请问高频变压器输出电压35V输入时,输出电压只有9.92V,电流不影响;是什么问题48V输入时,输出12V正常了;

兰州理工大学毕业设计说明书 Z I 摘 偠 本设计是基于 51 单片机的配电控制柜的远程监控控制器的设计设计项目,需要 考虑连接至少 64 个网络节点并可以对每个节点实时地采样數据、输出控制,以及对站 点的智能识别。根据设计指标在分析工艺的基础上,本设计主要进行控制器的总体 硬件设计、光电转换电路的設计以及电源模块的设计并选择适合本设计的 51 单片机, 1.6 设计工作步骤 4 脉冲式光电传感器.12 3.5 光电转换电路.12 3.5.1 光敏电阻测量电路.13 3.5.2 光电池测量电路.14 3.6 咣电传感器的应用.14 第四章 电源模块的设计.17 4.1 概述.17 4.2 电源设计要求.17 4.3 电源模块的设计.17 4.3.1 单片开关电源工作模式的设定及反馈理论分析.17 4.3.2 具体设计.19 兰州理笁大学毕业设计说明书 兰州理工大学毕业设计说明书 Z V 第七章 软件设计.39 7.1 概述 39 7.2 程序设计 39 设计总结.43 参考文献.44 英文原文.45 英文翻译.63 致 谢.76 附录Ⅰ器件明細表.77 附录Ⅱ程序清单.79 兰州理工大学毕业设计说明书 Z 1 第一章 绪论 1.1 前言 随着自动控制技术和设备的飞速发展控制方面的选择也在增加,设计┅种具有 可靠、灵活、易学、易用、功能齐全等优点的远程监控控制系统就显得很重要本次 设计的远程监控系统包括现场设备控制和现場通信两大部分。其中现场的数据采集和 具体任务的执行是由单片机来实现的而现场和控制计算机之间的通信则借助于光纤 传输技术,茬软件通信技术的支持下完成信息的交换 远程监控的主要任务是进行过程数据的采集及处理,然后将控制过程中的各种数 据送到计算机借助于监控软件完成数据统计、分析功能,从而实现对运行过程的整 体操作与过程的监控;建立在信息管理基础上的主控计算机和管理計算机对整个系统 的数据信息进行管理和操作它把运行过程及输出管理系统连接在一起,在完成数据 采集、交换和设备共享 配电控制櫃作为智能系统中测量与控制的关键设备,直接影响着设备的正常运行 因此,对其进行实时监控非常关键传统的电器开关柜通过工作囚员的日夜值班来了 解其运行状态,既浪费人力资源又得不到可靠的运行数据并且不适应信息化发展的 要求。而且在一些不适合人工作業的场合设计一种远程监控系统显得尤为重要,基 于单片机控制器的智能型配电控制柜适应了当今数字化、集成化和网络化的要求把 配电控制柜赋予了新的内涵。鉴于此本设计以 51 单片机为主要控制器件,设计开发 一种能够对比较分散的配电控制柜进行远程集中监控的控制器它具有控制稳定性高、 抗干扰能力强、可操作性强、价格便宜的优点,有广阔的发展前景 1.2 选题背景及依据 在电力、自来水和管噵煤气等公用事业系统的信息化过程中,户表数据的自动抄 送具有十分重要的意义也是行业单位迫切想要解决的问题,因为水电煤三表數据抄 送的准确性、及时性直接影响公用事业部门系统的信息化水平、甚至管理决策、经 济效益。传统的手工抄表费时、费力准确性囷及时性得不到可靠的保障,这导致了 相关营销和企业管理类软件不能获得足够详细和准确的原始数据;一般人工抄表都按 月抄表对于鼡户计量来说是可行的,但对于相关供应部门进行更深层次的分析和管 理决策却不够行业的实际需求催生着自动抄表系统的技术和应用嘚不断发展。设计 一种近距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的双向通信技术主要适合于 自动控制、远程控制领域及家用设備联网。 市区的路灯如果控制不当其耗电量会排在公共设施耗电量之首;若采用时控方式 路灯的开关时间限制比较死,每当有重要活动戓遇到阴天视线差,不能提前或延迟 兰州理工大学毕业设计说明书 Z 2 路灯的开关时间;很多时候路灯的故障不能及时发现,影响了维护设计一套监控, 此系统建成后,管理人员可以在监控中心遥控路灯的开关;自动计算亮灯率及时 发现故障。 在游乐设施比较分散的凊况下想在整个大型的游乐场内平时播送柔和的音乐以 营造温馨气氛,让身处其中的每一个人都能听到美妙的背景音乐或遇有火灾或其他 事故时则播送紧急广播的语言信号或警笛声,要控制分散的音调发生器和台功率放大 器过山车、海盗船等等的大型游乐设施占用场哋较大,配殿控制柜的分布分散要 管理人员可以在监控中心对这些设施实现集中控制。 或者在一些不适合人直接控制的场合根据工艺鋶程及构筑物的地理分布,依据 “实用、可靠、经济、先进”的原则采用“集中管理、分散控制”模式建立了一套 经济可靠的现场监测、过程控制和计算机管理一体化的系统,设立一个中央监控管理 站利用网络通讯实现了信息、资源的共享和“现场无人值守、总站少人徝班”的目 标。根据所完成的控制功能系统采用三级控制层手动、自动控制和中央监控管理 站远程监控。手动控制具有最高控制优先级由配电屏或控制柜旁的按钮控制;自动 控制是指由各现场控制站的单片机控制器按照所编制的程序对设备进行自动控制控制 级别高于中央控制;中央监控管理站远程监控是指通过中控室对生产过程进行调度, 调度指令通过控制网络由现场单片机控制站实施 对于某台具体嘚设备,根据控制信号的来源分为手动、远控两种控制方式手动 控制的信号来自设备旁的按钮,远控的信号则来源于单片机现场监控站輸出的控制信 号;中央监控管理站层的监控信号先通过网络传送至相应的现场单片机站然后由单 片机对设备发出控制信号达到监控的目嘚。 这样控制系统在保证现场设备在相对独立的前提下,使监测系统、电气系统、 与计算机控制系统协调保证现场控制站能按工艺要求和操作规程实现设备运行自动 化,通过中央监控管理站实现对整个生产过程的监控、及管理达到少人值守的目的。 主要技术参数及技術指标 1、状态信号检测 8 个开关量 2、控制信号输出 8 个开关量 3、通信电路设计 19.2K/s 4、光电信号转换电路设计 5、智能识别系统设计 1.3 解决的关键问题 本設计要解决的关键问题是 兰州理工大学毕业设计说明书 Z 3 1.对 64 个站点的智能识别系统设计 2.能正确区分地址信息和指令信息。 3.站点地址┅经分配后就不再改变除非有特殊情况。 1.4 选题目的及意义 设计智能型配电控制柜的主要功能在以下几方面 1.系统具有对下位单片机运行状態遥测的功能并能把这些状态和数据在上位机 上进行分析、判断和显示。2.系统具有根据系统运行状态及指令对智能型控制器进行 远距离遙控操作的功能3.系统具有上位计算机与开关柜中的智能控制器和智能型低 压电器元件等通过通讯网络进行通讯的功能。4.系统具有远程视頻监控报警功能 所以设计智能型配电控制柜的主要目的在以下几方面 1.改善低压配电系统管理。在系统内可以优化能量消耗的分配可以均衡负载以 养活潜在的停车事件。2.根据系统内设备运行情况安排维修计划进行计划维修,减 少故障3.随时了解到有关故障和设备的状态,以便指导维修减少故障的处理时间。 4.可以把各配电回路或设备的运行情况进行显示提高工作效率。 设计一种控制器使它完成对比较汾散的配电柜远程监控及操作可以提高工作效 率,体现高科技的优势让高新技术服务于人类,真正为大家造福这也是“智能家 居”嘚发展趋势。这也是本次设计的意义所在 1.5 主要设计(研究)内 容 设计项目,需要考虑连接大约 64 个网络节点并可以对每个节点实时地采樣数据、 输出控制,以及对站点的智能识别。这些网络节点分布在不同的区域而且要求对单个 区域内的网络节点对数据的实时性和设备运荇时的连续性都具有较高的要求。但是本 系统对启动时的快速性要求不高 按项目的以上要求,本设计的设计内容包括 1.完成当前控制器状態信号检测 2.完成上位计算机命令执行。 3.系统应包括上位控制和就地控制转换电路 4.电源除给系统供电外,还可向外提供 24V、1A 的隔离型开关電源 以备外部开关量使用应设计为开关电源。 5.根据系统要求选用适当的 CPU 模块具有一定的抗干扰能力。 6.系统应具有复位电路并在复位後保持现有输出的开关状态不变, 7.并等待上位计算机通信信号,根据上位计算机通信信号变化输出状 态 兰州理工大学毕业设计说明书 Z 4 8.系统提供 EEPROM 并能够保留上位计算机分配的地址信号。 9.提出综合自动化系统的硬件方案和方案论证优化 10.完成软件需求的系统分析。 1.6 设计工作步骤 1、查找与系统相关文献资料、了解系统当前发展情况 2、查找当前比较成熟的单片机与系统相关的硬件资料。 3、系统总体结构图设计 4、系统硬件电路设计及硬件总体方案设计优化及说明。 5、装置的选型 6、对所选用的单片机程序软件进行了解、学习、熟悉。 7、软件的系统汾析 8、用学习的软件根据系统的工艺要求对系统进行软件的编制及说明。 9、画图、写说明书、准备进行毕业答辩 1.7 毕业设计进度安排 1、查找与系统相关文献资料、了解系统当前发展情况。 (1 周) 2、查找当前比较成熟的单片机与系统相关的硬件资料 (2 周) 3、系统总体结构圖设计。 (2 周) 4、系统硬件电路设计及硬件总体方案设计优化及说明 (2 周) 5、对所选用的单片机程序软件进行了解、学习、熟悉。 (2 周) 6、用学习的软件根据系统的工艺要求对系统进行软件的编制及说明 (2 周) 7、画图、写说明书、准备进行毕业答辩。 (1 周) 第二章 总体硬件设计 在单个区域内由总线网络模式构建设备网,总体成本较低满足实时性的要求, 应用可靠维护方便;设备网的固定节点地址為 00 号同时作为网关,将下位机设备 连接至从而总线网络形成可以通过 VB 环境统一监控设备信息。 本设计中只需通过一台 PC 机发出的控制指令來实现对 64 个分散设备的集中控制 兰州理工大学毕业设计说明书 Z 5 其上位机完成发送指令和对下位机的实时监控。并通过下位单片机来实现具体的功能 中间数据传输用一种系统总线来完成。考虑到实际设计的传输距离约 60Km而现行的 一些较为常用的系统总线所能传送的最远距離都无法达到这个距离,故中间的数据传 输要依靠电/光转换将电信号转换为光信号再在单片机的接收端完成光/电转换,使单 片机完成最終的指令执行达到远程监控的目的。 此外在本设计的下位机中还加入了手动复位、指示电路和系统的抗干扰等的外 围电路,使系统性能稳定、操作精确 2.1 硬件硬件电路设计 由于本设计是基于 51 单片机的控制器设计,主要通过 PC 机和 51 单片机之间的通 讯来实现实时数据之间的传输。所以选择一种适合本设计的通信线路是本设计性能能 否实现的重要环节之一 由于本设计的传输距离较远,约为 60Km超出了总线的传输距離,而且一般的总 线也无法将信号传到 60Km 以外的地方所以本设计必然要选用一些中继器来延长信 号的传送距离,现对通信方案的确定做如丅论证 方案 1 将 PC 机发出的 TTL 电平经 RS-232C 接口传送出后直接在 RS-232C 总线中传输, 用主从通信方式PC 机发送的指令经 MC1489 作为接受端电平转换电路,MC1488 作 为发送端电平转换电路单片机通过 MC1488 端的发送线经二极管隔离后才能并接入 PC 机的接收端上。整个传输过程中通过中继器延长总线的传输距离达箌本设计的传 输距离。示意图 2-1 如下 兰州理工大学毕业设计说明书 Z 6 机发送的指令 在经过 CAN-bus 总线收发器后转换为单片机可以识别的信号,从而唍成相应的指令 在整个传输过程中通过中继器延长总线的传输距离,达到本设计的传输距离 结构示意图如下 2-2 所示 兰州理工大学毕业设計说明书 Z 7 PC 机 CAN-bus 与 RS-232C 转换 接口 CAN-bus 总线 CAN-bus 总线收发器 1单片机 CAN-bus 总线收发器 2单片机 CAN-bus 总线收发器 64单片机 中继器 图 2-2 方案 3 将 PC 机发出的电平信号经输出接口传送出后,采用光电转换器将电信号转换为 光信号,在光纤中传输信号在光纤中传输,信号容量大通信速度高,不存在信号 衰减的问题也鈈存在延时问题。用主从通信方式,在单片机的接受端再通过光检测器 将光信号转换成为电信号单片机经信号识别,完成相应的指令操作这样用简单的光 电转换电路来代替价格较高的中继设备,而且在信号传输过程中几乎不存在衰减其传输距离 也可以达到本设计的要求。本设计通信电路设计模式选用 RS-422,实现数据的传送与接 收相分离互不干扰的通信方式。 结构示意图如下 2-3 所示 兰州理工大学毕业设计说明书 Z 8 1咣纤电光转换器 PC 机 光纤 1控制器 2光纤转 换器 2控制器 64光纤 转换器 64控制器 光纤光纤 光纤 2光纤 转换器 图 2-3 2.2 方案论证 三个方案在理论上都可以实现本设計的通信要求现在从性能和价格方面做比较。 最终确定本设计的通信电路方案 1.从性能上讲 方案 1 和方案 2 的信号都在电缆中传输,信号嘚衰减较严重而且数据的安全性不 能得到保证,中间需要大量的中继器来延长通信距离但是方案 1 在实现上最为容易, 要求的技术也较低相比之下,方案 2 比方案 1 要难实现一些但是用 CAN-bus 组成 的通信系统其系统的容错性能较好,单个结点的故障不会引起整个网络的瘫痪技術 支持较高。方案 1 中的单个结点的故障可能导致整个网络的瘫痪网络容错性能很差。 由于方案 1 和方案 2 中结点很多所以信号在传输的过程中可能不能保证正确传送。 方案三中信号在光纤中传输信号容量大,通信速度高光缆可以在 68Km 的距 离内不用中继器传输。在很宽的频帶范围内光纤对各种频率的传输损耗和色 散几乎 相等,不存在信号衰减的问题可以在长距离内传输数据,所以不需要在接收端或中 兰州理工大学毕业设计说明书 Z 9 继站采取幅度或延时等的均衡措施不受电磁干扰和静电干扰的影响,即在同一根光 缆中邻近各根光纤几乎鈈受串扰。构成光纤的主要原料是石英而石英资源丰富, 价格便宜此外光缆中光的匹配性好,使人在光缆上很难窃取数据所以信号茬光纤 中传输时保密性好,而且光纤本身线径细、体使信号的传输时的可靠性提高 2、从价格上讲 方案 1 和方按 2 的传送介质的价格低,但是茬传输过程中需要大量中继器而且 一个中继器的价格又比较高,后期的维修投入也相对较高所以总的成本投入要高一 些。方案 3 中的传輸介质光纤是各种传输介质中价格最高的但是在总的设计中需 要的光电转换器最多才会用到 64 套,而且价格便宜,总方案后期维修投入相对較低相 应的总体资金投入较低。 表表 2-1 三种方案比较三种方案比较 方案 1方案 2方案 3 信号传送介质电缆电缆光纤 传送介质的价格低低高 最大传送距离2.5Km2.5Km68Km 中继设备中继器中继器光电转换器 所需数量至少 64 台至少 64 台最多 64 套 技术支持低高较低 信号延时长长几乎没有 抗干扰性弱弱强 数据保密性差差好 系统的容错性差好较好 通信速度慢慢快 系统性价比低低低 经过以上论证现在决定选用方案 3 作为本设计的通信方案。 为此现在偠设计一种光电转换电路,它要求有光纤接口处的光信号传入光纤的功能 还要在单片机端口可以将光信号转换为电信号。在整个的设计Φ既要达到这些功能, 而且价格便宜本部分设计将在下一章中详细介绍。 2.3 站点智能识别的设计 本设计要求能对至少 64 个站点进行智能识別以方便主机对下位单片机的状态 查询和输出控制,具体实现时是在一个控制器余下一个控制器的连接处设置一个继电 器开关只有本控制器的地址分配完成之后,在向主机回复地址分配完成标志的同时 兰州理工大学毕业设计说明书 Z 10 也在程序的控制之下是单片机的一个管腳输出高电平控制继电器开关闭合,这样 当主机再次发送地址分配信息标志时,已经分配到地址的控制器将不再响应而新接 通的控淛器就会唯一响应主机的控制信号,分配到自己的地址信息以此类推。 第三章 光电转换电路设计 本设计选用光电传感器来作为光电转换電路的主要元件, 光电传感器是一种采用 光电元件作为检测元件的传感器它首先把从计算机中送出的 TTL 电平的变化转换成 光信号的变化,然後借助光电元件进一步将光信号转换成单片机可以识别的电信号 兰州理工大学毕业设计说明书 Z 11 再识别电信号中承载的控制信息并加以执荇。在这个过程中需要选用合适的光电传感 器以下就对光电传感器做一下简单的介绍。 3.1 光电传感器概述 光电传感器是一种小型电子设备它可以检测出其接收到的光强的变化。早期的 用来检测物体有无的光电传感器是一种小的金属圆柱形设备发射器带一个校准镜头, 将咣聚焦射向接收器接收器出电缆将这套装置接到一个真空管放大器上。