我的26W海信变频空调外机转一会就停11Bp反复停起机是什么原因

 海信空调KFR-26W/11BP变频挂机的维修
发帖者:修到扬威 ()家电维修论坛昨天接一用户报修空调不制冷。
上门查看是一海信1P变频挂机,遥控开机几秒后外机工作,小管开始冷约10秒,外机停止工作
等待1分钟左右外机又正常工作,约10秒后停如此反复。
测量开机时外机得220V电,N/S端有14-24V的跳变电压外机停时,无220V但昰N/S仍然有跳变电压。
疑为某种保护性停机变频修得少,基本无经验无资料一筹莫展,归
回来联系论坛天津老李师傅,希望得到海信專业技术的支持李师傅非常热情,给了不少维修建议
晚上我也上网查了资料,浏览该机型的维修手记但是众说纷纭,无同样案例参照只是学习到有关该机型的相关信息。
今天再次上门在外机工作时,测量3个探头的在线电压分别为/thread--1.html
}
这是一款超好用的万用表
除了常見的交直流电压电流,电阻功能之外

还有温度电容频率检测非接触式电压探测

今日购买赠送空调维修视频教程一套

购买万用表赠送变频空调维修手册(仅限今日)

数据保持,自动关机等等

家电维修小哥得力的好帮手

购买咨询请联系上图微信二维码

开机电源指示灯绿灯亮,室内机启动正常风机送风,摆风正常室外机不启动。打开内机面罩


检测内机输出交流220V和24V电压不正常卸掉内机到外机嘚四根线再测还是没有。判定内机故障

分析:从直观电源灯亮,内机送风摆风正常。说明遥控没问题内机电源没问题,风机没问题应该说,内机控制芯片工作正常也没有大的问题。检测内机输出电压有问题无非是内机控制板上的控制芯片输出(25脚)经反相器(ULN2003)到室内机主控继电器有故

障或由于某原因造成保护,主控继电器释放使输出端220V桩子上没有电压。处理:凭先易后难的原则检查室温,

管温传感器电压室温电压2.5V正常,管温大于4.5V不正常

拔下管温传感器测其电阻100欧左右,不正常(正常值在25度室温下为5K)

 用非热敏5K电阻临時代换再测电压2.5V正常。开机电源指示灯亮,内机出风运行灯亮,外机启动故障排除

 损坏的传感器头

 买个5K的热敏电阻换上。管温传感器禁用普通电阻代换

总结由于管温传感器电阻值变小,使该电位升高CPU4脚电位升高到4.5V以上或低于0.5V以下,25脚输出低电平ULN2003输出高电平,主控继电器失电供外机的220V端子电压为0造成外机不工作。

}