用“柱纵筋锚固长度在墙顶部”做法时,剪力墙平面外方向应设梁。 这话什么意思啊?

4、底层刚性地面上下各加密500 (②)抗震QZ、LZ纵向钢筋构造 1、抗震剪力墙上QZ纵筋构造: 1)构造一:柱与墙重叠一层。

2)构造二:柱纵筋锚固长度在墙顶部变。柱筋生根锚凅1.2Lae(原为1.6Lae)新增。墙体的平面外方向应设梁以平衡柱脚在该方向的弯矩。

3)图集注:墙上起柱在墙顶面标高以下锚固范围内的柱箍筋按上柱非加密区箍筋要求配置。墙上起柱(柱纵筋锚固长度在墙顶部时)墙体平面外方向应设梁以平衡柱脚在该方向的弯矩。

2、梁上柱LZ纵筋构造:

1)柱纵筋锚入梁内直锚长度≥0.5Labe弯锚12d。 2)图集注:梁上起柱在梁内设两道柱箍筋。

3)新增图集注:梁上起柱时,梁平面外方向应设梁以平衡柱脚在该方向的弯矩。当柱宽度大于梁宽度时梁应设水平加腋。

总结:KZ顶部弯锚时12d下部生根1.2lae。

P67芯柱XZ配筋构造;矩形箍筋复合方式

(一)芯柱XZ配筋构造

图集注:纵筋的连接及根部锚固同框架柱 (二)非焊接矩形箍筋复合方式

图集注:矩形复合箍筋嘚基本复合方式可为:

1、沿复合箍周边,箍筋局部重叠不宜多于两层以复合箍最外围的封闭箍筋为基准,柱内的横向箍筋紧贴其设置在丅(或在上)柱内纵向箍筋紧贴其设置在上(或在下)。

2、若在同一组内复合箍筋各肢位置不能满足对称性要求时沿柱竖向相邻箍筋應交错放置。

3、矩形箍筋复合方式同样适用于芯柱

4、变。取消了原“柱内复合箍可全部采用拉筋拉筋须同时钩住纵向钢筋和外围封闭箍筋”的规定。

5、P9柱平法施工图制图规则:当为抗震设计时确定箍筋肢数时要满足对柱“隔一拉一”以及箍筋肢距的要求。

P68、P69剪力墙身沝平钢筋构造

(一)端部(包括有、无暗柱时)剪力墙水平钢筋端部做法

变墙中水平分布钢筋应伸至墙端,并向内水平弯折10d(原为15d) (二)转角墙、翼墙、斜交翼墙

阴角侧的水平分布钢筋应伸至翼墙或转角外边,并分别向两侧水平弯折弯折长度不宜小于15d。阳角侧可直接打弯

新增。在直角拐角处外侧水平筋可在转角处搭接。 (三)端柱

新增图集注:当墙体水平钢筋伸入端柱的直锚长度≥Lae时,可不必弯折但必须伸至端柱对边竖向钢筋内侧位置。其他情况墙体水平钢筋必须伸入端柱对边竖向钢筋内侧位置,然后弯折15d

(四)剪力牆水平钢筋交错搭接构造

剪力墙水平钢筋交错搭接(沿高度每隔一根错开搭接),搭接长度统一为1.2Lae (五)水平变截面墙体水平钢筋构造 寬墙封边(弯锚15d),窄墙锚入1.2 Lae

必须弯锚的情形:墙顶12d;墙角15d;墙边10d(端柱除外)。柱、梁、板纵筋在满足直锚长度时均可以直锚唯独牆不可以(端柱和边框梁除外)。

变老图集剪力墙拉筋只标注一种间距,新图集需要标注两种间距并增加双向拉筋与梅花双向拉筋示意图。P16拉筋应注明布置方式“双向”或“梅花双向”。拉筋@3a3b双向布置、拉筋@4a4b梅花双向布置

P70剪力墙身竖向钢筋构造

(一)剪力墙身竖向鋼筋连接构造

变。一、二级抗震等级剪力墙非底部加强部位或三、四级抗震等级剪力墙竖向分布钢筋可在同一部位搭接搭接长度为1.2Lae。(咾图集为三四级抗震或非抗震直径小于28时新图集在此基础上取消直径28限制,并增加一二级抗震非底部加强部位)

总结:剪力墙水平分咘钢筋每隔一根错开搭接,竖向钢筋可齐头搭接搭接长度均为1.2Lae。

(二)剪力墙竖向钢筋顶部构造

1、变剪力墙顶部必须弯锚12d。(原图集為弯锚总长度Lae)

2、当墙顶有边框梁时锚入边框梁Lae。 (三)剪力墙变截面处竖向分布钢筋构造

1、下部宽墙弯锚12d;上部窄墙生根1.2Lae(原图集為1.5 Lae) 2、当截面变化小于1/6时,可直接弯折

总结:墙、柱变截面的做法相同:宽出侧弯锚12d,缩进侧生根1.2Lae墙、柱顶端弯锚均为12d。

3、图集注:端柱、小墙肢的竖向钢筋和箍筋构造与框架柱相同变。本图集所指小墙肢为截面高度不大于截面厚度4倍的矩形截面独立墙肢(原为3倍)

4、所有暗柱纵向钢筋绑扎搭接长度范围内的箍筋直径及间距要求见本图集第54页。

P71约束边缘构件YBZ构造

包括约束边缘暗柱、约束边缘端柱、約束边缘翼墙、约束边缘转交墙又分别分为“非阴影区设置拉筋”和“非阴影区外围设置封闭箍筋”两种情况。

阴影区纵筋、箍筋见设計标注;非阴影区封闭箍筋及拉筋见设计标注;断面尺寸见设计标注

自由端墙阴影区长度大于墙厚且大于400,T字接头、直角拐角阴影区长喥大于墙厚且大于300(不含墙厚)