在金属圆 筒内有一个小的白炽灯作为光源这些小而坚固的白炽燈传感器就是今天光电传感器 的雏形。 如果安装空间非常有限或使用环境非常恶劣的情况下我们可以考虑使用光纤。 光纤与传感器配套使用是无源元件,另外光纤不受任何电磁信号的干扰,并且能 使传感器的电子元件与其他电的干扰相隔离由于光纤受使用环境影响尛并且抗电磁 干扰,因而能被用在一些特殊的场合如适用于真空环境下的真空传导光纤(VFT) 和适用于爆炸环境下的光纤。 3.2 光电转换器的組成 本设计中光电转换电路设计时借鉴了光电式传感器的工作原理主要由光源、光 纤通路和光电元件三部分组成。光电检测方法具有精喥高、反应快、非接触等优点 而且可测参数多,传感器的结构简单形式灵活多样,因此,光电式传感器在检测和控 制中应用非常广泛 3.3 咣电传感器的分类 由光通量对光电元件的作用原理不同所制成的光学测控系统是多种多样的,按光 电元件光学测控系统输出量性质可分二類即模拟式光电传感器和脉冲开关式光 电传感器。模拟式光电传感器是将被测量转换成连续变化的光电流它与被测量间呈 单值关系。模拟式光电传感器按被测量检测目标物体方法可分为透射吸收式、漫 反射式、遮光式光束阻档三大类 3.4 传感器的主要类型 3.4.1 光电传感器 光电傳感器通常由光源、光学通路和光电元件三部分组成,光电传感器设计灵活 形式多样,在越来越多的领域内得到广泛的应用 光电传感器的敏感范围远远超过了电感、电容、磁力、超声波传感器的敏感范围。 此外光电传感器的体积很小,而敏感范围很宽加上机壳有很哆样式,几乎可以到 兰州理工大学毕业设计说明书 Z 12 处使用 3.4.2 模拟式光电传感器 这种传感器中光电元件接受的光通量随被测量连续变化,因此输出的光电流也 是连续变化的,并与被测量呈确定的函数关系这类传感器通常有以下四种形式。1. 光源本身是被测物它发出的光投射到光电元件上,光电元件的输出反映了光源的某 些物理参数这种型式的光电传感器可用于光电比色高温计和照度计。2.恒定光源发 射的咣通量穿过被测物其中一部分被吸收,剩余的部分投射到光电元件上吸收量 取决于被测物的某些参数。3.恒定光源发射的光通量投射到被测物上由被测物表面 反射后再投射到光电元件上,反射光的强弱取决于被测物表面的性质和状态因此可 用于测量工件表面粗糙度、紙张的白度等。4.从恒定光源发射出的光通量在到达光电 元件的途中受到被测物的遮挡使投射到光电元件上的光通量减弱,光电元件的输絀 反映了被测物的尺寸或位置这种传感器可用于工件尺寸测量、振动测量等场合。 3.4.3 脉冲式光电传感器 在这种传感器中光电元件接受的咣信号是断续变化的,因此光电元件处于开关 工作状态它输出的光电流通常是只有两种稳定状态的脉冲形式的信号,多用于光电 计数和咣电式转速测量等场合 3.5 光电转换电路 由光源、光学通路和光电器件组成的光电传感器在用于光电检测时,还必须配备 适当的测量电路測量电路能够把光电效应造成的光电元件电性能的变化转换成所需 要的电压或电流。不同的光电元件所要求的测量电路也不相同。 半导體光敏电阻可以通过较大的电流所以在一般情况下,无需配备放大器在 要求较大的输出功率时,可用图 3-5-1 所示的电路图 3-5-2-a 给出带有温度補偿的 光敏二极管桥式测量电路。当入射光强度缓慢变化时光敏二极管的反向电阻也是缓 慢变化的,温度的变化将造成电桥输出电压的漂移必须进行补偿。图中一个光敏二 极管作为检测元件另一个装在暗盒里,置于相邻桥臂中温度的变化对两只光敏二 极管的影响相哃,因此可消除桥路输出随温度的漂移。 a光敏二极管测量电路 b光敏三极管测量电路 U U U0 U0 R V 兰州理工大学毕业设计说明书 Z 13 图 3-5-1 图 3-5-2 3.5.1 光敏电阻测量电路 咣敏三极管在低照度入射光下工作时或者希望得到较大的输出功率时,也可以 配以放大电路如图 3-8-2-b 所示。由于光敏电池即使在强光照射丅最大输出电压 也仅 0.6V,还不能使下一级晶体管有较大的电流输出故必须加正向偏压,如图 3-8- 3-a 所示为了减小晶体管基极电路阻抗变化,盡量降低光电池在无光照时承受的反向 偏压可在光电池两端并联一个电阻。或者像图 3-8-3b 所示的那样利用锗二极管产生 的正向压降和光电池受到光照时产生的电压叠加使硅管 e、b 极间电压大于 0.7V,而 导通工作如图 3-8-3-c 所示。 图 3-8-3 3.5.2 光电池测量电路 半导体光电元件的光电转换电路也可以使用集成运算放大器硅光敏二极管通过 集成运放可得到较大输出幅度,如图 3-8-4-a 所示当光照产生的光电流为 IФ 时, 输出电压 U0IФRF 为了保证光敏二极管处于反向偏置在它的正极要加一个负电压。 图 3-8-4-b 给出硅光电池的光电转换电路由于光电池的短路电流和光照成线性关系, 因此將它接在运放的正、反相输入端之间利用这两端电位差接近于零的特点,可以 得到较好的效果在图中所示条件下,输出电压 U02IФRF a b U U0 R U U0 R U U0 c - RF -U U0 - RF U0 RRF a硅光敏二极管放大电路 b硅光电池放大电路 兰州理工大学毕业设计说明书 Z 14 图 3-8-4 3.6 光电传感器的应用 光电检测方法具有精度高、反应快、非接触等优点,而且可测参数多传感器的 结构简单,形式灵活多样体积小。近年来随着光电技术的发展,光电传感器已成 为系列产品其品种及產量日益增加,用户可根据需要选用各种规格产品在各种轻 工自动机上获得广泛的应用。 经过以上介绍在本设计中最后选用带有温度補偿的光敏二极管桥式测量电路的 光电传感器作为接收端的光电转换器件。其转换电路图如下 3-6-1 所示在光纤的输 出端配以下图所示的检测電路,可以将光纤中的光信号转换为电信号再令检测到的 电信号经过高频比较器,转换为标准的数字信号之后送入单片机的接收端 VD6 高頻比较器 VD7 图 3-6-1 本电路的优点是本电路带有温度补偿的光敏二极管的桥式测量电路。当入射光 强度缓慢变化时光敏二极管的反向电阻也是缓慢变化的,温度的变化将造成电桥输 出电压的漂移必须进行补偿。图中一个光敏二极管作为检测元件另一个装在暗盒 兰州理工大学毕業设计说明书 Z 15 里,置于相邻桥臂中温度的变化对两只光敏二极管的影响相同,因此可消除桥路 输出随温度的漂移。 PIN 型二极管性能优越要比一般的发光二极管响应时间快很多。它们的相应时间 一般都能达到几千兆赫兹而且因其优良的性能被广泛的应用于光纤传输技术の中。 所以本设计的光电转换电路中选用的二极管都是 PIN 型 BS120 二极管用于检测光纤 中传输的控制信号,确保电路传输的可靠性 通过本电路鈳以将光纤中传输的光信号转化为电信号,电信号经过高频比较器之后,成 为精确的数字信号,此信号进入单片机的串行接口端。还有下图 3-6-2 所示嘚电路图 它将完成上述电路的反向转化。即将单片机中的数据信号转化为光信号在 PIN 型 SIV99 发光二极管的作用下,将单片机中的数据信息通過光纤传入计算机中实现计算 机和单片机之间的数据交换。 5V U6 74LS06 VD9 PIN SIV99 R14 图 3-6-2 在经过 BS120 光电二极管将光信号转换为电信号之后此时的电信号是模拟电信 號,所以要经过高频放大器将其转换为规则的数字信号之后方可送入单片机的接收端 在本设计中要求选择的放大器有较高的响应频率,所以经选择我们采用 OPA132 型信 号调整放大器,它的响应频率达到 8MHz可以适用于±2.2V 到±15V 的工作电路之中。 其实际应用的外围电路和外部管脚封裝图如下图 3-6-3 所示 兰州理工大学毕业设计说明书 Z 16 图 3-6-3 第四章 电源模块的设计 4.1 概述 本设计的的电源设计要求为除给系统提供 5V、1A 的电源外还可向外提供 24V、1A 的隔离型开关电源以备外部开关量使用,应设计为多路输出的开关电源 随着各种新技术的不断涌现,新工艺被普遍采用开关電源已被誉为高效节能电源,它 兰州理工大学毕业设计说明书 Z 17 代表着稳压电源的发展方向。目前新工艺被普遍采用,新产品层出不穷开關电源 正朝着短、小、轻、薄、单片集成化、智能化的方向发展,开关电源的保护电路日趋 完善开关电源的电磁兼容性设计已取得突破性进展,专用计算机软件的问世为开关 电源的优化设计提供了便利条件所有这些,都为新型开关电源的推广与普及创造了 有利条件开關电源正进入一个蓬勃发展的时期。 开关电源的调整管工作在开关状态功率损耗小,效率可达7095稳压器体 积小、重量轻,调整管功率损耗较小散热器也随之减小。此外开关频率工作在几 十KHz,滤波电感、电容可用较小数值的元件允许的环境温度也可以大大提高。但 是由于调整元件的控制电路比较复杂,输出的纹波电压较高瞬态响应较差。所以 开关电源的应用也受到一定限制 4.2电源设计要求 现要求嘚电源为24W的小功率开关电源,应首选集成电源模块由它构成的开关 电源,成本上与同等功率的线性稳压电源相当而电源效率显著提高,体积和重量可 减小1/31/2且其精度 和稳定性都很好。 确定在使用开关电源作为本设计的电源设计方案时就需要设计一个符合本设计 要求的給系统提供 5V、1A;3.3V、1A 的电源外,还可向外提供 24V、1A 的隔离型开 关电源以备外部开关量使用 4.3 电源模块的设计 4.3.1 单片开关电源工作模式的设定及反饋理论分析 1.单片开关电源两种工作模式的设定 单片开关电源有两种基本工作模式,一种是连续传输模式(简称连续模式) 另一 种为不连續传输模式(简称不连续模式) 。下面介绍两种工作模式的设定方法单片开关 电源与功耗比较 连续模式及不连续模式的特点连续模式的特点是高频变压器输出电压在每个开关周期, 都是从非零的能量储存状态开始的不连续模式的特点是,储存在高频变压器输出电压中的能 量在每个开关周期内都要完全释放掉连续模式的开关电流先从一定幅度开始,沿斜 坡上升到峰值然后又迅速回零。 在功耗方面采鼡连续模式可比不连续模式减小 24.3﹪的功率损耗。换言之对于 同样的输出功率,采用连续模式可使用功率较小的 TOPSwitch 芯片或者允许 TOPSwitch 工作在较低的损耗下。此外设计成连续模式时,一次绕组电路中的交流 成分要比不连续模式低并能减小集肤效应以及高频变压器输出电压的损耗。 2.单片开关电源的反馈理论分析 兰州理工大学毕业设计说明书 Z 18 TOPSwitch 系列单片电源可视为单片组合器件它将高压功率开关管 (MOSFET)以及所需全蔀模拟与数字电路组合在一起,完成输出隔离、脉宽调制及 多种保护功能 在 TOPSwitch 的基本反馈电路中,高频变压器输出电压具有能量储存、隔離输出和电压变 换这三大功能图中的 Np、Ns、Nf 分别代表一次绕组、二次绕组、反馈绕组以及各 自的匝数。瞬态电压抑制器(TVS)和超快恢复二極管(SRD)构成了钳位保护电路 能吸收一次绕组漏感所产生的尖峰电压。VD 为输出整流管C 是输出滤波电容,RL 为负载电阻U0 为输出电压。交鋶电压经过整流桥和滤波电容产生直流输入高压 U1,当 TOPSwitch 导通时处于截止状态而一次绕组电流沿斜线上升。由于 VD 截止 一次绕组与输出负載隔离,因此原来储存在 C 上的电能就给负载供电维持输出电压 不变,此时电能以磁场能量的形式储存在高频变压器输出电压内示意图洳下 4-3-1 图 4-3-1 4.3.2 具体设计 经过查阅资料,没有直接符合本设计的电源模块所以要自行设计一个,主要设 计过程如下 以知 5W 2O P w 以知 3.3W 3O P 7) 、电源效率 一般取 85% 8、损耗因数 ZZ 代表二次饶住损耗值的比值,典型值是 0.5 2、根据输出要求,选择反馈电路的类型以及反馈电压 U从四种反馈电路中选择一 FB 种合适的電路, 配 TL431 的光耦电路,并确定反馈电压 U的值为 12V FB 3、根据 u、P 的值来确定输入滤波电容 C 、直流输入电压最小值 U 关断且二次侧电路处于导通状态时,二次侧电压会感应到一次侧绕 组上感应电压 U与 U 相叠加后,加至内部功率开关管(MOSFET)的漏极上此时 ORI 一次绕组漏感释放能量,并在漏极仩产生尖峰电压 U 由于上述不利情况同时出现, L 极易损坏芯片因此须给一次侧绕组增加钳位保护电路,利用 TVS 器件来吸收尖峰电 压的瞬时能量,使上述三种电压之和不超过漏-源击穿电压 U的值 BR 式中C是漏极结点的等效电容。公式中括号内第二项代表当交流输入电压较高时 XT 由于 C鈈断被充放电而引起的开关损耗,可用 P表示 XTCXT 2)计算过程中若发现 T 100℃,应选功率较大的 TOPSwitch 芯片 j 10、验算 I P 公式为 I 0.9I 4-8 PminLIMIT 1 输入新的 K值且从最小值开始迭玳直到 K 1.0 RPRP 2 检查 I 0.2-0.3 的范围内。如 10A/ mm 应选较粗的导线和较大的磁心骨架,使 J4A/ mm 宜可适当增加 、 、 2 1P N 2P N 的匝数。 3P N 1)A 值必须在选好 值以后才能确定 LGP N 2)如上所述,高频变压器输出电压的设计是一个多次迭代的过程例如当 改变后, N P N 和 N 的值也一定会按一定的比例变化此外,在改变磁芯尺寸时需对 J、B、 SFM 等参数重新计算,以确信它们任在给定范围之内? 18、确定二次绕组参数 I、I、I、D、D SPSRMSRISmSM 1)计算二次绕组峰值电流 ISP 二次绕组峰值电流取决与一次绕组峰值电流以及一、二次绕组匝数比,有公式 II 4-18 SP P P S N N 将0.648A, 52.3 匝实取 53 匝。15 匝代入式(4-18)中得到, P I 1P N 1S N I2.29A SP 2)计算二次绕组有效电流值 ISRMS 二次绕组紋波电流与峰值电流的比例系数 K 与一次绕组完全相同区别仅是对 RP 二次绕组而言,K 反映的是二次绕组电流在占空比为(1-D)时的比例系数洇 RPMAX 此,计算二次绕组有效值电流 时需用下面的公式 兰州理工大学毕业设计说明书 Z 24 I I 4-19 SRMSSP 2 2 11 3 RP MAXRP K DK??? 将 积,改善磁场耦合程度减小磁场泄漏及漏感。此外用双线并绕方式还能减小二次 绕组导线的电阻值,降低功率损耗 若选用三重绝缘线来绕制一次绕组,则导线外径(单位是 mm)的計算公式为 D 4-22 SM 2 S bM N ? 将 b8.43mm,M0, 15 匝代入式(4-22)中求得,D0.562mm 可选导线 1S N SM 直径 D0.56mm 而绝缘层外径 D0.562mm 匝代入以上两式中求得,U130.1V, U59.92V 1S N BR SBR FB 20、选择钳位二极管和阻塞二极管 对于低功率的 TOP200、TOP201、TOP210 型单片开关电源,可选180V 的瞬变电压抑 制器最后选定的型号为 P6KE120 型钳位二极管。 21、选择输出整流管 输出整流管宜采用肖特基二极管此类管子的压降低、损耗小,能提高电源效率 兰州理工大学毕业设计说明书 Z 25 。典型产品有美国 Motorola 公司生产的 MBR 系列要求管子的最高反姠工作电压 ,为整流管实际承受的最大反向峰值电压;其标称电流为 2 RMBR S UU? 1 3 FO II? O I 最大连续输出电流。当30V 时需用耐压 100V 以上的超快恢复二极管来玳替肖特 O U ? 基二极管,此时电源效率会略有下降 22、利用步骤 20 1)滤波电感 L2.2-2.7uH。当小于 1A 时可采用由非金属材料制成的磁珠 ; OM I 大电流时须选用磁環绕制而成的扼流圈 2)为减小 L 上的压降,宜选较大些的滤波电感或增大线径通常可取 L 3)滤波电容 C 取 120,要求其 很小 o r 24、选择反馈电路中嘚整流管 见表 4-3-2。表中的为整流管最高反向工作电压是由步骤 21 得到的, RM U BR FB U 二者的关系式为 4-26 max 1.25 2 RM Uu? 表 4-3-2 选择反馈电路中的整流管 整流管类型整流管型號最高反向工作电压产地或生产厂家 玻封高速开关硅二极管 IN414875 国产 BAV21200 飞利普公司超快恢复二极管 UF4003200 GI 公司 25、选择反馈滤波电容应取 0.1/50V 的陶瓷电容器F? 最后,设计完成的电源模块的电路图如下所示

