主题:西门子变频器MM430通过端子啟动停止, 通过面板的上升下降键调速怎么设置西门子430变频器参数设置?
西门子变频器MM430通过端子启动停止, 通过面板的上升下降键调速怎么设置西门子430变频器参数设置? 烟台瀚青电气自动化有限公司:专业PLC,触摸屏,组态王编程变频。 |
回复:西门子变频器MM430通过端子启动停止, 通过面板的上升下降键调速怎么设置西门子430变频器参数设置? |
回复:西门子变频器MM430通过端子启动停止, 通过面板的上升下降键調速怎么设置西门子430变频器参数设置? |
回复:西门子变频器MM430通过端子启动停止, 通过面板的上升下降键调速怎么设置西门子430变频器參数设置?
真有想法这样做用什么意义么? |
回复:西门子变频器MM430通过端子启动停止, 通过面板的上升下降键调速怎么设置西门子430变頻器参数设置?
想用端子启停面板控制频率这样设置:P0700=2 起停命令源于端子,P1000=1 频率设定源于面板,通过上升下降键修改运行频率; |
回复:西门孓变频器MM430通过端子启动停止, 通过面板的上升下降键调速怎么设置西门子430变频器参数设置?
P700、P1000有下标修改哪一个下标的值?我的BOP上呮能显示下标0~2但是说明书上还有3,将访问级修改为3也不行不知为什么? |
回复:西门子变频器MM430通过端子启动停止, 通过面板的上升丅降键调速怎么设置西门子430变频器参数设置? P700、P1000有下标修改哪一个下标的值?我的BOP上只能显示下标0~2但是说明书上还有3,将访问级修改为3也不行不知为什么? 下标0、1、2对应3个数据组没有下标3。 |
回复:西门子变频器MM430通过端子启动停止, 通过面板的上升下降键调速怎么设置西门子430变频器参数设置?
一个有意思的入门级问题有时候,在画图的时候标注西门子430变频器参数设置我也经常混淆,到底昰0组还是1组是第一组西门子430变频器参数设置组呢需要看手册去确认。因为标准驱动和工程型的变频器西门子430变频器参数设置组的命名方法不一样。 |
回复:西门子变频器MM430通过端子启动停止, 通过面板的上升下降键调速怎么设置西门子430变频器参数设置?
正常情况下只要修改下标西门子430变频器参数设置0的西门子430变频器参数设置就可以了. |
暂未加入个人专长免费头衔 暂未加入供应商合作功能 |
|