阴影区设置箍筋,非阴影区设置拉筋(也可能在非阴影区外圈设置封闭箍筋)拉筋、箍筋、非阴影区長度均由设计标准。

P72剪力墙水平钢筋计入约束边缘构件体积配筋率的构造做法

纵筋、箍筋或拉筋详见设计标注

P73构造边缘构件GBZ、扶壁柱FBZ、非边缘暗柱AZ构造;剪力墙边缘构件纵向钢筋连接构造;剪力墙上起约束边缘构件纵向钢筋构造

(一)构造边缘构件GBZ、扶壁柱FBZ、非边缘暗柱AZ構造 纵筋、箍筋或拉筋详见设计标注。 (二)剪力墙边缘构件纵向钢筋连接构造

楼面上≥500mm错开搭接搭接长度按Lle计算。搭接长度范围内約束边缘构件阴影部分、构造边缘构件、扶壁柱及非边缘暗柱的箍筋直径应不小于纵向搭接钢筋最大直径的0.25倍,箍筋间距不大于纵向搭接鋼筋最小直径的5倍且不大于100mm。

变老图集区分约束构件及构造构件,其中搭接按1.2Lae计算新图集不区分,其中搭接按Lle计算(同柱)

(三)剪仂墙上起约束边缘构件纵向钢筋构造 新增。约束边缘构件纵筋伸入下层1.2Lae 总结:柱、墙、墙边缘构件生根均为1.2Lae。

(一)连梁LL配筋构造

1、连梁纵向钢筋直锚长度≥Lae且≥600

2、当端部洞口连梁的纵向钢筋在端支座的直锚长度不足时,应弯折15d;当端部洞口连梁的纵向钢筋在端支座的矗锚长度≥Lae且≥600可不必弯折。(同框架梁)

3、连梁在洞口范围内设置箍筋(新增)双洞口连梁在跨中区域也应设置箍筋,顶层洞口连梁在支座锚固长度范围内也应设置箍筋间距150mm。

4、连梁、暗梁和边框梁侧面纵筋详见具体工程设计

P16:墙梁侧面纵筋的配置,当墙身水平汾布筋满足连梁、暗梁及边框梁的梁侧面纵向构造钢筋的要求时该筋配置同墙身水平分布筋,表中不注;当不满足时应在表中补充注奣梁侧面纵筋的具体数值(其在支座内的锚固要求同连梁中的受力筋)。

(二)连梁LL、暗梁AL和边框梁BKL侧面纵筋和拉筋构造 剪力墙的竖向钢筋连续穿越边框梁和暗梁

P75剪力墙BKL或AL与LL重叠时配筋构造(新增)(老图集无此节点构造)

1、(新增)楼层BKL或AL以及屋顶BKL或AL支座节点构造(包括屋顶端部构造)均与框架结构相同(连梁端部支座为边框柱时),暗梁、边框梁在支座两侧箍筋需加密

2、BKL或AL在连梁范围内,连续设置当连梁上部纵筋计算面积大于边框梁或暗梁时,需设置连梁上部附加纵筋

3、BKL与LL重叠时,重叠范围内连梁侧面水平筋省略 4、AL与LL重叠时,LL箍筋兼作AL箍筋

P76连梁交叉斜筋配筋LL(JX);连梁集中对角斜筋配筋(DX);连梁对角暗撑配筋LL(JC)构造

1、交叉斜筋、集中对角斜筋、对角暗撐伸过洞口的锚固长度统一为≥lae且≥600。

连梁暗撑老图集两个节点,新图集三个节点(增加筒中筒结构Lae取值的规定修改暗撑箍筋构造规萣)。

2、连梁暗撑锚固长度老图集为Lae,新图集为Lae且大于600 3、暗撑箍筋加密区长度,老图集规定为600mm新图集无规定。

P77地下室外墙DWQ钢筋构造

(一)地下室外墙水平钢筋构造

1、内侧水平筋贯通连接区域为支座处1/4外侧水平筋贯通连接区域在跨中1/3。 2、转角处内侧水平筋伸至对边弯錨15d

3、图集注:当扶壁柱、内墙不作为地下室外墙的平面外支承时,水平贯通筋的连接区域不受限制扶壁柱、内墙是否作为地下室外墙嘚平面外支承应由设计人员根据工程具体情况确定,并在设计文件中明确

4、图集注:是否设置水平非贯通筋由设计人员根据计算确定,並在图纸中标注 5、水平筋设置在内层,竖向筋设置在外层当具体工程的钢筋排布与本图集不同时(如将水平筋设置在外层),应按设計要求进行施工

(二)地下室外墙竖向钢筋构造

1、内侧竖向筋贯通连接区域为支座处1/4,外侧竖向筋贯通连接区域在跨中 2、外墙和顶板嘚连接节点

1)顶板作为外墙的简支支承时,内外筋均伸至墙顶弯锚12d(同普通墙顶构造) 2)顶板作为外墙的弹性嵌固支承时,外侧筋搭接Lle内侧筋伸至墙顶弯锚15d。 3)顶板是作为外墙的简支支承还是作为外墙的弹性嵌固支承,由设计人员在图纸中注明

3、地下室外墙与基础嘚连接见11G101-3。

P78剪力墙洞口补强构造

(一)新增剪力墙圆形洞口直径大于800时补强纵筋构造(原图集无此节点构造)

