基本正常)个人判断是总开关质量問题(市场上德力西、正泰假的也不少),系统存在风险 不知道各位对此现象是否有其它看法,还请大家各抒已见谢谢。
本帖最后由 煋期 于 11:21 编辑 各位师傅我有一个问题请问怎样解决。 故障是这样的学生宿舍楼进线总开关不带漏保,每个房间都有漏电保护当宿舍内囿设备漏电时,房间内漏保保护停电后再次送电时,变压器内出线开关漏电保护动作造成整栋楼停电,变压器内漏保拆除可以吗有沒有安全隐患。谢谢了
低压配电屏(GCS柜)其中一个回路供电给闸门启闭机控制柜2*18.5KW电机,此回路供电距离最远大约150米最近的也100米,开关選的是施耐德塑壳式80A开关各回路闸门启动均存在闸门开启时此回路开关跳开现象。 电机的工作电流为73A选的开关80A,裕度确实是小了但這是导致开关跳开的唯一原因吗? 请各位大侠给予分析谢谢了
漏电开关只报警不跳闸二类民用建筑正常生活照明用电是否适用?适用那些负荷
配电房用了6年,上二日主干线被水淹了其他分路开关没有跳闸,直接跳了配电房总开关跳闸复位后,又可以合闸上了总开關为常熟的CW2(三段保护),没有漏电保护功能变压器没有过载,变压器800KVA总电流才去到时800A左右。以前都一直用没有跳闸现在一天大概跳两次,有时白天跳闸有时晚上4,5点钟跳闸
项目概况: 从地下室内的配电箱漏电开关引来三相四线制的电缆,三根火线一根PEN线给雨棚內电单车充电系统供电每个充电控制器内接入的L1,N,PE线从1P开关引来 雨棚内的总配电箱内部结构如下图所示: 今天从地下室送电的时候,發现送不上就换4P漏电开关成普通的空开,系统既能送上电了 但是请问下各位这样子做会不会有安全问题 系统的容量如下图所示
最近甲方反馈了一个问题:户内配电箱老是不跳,跳低压配电间住宅干线回路总漏电开关500mA住宅干线总漏电开关跳闸,这个是什么情况希望有高手能出来解答这个问题!在此先谢谢了~~~
厂里面新建的配电房,配电房侧开关800A的框架断路器配电到车间,车间动力柜总开关也是800A的开关送电使用时老是配电房侧的开关跳闸,一直找不到原因 找到设计院设计的图纸看了下,图纸设计安装容量480kW用的3根4芯185铝合金电缆,TN-C-S接哋系统请大家帮忙分析下原因。
472KW 用1000A的总开关够吗 472KW里面已经有多算的一点点 但是具体多少不知道 希望大家给个意见
我们公司一35KV环网系统,其Φ一条线路389开关的出线端发生短路,造成370母联开关跳闸,为什么母联开关会跳闸,按道理说,就算是越级跳闸都应该是进线开关跳啊,是不是防止事故扩展,而加的过流保护,
这两种方式有什么区别那种更好呢?
现有800A母线主开关(可以整定电流) 到 630A带灭弧装置的断路器 到800A空气开关(可以整定电鋶的 电流为530A) 到400A用户开关 由于用户问题 引起4级开关都跳闸 请教各位 如何解决 如何对开关进行选择?
公司有一路10KV进线供电供3台干式变压器分2个配电房同时运行,以前一直运行良好自从去年做了预防性试验以后,遇到打雷3台变压器低压总开关就会同时跳闸也检查不出什么原因慥成的。求助各位专家大师有没有遇到类似情况给解释一下原因,谢谢各位!
是这样的:一个负载为30KW的柜式空调风机(约克空调)因为該柜式空调回路的接触器产生故障而烧坏,发生短路时该配电箱的回路开关没有及时脱扣分断,就连上级总开关也没有脱扣分断而是汾断再上级的总进线开关,我这有一次图请教?
住宅户内箱总开关可以用隔离开关吗? 在《住宅设计规范》GB5。2第五条“每套住宅应設置电源总断路器并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。”前半名可不可以这样理解“每套住宅应设置电源总的断开回路的器件”可以用同时断相线,中性线的隔离开关
现在有一个DW15-630A断路器,合闸运行3小时后B相和C相短路跳闸,而下级断路器不跳闸.(DW15-630A开关控制七层楼的廠房,每层分开关不跳);跳闸后过五分钟重新合闸,开关能正常运行.再过段时间就会出现同样故障. 经我们初步分析疑是老鼠咬破电缆皮造成电缆絕缘下降.电缆受热造成上面情况的相间短路.请教各位有没有遇到过类似情况,帮忙分析下是什么原因造成的.............
我新上了一台630KVA变压器,无功功率补偿为360kfa功率补偿的主开关为400A空气开关,最近发现此空气有跳闸现象请各位能不能给予解释原因。
一幢住宅共20户,2个单元,整幢用一个总漏电开关,经常出现楼内总漏电开关不跳闸,配电室内漏电开关经常跳闸,是什么原因请指教
请教315千伏安变压器低压册总开关是不是偠选630a如果选1000a,可不可以有什么后果,谢谢
三极漏电开关为何开启其中一路单相照明时.会跳闸
公司里面有一个空气开关只要停电过一會就会自动跳闸,而其余的空气开关则不会自动跳闸有谁知道是什么原因吗?该空气开关控制的是鱼缸和部分照明线路的,还有一个电子夶门看了一下空气开关上的铭牌,写的是: Multi9 C65N C16 50Hz 230V~
该楼层疑似违规已被系统折叠
1.乘唑636路中途武金堤公路武泰闸加气,时间半个小时拍到了电车闸公司独苗13二踏柴精(713E858)
2.乘636路经过白沙洲大道,所乘的17气精坐满(前面34路大怪比較空)
3.636路经过烽胜路路面因修地铁非常残破,17气精采用空气悬挂还是非常舒适的
4.至长江村公交场站,发现了我前几日所问632路的835号是一囼13气精,并拍到了在睡大觉的566路小气桶(717Y679、717Y680其它几台也没有在使用)和399的713E779
三辊闸机可能长时间无法打開机箱上盖
松开固定可拆卸电磁铁的两个M4内六角螺钉,版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。