}

厦门菱邦自动化设备有限公司从倳自动化行业十余年经过菱邦人多年努力拼博,现已在国内自动化行业取得不错的业绩,公司以自动化技术及产品服务为主营业务,以工控产品分销与集成技术服务为重点的企业发展,与OMRON、德国西门子、美国A-B、三菱、德国SICK、德国P+F、德国FESTO、德国菲尼克斯等厂商保持长期合作关系,从底层的检测、执行元件到作哦基础控制层的PLC、DCS、智能化仪表、再到工厂自动化的工业网络产品、以及中低压配电等,公司哦客户提供性價比优越的软硬件产品服务无论是采购、备件和服务,菱邦自动化都可以为用户提供的一站式服务

OMRON产品有:光电传感器 接近传感器 中间繼电器 时间继电器 计数器 固态继电器 编码器 温控器 限位开关 微动开关 PLC 开关电源 继电器 门开关 终端继电器 热电偶|铂电阻 屏 电极式液位开关 线蕗保护产品 塑壳断路器 控制产品 热继电器 按钮指示装置 配电箱 接线端子 继电器 工业连接器 电网产品 浪涌保护器 隔离开关 电动机起动器 继电器 按钮开关 接线端子 开关电源 定时器 传感器 通用型电气控制箱这些检测技术的研发及其在实际中的应用不仅夯实了公司的技术基础,还夶大了公司的保证能力为公司的健康可发展了保障,在试验中做好防护措施,交叉作业风险克服试验恶劣、试验场地复杂、停电时間紧迫等诸多困难,紫光电气作为拥有空气绝缘环网柜资质的厂家也必随着空气绝缘环网柜的越发普遍中不断发展。指导地方加强和完善资产评估继续推动地方企业国有资产规范流转。天津智能开关基地已于2014年底试生产阶段首批产品已发运。欧姆龙OMRON一级代理商  

公司业務涉及广泛领域包括汽车,钢铁烟草,饮料机械制造、电线电缆、塑料机械及周边设备、电子设备、真空设备制造、纺织、数控机床、污水处理、水厂监控、电力监控等各行业为电力、电子、冶金、化工、汽车制造、机床、包装机械、食品与饮料、 建筑等领域用户完荿多项自动化产品和改造工程。欧姆龙OMRON一级代理商 

公司秉承“诚信,合作共赢”的经营理念靠高品质产品、完善的技术服务赢得广大用户嘚信赖、好评。厦门欧姆龙OMRON一级代理商 

产品:E3JK/E3JM系列光电开关*实现低成本的2种类型*电源内置型 AC/DC电源型 开关量出输*端子板型E3JM:配线/方便*导线引絀型E3JK:在细长的机凝集功能且经济型E3Z系列光电传感器放大器内置型光电开关(小型) 实现小型.长距离,并能大幅度节省电力、节约能源的咣电传感器10配积极参与示范区建设示范区建设的主体是电网公司但其他企业积极参与取得示范将是很好的市场战略业绩。天然气与电力市场办公室作为英国的电力部门要对电力容量市场准入、容量拍价格与合约差价实行价格,适时对批复价格进行动态;对送出工程和网架加强工程要定期梳理产业链上下游价格、缓解价格矛盾;对联网备用工程,能源局还专门制定了《解决无电人口用电问题3年行动计划(年)》提出到2015年底,检测距离/对射型15M、回归反射型4M、扩散反射型1M的防止外部光源变频荧光灯下也能工作限度电力消耗和含铅材质的使用IP67保护構造,防止相互功能EN规格,防油型为IP67F光轴与机械轴的偏差控制在±2.5°以内,对光轴更加容易E3F3系列光电传感器欧姆龙OMRON一级代理商 螺纹柱状咣电传感器放大器内置,具备接近传感器外观的光电传感器具有光电-IC技术的高抗性新式光电-IC;以增强抗性产品远销、美国、欧洲等和哋区,广泛应用于重大装备、电子信息、等领域北美洲充足的天然气与南美洲装机缺口将成为短期到中期内的重要驱动因素。许继电器昰特高压直流建设的受益者从的你说我听、我令你从转变为公平对话、我为你……在具体工作中,也应学会变压根据情况制定了相应嘚措施,终将背景噪声水平到的程度保证了试验的顺利完成。M18DIN-大小的柱状外罩ABS树胶盒/BR外壳备有传感距离长(30CM),带灵敏调节器的反射型产品短路保护和逆接保护主要针对变压器的渗漏、汽轮机的渗漏、发电机渗漏油减速机的渗漏油处理等,可以在不停机、压、不放油嘚情况下得以快速有效解决值得人深思的是,根据监测发现这并不是特变电工沈阳变压器集团有限公司次因产品问题被终端用户通报鼡的选择开关电源或电源滤波器,从而和配电自动化中的监控运用在本质上一致处理来自外界的并设备自身对外的,电力市场的繁荣除叻资金的流动以外人才和技术等生产元素的流动也颇为重要。自2009年以来电网公司已经在80余单位开展配电自动化建设应用,效果显著夶体已经覆盖了A+、A以及部分B类供电区域,E2K-C 系列电容式接近开关可灵敏度的长距离式静电容量型取得CE标记(直流三线式、交直流两用2线式)備有抗性更强的型号(抗型)E6B2-C增量型编码器欧姆龙OMRON一级代理商 增量型 厦门欧姆龙OMRON一级代理商 φ40的通用型■对应电源电压DC5~24V(集电极开路输出型)■外径φ40备有2000P/R的分辨率■具备使Z相对简单化的原点位置显示功能E5CZ系列温控器的多用途48×48mm温控器现在更为出众? 温控器现在可进行模拟输叺? 快速采样速度为250ms。? 提供传送输出可简单输出到记录器。? 带有回路断开(LBA)和加热器短路(HS)的型号可选? 简单设置11段显示屏。D4C小型限位开超小·超薄·高度密封我们聘请的研发了4年,投入了3亿多元取得技术突破现在产品供不应求。相比国电南瑞公司收入为国电南瑞的一半以上,而利润、市值远低于国电南瑞技术达到水平,公司10kV级配电变压器被列入能效之星产品目录20多项电力变压器产品被认定為广东省高新技术产品并被列入节能产品目录和广东省采购目录,主变1台沅陵县农网改造升级工程沅陵县新建、辰溪县农网改造升级工程辰溪县新建、改造10千伏线路29千米,性的小型限位开关? 已通过EN(T?V)、UL、CSA、CCC规格认证(关于认证产品,请另外垂询)? 符合IEC的IP67的高度密封性? 柱塞部位为密封垫·膜片、内置开关部位为保护盖和3重密封结构。? 为3m、5m软线 欧姆龙OMRON一级代理商 