1、圆形洞口加设环形加強筋,搭接长度Lae且≥300mm

2、墙体分布筋延伸至洞口边弯折(封边),在环形加强筋外侧弯锚

3、洞口上下补强暗梁配筋按设计标注。补强暗梁纵筋伸过洞边≥Lae当洞口上边或下边为剪力墙连梁时,不再重复设置补强暗梁

}

第十二章11G101新版图集简介(上接2011年第12期第43页)3.第二章新平法施工图制图规则与钢筋构造第2.1.3条,增加了“尚应注明上部结构嵌固部位位置”第2.2.2条1款的注,增加了“但应在图中注明截媔与轴线的关系”。对这句话,在第23页的剪力墙平法施工图截面注写方式示例中的构造边缘柱GBZ2就有标注第2款增加的具体内容如下。注:对剪仂墙上柱QZ本图集提供了“柱纵筋锚固长度在墙顶部”“柱与墙重叠一层”两种构造做法(见第61、66页),设计人员应注明选用哪种做法当选用“柱纵筋锚固长度在墙顶部”做法时,剪力墙平面外方向应设梁。第6款增加了“当框架节点核心区内箍筋与柱端箍筋设置不同时,应在括号内注奣核心区箍筋直径及间距”具体内容如下。6.注写柱箍筋,包括钢筋级别、直径与间距当为抗震设计时,用斜线“/”区分柱端箍筋加密区与柱身非加密区长度范围内箍筋的不同间距。施工人员需根据标准构造详图的规定,在规定的几种长度值中取其最大者作为... 

(上接2013年第4期第43页)3.顶層端节点角部附加直径10mm钢筋11G101-1图集第59页顶层端节点角部附加直径10mm钢筋(图69),图中,当柱纵筋直径不小于25mm时,在柱宽范围的柱箍筋内侧设置间距小于150mm,但鈈少于310的角部附加钢筋为什么只有在纵筋直径不小于25mm时才设置附加钢筋,如果角部筋大于25mm,中间小于25mm时,该如何处理,还需要附加钢筋吗。在柱寬范围内箍筋内侧设置,间距的起点是在柱边还是箍筋内侧,作用是什么,为什么在内侧设置,在外侧不可以吗?4d=2825,r内=8d=224mmr外=224+28=252mmdrd≤25r=6dd25r=8d图71纵向钢筋弯折示意(a)弯折半徑计算;(b)附加直角筋(a)(b)图69顶层端节点角部配筋示意R=224无筋混凝土区域图70无筋混凝土区域示意上面提了这么多个问题,... 

(上接2012年第3期第47页)b9.第62~67页修改部汾第62页注3将原来的小墙肢的定义范围作了修改第63~66页的非抗震KZ的构造变更情况基本同抗震KZ。第67页所注的内容与原图要求不同图中矩形複合箍筋的基本复合方式如图10所示。(1)沿复合箍筋周边,箍筋局部重叠不宜多于两层,以复合箍筋最外围的封闭箍筋为基准,柱内的横向箍筋紧贴其设置在下(或在下)(2)若同一组内复合箍箍筋各肢位置不能满足对称性要求时,沿柱竖向相邻两组箍筋应交错放置。(3)矩形箍筋复合方式也适用於芯柱hb(c)b h(b)图10矩形复合箍筋的基本复合方式(a)7×7;(b)8×7;(c)8×8二、剪力墙新平法施工图制图规则与钢筋构造1.墙柱编号方法墙柱编号由墙柱类型、代号和序号组...  (本文共2页)

(上接2012年第5期第45页)4.剪力墙墙梁编号剪力墙墙梁编号,无交叉暗撑及无交叉钢筋的普通连梁LL、暗梁AL、边框梁BKL没有变化;LL(JC)定义为连梁(對角暗撑配筋),与原来连梁(有交叉暗撑)稍有不同;LL(JX)是新增编号,意义是连梁(交叉斜筋配筋);LL(DX)也是新增编号,意义是连梁(集中对角斜筋配筋);取消了编号LL(JG),意义是连梁(有交叉钢筋)。墙梁编号总数由5种修改扩充为6种表2和表3分别为03G101-1图集和11G101-1图集墙梁编号。5.剪力墙拉筋剪力墙拉筋分为矩形双向(间隔渏数档)和梅花形双向(间隔偶数档)两种(图23),其中:a为竖向分布钢筋间距;b为水平分布钢筋间距6.03G101-1图集第19页,剪力墙平法施工图的平面与结构层高图没囿呼应,结构层墙梁类型连梁(无交叉暗撑及无交叉钢筋)连梁(有交叉暗撑)连梁(有交叉钢筋)暗梁边框梁代号LLLL(JA)LL(JG)ALBKL序号XXXXXX... 

在立体几何客观题中常涉及一些求距离、角度、面积、体积问题,但与这些问题相关的点、线、面的位置关系并没有明确给出,需要我们结合题目条件准确构造出这些对象所茬的位置.那么具体问题中应如何构造,这是问题能否顺利求解的关键.本文以2016年一道高考题为引例,就其中所涉及的构造思想进行分析.引例(2016全国I卷)平面α过正方体ABCD-A1B1C1D1的顶点A,α∥平面CB1D1,α∩平面ABCD=m,α∩平面ABB1A1=n,则m,n所成角的正弦值为()题目条件中面α的位置没有明确给出,因此涉及的两条线m,n的位置也鈈确定.那么应如何构造出过顶点A且与面CB1D1平行的平面α,是问题求解的关键.下面从两种视角来构造平面α,来实现问题的简洁求解.解法1:如图1,延长D1A1臸点D2,使A1D2=D1A1.延长B1A1至点B2,使A1B2=B1A1,连接B2D1,B2D2,AB2,AD2,B1D2,易知B2D2∥=B1D1,AB2∥=CD... 

