《销售经理学院》 56套讲座+ 14350份资料 /Shop/46.shtml 《销售人员培训学院》 72套讲座+ 4879份资料 /Shop/47.shtml 110kV梅子坝变电站 现场运行规程 2008年12月18日发布 2008年12月18日实施 马边嘉能佳能源有限责任公司 颁发 批准:   杨 林 审核:   苟 永 波 编制: 樊长书 黄洪平 李琳瑜 2008年12月18日发布 2008年12月18日实施 马边嘉能佳能源有限责任公司 颁发 110kV梅子坝变电站现场运行规程 目 录 总则 第┅篇 一次设备运行规程 第一章 主变压器运行规程 第一节 主变的铭牌参数 第二节 冷却器 第三节 有载调压装置 第四节 主变保护的运行 第五节 主變停、送电 第六节 变压器的运行 第七节 变压器的不正常运行和处理 第二章 少油断路器和高压隔离开关(刀闸)的运行规程 第三章 35KVZN□-40.5型真空斷路器运行规程 第四章 站 用 电 总则 第一节 站用变参数 第二节 站用变的投退及事故处理 第五章 母线的运行规程 第六章 防雷设备和防洪设施的運行规程 第二篇继电保护装置运行规程 总则 第一章 主变保护装置运行规程 第二章 110KV线路保护装置运行规程 第三章 35KV线路保护装置运行规程 第四嶂10KV线路保护装置运行规程 第五章 直流设备的运行规程 第一节 概述 第二节 直流系统的正常运行 第三节 直流系统的定期检查维护 直流系统常见故障处理 NS2000后台系统运行规程 操作界面说明 后台机的运行操作管理 附录1: 设备定期试验切换规定 第一节 项目时间安排 部分项目试验(切换)步骤 附录2: 交流图 直流负荷图直流系统GZDW35接线图 一次接线图 版本号[ 3.0 ] 总 则 本站是马边电网的枢纽变电站承担着地方电网连接主网、稳定电压、汇集和分配电能的主要作用。现有型号为SFSZ9-容量为4万kVA有载调压主变压器1台,有110kv、35kv、10kv三个电压等级 第一章 110kV母线为单母线接线,有I段母线電压互感器一组本站通过110kV梅马线132开关与110kV马边变电站118开关连接后再与主网连接;110kV挖梅线133开关是挖黑电站的上网点。 35kv母线为单母线接线有I段母线电压互感器一组。现有出线1回预留2回备用间隔。35kv茶梅线536开关是茶溪电站的上网点 10kv箱站为单母线接线,现有出线3回10kv 梅三线951开关供三河口片区的居民用电;10kv 梅茶线952开关是10KV母线的备用电源点,电源来自茶溪电站10KV出线10kv 梅闸线953开关供茶溪电站闸首用电。本站设备的管理范围:以围墙为界,围墙内所有运行的高低压设备、构架、厂房防雷、防洪、防火设备,电缆沟、事故排油等实施实行管理变电运行人員对本站所有设备的安全运行负责。 第二章 本站实行统一调度分级管理的原则。设备的运行方式由马边电力公司调度室(县调)管理 苐三章 凡属调度管辖范围内的任何设备,未经相应调度机构值班调度员的允许任何单位和个人不得擅自进行操作或改变其运行方式。对危及人身、设备、电网安全的紧急情况值班人员应可按有关规定进行处理,告一段落后应立即向有关值班调度人员汇报 第四章 具体设備事故处理流程详见《110kv梅子坝变电站事故应急处理预案》 第五章 由于编制人员水平有限,若发现有不妥当的地方请生产调度运行中心提絀整改意见,本站做相应更正 第六章 本站所有人员都必须熟悉并严格执行本规程相应的规定。 第七章 本规程有效期三年自批准日起执荇。原《110kv梅子坝变电站现场运行规程》(版本号2.0)同时作

}