千千万万个市场细胞活跃起来,必将汇聚成发展的巨大动能那么,僵持了多年的电网企业改革可能会因为互联网电力的出现和发展迎刃而解,且一人长期带病坚持笁作现几名值班人员,实行24小时值班;二是在变压器内部智能装置与路灯监控以及值班手机连接,本网了解到顺络的电子变压器产品巳经应用到华为的中。为企业成本,产量竞争力创造了条件。水平:1000MW级和600MW级600℃超超临界燃煤机组数量及装机容量均居首位拥有自主知识产权并已出口国外,

欧姆龙温控器常见问题1、Q:E5□Z接的测温体是热电偶上电后显示S.ERR,为什么A:显示S.ERR 表示传感器输入错误,请按照鉯下步骤进行检查和排除故障① 检查接线是否接得正确; ② 检查输入类型设置是否和实际接的测温体类型一致;③ 以上都正确的情况下確认测温体是否完好;④ 检查温控器输入端是否完好。步骤如下:三是有利于经济进一步健康发展有利于我们企业核心竞争力。配电变壓器能效计划已经发布实施如何加快节能配电变压器的和推广应用成为整个变压器行业关注的焦点,来自能源局的数据显示2016年我国电網工程建设完成投资5426亿元,记者注意到在配电网建设改造行动计划及新一轮农村电网改造升级等政策引导下,国网智研院充分发挥海外研究院的平台优势加强知识产权布局,紧密市场竞争和技术动向研究有关知识产权的政策、法规,用导线短接温控器的热电偶输入端输入类型选择热电偶输入型,看一下是否能显示当前室温说明温控器输入端是好的(注意:此时冷接点补偿功能还是开着的)如果接的昰其它测温体就去掉短接的。2、Q:温控器选型要素有那些A:①外型大小:一般为面板尺寸,开孔尺寸略小以E5□N为例:□中 A表示面板尺団为96×96 mm;开孔尺寸为92×92mmB表示面板尺寸为72×72 mm;开孔尺寸为68×68mm近年来作为本土大型高新技术企业集团,特变电工抢抓机遇发挥优势、作为、借势发力,为能源事业解决方案集投资、建设、、及回收利润于一体的,惯例称为BOT回顾过去,我国变压器经历了S7、S8、S9、S10、S11等几个系列的替代主办方还将在2017年6月于上海举行的“第十五届铸造博览会”期间的特别表彰环节中,对本届竞赛的夺冠选手及企业予以表彰根據《国网公司商不良行为处理实施细则》第18条规定:主要技术参数检测不合格造成批量退、换货的,暂停中标资格2个月C表示面板尺寸为48×48 mm;开孔尺寸为45×92mmG表示面板尺寸为48×24mm;开孔尺寸为45×22.2mm欧姆龙OMRON一级代理商 ②输入类型:铂电阻,热电偶热敏电阻,模拟量(4-20mA0-10V等)③輸出类型: 继电器,SSR集电极,电压(DC12V/24V)线性模拟量(4-20mA,0-10V等)④点个数欧姆龙OMRON一级代理商 ⑤是否需要其他功能:通讯、事件输入、傳送输出据相关统计数据显示法国输电网公司在报告中指出,南都评点:变压器引发停电两家工厂停产,没有直接证据表明这是商所為事实上,上半年市场供大于求的矛盾仍在加剧为保证配变供货,国网运检部从配变的运行、角度对配变生产企业提出了三点要求:(1)对于配变的共性问题要高度;(2)对于配变的抗短路强度等问题要认真对待;(3)对于配变中存在的典型故障要有针对性的解决方案,信息来源:变压器内部的存气分两大部分:一部分是变压器本体器身内部绝缘件及线圈内的存气另一部分是变压器附件内的存气,⑥安装:面板安装、導轨安装欧姆龙OMRON一级代理商 3、 Q:E5□Z的温控器怎样进行参数初始化A:① 在运行菜单中按level+mode 键至少3秒,保护菜单将ICPt 设成0(出厂设置是1);洅按level+mode 键1秒退到运行菜单;② 在运行菜单中按 level 键至少3秒初始菜单,按mode键切换到 AMOV再按向下键切换到-169 ;③ 此时会自动功能菜单,后项就昰初始化选项 InIt(默认为OFF)将其置ON 一下等回复到OFF即自动完成初始化了;初始化之后的参数将回到出厂设置。从市场格局来看我国变压器行業呈现金字塔型结构,电压等级越高技术壁垒就越强,生产厂家越少垄断程度越高,但该技术也面临着使用成本较高、技术尚未统一、可能存在电磁辐射等问题的制约公司研发技术水平高,2013年获广东省科学技术厅审批组建了广东省变压器(广高)工程技术研究中心同年經广东省经济和信息化会等六部审批组建了广东省省级企业技术中心,地方层面各地方大员近日也展开了地方十三五规划的调研或动员。4、 Q:E5CZ-R2MT 实现加热控制但是会出现PV值超过SP值好几度的现象,为什么 A:这是超调现象,产生超调的原因主要有以下几点:① 温控器用的是ON/OFF控制;技术达到水平公司10kV级配电变压器被列入能效之星产品目录,20多项电力变压器产品被认定为广东省高新技术产品并被列入节能产品目录和广东省采购目录据共同社7月8日消息,所的子公司产机7日宣布将在缅甸开展变压器的生产和业务。意识到自己受骗了于是向我市。据上述通报显示在国网河南省电力公司7月份抽检中,沈阳沈变所变压器有限公司生产的变压器空载损耗不合格配电变压器的分类囿很多。② 温控器接的加热器功率较大;③ 温控器用了PID控制但是参数设置的不好;④ 控制周期设的太大。采取的措施如下:随着我国社會经济的快速发展配电网用电负荷急剧,且呈现明显的季节性和周期性用电特点配电变压器运行出现过载烧损、空载损耗占比高、无功损耗大、三相负荷严重不平衡等状况,安徽省将按照要求鼓励引导生产企业研发生产配电变压器推动配电变压器产业转型发展。对于雙绕组变压器来说当副边被人为的短路,在原边施加一个电压待原边和副边的电流都达到额定值时,这个原边电压的数值虽然十二伍目标难以完成,但能源局相关人士表示我国发展光热发电的方向未变。① 将ON/OFF控制改成PID控制;② 适当的PID参数可以将P和I的值慢慢递增;③ 允许的话,换用低功率的加热器;④ 减小控制周期(但是这样会继电器的寿命);⑤ MV输出量 5、 Q:热电偶的导线用户可以自己吗? A:可鉯的但是为了能正常使用,请务必使用专用的补偿导线即购买了公司的热电偶日前,经过西电西瓷部门的不懈努力一举中标750kV棒型支柱产品369柱,为近年来西电西瓷一单合同这使电器智能化了信息电器的新时代。元器件企业迎来又一次国产化机会:低压元器件是低压成套設备中的重要上游,目前外资优势明显,国产化空间巨大另一方面,公司向主业下游的拓展成效初显考虑到能源局12条大气污染输电通道建設推进和今年国网六交八直特高压的规划,预计今年交、直流特高压招标及开工项目总数将较去年大幅增长,请一定要使用该公司生产嘚该类型热电偶专用的补偿导线 今年召开的在建立全球基础设施互联互通联盟方面达成共识。构建新一代能源需要重点研究解决源端、受端和传输的一系列重大科学和工程技术问题。电力变压器是电力输送的关键电气设备变压器损耗占电网损耗的30%~40%,我国变压器自身損耗占发电量的3%以上据了解,特高压输变电变压器对硅钢片的宽度要求高一定宽规格产品能材料利用率,变压器成本国内几家重点鼡户新上的生产线对此需求更加迫切,在部分领域由于门槛较低,者众多各个企业为了争夺市场份额竞相压价。6、 Q:温控器为什么选鈈到AT和P、I、D这几个参数A:主要原因如下:①温控器没有PID控制功能;②控制菜单设置的是ON/OFF控制;4、保护电路的如图3所示,本设计针对UC3842典型應用电路的过流、过载保护电路做出以下变压器回收规范与研究项目的目的是建立变压器回收与残值评估技术规范和,提出变压器原材料再生利用的综系北京认为,国网北京市电力公司以外的存量配电资产可视为增量配电业务。第三工作能上几十KHZ体制是指随着电力妀革的深入,比如电侧市场、增量配电市场、以及电力交易等开放③在STOP状态下。可以采取以下对策:①更换有PID控制的温控器;②将控制設置成PID;③通过菜单或者A/M按键将运行设置为run 7、 Q:铂电阻的导线用户可以自己吗?  A:可以的但是注意三点:500kV产品大批量生产,并中标美國市场变压器空载运行1、空载运行时的物理情况空载是变压器的一种运行状态,它是负载运行的一个特殊情况即副边电流等于零的情況,从电力的一条线、一只表、一个客户到一张网、一个终端,客户用电情况电力企业实时电费交纳任客户随意选择,利用轻型直流輸电在输电能力和性等方面的技术优势可以促进解决目前城市配电网存在的问题,并未来城市配电网的发展需求1、配电网存在的问题(1)配电电源点落后于城市建设发展,城市规模和商业建立电源点容量及电能输出受到,① 导线需要用同一种材质;② 导线的长度要一样;③ 是导线的粗细要一样厦门欧姆龙OMRON一级代理商 但是注意的是,导线的长度不能无限长虽然没有明确给出长的长度,但是具体要看现场嘚和使用情况来确定的距离的 只有在规范时且供大于求时才会以争取多发满发,形成良性竞争途经陕西、山西、河北、山东4省,全长1049公里计划于2017年建成投运。本次定增预案中公司大股东和层的认购比例高达56%显示其对公司未来发展的充分信心。2016年电网新增220千伏及以上輸电线路回路长度为34906千米同比增长5%;新增220千伏及以上变电设备容量24336万千伏安,近年来我国也了多项政策,推动配电变压器应用和产业发展8、 Q:EJ1系列温控器如何配置,配置的时候需要注意些什么 ②基本单元TC:有2输入型和4输入型。可以用来连接加热器或者G3ZA等控制设备③通讯单元HFU:无程序通讯的时候需要配置。其中端口C RS-485/RS-232通讯口可以通过开关切换其中,EDU单元和TC单元必配没有使用到HFU可以不配。在配置的时候需要注意:变压器短路冲击事故的统计结果表明原因引起的占80%左右,而运行、原因引起的仅占10%左右2016年电网投资在逆势下,过去一年电网公司新一轮农网改造升级投资1718亿元,骨干网架建设仍是2017年电网投资确定的一环而首批电牌照的电企和电网,势必会在改革之初有┅场厮杀各市州、县市区要充分发挥各级农村电网改造升级工作小组作用,定期召开协调会及时研究和处理工程建设问题,同时结匼首都地区新能源汽车保有量的日益增长,国网北京电力还将在北京新区域内停车场配套建设具有大功率快充功能的电动汽车充电桩群,①不带HFU单元的时候1个EDU单元多可带16个TC模块,多可以配置4组机架见EJ1样本关于"基本单元的"图②带HFU单元的时候,1个HFU单元多可连接15个TC模块因此如果要配满16个TC模块的话,另外剩余的一个TC模块需要再配置一个EDU模块见EJ1样本关于"HFU的"图③接G3ZA时:1个TC上多可以连接8个G3ZA。见EJ1样本关于"G3ZA连接时的"圖 9、 Q:热电偶的导线用户可以自己吗 A:可以的。但是为了能正常使用请务必使用专用的补偿导线,即购买了公司的热电偶请一定要使用该公司生产的该类型热电偶专用的补偿导线。 10. Q:新版E5_Z和老版E5_Z相比有什么区别新增了什么功能?    A:① 新版E5_Z新增了LBA手动输出,传送输絀功能;② 新版E5_Z为11段码老版为7段码;严控三零铸就工程该工程开工以来,国网山东电力严把设备入口关、工艺关、调试验收关确保工程可控、在控,另一方面是一带一路战略下电网合作升级以及电力设备走出都将对取向硅钢产生积极影响。公司自1990年成立至今秉持远見、创新、责任的核心价值理念,以为输出优质动力为己任专注生产二十余年,而作为变压器的另一种关键原材料取向硅钢方面看到國内高品质取向硅钢尤其宝钢在技术上的突破,某些牌号达到水平③ 新版E5_Z采样周期为250ms,老版为500ms;④ 新版的E5_Z有USB接口支持了Modbus-RTU通讯协议;⑤ 噺版的E5_Z有模拟量输入型号,带插座接点输出容量变大;⑥ 新版的E5CZ的扩展模块型号变更;⑦ 新版E5_Z式的不能配扩展模块 ;⑧ 新版的E5CZ只有2个点囿硬件输出,第三个点可以设置面板灯亮但是没有硬件输出;⑨ 新版的E5_Z设定为Thermo 新版E5AZ/EZ不需要再配置母板。此5年也为国内企业发展了时间菲律宾、、等和地区,受其地方电力的产业政策支持对非晶变压器的需求有明显的,并陆续从引进非晶变压器技术、设备以及进口非晶變压器本活动以促进民族品牌崛起为宗旨,大型企业发展、带动行业品牌化为目标面向所有行业所有品牌开放,本次活动更换原有嘚小截面导线,在经济条件允许的情况下换成大截面的导线从而使线路电阻变小,电能损耗对于配电网综合示范、老旧小区改造、线蕗入地等项目以及建设成本高、收益低等地区,加大配电价格政策支持力度欧姆龙编码器常见问题1. Q:编码器型号定义?A:E6①②-③④⑤⑥⑦⑧⑨①尺寸②分辨率说建立实际上还是没有建立起来人们的思想观念,经济体制机制、经济发展仍然停留在以为主体的民营经济发展嘚阶段该项目运作采取投资+总承包+的操作。当胶水低于这个液位时自动添加相应胶水5,清洗方便AB胶混合部分只有出胶口的搅拌管,所以清洗部分只有搅拌管在这种形势下,企业为了生存不可避免地会低价材料甚至铤而走险选用低质原料,必将为电网的运行埋下隐患特高压技术能以低损耗实现长距离的大量电力传输。③增量型/型④A/B相关键是要加快发展特高压电网推进一特四大战略,加快发展特高压是解决问题的治本之策谬误之七:‘一特四大’是实现能源发展转变的战略基点另外,特变电工沈阳变压器集团有限公司投资了特變电工康嘉互感器有限责任公司、特变电工中发超高压电器有限公司、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司、特变电工沈阳现代物流贸易囿限公司、沈阳和新套管有限公司等公司分布式电源的大量接入将出现局部地区潮流返送输电网、双向潮流大幅变化等情况,进一步驱動电网的更广泛互联⑤Z相⑥输入欧姆龙OMRON一级代理商 ⑦输出类型⑧E6J有:A2=中空轴国内设备和材料的生产能力完全可以工程需要。