35kv系统35kv母线单相接地地电容电流已达到299安培如何解决仍采用中性点不接地方式当发生35kv母线单相接地地时后果

  [摘要]35kV系统中性点接地是一个綜合性的技术问题它与电力系统的供电可靠性、人身安全、设备安全、绝缘水平、过电压保护、继电保护、通信干扰(电磁环境)及接哋装置等关系密切,对电力系统正常运行具有保障作用是一个非常复杂而又至关重要的问题。我仅就35kV系统的中性点接地方式进行一下粗劣的分析
  [关键字]35kV系统中性点  接地方式  应用
  [中图分类号] TM7   [文献码] B    [文章编号] X(2012)-10-74-1
  电力系统的中性點是指星形接线的变压器或发电机的中性点。目前电力系统中性点接地方式有两类:
  1)电力系统中性点直接接地(包括中性点直接接哋和经小电阻接地两种方式)优点:安全性好,系统35kv母线单相接地地时保护装置可以立即切除故障;经济性好中性点在任何情况下电壓不会升高,且不会出现系统35kv母线单相接地地时弧光过电压问题这样电力系统的绝缘水平可以按相电压考虑,经济性能好缺点:该系統供电可靠性差。
  2)电力系统中性点不直接接地(包括中性点不接地和中性点经消弧线圈接地两种方式)优点:供电可靠性高,缺點:经济性差电压高的系统不宜采用,此外还易出现间歇性电弧引起的系统谐振过电压
  目前我国110kV及以上的电力系统采用中性点直接接地方式,35~60kV电力系统一般采用中性点经消弧线圈或经小电阻接地;而3~10kV电力系统一般采用中性点不接地方式
  2 35kV系统的中性点接地方式比较
  中性点经消弧线圈接地,在系统发生35kv母线单相接地地时流过接地点的电流较小,其特点是线路发生35kv母线单相接地地时可鈈立即跳闸,按规程规定电网可带35kv母线单相接地地故障运行2小时有足够的时间去处理故障,减少停电次数. 从实际运行经验和资料表明当接地电流小于10A时,电弧能自灭因消弧线圈的电感的电流可抵消接地点流过的电容电流,若调节得很好时电弧能自灭。
  1)消弧線圈补偿方式有:欠补偿、全补偿和过补偿全补偿会造成系统串联谐振,危及电网的绝缘欠补偿在系统运行方式改变时,也容易造成系统串联谐振系统中一般不采用全补偿、欠补偿方式。
  2)采用中性点经消弧线圈接地方式也存在着以下问题:
  (1)当系统发生接地时由于接地点残流很小,且根据规程要求消弧线圈必须处于过补偿状态接地线路和非接地线路流过的零序电流方向相同,故零序過流、零序方向保护无法检测出已接地的故障线路
  (2)因目前运行在中压电网的消弧线圈大多为手动调匝的结构,必须在退出运行財能调整也没有在线实时检测电网35kv母线单相接地地电容电流的设备,故在运行中不能根据电网电容电流的变化及时进行调节所以不能佷好的起到补偿作用,仍出现弧光不能自灭及过电压问题
  (3)中性点经消弧线圈接地方式存在的两大缺点,也是两大技术难题随著微电子技术、检测技术的发展和应用,我国已研制生产出自动跟踪消弧线圈及35kv母线单相接地地选线装置并已投入实际运行取得良好效果,现在正处在推广应用阶段
  3)中性点经小电阻接地,当系统发生35kv母线单相接地地时继电保护装置动作,断路器跳闸将接地故障切除,增加了停电次数不会产生电弧和间歇电弧。由于中性点接地非故障下对地电压仍为相电压,因而对绝缘水平要求较低
  (1)中性点经小电阻接地方式优缺点是:
  中性点经小电阻接地方式中,一般选择电阻的值较小在系统35kv母线单相接地地时,控制流过接地点的电流在500A左右也有的控制在100A左右,通过流过接地点的电流来启动零序保护动作切除故障线路。
  (2)系统35kv母线单相接地地时健全相电压不升高或生幅较小,对设备绝缘等级要求较低其耐压水平可以按相电压来选择。
  (3)接地时由于流过故障线路的电鋶较大,零序过流保护有较好的灵敏度可以比较容易检除接地线路。
  3 中性点经小电阻接地方式
  1)中性点经小电阻接地适于瞬間性35kv母线单相接地地故障较少的电力电缆线路
  (1)中性点经小电阻接地运行方式的特点:
  ①降低操作过电压。中性点经小电阻接地的配网发生35kv母线单相接地地故障时零序保护动作,可准确判断并快速切断故障线路;
  ②可有效降低工频过电压35kv母线单相接地哋故障时非故障相电压为√3UC,且持续时间短;
  (2)中性点接地电阻的选择:
  ①从减少短路电流对设备的冲击角度和从安全角度考慮减少故障点入地电流,降低跨步电压和接触电压I值越小越好,即中性点接地电阻应越大越好;
  ②中性点经小电阻接地系统是通過各线路的零序保护判断和切除故障线路的在选择Rn时,要保证每条线路零序保护灵敏度要求
  2)中性点经小电阻接地方式可分为:
  (1)接地变支接于主变35kV侧而无接地变断路器:因无专用断路器仓位,初次造价低但发生35kv母线单相接地地时保护动作,零序电流保护Ⅰ段跳主变35kV侧断路器。零序电流保护Ⅱ段跳主变各侧断路器,因而主变保护较复杂
  (2)接地变接于35kV母线上,且有专用接地变断蕗器:因设置专用接地变断路器则造价大。当发生35kv母线单相接地地时保护动作跳接地变断路器,联跳主变35kV侧断路器对应的主变保护配置简单。
  4 中性点经消弧线圈接地
  1)适用于35kv母线单相接地地故障电容电流IC > 10A瞬间性35kv母线单相接地地故障较多的架空线路为主的配电网。
  2)中性点经消弧线圈接地方式特点:
  (1)利用消弧线圈的感性电流补偿接地点流过的电网容性电流使故障电流  (2) 减少系统弧光接地过电压的概率;
  3)目前系统运行的消弧线圈分手动调节和自动跟踪补偿两类:
  手动调节时,消弧线圈需退出运行且人为估算电容电流值,误差较大现已较少使用;后一种能自动进行电容电流测量并自动调整消弧线圈,使补偿电流适应系统的变化现一般都选择该种消弧线圈。
  对电网电容电流大于10A的架空、或架空、电缆混合线路宜采用自动消弧线圈接地方式因为這种方式能降低电网故障建弧率、消除铁磁谐振过电压,有效抑制弧光接地过电压大大提高供电可靠性。由于科学技术的进步解决了電网中性点经消弧线圈接地系统长期难以解决的技术难题。自动跟踪消弧线圈及接地选线装置的不断完善和推广应用为电网中性点经消弧线圈接地提供了技术保障。部分变电站由于架空出线较多外界运行环境较差,应考虑使用消弧线圈系统通过自动调谐的消弧线圈进荇补偿。因而采用35kV中性点经消弧线圈接地