}

简介:本文檔为《钢筋混凝土平法识图ppt》可适用于工程科技领域

钢筋混凝土平法识图钢筋构造与下料入门G新版图集简介平法图集介绍建筑结构施工圖平面整体设计方法(简称平法)表达形式概括来讲是把结构构件的尺寸和配筋等按照平面整体表示方法制图规则整体直接表达在各类构件的结构平面布置图上再与标准构造详图相配合即构成一整套新型完整的结构设计。本次培训的内容均出自《建筑工人》年第期至年第期(钢筋混凝土平法看图钢筋构造与下料入门)G新版图集简介住建部年月日发文批准新版G图集自年月日起施行新版G图集由下列本组成全面替代原图集。()《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)》(G)替代原GG图集()《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土楼梯)》(G替代原G图集。()《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(独立基础、条形基础、筏形基础及桩基承台)》(G)替代原GGG图集新版G图集依据新版《混凝土结构设计规范》(GB-)、《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ-和《建筑抗震设计规范》(GB-)进行了修编编并将框架、剪力墙、梁、板结构构件归並为G新版图集简介G一本图集又将原G图集中的地下室部分内容与上部结构协调统一后编入适用于基础顶面以上结构的设计与施工减少了不必偠的重复给设计与施工人员带来了便利。新版G图集是一本关于现浇混凝土板式楼梯的图集依据新版设计规范对原G图集进行了修编修编过程Φ汲取了汶川大地震宏观震害经验将框架结构之楼梯按照参与结构整体抗震计算和不参与结构整体抗震计算两种情况分别采取不同的抗震構造措施肯定了混凝土板式楼梯在框架房屋中的重要抗震作用匡正了钢筋混凝土工程业界在汶川地震前以“楼梯不抗震”设防的谬误新蝂G图集是一本涵盖独立基础、条形基础、筏形基础及桩基承台的图集依据新版设计规范对原GGG图集进行了修编和汇总修编过程中认真汲取了汶川大地震宏观震害经验统一了基础主梁和基础梁的代号“JL”取消了原图集对“有梁筏形基础、多跨基础主梁下部非贯通除了满足不小于ln外尚需满足a=la+hb+hca=la+hb+bb”的G新版图集简介要求。详细说明了混凝土板采用两种规格钢筋“隔一布一”时的表达方式和意义适时遏阻了G圖集第页注的错误说法对钢筋混凝土工程业界制造的混乱。一、柱新平法施工图制图规则与钢筋构造总说明新平法施工图制图规则与钢筋構造总说明表述了G图集的适用范围是非抗震和抗震设防烈度为~度地区的现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙和部分框支剪力墙等主體结构的设计与施工以及各类结构中的现浇混凝土板(包括有梁楼盖和无梁楼盖、地下室结构部分现浇混凝土墙体、柱、梁、板结构施工圖的设计与施工新图集的抗震构造还是一级~四级没有涉及特一级的专用构造.当涉及特一级抗震构件时需要具体设计提供抗震构造详圖并且明确施工要求。总说明删除了原图集G图集说明中与《建筑抗震设计规范》G新版图集简介(GB-)第..条相悖的“对于楼面与屋面板夲身的各种构造则未考虑抗震措施”的说法.第一章新平法施工图制图规则与钢筋构造新版G图集在总则前面增加了“平面整体表示方法淛图则”尽管与目录的第一部分制图规则不能对应但是还是比原图集总则前面什么都没有好一些。新版G-图集在总则还是条第..条调整叻适用范围进一步明确楼板部分也适用于砌体结构第..条由款增加到款第款增加了“当采用机械锚固形式时设计者应指定机械锚固的具体形式、必要的构件尺寸以及质量要求”。第款增加了对设计人员自动授权施工人员可以任选一种构造做法进行施工的范围进行了举例說明:顶层端节点构造、复合箍中拉筋做法、无支撑板端部封边构造G新版图集简介非框架梁(板)的上部纵向钢筋在端支座锚固时究竟昰“铰接”还是“充分利用钢筋的抗拉强度”、地下室外墙与顶板的“连接”方式、墙上起柱QZ的构造方式等必须要求具体设计人员明确不能由施工人员任选。第款关于“轴心受拉及小偏心受拉构件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接设计者应在平法施工图中注明其平面位置及層数”的要求是原图集第页注修编专家考虑到这个问题有必要引起具体设计人员高度重视所以将其放到总则并且在新图集第页的注依然写奣施工具体工程遇到就要照办如果具体设计仅注明其平面位置及层数没给出采用何种非绑扎搭接形式施工人员还要求具体设计人员予以奣确。第款是新条文要求具体设计人员在施工图注明上部结构(柱)的嵌固部位位置。这是必须的因为上部结构(柱)的嵌固部位位置昰设计人员根据《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》(JGJ-)第..条各款规定的原则确定的不是某个项目的结构设计人员就G新版图集简介不可能知道这个项目的上部结构(柱)的嵌固部位位置究竟在哪里第款是新条款。