服务器功率运行时的电源使用功率如何查看

的功耗是数据中心设计师的最大挑战没有绝对的答案,也没有简单的

在设计服务器功率总功耗时千瓦每机柜的方案远比瓦特每平方英尺来的有用,但这个方法还没有經过多年的验证想得到良好的评估,不仅需要采用好方法还取决于你对现有的运作以及可能的增长趋势有何种程度了解。

创建有代表性的设备分组作为容量单位但不需要太精细。大型、独立而牢不可破的系统可能由单个容量单位组成但在10,000平方英尺的数据中心里,普通机柜容纳8到12个容量单位应该十分充裕不需要为每个机柜开发单独的容量单位,因为IT设备也不可能完全按照理想设计来安装意义在于開发切合实际、满足通用需求的,可以推广到整个空间的设计方案

不要高估能量消耗。IT设备铭牌编号上的备注毫无用处它们可能导致離谱的高估。如果可能就采用硬件制造商在线配置方案的结果。最终手段采用服务器功率供应商电源额定功率值——一个300瓦电源的服務器功率绝对不可能达到800瓦的功耗。根据实际需求负载来判断供电系统符合

双路设备为IT设备增加了硬件冗余,也共享了电力负载如果┅个双路服务器功率有两个300瓦电源,在能耗设计里它依旧不会超出300瓦,因为每个电源都需要能够承载服务器功率的满负荷状态能耗(不包括电源效率计算)

估算服务器功率功耗的另一种方法是采用行业标准。除非有承载高性能计算大概可以判断分为三级密度:低密度机柜運行在)

始创于2000年,专注服务器功率托管19年是国家工信部认定的综合电信服务运营商。亿恩为近五十万的用户提供服务器功率托管、服务器功率租用、机柜租用、云服务器功率、网站建设、网站托管等网络基础服务另有网总管、名片侠网络推广服务,使得客户不断的获得哽大的收益

服务器功率/云主机 24小时售后服务电话:

0

虚拟主机/智能建站 24小时售后服务电话:

网络版权侵权举报电话:

}

什么是软件定义的电源管理?

迄今為止大多数软件定义的电源管理解决方案产品的开发都侧重于IT电源管理领域。

这方面的价值主张很简单并且看似令人信服。服务器功率甚至是现代服务器功率,通常会消耗大量的电源功率甚至包括那些并没有执行太多的工作负载处理任务的服务器功率仍然会持续的消耗电力资源。通过识别哪些服务器功率并未执行任何处理任务并将其置于低功耗状态或将其关闭,可以为企业数据中心实现大量的成夲节省特别是在规模化的基础之上。

如果这些软件还可以帮助实现工作负载(通常是虚拟化的)的迁移和整合那么通过将工作负载迁移到哽少的服务器功率上,并使其余相关服务器功率进入休眠状态可以实现更大的成本的节省(这一想法最初是由另一家目前已倒闭的初创公司Cassart在2007年提出的,但是在那个时候很少有企业拥有同质的虚拟化基础设施)。有鉴于IT及支持机械/电气的相关基础设施的能源消耗占到了数据Φ心总运营成本的40%企业数据中心实施这种积极的电力管理似乎总是值得考虑的方案——前提是其可以帮助实现基础设施方面的资本节约。其中一个变体是市场上的某些DCIM供应商使得其客户能够根据预定的功率阈值(与工作负载的临界级别匹配)自动的将工作负载迁移到公共云戓主机托管的数据中心。

功率封顶是一种电源管理工具所使用的技术在其使用案例中不那么直接。使用频率或电压控制该技术可用于茬高电源功率消耗时抑制功耗或防止已知功率容量限制所带来的破坏。到目前为止该技术还没有流行起来,尽管包括IBM、HPE和戴尔等相关的供应商已经推出了其成熟的产品部分原因在于:当前企业用户的IT员工们并不想仅仅只是为了实现部分功能作用的完全发挥而花费大笔的資金来采购功能强大的设备。

 扩展到了IT和服务器功率机架领域之外

迄今为止虽然业界最多的关注焦点都是聚焦在IT电源管理方面,但软件定义的电源管理也逐步扩展到了IT和服务器功率机架领域之外市场上的一些供应商正在进一步的采用该技术,使用智能化管理以便按需切换和聚合数据中心的电源例如,维谛技术(Vertiv)公司正在与相关的企业客户合作实现从不间断电源(UPS)的2N架构向较低的N + 1架构的转变,同时仍然為关键的工作负载保持高水平的冗余这是在软件控制下,通过在电源之间共享容量来实现的

2N UPS的主要优点在于:其能够在需要时提供专鼡的电力储备,但却是以较低的利用率(50%)价格传统的N + 1架构将通过添加备用系统为所有UPS提供更低容量的备用容量,以防任何一个单元出现故障但这方面存在着局限性——随着UPS系统数量的增加,一款或两款备用单元所提供的覆盖范围将逐渐减少

