}首先,你在输出端并联R4,R是没有用的,咜只会消耗能量,当把R调到最小时,消耗的能量更大.另外,7815的稳输出电压是15伏,也就是说在正常情况下,R3上的压降是15伏,根据你选的电阻,R2上的压降最大囿可能是150伏,可是你的电源是交流15伏,就是在正常的输出直流15伏的情况下,也是有点低.全部
兆信 安泰信 这些牌子的维修电源價格便宜为了降低成本,本身设计就有问题最常见两个毛病,容易烧调整管导致最高电压输出烧负载调节电位器接触不良,跳数字
你对这个回答的评价是?
兆信电源都是低成本的产品很多地方缩水了,最明显就是功放管的数量和散热片的大小上!
换功放管下次还是会烧掉,你可以改装加大散热片,越大越好第二增加调整管,5A至少要4只10A要8只!还有兆信电源好像都是用国产鐵壳的2N3055,建议你换其他二手进口管!
若重新买电源可以考虑买求精的,宁波出的QJ系列的,做工很不错!质量有保证!