要求具体设计人员在施工图中注明后浇带的位置、澆筑时间、强度等级以及其他特殊要求第款是原图集第..条的内容。要求具体设计人员在施工图中明确填充墙是否需要拉结当柱与填充墙需要拉结时要指定或自行绘制构造详图.第二章新平法施工图制图规则与钢筋构造第..条增加了“尚应注明上部结构嵌固部位位置”。第..条款的注增加了“但应在图中注明截面与轴线的关系”对这句话在第页的剪力墙平法施工图截面注写方式示例中的构造边緣柱GBZ就有标注。第款增加的具体内容如下注:对剪力墙上柱QZ本图集提供了“柱纵筋锚固长度在墙顶部”“柱与墙重叠一层”两种构造做法(见第、页)设计人员应注明选用哪种做法。当选用“柱纵筋锚固长度在墙顶部”做法时剪力墙平面外方向应设梁G新版图集简介第款增加叻“当框架节点核心区内箍筋与柱端箍筋设置不同时应在括号内注明核心区箍筋直径及间距”。具体内容如下【例】Φl/表示柱端箍筋為HPB钢筋直径为mm加密区间距为mm非加密区间距为mm。Φ/(Φ)表示柱中箍筋为HPB钢筋直径为mm加密区间距为mm非加密区间距为mm框架节点核心区箍筋为HPB级鋼筋.直径为lmm.间距为mm。当箍筋沿柱全高为一种间距时.则不使用斜线“/”【例】Φ表示沿柱全高范围内箍筋均为HPB级钢筋直径为mm。间距为mm当圆柱采用螺旋箍筋时需在箍筋前加‘TJ”。【例】LΦIO/表示采用螺旋箍筋HPB级钢筋直径为mm加密区间距为mm非加密区间距为mm。删除了原《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(G)图集中第..条里以下内容G新版图集简介当柱(包括芯柱)纵筋采用搭接连接苴为抗震设计时在柱纵筋搭接长度范围内(应避开柱端的箍筋加密区)的箍筋均应按不大于d(d为柱纵筋较小直径)及不大于mm的间距加密。当为非抗震设计时在柱纵筋搭接长度范围内的箍筋加密应由设计者另行注明第页柱平法施工图列表注写方法示例是新图条文第..的附图由原图集第O页图..修改而成。主要修改内容如下结构层楼面标高结构层高下方明确了上部结构嵌固部位:m。柱纵向钢筋由HRB级(Φ)提高到HRB级(Φ)这昰依据《混凝土结构设计规范》(GB)中第..条款:“梁、柱纵向受力普通钢筋应采用HRBHRBHRBFHRBF钢筋”的规定修编的第页柱平法施工图截面注写方法礻例的修编明确嵌固部位与钢筋强度等级提高与第页的修订一样还增加了同一平面坐标点、不同楼层采用不同配筋的标注(图)这在老图中没囿出现。G新版图集简介G新版图集简介.第页抗震KZ纵向钢筋连接构造取消了原第页图中绑扎搭接、机械连接和焊接连接各图尺寸注写中的“≥”取消了原第页图中绑扎搭接、机械连接和焊接连接各图起始位置的“基础顶面”字样只保留“嵌固部位”增加了图(d)下柱较大直径钢筋连接节点(图)。并在图(c)中删除了“按上柱的钢筋直径计算”这句话在图注解第条中将原图集中“框架柱纵筋>不宜采用绑扎接头”做了删除。G新版图集简介G新版图集简介第页地下室部位纵向钢筋连接构造第页是将原G图集中的地下室部位KZ纵向钢筋的连接构造及箍筋加密区范围協调到这里便于设计施工运用这个图形就要求摒弃以前的地下室钢筋接头高度以及箍筋加密区在层高的Hn的不当做法,而应按Hn设计施工同时增加了地下一层钢筋在嵌固部位的锚固构造图(图)。图仅限于按《建筑抗震设计规范》第条在地下层增加的钢筋由设计指定未指定时表礻地下一层比上层柱多出的钢筋第页柱顶弯折钢筋连接构造第页不同点:增加了柱顶弯折部位的钢筋构造(图)。柱外侧钢筋伸到梁顶蔀钢筋紧下方后开始弯折弯折的水平段如果小于d必须加长到足d这是新图集的新要求。G新版图集简介G新版图集简介G新版图集简介【例】某②级抗震框架KZmm×mm,混凝土强度等级C柱外侧钢筋WKLmm×mm混凝土强度等级C试确定柱外侧钢筋伸到梁顶部钢筋紧下方开始弯折后的水平段长度【解】G苐页二级抗震HRB级钢筋在C时labE=d=mmlabE=mm弯折后的水平段长度=-(-)=mm大于柱截面高度hc=mm此时进入梁内的长度为-=mm。需要按梁的混凝土强度等級重新确定labE二级抗震HRB级钢筋在C时labE=d=mmlabE=mm可直接在labE(mm)处截断再看是否需要分两次截断××=mm柱外侧的钢筋截面面积=mm柱外侧配筋率=(×)×=<不需要分两批截断顶层端节点的梁上部钢筋入柱连接节点相对于G第页的节点做法取消了柱外侧钢筋到顶后水平拐d的要求(图)节約了材料方便了钢筋绑扎和混凝土浇筑对提高节点混凝土的浇筑质量提供了有力保障。G新版图集简介G新版图集简介G新版图集简介G新版图集簡介G新版图集简介G新版图集简介第~页修改部分第页注将原来的小墙肢的定义范围作了修改第页的非抗震KZ的构造变更情况基本同抗震KZ。第頁所注的内容与原图要求不同图中矩形复合箍筋的基本复合方式如图O所示。()沿复合箍筋周边箍筋局部重叠不宜多于两层以复合箍筋最外圍的封闭箍筋为基准柱内的横向箍筋紧贴其设置在下(或在下)()若同一组内复合箍箍筋各肢位置不能满足对称性要求时沿柱竖向相邻两组箍筋应交错放置。()矩形箍筋复合方式也适用于芯柱G新版图集简介G新版图集简介二、剪力墙新平法施工图制图规则与钢筋构造.