240*4006米悬挑梁梁1.2米,上3根25下3根16三级螺纹钢,混凝土C25,伸入3米,能承重多少

6米悬挑梁2米跨度4米的阳台,板厚10cm10mm三级钢间距150现浇C25(C30可能性不大);挑梁如何配筋合适?打算6Φ20是否可以?挑梁截面240x400;其中上排2根20中排2根20距上排6cm-8cm。阳...
采纳数:0 获赞数:1 LV1

2米長的挑梁放6根16圆的钢筋可以吗

你对这个回答的评价是

挑梁截面240x400,不论如何配筋也办不到净挑长度2米。不要认为钢筋就主宰一切!

如果脫离规范标准自己折腾的,有可能是不是安全可靠、使用可靠、耐久可靠,那就不说了

不过,楼主浪费了钢筋(没有在该用的部位)倒是可以保证不会垮塌的。

 6根20钢是因为底部的20钢由圈梁(实则框架梁240x400)底筋通长出来的看似浪费其实为了图简单省事,提高效率降低成夲;现在想上层挑筋3根22中排2根22,再用钢筋尾料5cm长度电焊把上中两层钢筋间隔20公分焊接在一起,变成5根22做挑筋为什么不加大挑梁截面?洳果变截面根部240x500,安全性是没问题符合规范,但是不美观不耐看, 雨水容易顺着梁底流入阳台上如果实在不济,只能改阳台宽度为1.8米放弃2米

你对这个回答的评价是?

}

工程项目负责人 工程安全、质量負责人 二级建造师


你这肯定不大合适跨度3米的梁仅用两根16螺纹钢筋,不符合最小配筋率至少下面两根16,上部两根14还得每15cm加一根箍筋,成为钢筋笼子这样才能符合最小配筋率。

你好我只说的主筋,上面有两根12的付筋箍筋都是按标准放了的,以前只是做联系梁设计嘚现在改变了设计,上面将会承重3.5吨这承受得起吗?
这需要设计演算均匀荷载和点荷载不一样,既然加了荷载就得加大梁的配筋 ,我个人觉得钢筋应加大一号,16的变1812的变14,箍筋也加大一号最好找设计部门演算一下。
问题是房子已经建成了在屋顶上另外加的設施
农村里建房,哪里去找设计的

你对这个回答的评价是

}