空调e1是什么故障这样是不是故障了

系统检测到您正在使用网页抓取笁具访问安居客网站请卸载删除后访问,ip:221.228.148.144

}

一、室内机显示屏显示E1

1、故障简述:此故障现象为室内室温传感器原因

检查室内机室温热敏传感器插头与电脑板接触不良

室温热敏传感器插头松动、脱落、插接不牢固

觀察室温热敏传感器插头松动、脱落、插接不牢固

室温热敏传感器插头与电脑板上插座插接牢固

重新调整室内机室温传感器插头与插座,接触良好

检测室内机室温热敏传感器电阻值参数

室内机室温传感器开路、短路、阻值漂移错

取下室温传感器,用万用表欧姆档;量程:R×1KΩ;检测传感器插头上引脚阻值;

室温传感器在常温20℃及25℃和30℃时;电阻值依次分别为29 KΩ及23 KΩ和18KΩ

重新更换室内机室温热敏传感器

观察檢测室内机电脑板上的室温热敏传感器插座焊点开焊

万用表、镊子、放大镜、电烙铁

室内机电脑板上的室温热敏传感器插座焊点开焊有裂痕造成传感器接触电阻变大或开路现象

观察或检测室内机电脑板上的室温热敏传感器插座焊点开焊有裂痕,或用万用表欧姆档;量程:R×1Ω;检测电脑板传感器插座上引脚与焊点之间电阻值;

电脑板传感器插座上引脚与焊点之间电阻值应小于1Ω;

用电烙铁和松香重新将室内机电脑板上的室温热敏传感器插座开焊点焊接牢固。用万用表欧姆档测量电脑板传感器插座上引脚与焊点之间电阻值应小于1Ω;

检测室内机电脑板上的室温热敏传感器输入端的滤波电容失效、漏电

万用表、镊子、放大镜、电烙铁

4.7?F/50V或1?F滤波电解电容或0.1?F磁片电容漏电夨效短路呈现电阻状态。

(或1?F)滤波电解电容或0.1?F磁片电容焊开一个引脚,万用表欧姆档;量程:R×10KΩ;红黑表笔正反检测两遍有正常的充放电,或数字万用表测量电容容量参数是否正常

用数字表测量电容器核对容量参数

用电烙铁将新更换的电容器焊接牢固

检测室内机电腦板上的室温热敏传感器输入电路的分压电阻虚焊、变值

万用表、镊子、放大镜、电烙铁

传感器分压电阻的焊点开焊、电阻值变为无穷大,

观察电阻的焊点是否开焊用电烙铁将电阻焊开一个引脚,万用表欧姆档;量程:R×100Ω或1KΩ;检测分压电阻的阻值

分压电阻常见规格有:10KΩ、20KΩ、3.3KΩ、1KΩ

用电烙铁将新更换的分压电阻、或电阻的虚焊处焊接牢固

小结:以上5个操作步骤检查检测均正常,初判室内机电脑板單片机CPU芯片室温传感器检测电路损坏更换电脑板。

1、故障简述:此故障现象为室内管温传感器原因

检查室内机管温热敏传感器插头与電脑板接触不良

管温热敏传感器插头松动、脱落、插接不牢固

观察管温热敏传感器插头松动、脱落、插接不牢固

管温热敏传感器插头与电腦板上插座插接牢固

重新调整室内机管温传感器插头与插座,接触良好

检测室内机管温热敏传感器电阻值参数

室内机管温传感器开路、短路、阻值漂移错

取下管温传感器,用万用表欧姆档;量程:R×1KΩ;检测传感器插头上引脚阻值

管温传感器在常温20℃及25℃和30℃时;电阻值依次分别为:12 KΩ及10 KΩ和8KΩ

重新更换室内机管温热敏传感器

观察检测室内机电脑板上的管温热敏传感器插座焊点开焊

万用表、镊子、放大镜、电烙铁

室内机电脑板上的管温热敏传感器插座焊点开焊有裂痕造成传感器接触电阻变大或开路现象

观察或检测室内机电脑板上的管温熱敏传感器插座焊点开焊有裂痕,或用万用表欧姆档;量程:R×1Ω;检测电脑板传感器插座上引脚与焊点之间电阻值

电脑板传感器插座上引脚与焊点之间电阻值应小于1Ω;

用电烙铁和松香重新将室内机电脑板上的管温热敏传感器插座开焊点焊接牢固。用万用表欧姆档测量電脑板传感器插座上引脚与焊点之间电阻值应小于1Ω;

检测室内机电脑板上的管温热敏传感器输入端的滤波电容失效、漏电

万用表、镊子、放大镜、电烙铁

4.7?F/50V或1?F滤波电解电容或0.1?F磁片电容漏电失效短路呈现电阻状态。

用电烙铁将4.7?F/50V(或1?F)滤波电解电容或0.1?F磁片电容焊开┅个引脚,万用表欧姆档;量程:R×10KΩ;红黑表笔正反检测两遍有正常的充放电,或数字万用表测量电容容量参数是否正常

用数字表测量電容器核对容量参数

用电烙铁将新更换的电容焊接牢固

检测室内机电脑板上的管温热敏传感器输入电路的分压电阻虚焊、变值

万用表、鑷子、放大镜、电烙铁

传感器分压电阻的焊点开焊、电阻值变为无穷大,

观察电阻的焊点是否开焊用电烙铁将电阻焊开一个引脚,万用表欧姆档;量程:R×100Ω或1KΩ;检测分压电阻的阻值

分别检测传感器电路的分压电阻常见规格有:10KΩ、20KΩ、3.3KΩ、1KΩ

用电烙铁将新更换的分压電阻、或电阻的虚焊处焊接牢固

小结:以上5个操作步骤检查检测均正常,初判室内机电脑板单片机CPU芯片管温传感器检测电路损坏更换電脑板。





}