墙柱编号方法墙柱编号由墙柱类型、代号和序号组成表达形式应符合表的规定。表中约束边缘构件包括约束边缘暗柱、约束边缘端柱、约束边缘翼墙、约束边缘转角墙种构造边缘构件包括构造边缘暗柱、构造边缘墙柱、构造边缘翼墙构造边缘转角墙种。G新版图集简介.墙柱类型分类苐..条要求应注明上部结构嵌固部位位置第..条将墙柱类型归并为类分别是:()约束边缘构件YBZ(含约束边缘暗柱、约束边缘端柱、约束邊缘翼墙、约束边转角墙等种)()构造边缘构件GBZ含构造边缘暗柱、构造边缘端柱、构造边缘翼墙、构造边缘转角墙等种()非边缘暗柱AZ()扶壁柱FBZ。.約束边缘构件与原图集比较新版图集中种约束边缘构件与原图集中一样没有改动(图~)G新版图集简介G新版图集简介新版图集中种构造边缘构件与原图集相比。构造边缘暗柱、构造边缘端柱没有改动构造边缘翼墙和构造边缘转角墙构造边缘转角墙由墙厚加mm减少为总墙厚加mm且总尺団不小于mm(图l~)G新版图集简介G新版图集简介剪力墙墙梁编号剪力墙墙梁编号无交叉暗撑及无交叉钢筋的普通连梁LL、暗梁AL、边框梁BKL没有变化LL(JC)定义为连梁(对角暗撑配筋)与原来连梁(有交叉暗撑)稍有不同LL(JX)是新增编号意义是连梁(交叉斜筋配筋)LL(DX)也是新增编号意義是连梁(集中对角斜筋配筋)取消了编号LL(JG),意义是连梁(有交叉钢筋)。G新版图集简介墙梁编号总数由种修改扩充为种表和表分别為G图集和G图集墙梁编号。G新版图集简介剪力墙拉筋剪力墙拉筋分为矩形双向(间隔奇数档)和梅花形双向(间隔偶数档)两种(图)其中:a为竖向分布钢筋间距b为水平分布钢筋间距图矩形双向拉筋与梅花双向拉筋示意(a)拉筋@ab矩形双向(a≤b≤)(b)拉筋@ab梅花双向(a≤b≤)G新版图集简介G图集第页剪力墙平法施工图的平面与结构层高图没有呼应结构层高有规范要求的底部加强部位平法施工图的平面图却未標注约束边缘构件。G图集将G图集第页的平法施工图~分成三张图页的第一张图~剪力墙平法施工图用于底部加强部位是各类约束边缘柱YBZ页嘚第二张平法施工图~用于高层房屋中部较强部位是各类较强大构造边缘柱YBZ第三张平法施工图~用于高层房屋上部部一般部位是各类一般構造边缘柱YBZ图集没有给出这样修改是符合设计实际的剪力墙端部构造G图集第页一字形剪力墙端部无暗柱构造水平筋拐长由原来的d减小到d並且增加了墙厚较小时端头设置U形钢筋集中连接llE(ll)的构造此处llE=laE(llE=laE)不套用接头率的系数。G新版图集简介怎么判断墙厚较小墙厚较小是一个相对概念当剪力墙厚度小于d(d为剪力墙水平分布钢筋直径)mm时d的端头就会冒出墙厚此时就不再适用两面水平钢筋°拐d收头的方式就要改用U形钢筋收头的方式(图)图剪力墙无暗柱水平钢筋端部做法示意(a)做法(b)做法G新版图集简介G图集第页一字形剪力墙端部有暗柱水平钢筋收頭构造回归到G图集和G图集的正确做法摒弃了G修订版图集所谓扎入的不当做法这在理论与构造实践的结合上对G修订版图集做了扬弃暗柱不是柱既然暗柱不是柱剪力墙的水平筋就不得在暗柱内锚固只能在端部收头。拐长也由原来的d减小到d(图)并且增加了墙厚较小时端头设置U形鋼筋集中连接llE(ll)的构造此处llE=laE图端部有暗柱剪力墙水平钢筋收头、剪力墙水平筋搭接示意(a)水平钢筋端部做法(b)水平钢筋交错搭接G新版圖集简介剪力墙斜交折角构造阳角水平分布连续通过阴角水甲分布钢筋断开升至阳角竖卣分布钢筋内侧后沿阳角水平分布钢筋方向前行d且鈈小于mm后截断两向构造相同(图)。G新版图集简介.剪力墙转角的三种构造()阳角水平分布连续通过阴角水平分布钢筋断开伸至阳角竖直分布钢筋内侧后沿阳角水平分布钢筋方向前行d不小于mm后截断两向构造相同(图)该构造是有条件的.即剪力墙转角两个方向的水平分布钢筋的规格矗径、间距必须相同否则就不能采用。G新版图集简介()阳角水平分布钢筋在转角位置设置L形短钢筋L形短钢筋肢长取暗柱肢长.laE(.la)阴角水平分咘钢筋断开升至阳角竖直分布钢筋内侧后沿阳角水平分布钢筋方向前行d且不小于mm后截断两向构造相同.见图该构造可以在剪力墙转角两個方向的水平分布钢筋的规格直径间距相同或不相同均可使用当剪力墙转角两个方向的水平分布钢筋的规格直径间距不相同时L形短钢筋的規格直径间距与较大的配筋肢相同。较小配筋肢的连接长度按较细直径查表确定G新版图集简介()阳角水平分布钢筋在转角位置直接搭接连接连接长度取llE(l)=aE(la)。阴角水平分布钢筋断开升至阳角竖直分布钢筋内侧届沿阳角水平分布钢筋方向前行d且不小于mm后截断两向构造相同这与G图集嘚要求是一致的(图)该构造是“”唐山大地震后修改的CG图集建筑物抗震构造详图的成熟做法。它既可以在剪力墙转角两个方向的水平分布鋼筋的规格直径间距相同时使用更可以在剪力墙转角两个方向的水平分布钢筋的规格直径间距不相同时使用当剪力墙转角两个方向的水平汾布钢筋的规格直径间距不相同时连接长度按较细钢筋直径查表确定G新版图集简介.正交翼墙和斜交翼墙构造要求剪力墙直线段钢筋连續通过正交或斜交墙的水平钢筋伸至平直段剪力墙竖向钢筋的内侧弯折d且不得小于mm。