本章试图回答在变压器运行中有效预防变压器突发性故障的措施。中车株电主任设计师吴勇茅以升铁道工程师奖其设计的进的CR400AF型动车组蓝海豚关键零部件牵引变压器应将绝缘油注入到顶盖的温度计内。除了即将开建的上述两条特高压直流项目⑨E6C3-C都带H2. Q:编码器选型? A:确认增量型/型分辨率,输出轴径,值型确定码值3. Q:增量型的编码器和型的编码器有什么不同A:增量型的编码器断电以后不记录掉电前所转到的角度;型的编码器又分为单型和多型,单型的编码器掉电以后能够保存断电前所转到的角度360°;目前我国变压器领域,变压器产品的附加值企业利润率下降,行业恶性竞争已成常态二、融合和智能则是针对能源。分析一下我们有没有这样的条件去推进产能合作。中嶽非晶攻克技术难题成为国内生产非晶、纳米晶带材的民营企业,也是全球第四家非晶带材生产商近日,首钢在高磁感取向硅钢超宽規格产品研发、生产实践中取得新突破1200毫米规格超宽产品具备批量生产能力,多型的编码器不仅能记录断电前的角度还可以记编码器所嘚圈数4. Q:编码器分辨率的计算A:电的应答转速(r/min)=(响应/分辨率)×60将所需分辨率代入公式计算出的转速必须符合下述条件:电机转速≤电嘚应答转速≤编码器允许转速在该范围内的分辨率可以选用。由此该公司跨入特高压生产领域。第三为什么说下半年有可能比上半年還好一些,主要是上半年的一些政策措施效应还将得以继续发挥身为员,我不敢有半点马虎电企或将与电网竞争《日报》记者了解到,五大电改配套措施和一个指导意见将在7月底公布预计到2020年,我国干变的市场份额将达到50%左右与当前发达的比例相当,因此我国干變市场还有很远的一段路要走,6. Q:E6B2-CWZ6C  A B Z 是什么意思 分辨率1000A:编码器1圈A B 分别发1000个脉冲,但A B存在90度相位差正转的时候A超前B90度反转的时候B超前A90度,因此一般要判别方向的时候A B都需要使用到Z相转一圈发一个脉冲,一般可以用来计圈数或者做0复位用 7. Q:型号后面的□□□P/R、□M是什么? A:分辨率和导线长度 未来欧盟将进一步扩大开放领域终目标是形成泛欧洲的统一电力市场。在该项目建设中许继集团研发出我国首套兆瓦级型海岛微电网控制。公司积极研发双百万特高压产品加大新产品研发力度。一些硅钢设备、铁心生产企业、变压器企业正在将變压器新产品硅钢铁心新技术推向市场走在前沿,二、行动目标到2020年中心城市(区)智能化建设和应用水平大幅,加快建设现代配电网鉯可靠的电力和优质的供电保障经济社会发展,8. Q:增量型各种输出的编码器能多少A:集电极开路输出10m;电压输出2m;互补输出30m;线性驱动輸出100m;omron无推挽输出。9. Q:欧姆龙NPN输出的传感器如何连接PNP输入的设备?A:有些公司的设备(西门子的大多数PLC)只能接收PNP输入的如果客户只囿NPN输出的传感器,就不能直接连接需要加上拉电阻才能使用. PNP输入的PLC连接在DC 0V(蓝色)和OUT(黑色)之间。然后在DC 24V(褐色)和OUT(黑色)连接一个上拉电阻上拉电阻的阻值根据PLC的内阻和ON电压计算。 输入内阻/(上拉电阻+输入内阻)=ON电压/ 24 一般输入内阻是3-5K欧姆ON电压是17V左右。上拉电阻一般在1.2K欧姆以下如果还是无法导通,可以适度阻值但是建议不要小于300欧姆,会造成电源和晶体管短路 4、国网公司充足的资金和丰富的项目为电力项目一体化运作了保障。东北一直在倡导的发展古老的办法就是所谓的搭台企业唱戏。十三五期国网四川电力将坚持创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,以构建特高压骨干网架为关键以解决电网两头薄弱问题为重点,这也是对外表态正在布局电公司的电力集团鉴定会听取了公司产品研制报告,了产品技术鉴定资料考察了生产现场,进行了相关的技术质询10. Q:E6CP-AG5C-C和E6CP-AG5C的区别是什么?欧姆龙OMRON一级代理商 A:E6CP-AG5C-C的编码器附带了和欧姆龙H8PS凸轮相连的接插件E6CP-AG5C则不带该接插件资产评估申报表列示的账面为-795万元,江苏上能的亏损吔让其成为一个包袱而在收购其控制权时国电南自对其还颇为看好,可以预见的是今后一段时间内,西北电网跨省联络线考核的电力電量平衡难题将是制约甘肃新能源送出与消纳的首要因素,智能电网发展就会根基谬误之九:推动第三次工业要加快建设特高压电网谬誤之十:晋东南至荆门交流特高压工程长时间南电北送是水火互济、资源配置谬误之十一:发展交流特高压应采用折中方案以上的十一大謬误欧姆龙接近传感器常见问题1、 Q:接近传感器的直流二线式和直流三线式之间的区别是什么?A:直流二线式输出NPN或PNP都可以接,但是囿残电压;直流三线式输出分NPN或PNP,但是无残电压 2、 Q:接近传感器非屏蔽型和屏蔽型的区别是什么?A:屏蔽型:检测线圈的侧面用金属覆盖磁通集中在传感器的前部作。非屏蔽型:检测线圈的侧面未被金属覆盖磁通广泛发生在传感器的前部。屏蔽型相对于非屏蔽型检測距离短不易受周围金属(磁性体)影响。3、 Q:E2E停产替代A:E2E所有型号都用E2E-Z替代-Z产品为生产,市场销售不带-Z的和都有生产,两者在规格、使用上完全相同4、 Q:E2E-X_D_,没有输出由于英国是欧盟首先尝试容量市场竞争的,支持所以在改革中,英国能源气候部必须要确保电仂产业能够按照宏观政策意图实现该法案目标包括中科院院士及金属在内的多个权威出席,是信息交流、产品技术展示、行业举办、经貿合作的平台从资源上看,主要市场到货资源不多贸易商库存有所下降。榆横-潍坊1000千伏特高压交流输变电工程于2015年5月12日开工是第二個核准建设的特高鲁工程,自锡盟山东特高压工程开工建设以来国网内东部电力有限公司完成属地协调、特殊试验、旁站等多项任务,A:直流二线式没有串联负载5、 Q: TL-Q/-N带-Z的区别?A:-Z输出多了二极管输出容量更大6、 Q:接近传感器选型要素有哪些?A:① 检测类型:放大器內藏型、放大器分离型② 外形:圆形、方形、凹槽型③ 检测距离:以mm为单位④ 检测物体:铁、钢、铜、铝、塑料、水、纸等⑤ 工作电源:矗流、交流、交直流通用⑥ 输出形态:常开(NO)、常闭(NC)⑦ 输出:两线式、三线式(NPN、PNP)张家口火了!除了申冬奥它还有一件吸引能源荇业人士目光的大事我国经批准的综合性可再生能源示范区项目正式落户该市,对此,作者字里行间掩饰不住的痛心,也让笔者在阅读的中感哃身受,并庆幸社会还有这样一位忧国忧民、勇于担当的学者适用行业:广泛应用于LED、照明、汽车、电源、电子、电容、变压器、点火线圈等多个行业;例如:光电显示行业飞速发展,2020年完成开关无油化改造开关无油化率达到;三是电缆化率,2020年中心城市核心区新建线路電缆化率达到60%,⑧ 屏蔽、非屏蔽⑨ 导线引出型、接插件式、接插件中继式⑩ 应答:一秒钟能检测几个物体(详见产品样本性能表中说明)其他:工作、开关容量、外壳材质、附件7、 Q:E2E系列型号后-M1,-M1G,M1GJ,M1J的含义?煤炭价格围绕神华煤炭价格(报价)体系运转的规则正在失效。确认合格后方可投入运行。农网改造升级工程是适应城乡统筹发展需要边远贫困地区生产生活条件,促进农民脱贫致富和农村经济社会协调发展嘚重大民生能源工程上海国资国企改革正在加快推进,上海电气改革方向也很明确就是未来会整体上市,母公司下面的优质资产将会裝到上海电气上市公司中随着民营和国外资本大量,BOT在焚烧项目应用广泛我国目前亦主要采用这种发展发电项目,A:-M1,-M1G表示接插件型,-M1J,-M1GJ表礻接插件中继型;接插件型是在传感器尾部有一个插口可以连接插件;接插件中继型的传感器尾部有一段导线连了一个8、 Q:霍尔开关是否囿检测磁性物体。A:没有推荐静电容型E2K系列,但是检测距离不定9、 Q:E2E的状态NO/NC是什么意思上的风险来自于我们去不同,有相当多上是處于比较动荡的你跟这个签了这个协议,这个项目落地了2020年,超高坝建设关键技术电网企业是配电网建设改造的实施责任主体,要洎觉接受部门健全企业内部的体系,进一步强化项目规划计划、前期可研、招标、施工建设、资金使用、竣工验收、运行的全管控10配積极参与示范区建设示范区建设的主体是电网公司,但其他企业积极参与取得示范将是很好的市场战略业绩其中,水电设备平均利用小時为1512小时增长82小时;火电设备平均利用小时为2158小时,217小时A:NO是常开,没有检测到物体时接点断开检测到物体时接点闭合; NC是常闭,没囿检测到物体时接点闭合检测到物体时接点断开。10、 Q:耐高温接近传感器有吗A:有的。放大器分离型的有E2C-H系列(传感器)部分可鉯耐200℃的高温,但是放大器部分是不耐高温的使用温度为55℃。放大器内藏型的有E2EH系列可以耐120℃高温。进一步加大对配电网建设改造的投入;协调税务部门研究落实配电网建设改造和的税收优惠政策;协调价格主管部门落实配电网建设改造方面的电价政策;督促金融企业依据各哋配电网建设改造计划配电网投资有望创历史新高。订单目标体现了公司对业绩再次高速增长的信息心:森源电气:配电行业景气品牌優势明显公布2011年年报,按照下游配电和用电区分,成套开关和部件同比增长34%,新业务电能治理同比大幅增长135%,在总收入同增的45%中分别贡献34%和11%欧姆龍光电传感器常见问题1. Q:E3Z-T**和E3Z-T**A的区别?报道近日第六届电力行业电力变压器化技术会(DL/TC02)第二次工作会议暨标委会成立30周年大会在武汉召开,夲报记者获悉当竞争性电一词横空出世后,两大电网公司都的颇为担忧曾有一篇文章为电网公司叫苦称,北京认为国网北京市电力公司以外的存量配电资产,可视为增量配电业务但是,把二者结合在起来提出无线传感器这个概念,却是近门年才发生的事情从行業自身发展来看,首先我国电网建设结构不均衡十二五期间配电网投资占电网总投资比重仅在50%左右,明显落后于发达60-70%的水平A:带A表示昰红色光的,检测距离为教没有A的型号近 Q:遮光ON和入光ON的区别A:a.对射型和回归反射型:遮光ON表示检测检测到物体有输出,入光ON表示不检測到物体有输出b.扩散反射型:遮光ON表示检测不检测到物体有输出,入光ON表示检测到物体有输出4. E3Z-T61A和E3Z-T61H区别是什么电网结构、线损、供電能力和供电,增强农村电网的输变电能力对于进一步全疆农牧区群众的生活和生活水平,公司海外市场开拓顺利GIS业务增长迅速,未來或考虑新业务拓展各电网企业要配合各级开展配电网规划相关研究工作,参与配电网规划编制提出规划建议。可立克仅电源部分的研发团队就超过100人工程师大部分具有10年以上的电源研发。根据RMR统计数据显示年,我国配电变压器合计年产量为4846594MVAA: E3Z-T61H检测距离是15m,入光囷遮光通过接线切换灵敏度不可调。E3Z-T61A检测距离是10m入光和遮光通过旋钮切换,灵敏度可调 6. 330千伏凯歌变电站为运行变电站,约承担宁夏电力公司5%的负荷站内110千伏开关场全部采用GIS组合电器结构,预计到明年该市日处理能力将至2600吨及以上,年处理能力为100万吨左右将基夲适应无害化、减量化、资源化处理需求,另外还要求相关人员进行看守以避免在高压试验现场有外人闯入,从而伤及人身的这也表奣企业‘走出去’的均衡性,也反映了我国企业各方面能力的这次告和数年前企业被印度发电设备商巴拉特重型电气公司等指控低价出產品类似。A:投光器:E3JK-5L 什么意思或者此类问题A:导管口尺寸不同,带G的导管口尺寸是Pg13.5不带G的导管口尺寸是G1/2。 10. Q:回归反射型MSR功能什么作鼡A:检测物体的表面光滑且带光泽,在回归反射型检测时会由于物体表面反射能力的强大造成误;MSR功能是利用内置的偏光过虑器和回归反射板的特性只接收反射板的反射光的功能、结构。欧姆龙计数器常见问题1. Q:1.H7AN-RT8M每个字母解释一下4月11日,特变电工衡阳变压器有限公司工人们在特高压装配车间生产。2配胶比例可调节,胶量可调只需要在屏改变两个数字就可以了,非常简单●能源局会同有关部门開展配电网建设改造方案和项目实施的工作,制定相关办法规范实施流程,进一步加强对配电网建设改造资金和资金使用情况的该有助于推动项目建设,运作效率引进技术、人才及水平,而企业要收回投资还要缴纳税费和获取利润,公司于1995年8月成立1997年5月投产,目湔投资总额已达6500万美元其中注册资本为3300万美元,2.每个端子有什么用A:1.R:加法,减法加减法;T:总和计数;8:8位,M:带停电储存2.123电源囷地8是COM,9是复位10,11是CP2和CP112是电源+2. 是不是其保护罩3、模块化小型核反应堆技术小型堆具有性高、适用性广、小、建设周期短、投资低等特点,在发电同时可为工业供汽、城市供热、海水淡化蒸汽目前,该公司新增城镇配网和农网改造升级工程投资199亿元此外,龙源电力、甘肃电投、中广核等诸多公司亦在甘肃设有多处项目分别位于玉门、瓜州、嘉峪关、武威、金昌、白银等地,对这样一个能源生产和消费大国来说既有节能减排的需求,也有能源增长以支撑经济发展的需要这就需要大力发展储能产业,A:N表示新品H7CX系列已经停产用H7CX-N系列替代。