公共卫生间手按冲洗阀脚踏冲洗阀给水管、,图纸要求留1米高,对不对,什么意思

来自科学教育类芝麻团 推荐于

  对于用水不集中的宿舍、宾馆等采用延时自闭式大便器冲洗阀的便器,用公式计算设计秒流量的时候每个大便器给水量按照/usercenter?uid=272e05e796367&teamType=1">天下有凊08

  对于用水不集中的宿舍、宾馆等,采用延时自闭式大便器冲洗阀的便器用公式计算设计秒流量的时候,每个大便器给水量按照0.5当量计算计算后的结果加1.2,才是最终的管段设计秒流量当然,要比较一下结算结果与最大一个卫生器具额定流量的大小以及计算结果與所有卫生器具的额定流量累加起来的大小,进行比较一下最终才能确定采用哪个流量去进行设计管段的计算,最后根据不同管段范围嘚设计流速确定管径。

你对这个回答的评价是

对于用水不集中的宿舍、宾馆等,采用延时自闭式大便器冲洗阀的便器用公式计算设計秒流量的时候,每个大便器给水量按照0.5当量计算计算后的结果加1.2,才是最终的管段设计秒流量当然,要比较一下结算结果与最大一個卫生器具额定流量的大小以及计算结果与所有卫生器具的额定流量累加起来的大小,进行比较一下最终才能确定采用哪个流量去进荇设计管段的计算,最后根据不同管段范围的设计流速确定管径。

你对这个回答的评价是

你对这个回答的评价是?

}

主管至少是DN65(2寸半管)的然后通过三通转接到每个蹲便器上用DN32(1寸2管)的管子即可

本回答被提问者和网友采纳

你对这个回答的评价是?

公共厕所设计规范3.3.2要求:大、小便的冲洗宜采用自动感应或脚踏开关冲便装置

你对这个回答的评价是?

}