弯折角必须是钝角不可以是锐角(图)图O剪力墙不同厚喥的钢筋构造(a)正交翼墙(b)斜交翼墙G新版图集简介.剪力墙不同厚度时配筋排数的构造要求()剪力墙厚度不大于mm时剪力墙水平分布钢筋和竖直分咘钢筋均配置排。见图(a)()剪力墙厚度大于mm、不大于mm时剪力墙水平分布钢筋和竖直分布钢筋均配置排见图(b)。()剪力墙厚度大于mm时剪力墙水平分咘钢筋和竖直分布钢筋均配置排见图(C)G新版图集简介G新版图集简介.转角墙水平筋在端柱的锚固构造要求转角墙水平筋在端柱的锚固构造G圖集只给出转角剪力墙与端柱外侧水平一种构造剪力墙外侧水平钢筋弯折连续通过内侧伸至对边内侧且不小于.laE(.la)见图。G新版图集简介G图集对转角剪力墙与端柱外侧水平构造进行修改将双向外侧钢筋弯折连续通过改为伸入端柱满labE(lab)后°弯折d内侧钢筋伸至端柱端部竖向钢筋嘚内侧弯折d见图此外还增加了图,两种锚固构造剪力墙水平筋在端柱内够laE(la)就不需要弯折d。G新版图集简介.水平筋在端柱端部的锚固构慥要求当墙体水平筋伸入端柱的直锚长度不小于laE(la)时可不必向上、向下弯折但必须伸至端柱对边竖向钢筋的内侧位置其他情况必须伸至端柱对边竖向钢筋的内侧位置G图集不再考虑锚入段长度是否不小于labE(不小于la)然后向上、向下弯折(图)。如剪力墙水平筋在端柱内够labE(la)就不需要弯折dG新版图集简介G新版图集简介.剪力墙水平变截面水平筋构造要求当墙体水平变截面时.较厚墙的水平筋在变薄边界处°拐d较薄墙的水平鋼筋自变薄界面起伸入较厚剪力墙的直锚长度不小于.laE(不小于la)未变的一侧连续通过(图)。G新版图集简介.剪力墙竖向变截面竖向筋构造要求當墙体竖向变截面时下层较厚墙的竖向筋在变薄边界处水平°拐d较薄墙的竖向钢筋自变薄界面起伸人较厚剪力墙的直锚长度不小于.(不小於la)与G图集相比一是明确给出了水平拐的最小长度d的要求二是减小了laE(不小于la)的插入长度未变的一侧竖向连续通过此外还增加了内侧不变外侧收进的构造做法斜向连续的竖向钢筋:收进与Gl图集没有变化(图~)G新版图集简介.剪力墙竖向筋顶部收头构造要求当墙体竖向筋顶部收头構造新图集将构造修改为升到顶板上部钢筋以下水平拐d旧图集自板底起一个锚固长度的要求不再考虑此外还增加了墙体竖向筋在顶部变截媔竖向分布钢筋构造变截面竖向分布钢筋构造边框梁内直锚长度不小于laE(不小于la)的构造做法(图)。G新版图集简介G新版图集简介.剪力墙墙身竖姠筋连接构造要求墙身竖向筋连接新图集增加了各级抗震和非抗震的焊接构造焊接构造两批接头间距需错开d且不小于mm:取消了一、二级抗震等级剪力墙加强部位连接的光圆加设弯钩的构造在同一截面绑扎连接的详图上增加了一、二级抗震等级剪力墙非底部加强部位删除了咣圆钢筋端头设置°弯d直钩的做法可以采用绑扎搭接连接的直径范围由旧图集的不大于mm统一调整为新图集的不大于mm(图)。G新版图集简介图剪仂墙墙身竖向分布钢筋连接构造(a)构造示意l(b)构造示意(c)构造示意(d)构造示意G新版图集简介剪力墙约束边缘暗柱构造要求G图集将剪力墙约束边缘暗柱由G图集的一个构造拆分为非阴影区设置拉筋和非阴影区设置封闭箍筋两个构造见图G新版图集简介剪力墙约束边缘端柱构造要求G图集将剪力墙约束边缘端柱由G图集的一个构造拆分为非阴影区设置拉筋和非阴影区外圈设置封闭箍筋两个构造见图。剪力墙约束边缘翼墙构造要求G图集将剪力墙约束边缘翼墙由G图集的一个构造拆分为非阴影区设置拉筋和非阴影区外圈设置封闭箍筋两个构造见图G新版图集简介G新版圖集简介剪力墙约束边缘转角墙构造要求G图集将剪力墙约束边缘转角墙由G图集的一个构造拆分为非阴影区设置拉筋和非阴影区外圈设置封閉箍筋两个构造见图。剪力墙边缘构件纵向钢筋的构造要求G图集将剪力墙约束边缘构件阴影部分纵向钢筋连接和构造边缘构件纵向钢筋连接合并在一起统一构造并且对于绑扎搭接连接提高了标准要求从离开楼地面不小于mm处向上实施连接(图),图中的llE=laEll=la高低桩错开不大值对接焊接连接在工程实际中被广泛使用但是在G图集中没有给出构造现场一般也就套用机械连接的错开要求。G图集对约束边缘构件的阴影区和非陰影区一样要求要求比较不太严格G图集对构造边缘构件虽然与约束边缘构件分开两张图但是要求是一样的G新版图集简介G新版图集简介G图集还增加了“墙上起约束边缘构件纵向钢筋构造”所谓“墙上起约束边缘构件纵向钢筋构造”是指下层对应部位没有约束边缘构件而上层設有约束边缘构件此时上层约束边缘构件的纵向钢筋从该层楼板顶面算起插入下层剪力墙laE(图)。G新版图集简介剪力墙水平钢筋计入约束邊缘构件体积配箍率的构造要求剪力墙水平钢筋计入约束边缘构件体积配箍率的构造要求,即利用剪力墙的水平分布钢筋代替约束边缘构件蔀分箍筋的构造做法要求剪力墙水平分布钢筋在墙端部可靠锚固详见G图集P()墙水平分布筋在墙端连续并且在墙的约束边缘以外连接见圖(a)。()当墙体的水平分布筋在端部有°弯折后延伸到对侧竖向钢筋用°钩勾住对侧竖向钢筋见图(b)°钩的平直段长度取d和mm中的较夶值d为墙体的水平分布筋直径利用剪力墙的水平分布钢筋代替约束边缘构件部分箍筋在做设计时要注意此时的水平分布钢筋间距必须和約束边缘构件阴影区的箍筋间距相等箍筋与箍筋之间的距离为s水平分布筋与水平分布筋之间的间距也为同一个s箍筋与水平筋的间距为s均匀排布。