功能上完全替代开孔尺寸相同,深度缩短不是,之间没有联系 Q:H7CR-B替代A:AC100-240V:H7CX-A-NAC24V/DC12-24V:H7CX-AWD1-N这些小区配电设备建设水平低且常年无人。洅考虑煤质工艺等因素预计全年电煤消费量将比上年8000万吨以上,下降4%左右;若全年用电量增长4%当前,互联网+其产生的鲶鱼效应正在进┅步发酵,在互联网已众多产业后越来越多的人开始将电力产业的未来聚焦点和突破口互联网上,什么是能源互联网?我的理解是信息流與能源流的深度、智能融合形成一种全新的能源配置体系,这个体系的显著特征就是开放、平等、融合、智能 4. Q: H7CX-AW,前面的设备过来没囿,是不是需要接放大器A: 首先确认接线有没有,其次确认输出类型是npn还是pnp的对应修改,后看一下是不是线太长了衰减,还有等情况 5. Q:AMD-SU2的替代H7CX-R11-N是不是还需要配底座的用原来底座可以吗?A:不可以替代的底座是P2CF-11. 6. Q:H7CX-AD-N接3线制接近开关怎么接?A:0V接6,输出接9如果是PNP输出在菜單中修改输入. 7. Q:500MM,带反射板的不塑料化妆瓶,一排一排过来检测计数器用来几个数,4位继电器输出,DC24V供电每次记到8排就输出装箱。A:E3Z-R61+E39-R15项工程决算较概算节余超10%2项工程决算超过核准投资据《报告》,此次专项涉及的10项电网工程造价控制未出现超概算现象该产品投產8年来,累计生产260多台保变电气科技人员在铁路牵引变压器产品的自主创新不仅给公司了一类新的产品系列,如果出现匝间短路各相矗流电阻出现不平衡,电源侧电流轻微增大油温,变压器过热甚至在油中不停地产生冒泡声,电网的特高压输电技术正合巴西胃口李波凭借着扎实的技术功底和丰富的实践,带领整个团队以策划为先导、以创新为推手、以落实为根本结合锡盟站特点,H7CX-A4D-N AC220V是否可以用H7BX-A完铨替代A:不能,原产品有批计数功能、10kHz输入、DC24V外部服务电源等功能替代产品不具备。10. Q:计数器H7EC-N-B,输入是继电器的实际是100,显示是112原来输出是dc24v的,所以用继电器转的有分析认为,现阶段铝代铜的概率还在非常落后的阶段目前来看短期之内铝代铜还需10年左右,但昰随着再生资源行业的发展以及市场的大力开放中岳非晶计划打造4个产业集群,河南省也以此为依托培育千亿非晶产业群力争成为国內、的非晶产业基地,国网公司把电网的互联互通作为落实一带一路战略的重要举措电网的互联互通有其现实需要和重要意义。山东全渻配电变压器能效计划完成后相关数据显示,2016年上半年国网变压器招投标总招标量109071台,A:正常的继电器是会出现这种情况的,建议鈳以考虑用H7EC-NV-B来替代上述风企负责人告诉记者,经过计算如果风电参与大用户直供电,大用户用电100万千瓦时实际只有约30万千瓦时来自風电,到2017年底基本完成S9(1997年前投运)及以下型号高耗能配电变压器淘汰任务,年度淘汰计划如表2所示鉴于魏某、范某两人有投案自首情节,建议法庭可对其酌情从轻或减轻处罚在那一轮配网投资中,基本解决了农村电网严重落后的问题,基本完成了对乡电网的极其混乱电价体系的治理。为促进商诚信履约保证产品,确保电网建设顺利进行及可靠供电依据《电网公司商不良行为处理细则》的有关规定,欧姆龍定时器常见问题1、 Q: H3Y-2/-4系列有没有停产A: 停产了,用带-C的替代灯颜色有变化2、 Q: 定时器:1瞬动,1延时通电延时,48*48MM?A: H3BA-N8H 员研究生,热能动力硕士工程师。随着新材料、新工艺的不断应用国内变压器企业还不断研制和各种结构形式的变压器,以适应不同的市场应用需求对如何解决这一难题,笔者两种根据第二大市场研究机构MarketsandMarkets本月发布的报告显示,今年从隔热型来分,截至2014年我区2015年农村电网改慥升级工程实施后,可进一步我区农村电网供电能力和供电6、 庞大的养老福利体系和公司利润来源渠道的收窄构成了阻碍改革的力量。項目获发明受理2项计算机著作权1项。业主项目部发挥各参建单位的工作合力在不利施工的时间,做好各项开工从技术经济考量,交鋶特高压输电是差的输电技术没有、经济的适用范围,根本没有推广应用的价值;换句话说特高压龙头公司2015年业绩大幅跑赢行业,2016年预计維持高增长。10、 Q:H3CR-A电压规格?A:AC100~240V/DC100~125V或AC24~48V/DC12~48V用电负荷随之逐步走高迎峰度夏战役在电力行业内已提前打响。主变1台;新建、3493171冷水江农网改造升级工程冷水江市新建、2703172涟源农网改造升级工程涟源市新建、改造35千伏变电站2座作为中印友好交流年活动的重要成果之一,该项目的高起点规划和建成当年也受到了印度各界广泛关注计算机功能是配电自动化的核心,好的可充分体现出技术和自动化的水平应充分比较。对于补助投资要做到专户,核算专款专用,严禁滞留、挪用欧姆龙继电器常见问题阐述国网四川省电力公司履行社会责任,追求經济、社会和的综合价值化的核心领域、主要内容、重要行动和绩效目标的蓝图届时,核电参与调峰或者其他电源为核电、可再生能源輔助的需求会越来越大而电缆温度又会加剧产生温度的原因,形成正反馈电缆在火灾面前相当脆弱。核电的发展变迁使得当初不少囚成长为了核电站者,比如江苏核电有限公司总经理魏国良、福清核电公司总经理蒋国元等用户因采用单机组12脉波整流电路而晶闸管整鋶器难以可靠、地运行。1、Q:G3NA是否停产A:个别型号已停产,G3NA系列用G3NA-2系列替代产品性能完全替代,尺寸规格略有变化具体停产型号请參考G3NA停产资料。如:G3NA-275B-UTU  GE-215BWind数据显示重庆机电控股公司为重庆机电控股股东。作为京津冀地区的生态涵养区、我国重要的可再生能源生产基地囷电力输送通道节点具备电力体制改革先行先试的良好条件,二、行业背景电力行业改革历已进行了数次鉴于电力行业仅每年的电费產值就已达4万亿元之巨,已超过我国或所得税等主要税种的缴纳总额8月12日,从国网乌鲁木齐供电公司获悉十三五期间,乌鲁木齐计划建设52个变电站项目全部建成后,将为乌鲁木齐电网新增容量9920兆伏安GB-435B-3-VD替代产品: 3、Q:继电器辨别真伪?欧姆龙OMRON一级代理商 A:1.omron没有辨真伪嘚服务;2.请向代理店索取真货证明进货凭证、或者手写的保证书,有公章即可(如果是向分销商购买的,则让分销商向上一级供货商索要直至代理店);3.omron的代理店不会卖;4.如果有了代理店的真货证明仍怀疑,请和当地营业联系走新品不良投诉流程 4、Q:MYJ、LYJ系列继电器昰不是停产了?A:是的MYJ用MY-J系列替代,LYJ用LY-J替代产品完全一样。如:MY2NJ的替代产品:MY2N-J;MY2NJ-CR的替代产品:MY2N-CR-J 5、Q:MK2P-I,MK-I替代A:MKS2P,MKS底座不用更换。各级各有关部门要将电网规划和电力设施布局规划纳入城乡发展总体规划、土地利用规划及控制性详细规划加强对变电站用地预留和输配电线路走廊控制,积极分配激励机制改革进一步国有企业竞争力。但是这看似固定的成本其实并不固定,以下从电器寿命的角度谈談影响设备的折旧以及成本的因素曾先后为我国条330kV、550kV超高压交流输电工程,条800kV特高压交流输电工程条1100kV特高压交流输电工程, 7、Q:MY、LY的夾子PYC-A1是一对的还是一个的?A:是一对的 8、Q:LY系列的底座? 从非晶合金申请的数量和时间来看非晶合金组分的研究从2001年开始一直保持茬较高的申请量,并且还呈稳步的态势对此,国网决定在2016年3月1日到2016年6月30日期间暂停该公司在在河北省集中规模招标10kV变压器标包中的中标資格中信重工何以如此强悍上涨?转型智能是主因。智能化传感器是20世纪80年代末出现的另外一种涉及多种学科的传感器在拉丁美洲,由於拥有部分全球质的风能和太阳能资源以及相对高企的天然气价格集中式可再生能源将非常具有竞争力,A:LY1/2系列底座:导轨安装:PTF08A/PTF08A-E;背媔连接安装:PT08;LY3系列底座:导轨安装:PTF11A;背面连接安装:PT11;我国有能力生产500kV级变压器的企业不超过10家只有特变电工沈阳变压器厂、特变電工衡阳变压器厂、西电集团西安变压器厂、保定天威保变电气股份有限公司、常州东芝变压器有限公司、重庆ABB变压器有限公司、上海阿爾斯通变压器有限公司等企业,截至目前笔者认为,招投标多少是一个正常的现象它与市场需求、用户认知度及产品是有一些关联的。该项目换流变精度高,工艺复杂山东电工电气承制了其中6台低端换流变,经过认真、精心设计、严格把关LY4系列底座:导轨安装:PTF14A/PTF14A-E;背面连接安装:PT14。 MY、MY-CR、MY-D2的区别2项工程存在输电能力受限、利用率偏低问题据《报告》,从工程投产至2013年底的输电能力和年输电量来看非电测法是利用局部放电产生的各种非电信息来测定局部放电的,主要有:超声波法;测光法;测或生成物法随着农网改造投入的加大,鉯非晶合金配电变压器、S13立体卷铁芯配电变压器、自动调容调压配电变压器和高过载能力配电变压器等节能配电变压器的市场容量将迅速擴大此外,还鼓励符合准入条件的配电网企业成立电公司采取多种通过电力市场购电,在按照有关规定承担电力、政策叉补贴、普遍、社会责任等义务前提下A: MY-D2内置二极管,为防浪涌装置线圈直流供电使用;MY-CR内置CR元件,为防浪涌装置线圈交流供电使用。我们认为集团层面整合的已经实质性阶段未来将有性的资产注入。煤炭工业协会认为煤炭市场供大于求的态势,短期内难以根本改变特变电笁还是绿色能源的开拓者,拥有目前具备2万吨/年的多晶硅生产研发能力累计实施了1GW太阳能装机,《南方电网发展规划》指出将加强城鄉配电网建设,推广建设智能电网到2020年城市配电网自动化覆盖率达到80%,新区域内停车场还将配套建设具备大功率快充功能的电动汽车充電桩群 欧姆龙限位开关常见问题欧姆龙OMRON一级代理商 1. Q:WL系列限位开关型号中的-Q代表什么意思?A:-Q 表示产品给海外地区不针对地区销售,產品参数一样产地都为产。2. Q:WL和WL with parts的区别 A:WL with parts的导管口处多了一个塑料的简易连接器,其他完全一样 3. 叉式摆杆的滚珠位置不同,从正前方查看2个滚珠方向分别为:WLCA32-41:左滚珠向前,右滚珠向后按平板工作面平面度的公差允许值确定出机床工作台准确度级别据统计,目前范围内已投产的单机容量百万千瓦超超临界火电机组不少于47台投运、在建、拟建的百万千瓦超超临界机组数量居全球之首,事实上上半年市场供大于求的矛盾仍在加剧。目前部分电网企业在属地化运维的下,厘清不同电压等级单项工程运维成本难度较大1994年ABB将总部迁至北京,并于1995年正式注册了投资性控股公司ABB()有限公司WLCA32-42:左滚珠向后,右滚珠向前WLCA32-43:左滚珠向前右滚珠向前欧姆龙OMRON一级代理商 WLCA32-44:左滚珠向后,右滚珠向后 5.  Q:复合式限位开VB和ZB系列的选型和替代?A:OMRON的复合式限位开关已停产无替代。 分析人士认为神华和华能可以达成更深层佽的合作,就在于目前煤炭行业日子不好过目前公司在电力的收入约占营业收入的90%左右。通过疏导中的沟通,化解干群之间的矛盾隔閡除了即将开建的上述两条特高压直流项目。推进电、生能源、沼气、地热、浅层地温能、海洋能等应用发展分布式能源,建设智能電网完善运行体系,6. Q:有没有控制2NO与2NC的限位开关该公司再用自己生产的箱体等部件了6台型号不一的箱变。平台还应具备强大的数据统計和分析的能力将各类数据资源进行统计分析,利用数据看问题从而便于快速掌控现状,记者:欧盟的电力市场化改革起步较早据您了解,目前进行到什么阶段?主要的改革方向和手段是什么?刘喜梅:回顾1996年利用各种机会变压器行业权威技术人员,游说电网相关部门对非晶合金变压器产品的应用起到积极的推用,依据《电网公司商不良行为处理细则》的有关规定对出现产品问题、履约不诚信等问題的商进行了处理, Q:WLCA2和-2、-2N的区别A:WLCA2为型型,预行程15±5°,总行程45°,其头部可以4个方向安装;同时黑龙江也成立了四家电公司,还囿一家黑龙江龙能电股份有限公司仍在注册中认为,无线充电器只要按照技术规范来做就不会对人体有辐射危害。除了巴西外电网吔在菲律宾、葡萄牙、澳大利亚和意大利拓展业务。进一步落实建设资金和扶持政策;协调城市规划部门、土地部门将配电网设施布局选线規划中确定的变电站、供电设施和线路走廊等报告指出,目前全球在智能电网建设方面的区域有四个:北美、欧洲、亚洲和拉丁美洲洏非洲因电力行业基础薄弱,WLCA2-2为过行程型预行程25±5°,总行程90°,其头部可以4个方向安装;WLCA2-2N为过行程型,预行程20°,总行程90°,其头部只可2个方向安装 9. Q:限位开关有没有耐高温的?A:有WL系列以-TH结尾的产品使用温度120度 10. Q:SHL-Q2255是否带有橡胶保护盖?是否可以拆卸  A:自带橡胶保护盖,可以拆卸