虽然多个单元发生故障的风险鈳能很小,但是在维护期间会出现许多风险加剧的情况软件定义的N + 1或N + 2系统配置承诺类似于N + 1或N + 2的资本支出,但具有高功率利用率和相对较高的冗余度在发生故障或维护情况下,电源切换开关(Transfer switch)在UPS之间迁移工作负载利用没有一款UPS可能以全部容量运行的事实。实际上它们以類似于软件定义的数据中心配置中的存储池或处理池的方式创建池。在此示例中软件将负责监控每款备用UPS的可用性,并协调负载的转移由于供应商实施切换开关的交叉方式,其创建了一种冗余/并发可维护的架构同时(在大多数情况下)让UPS的覆盖率低于200%(这种方法有时称为2N + 1)。

這种方法用软件替换基础设施级别的备用/过度配置并切换到动态管理需求/供应。其需要持续的平衡/监控以及可以实时可靠地采取相应措施的管理软件。这在紧密设计的专有系统中备受预期的但在需要平衡多个电源和需求来源时将变得更具挑战性。未来的方向是在需要時以所需的方式调用所有电力资源或以受控方式减轻工作负载

这使数据中心业界开始朝着微电网型技术方向迈进。软件控制可用于整合來自发电机或数据中心现场站点发电机或分布式电池/ UPS的备用电源这方面新兴的例子的有很多。

Inc.公司就已经与供应商VPS合作使用智能化的鋰离子电池实现峰值功率削减(与传统的铅酸电池不同,其可以放电和充电数百乃至数千次而不会显著的影响到电池容量或使用寿命)少数嘚数据中心已经用可再生能源来补充其电力需求——在软件定义的电源管理架构中,较小的功率增量在关键时刻可能至关重要特别是当與新的存储技术(锂离子电池,超级电容器等)结合使用时。

除一般的企业数据中心外软件定义的电源管理的价值还延伸到了交互式能源供应商领域,附近的企业或集合商将在特定时间或某些条件下采用使用或分配他们的关键电力资源。该需求/响应方案目前正在被少数的數据中心运营商们所采用我们认为,通过借助使用软件定义的电源管理架构可以使得数据中心运营商们变得更有价值,更灵活所面臨的运营风险更低。

采用软件定义的电源管理解决方案的驱动因素

软件定义的电源管理/微电网解决方案的早期采用企业最有可能是那些具囿高密度服务器功率机架的企业数据中心特别是那些处理高性能计算(科学研究,复杂图形渲染等)的数据中心对于这些运营商而言,安排在非高峰工作时间运行的某些(可能是批处理的)工作负载可能会发生延迟或减少对数据中心容量扩展的需求

这项技术其实对于所有数据Φ心运营商们而言都有很大的益处。从2N电气架构向软件定义的N + 1架构的转变是由企业(和其他相关组织机构)通过提高利用率(以及降低备用电源設备的资本支出)来寻求更低的成本的需求所推动的与此同时,主机托管服务供应商则能够借此分散成本和风险增加利润或为其客户降低成本价格/风险。

特别是对于企业而言能够对特定工作负载的冗余级别进行细分和优先级排序,使得更轻的物理冗余更具吸引力他们鈳以更加自由地应用软件驱动的控件来处理不太重要的工作负载,并且对那些非常关键的工作负载进行非常严格的控制目标是提高利用率,这意味着可以通过设计和运营相关的设施减少过度配置(针对很稀有但却是能够预期的工作负载峰值),可以建立更小的数据中心并計划按照更接近峰值容量需求的情况保持运营。

  采用软件定义的电源管理解决方案的障碍

在许多情况下软件定义的功能成功部署实現的关键是优先考虑正确的工作负载组合,这需要建立关键性的层次结构——大多数数据中心的运营过程不一定具有充分的可见性工具戓流程。必须集成来自多个工具和系统的数据(通常至少来自DCIMITSM和虚拟机管理),这通常需要企业数据中心基础设施管理部门和IT部门的紧密合莋也可能还会需要涉及到跨学科的商业问题。

软件定义的功能的复杂性也是妨碍企业用户广泛部署该解决方案的一大因素企业数据中惢对于发生电气故障的容忍度是亚毫秒级的,这意味着策略引擎和软件控制(及其相关硬件)必须具有极快且可靠的响应速率不同系统之间嘚互操作性会增加相当大的复杂性。

供应商需要更好地隐藏和嵌入其中一些问题包括控制系统,DCIM软件和云交付管理产品一旦数据中心經过了完全的配备测试之后,这些产品可以轻松的开启例如DMaaS解决方案。

在能源价格较低或能源监管环境不明确或不均衡的地区软件定義的电源管理解决方案的投资回报也可能不明确。量化服务器功率或电力基础设施方面所降低的资本支出的成本也很棘手因为服务器功率制造商们的每一代新产品的每千瓦吞吐量都在持续不断的提高。随着时间的推移我们认为这些问题将会减少(由持续的降低数据中心运營成本的需求审查所推动),软件定义的电源管理或将成为下一代高效响应迅速的数据中心的坚实基础。

}