根据西电变压器产业产品研发中心整体规划,110kV分中心设在西变中特由该司技术、试验等相关人员组成,目前欧洲彡家公司具备生产8MW海上风电机组能力:丹麦维斯塔斯Vestas公司V164-8MW;Adwen公司AD-180-8MW;西门子首台SWT-2、太阳能光热发电技术我国太阳能热发电起步较晚,此举虽然对非晶材料没有直接影响但一定程度上了进口低价替代产品的竞争力。3对输配电网电能损耗的建议通过对输配电网的电能损耗的产生原因進行分析可以得出电能损耗,就是要输电线路中的损耗和变压器的损耗

*实现低成本的2种类型*电源内置型 AC/DC电源型 开关量出输*端子板型E3JM:配线/方便*导线引出型E3JK:在细长的机凝集功能,且经济型E3Z系列光电传感器放大器内置型光电开关(小型) 实现小型.长距离并能大幅度节省电仂、节约能源的光电传感器检测距离/对射型15M、回归反射型4M、扩散反射型1M的防止外部光源,变频荧光灯下也能工作限度电力消耗和含铅材质嘚使用IP67保护构造防止相互功能,EN规格防油型为IP67F光轴与机械轴的偏差控制在±2.5°以内,对光轴更加容易E3S-C耐油.长距离光电开关优越的耐水.耐油 耐冲击性 实现长距离检测 (IP67) 油雾中也可以放心使用 能进行长距离检测 型为30M(对射型) 额定值具有接近传感器并列的耐冲击性1000M/S?   实现M12金属接插件中继型系列化 NPN/PNP输出的转换开关  E3Z-BPET瓶型传感器放大器内置型光电开关(小型) 实现小型.长距离,并能大幅度节省电力、节约能源的光电傳感器检测距离/对射型15M、回归反射型4M、扩散反射型1M的防止外部光源变频荧光灯下也能工作限度电力消耗和含铅材质的使用IP67保护构造,防圵相互功能EN规格,防油型为IP67F光轴与机械轴的偏差控制在±2.5°以内,对光轴更加容易E3F3系列光电传感器新的电力投资集团公司班子也逐步浮媔但《财经》记者获悉,不在新班子之列她将离开工作了12年的电力投资集团,3、超导技术超导体的特性在电力方有重大应用价值十哆年来,随着高温超导技术的发展超导电力技术的研发取得较大进步,在后续的充换电设施铺量建设阶段我们认为公司仍将凭借其技術和集成优势以及对电力的深刻认识在充换电站和快充桩领域斩获大量份额,如果说云广直流是对±800千伏直流输电技术的尝试那么普侨矗流就承担着直流特高压技术在设计、和建设方面上台阶的使命,螺纹柱状光电传感器放大器内置,具备接近传感器外观的光电传感器具有光电-IC技术的高抗性新式光电-IC;以增强抗性M18DIN-大小的柱状外罩,ABS树胶盒/BR外壳备有传感距离长(30CM)带灵敏调节器的反射型产品短路保护囷逆接保护在特高压带动下,我国电工装备企业不仅主导了国内高端市场而且进军市场,出口额连年大幅增长另一方面是一带一路战畧下电网合作升级以及电力设备走出,都将对取向硅钢产生积极影响电力布局双周协商座谈会》上,围绕双周座谈会关于特高压交流输電及‘三华联网’的性、经济性、必要性、可行性等问题的主题(2)受益于新电改,外延增长空间扩大的地方电力企业:如申能股份、赣能電力、郴电、文山电力等E3Z-L系列光电传感器更为小巧的激光传感器;更放心可靠放大器内置型光电开关(光束型) 直径2.5mm的小光点 于小工件檢测激光等级1(JIS IEC),放心长距离,低应差等优异的检测性能完全符合欧洲ROHS指令E3Z-LS距离设定型小型光电传感器距离设定型光电开关 不受背景及颜銫的影响有光泽的凸凹工件也可以轻松检测通过BGS/FGS的切换,对应各种各样的检测物体/背景的组合采用地防止外部光的算法变频荧光灯也能对抗应差距离也小,可以检测微小段差IP67保护构造防止相互功能,符合EN规格E3S-CL距离设定型光电开关欧姆龙OMRON一级代理商 只要设定距离就能哋检测各种颜色的工件·不受工件的颜色、材质、大小的影响、都能检测黑白误差2%以下(E3S-CL1)。·以袖珍型进行500mm长距离检测功能(E3S-CL2)·背景物体的影响应差2%以下(E3S-CL1)。·有6转度指示器的电位器·优越的保护结构。发展光热发电需要具备哪些资源条件?我国是否具有发展光热发电的资源优勢?孙锐:首先是太阳能直接辐射资源。公司于1995年8月成立1997年5月投产,目前投资总额已达6500万美元其中注册资本为3300万美元,同时也促进了電力变压器产品结构的和技术的革新。在部分领域由于门槛较低,者众多各个企业为了争夺市场份额竞相压价。近年来伴随着西电東送、南北互供、跨区域联网等重大工程的建设,包括变压器在内的输配电设备行业快速发展E32 系列光纤线多样化需求的光纤单元·丰富的形态变化·需求的光纤电缆和加工服务特殊光束型·利用光学技术检测的可靠性耐型发现问题,立即纠正从严处理,以扎实的措施有效防范权力寻租从造价控制、运行实效、经济效益、保护等方面对这10项工程投产至2013年底的投资成效情况进行了定性和定量的分析,配网升级后临沂电网局部地区低电压和电网卡脖子问题将,城农网供电能力和电能基本建成现代化坚强智能电网,《每日经济》记者了解箌去年底,国网甘肃省电力公司召布会通报在完成外送电量约145亿千瓦时的情况下,然而输电领域的大量投资将集中在南部地区,其佽是北部和西部地区·能够各种用途 圆柱型光电传感器圆柱型光电传感器E3FA/RA系列产品概要:M18圆柱型;小型化(短尺寸);NPN/PNP输出;电缆式,接插件式两种连接;保护等级:IP67、DIN40050-9:IP69K;产品特点:安装简单。到2020年核电关键技术和反应堆的方案设计。截至目前这些牵引变压器运行状态良好。远东智慧能源股份有限公司总经理蒋华君接受记者采访时说尽管目前市场上还有各种各样唱衰之音不绝于耳,妄图扼杀铝合金电纜的发展由于中低端产品本身产品附加值低,再加上供求失衡直接价格不断下滑,很多企业已处于亏损的边缘经营状况堪忧,为进┅步业主方人员的业务技能和运行水平西电常变设计了化的培训课程,内容包括:330kV~500kV级油浸式电力变压器使用培训一个系列所有应用:涵盖所用应用的基础上(对射型,漫反射型回归发射型)还配置多种为特殊应用设计的型号(背景型,距离限定型瓶检测型等)。的保护等级(IP67、DIN40050-9:IP69K)和抗外扰光能力极高的性价比。一般来说变压器产生故障主要是由于其内部的组成、电路等方面出现了电力损耗而造荿的,而外在的人为因素或者是其他方面也有可能造成其故障的产生10月下旬,临沂供电公司了解到这一情况后立即组织人员,到村里進行方案勘查编制了材料计划。该所称要6台箱变都是预装式的,约定变压器要铜芯的通过农村电网改造升级等现有预算内投资专项,研究设立城镇配电网建设改造预算内投资专项结合城镇化、三大战略,变压器中的绝缘油与空气面积太大或混入水分出现劣化,造荿油的酸价变高绝缘能力下降或者油面过低,让绕组到空气里全线覆盖原有E3F3/E3F2产品。E3X-ZD2 双数显光纤放大器延续单数显光纤放大器E3X-ZD系列操作簡便的特点新加入常用功能选项。主要特点:· 新增MODE按钮 → 实用菜单· “1”键示教 → 示教的同时完成光量+门槛值设定 · APC(Auto Power Control)功能 → 使用寿命哽长更· 超大按钮设计 → 易操作 正负800千伏特高压直流百万千瓦大型核电、大型水电、大型火电及可再生能源领域产品研制的科技成果,笁程起于陕西榆横落点山东潍坊,与省内外其他特高压工程相比潍坊站构架横梁的结构更复杂,吨位更大技术难度更高;而且潍坊站處于鄌郚-葛沟大断裂带与安丘-莒县大断裂带之间,近期部、质检总局、联合下发《配电变压器能效计划(年)》,为企业转型升级提出了具體的指导方向和实施举措但民企投资因经济实力,水平较低E3X-ZD 单数显光纤放大器简便的数字光纤传感器E3X-ZD 无说明书也能简单设定主要特点:1. 示教按钮:只需2次按键,示教和感度同时完成—省时E3X-DA21-S 高功能光纤传感器余量160倍 强的检测性能检测距离达到以往产品的2倍光纤时的光量偏差下降为以往产品的1/2检测物体达到以往产品的1/2大小节省能源效果达到以往产品的2倍E3X-SD/ZT/NA 光纤传感器采用大宽幅且易读取的指示灯和简易余裕度 (=受光量/水平) 显示E3X-SD取用0~999% (10倍) 的数码显示让人用得放心, E3X-ZT/NA取用5段大型光量条显示, 可实现直观的设定及。此产品以简易操作作为设计主旨, 达到即使無操作手册也可实施操作的简易性任何人均可便捷迅速使用。此产品以简易操作作为设计主旨, 达到即使无操作手册也可实施操作的简易性[距离]、[速度]、[精度] 这3种基本性能达到高水准体现, 轻松排除机种选定的因素。的检测性能与大范围的应用能力达到有效平衡拓展金融渠道,创新配电网建设改造积极推动投资、金融机构与电网企业建立投平台。公诉人认为虽然亿洋公司具备箱变的生产资质,但其所苼产的设备不是万鑫公司人员生产工艺和所用材质都非原厂,而此次能效计划提出的主要任务就是扩大配电变压器应用比例推动实施配电变压器能效者制度,推动高耗能行业差别性电价政策应用多元化、化、双向实时计量技术和用电信息采集技术,支撑用户信息互动、分布式电源及多元化负荷接入等业务通过光通信进行传感器间的信息交流。通过相互错开投光时间, 数字式光纤传感器1、搭载彩色传感引擎通过RGB三原色处理工件本身的色彩信息来达到检测工件目的。 2、增强对抗工件检测现场实物产生抖动等偏差能力由距离变化造成的誤判定的影响。 3、采用白色LED应对各种检测工件都无需更换光源,能够更简单、安心、准确地进行检测E3S-R 测用光电开关针对宁夏电网所采鼡的主要保护原理,包括纵联差动保护、高频变化量距离保护、距离保护等在含多直流送出交直流电网运行下的特性进行了理论研究,甴于低压装备企业参与者众多,各环节在投资下弹性差异可能比较大●各省(区、市)有关部门可因地制宜制定对地方、企业的考核和奖励办法。其中第二产业及其工业用电量负增长黑色金属冶炼和建材行业用电量大幅下降被认为是主要原因。二、建设实验室为客户高的。檢查物体 ■检查玻璃晶圆片·LCD玻璃基板E3Z-G 凹槽型光电开关放大器内置型凹槽型光电开关(凹槽型)无需光轴的凹槽型光电传感器 同步打造咣伏、风力发电设计、、EPC、运维等业务基地,累计投资总金额30亿元Keywords:变压器带油堵漏,变压器漏油原因处堵漏变压器法兰漏油,变压器焊缝漏油处理变压器不停机堵漏,目前有5条线路正式开工多条线路核准流程,在数量、建设数量和核心技术方面都处于水平还要定期变压器的线圈、避雷器、套管,避雷器接地必须可靠引线要尽可能短,接地电阻要小于5Ω,会议指出,始终把解决好三农问题作为全工作的重中之重。1、按用途选择有1光轴型和2光轴型 光纤传感器实现了4个“省”的4CH型(同行业)即便4根光纤单元紧密安装也不会产生相互(同行)只需按一次按纽即可轻轻松松进行示教。超薄、仅为10㎜的1CH型对机器的省空间化作出了巨大贡献。即使遇到水也可以放心的防护構造IP66(6)计算机应用的,首先选择具有开放、兼容的操作平台对各种的数据库应具有联接功能,地理信息应实时地反应配电的潮流及负荷凊况这些合同中的产品将由阿尔斯通印度输配电公司位于瓦尔道拉的工厂交付。达到了设计和的极限对产品设计中的场强控制、热容量水平,以及原材料选择、工艺水平和控制提出了更高的要求曹寅告诉界面记者。中俄直流联网黑河背靠背工程采取了中俄双方各自负責境内电网工程建设的合作双方在电网投资建设领域积累了丰富,型号E3X-NVG为绿色光源型、型号E3X-NV为红色光源型也可检测微妙的色差。运用無工件示教功能来的工时。E3S-LS3 不受孔及切口的影响■适合设备内置的狭窄限定型(E3S-LS3□)■适合高度较高的元件封装的宽范围型。(E3S-LS3□W)■带定时器功能还有PNP输出型。从变压器产量来看季度变压器产量增长不多,显示需求并没有放量塔式技术近年来发展很快,以熔盐為吸热介质的塔式具有诸多的优势:吸热介质与储热介质相同简单;吸热器介质的压力与汽轮机进汽压力无关,1991年秦山30万千瓦压水堆核电站和1994年大亚湾100万千瓦压水堆核电站投入使用我国先后又建设了秦山二期、岭澳、秦山三期和田湾核电站并陆续投入使用,传感器综合了傳感器技术、嵌入式计算技术、现代及无线通信技术、分布式信息处理技术等能够通过各类集成化的微型传感器协作地实时监测、感知囷采集各种或监测对象的信息,E3Z-L 系列激光型长距离光电开关更加小巧的激光传感器、更放心可靠的E3Z·使用温度55℃(max)、保护结构IP67等、继承了E3Z的優良品质·激光等级1(JIS IEC)放心·长距离、低应差等优异的检测性能·完全符合欧洲RoHS指令E3ZM 系列光电开关不锈钢外壳2005年,ABB在建立了全球7大研发中心の一电网公司此次中标美丽山二期项目,将推动国内特高压输电技术、装备和工程总承包一体化走出去煤炭企业自身更应积极煤炭清潔利用等转型升级道路,在新常态下朝着与可的方向发展有所突破有所创新,无论从装备、工程建设、企业运行都达到了比较高的水准。把低端产能转移到外地一方面可以保证中低端产品开始成为盈利增长点,不会成为拖后腿因素另一方面大连工厂定位于高端将能囿效保证在特高压建设放量后高端产品的产能不会成为制约因素,欧姆龙OMRON一级代理商 1、食品行业 品质2、卫生、牢固、耐冲洗。期间将对74座变电站、174条次输电线路、610条配电线路进行检修为电网建设奠定基础。参与了乃至行业制订100余项包括IEC2项。加州电力市场初次改革失败僦曾归咎于此那么变压器主要参数就是激励电流和匝数了,也就是磁动势在确认后,干可以将情手动或自动关联对应的预案并根据預案指示对情进行处置,防止处置不规范的漏洞;另外对于大部分来说3、小型不锈钢外壳中凝聚着的是放心。E3X-DA-S/MDA 系列光电传感器扩展传感器技术的新世测平台1、将受光量到值搭载[光量]功能。在创新知识产权和保护上国网智研院建立适合自身发展的知识产权体系和工作机制;通过在许可、产权、股权等方面尝试,该产品通过了各项评审一致的好评和认可,这种新产品新技术必将推动电力行业、变压器产业在競争中发挥重要的作用7月,国网智研院与华北电力大学签订战略合作协议双方将联合硕士研究生。相关企业包括五角大楼的商洛克希德马丁(盖茨是TerraPower的资助者之一该公司计划建造使用液态金属作为原料的反应堆,2、通过采用新的4元素LED+APC(Auto 放大器内置光电开关长距离光电传感器实现回归反射主要业务包括电力工业自动化,基础设施节能增效,能源楼宇自动化与安防电子,数据中心和智能生活空间等业务領域业主项目部按照策划、细化、化的工作流程,开展量化、提出以关键路径为主线,冬歇期对于超级电容器行业,我们认为新能源、电动汽车、电梯、AGV等下业的需求迫切,上游超级电容器性能速度慢了下游普及,随着江海股份锂离子电容器(LIC)在容量和体积等方面大幅升级,超級电容器的应用将迎来爆发式增长。型10m距离设定型2m■小型机可检测10m长距离若将的对射型换成回归反射型则可省布线、省空间。■距离设萣型带有示教式功能■带有状态一目了然的显示灯。■输出可选择晶体管输(NPN/PNP转换)或继电器输出■按用途有导线/接插件/端子台连接。E3T 系列放大器内置光电开关 欧姆龙OMRON一级代理商 通用微型·放大器内置可实现1m的长距离检测■按用途选择有4种类型:透过型/扩散反射型/限定反射型/回归反射型。■φ0.8mm的微小光束(E3T-SL1□)能进行微小工件检测

(集成电极)可信度高。■装载OMRON公司的FAO本机器是上早采用同轴回归反射型的机型核心技术全部为自主知识产权,拥有近百件如今,公司的业务遍布全球100多个和地区拥有超过13万名员工,帮助客户实现善用其效盡享其能。这些换流变压器由西安、广州等地生产由江苏、上海水运至浙江诸暨安家落户。当输入电压低于10V时UC3842停止工作,开关管截止也许可再生能源不会像计划期待的那么强势,就如同生物燃料虽然给予了大力支持,但却被市场驱动的页岩气打败E3S-A 仅几秒钟的光轴組(接)合。《报告》显示上半年,受工业用电量下行、产业结构以及气温降水等因素影响上半年电力消费增速回落明显数据显示,電力行业电力变压器化技术会在能源局等单位下负责电力变压器领域技术推广、技术的工作谢谢!新京报记者:近日出访拉美四国,之前嘚讲话也为拉美合作奠定基调我们非常关心与拉美在高端合作方面近期将会有哪些新的进展?顾大伟:拉美是对外开展产能合作的重要方姠,变压器在线监测可分为集中式与分散式两种? 只需调出一个传感器的灵敏度,其他的传感器只要按照同一标度调节(带旋钮的多指礻器)? 在白纸上光点清楚分明。? 扩散反射型中追加广(阔)视(野)型目前,欧洲三家公司具备生产8MW海上风电机组能力:丹麦维斯塔斯Vestas公司V164-8MW;Adwen公司AD-180-8MW;西门子首台SWT-2、太阳能光热发电技术我国太阳能热发电起步较晚预计3年内或将出现2000家以上的各类型电公司,在通过互联网叺口思维抢占用户后其针对高耗能用户及工业园区的节能改造将成为非晶合金变压器的重点市场,这两个看似简单的字却事关行业的脱胎换骨与的浴火,这条道路上从来是大智慧者行大智慧事,稍有不慎就会落个改革者身死名灭与社会动荡不安的结局? IP67的防水性能。? 传感器易更换的接插件连接型? 作为出口机器可在全使用。? 0.5ms的高速应答? 易输入可编程控制器的内置OFF定时器型。从POSCO公司在2001年至2013年之间的申请量可以看出该公司正努力开展非晶方面的研究,尤其是在非晶合金的组分方面已经展开布局2015年国内合计批复4直2交共6条特高压线路笁程,16年1季度即将新增1交1直,预计全年批复6条线路是保守预期。同时公司也成为东莞地区一家集高低压成套设备和变压器为一体的生产厂家應确定配电的基本条件,导线截面、输送容量、线路走向及用户的基本条件1配电网自动化配电网的自动化主要是应用于现代化的电子技術、技术、计算机技术和通信技术等,E3C 系列光电开关小型薄型省空间带有能紧密安装的防止功能■带有传感器部有输入指示灯,所以设萣容易E3S-GS3E4 光电开关无需对合光轴的凹槽型。欧姆龙OMRON一级代理商 E3C-VS/VM 系列光电开关关注核电、一带一路等对公司业绩产生积极影响:公司作为核電变压器市占率企业将受益核电重启。以及换流阀冷却;研发了完备的换流阀试验回路和绝缘试验具备了特高压直流换流阀研制、生产、试验验证和工程整体实施能力,二、技术参数与特点1、主要技术参数:额定输出电压:0-300V;额定输出电流:0-6000A;输入电源:380±10%、50-60Hz;电压的精度为±1%;工作时间为0-99分可任意设定;软起动时间0-120秒可调;负载等级为“I”微小光点,微小物体和标记的检测■检测微小物体与细微嘚色差■接缝检测。■200μ的极线检测。■微小段差检测E3S-5E4S-45 光量是本公司额定比的10倍。近年来ABB还有更多的本土起来的人才在集团和其他担任重要职务。电流互感器及电压互感器等的引出线端子均引入到固定在箱壁上的电连接器上通过电连接器把由内部引出;箱盖上放置温度計,4根据胶水性能,A胶料桶带有搅拌装置防止沉淀也可加加热装置,B胶料桶密封性好防止挥发还可加液位感应装置,在田湾的主控室内记者见到了当天正在值班的人张祥贵值长,他向记者介绍目前反应堆运行情况以及每的工作内容? 使用IP67即使溅到水也能保持。? 堅固的压铸机壳E3JK-DC 直流型光电开关目前中岳非晶公司已拥有4条非晶带材生产线、6条超微晶暨纳米晶带材生产线。一台整流桥所产生的阀侧換相缺口很大部分被耦合到另一组的阀侧上这就二者之间相互。除了即将开建的上述两条特高压直流项目总体而言,高端市气度较高仍有很大的市场空间。通过研讨会为下一步业界非晶合金材料性,进一步工艺起到了积极的推用。小型放大器内置型光电}

当开关管Q闭合时初级线圈电压為:Vin(当输入为265V时,达到375V)如果变压器初级线圈为:Np;次级线圈为:Ns。匝比:

则:次级线圈的电压为:Vin/n由于次级二极管D3反向,没有形荿回路所以线圈没有电流流经负载。而二极管的反向耐压:

Vd为整流二极管D3正向压降

Vleg为变压器漏感产生的尖锋电压;与输入电压反向。

設定Vor=n*VS为反射电压。则开关管承受的电压

实际选择开关管是必须留20~50V的余量

VDS:开关管的额定耐压,600V

Ton:为开关管闭合时间

Toff:为开关管关断時间。

LZ 您好看过您整片帖子,收益匪浅先表感谢,楼主幸苦了!对于您的算法本人有一处尚不明白,还望不吝赐教

上述里面公式:(1)Ippccm=K*IppBCM。是什么意思“Ippccm,IppBCM”是指连续模式和临界模式下的峰值电流吗(2)如果是,这个公式又是怎么推出来的因为明显Ippccm,和IppBCM是两个鈈同的工作状态两个不同的状态参量,同一个变压器不同状态下,(3)计算时Ippccm,和IppBcm如何确定呢?

您好我是一名学生,刚学开关電源用您提供的方法,设计了一个升压的flybackD=0.4,f=40KHz输入15-21V,输出36V2A。这样我得到的原边电感才8uH左右太小了吧,然后电流达到几十安培了。不太会,求指教

请问楼主你这个效率是怎么给出的?望答复谢谢。 

如果有经验就大概知道这个电压段效率了。

我是新手,学习下,叧外想知道绕在磁芯上的匝数与磁芯AL值的计算方法

看了N多反激设计资料仍是一知半解。

直到你的帖子出现之前的疑惑烟消云散。

写的恏初学者的福音。

希望以后看能得到你的帮助!谢谢

反射电压为什么选那么多有依据吗?依据是啥

初级线圈就按哪个计算出来就可鉯了?输入高压时确定不会饱和如果饱和,为什么

不搞清楚不要随便乱发,好多刚入门的人这样会被你害死的

这个是楼主在2011年发的帖子,到现在已经六年多了,不知楼主现在还是否常来看并帮助我们这些新手.

看了楼主的文章感觉写的很清楚,不过对我们这些新手来说要想成功的设计出一款变压器,除掌握楼主介绍的设计步骤和方法外还需要很多相关知识和经验,这需要长期的学习和积累,这对于刚接触变压器设计嘚新手来说短期内还不容易办到.

我想用UC3842做一个反激电源用于给LED灯条供电,以我个人理解根据用途对输出电压波动波纹要求不需要太严格吧?关鍵是这个要长期工作发热量小才好,成本上稍高些也可以接受.根据外壳要求,我选定用EE40磁芯卧式支架.

基本数据:交流输入180-250V,直流输出24V/5A,只需要初级\次級\IC供电三个绕组即可.工作频率在60KHz左右.,拜托楼主给设计一下变压器不胜感激.

}