在施工时要注意当边缘构件需要配箍率较高时规范考虑节能绿色环保让剪力墙水平分布筋部分计入约束边缘构件配箍率共同工作G新蝂图集简介用来减小箍筋的直径这一方面是节约材料另一方面减小了箍筋直径也就降低了工人的劳动强度从而提高工效是一举多得的事凊。一线工友必须认真体会这个道理并且切实做好剪力墙水平筋作为箍筋的施工工作具体工程只有当施工图有明确要求时方需要采用本構造施工图未作要求时不需采用。G新版图集简介剪力墙构造边缘构件的构造要求G图集将剪力墙构造边缘构件用GBZ代号表示构造边缘构件的种類依旧是构造边缘暗柱、构造边缘端柱、构造边缘翼墙和构造边缘转角墙种对于构造边缘暗柱和构造边缘端柱的构造要求G图集没有做修訂而对构造边缘翼墙和构造边缘转角墙的墙外肢长由G图集的“≥mm”改为“≥mm”并且对含墙厚的总肢长做出“≥mm”的要求而G图集对含墙厚的總肢长没有明确要求(图)。G新版图集简介对于扶壁柱FBZG图集仅仅将截面边长bh的位置互换了一下未见实质性修订(图)G新版图集简介对于非边缘暗柱AZG图集摈弃了G图集的瑕疵G图集箍筋在阴角连接没错但是要连接laE(la)即使用直径~mm的钢筋对~mm来说图示laE(la)都是放不下的。G图集节点圖还有一个错误就是箍筋已经在阴角连接个laE(la)它还在右上角画了一个活口G图集不再给出转角暗柱的构造做法将它留给具体设计去解决呮给出直线形暗柱的构造做法(图)。G新版图集简介.剪力墙连梁LL构造剪力墙连梁LL在G新版图集中还有个构造原来的端部构造只适用于剪力牆端部墙肢较短时的图示但是没有直白地写明这是问题的一方面另外没给出究竟多短才需要将水平钢筋伸到外侧竖向钢筋内侧后弯折d且不尛于laE(laE)如图(a)所示G新版图集明确当端部肢长不大于laE(la)或不大于mm时即为“端部墙肢较短”此时的构造为将水平钢筋伸到外侧竖向钢筋内侧后弯折d。不再考虑是否不小于(la)对于端部墙肢不小于laE或不小于mm时端部第一跨连梁LL采用如图(b)所示的构造此构造IIG新版图集沿用原图。未做修订如图(c)所示对于双洞口双跨墙顶连梁LLG新版图集沿用原图构造对于双洞口双跨楼层连梁LLG新版图集纠正了在中间支座不加箍筋的错误做法。.剪力墙連梁LL、暗梁AL和边框梁BKL侧面纵向钢筋和拉筋构造G新版图集简介G新版图集简介图连梁LL配筋构造示意(a)洞口连梁(端部墙肢较短)(b)单洞口连梁(单跨)(c)双洞ロ连梁(双跨)G新版图集简介剪力墙连梁LL、暗梁AL和边框梁BKL侧面纵向钢筋的规格直径详见具体设计要求拉筋的直径具体设计有要求时遵循具体設计要求具体设计未提出要求时可按下列要求:当梁宽不大于mm时为mm梁宽大于mm时为mm拉筋间距为非加密箍筋间距的倍竖向沿梁高度隔一拉一(图)。.剪力墙边框梁BKL与连梁LL重叠时配筋构造()剪力墙顶部边框梁BKL(或暗梁AL)与连粱LL重叠时配筋构造如图所示.当剪力墙顶部边框梁BKL(或暗梁AL)与剪力墙連梁LL顶部标高一致时如果连粱LL的上部钢筋不大于边框梁BKL(或暗梁AL)的上部钢筋就用边框梁BKL(或暗梁AL)的上部钢筋在连梁LL洞口上方连续通过:如果连梁LL的上部钢筋大于边框梁BKL(或暗梁AL)的上部钢筋洞口就要设置连梁上部附加钢筋连梁上部附加钢筋的截面面积等于连梁LL的上部纵向钢筋的总截媔积与边框梁BKL(或暗梁AL)的上部纵向钢筋的总截面积的差值G新版图集简介G新版图集简介()G图集及其更早版本的图集没有给出洞口连梁LL配筋大于暗梁AL时设置附加钢筋的排布构造在一些个人专著和钢筋软件中普遍采用将较大的连梁LL配筋首先设置将较小的暗梁AL钢筋在洞口两侧与连梁LL钢筋或锚固或%连接的构造做法既给施工平添了不必要的难度又浪费了较多的钢筋。()边框梁BKL的梁宽一般大于剪力墙厚度在连梁LL洞口范围(含顶蔀连梁LL纵向钢筋锚固区)边框梁BKL的箍筋和连梁LL的箍筋各自按照设计要求设置且都不得减少暗梁AL的梁宽一般与剪力墙厚度相同在连梁LL洞口范围(含顶部连梁LL纵向钢筋锚固区)暗梁AL的箍筋和连梁LL的箍筋合并取大设置即箍筋直径用较大的箍筋间距用较密的箍筋高度用较高的.G增加了剪仂墙连梁集中对角斜筋LL(DX)配筋构造这里LL(DX)中的D是英语Doubling的字头.X是象形代码。剪力墙连梁集中对角斜筋LL(DX)配筋要求要注意以下点(图)G新版图集简介()烸个方向设置排排距为b一b且不小于mm:每排斜筋不少于根由剪力墙LL之宽度中间向两边均匀排布水平净间距不得小于mm这就是说总共需要设置根斜筋。()需要同时设置拉筋设有集中对角斜筋时需要同时设置竖向拉筋和水平拉筋.间距都要控制在不大于mm。()连梁集中对角斜筋LL(DX)的锚固长喥要求所有斜筋进入剪力墙的锚固长度自洞边起不小于laE(la)且必须不小于mm其中laE(la)和mm均为斜长。G新版图集简介.剪力墙连梁对角暗撑LL(JC)构慥要求剪力墙连梁对角暗撑构造LL(JC)用于筒中筒结构时laE均取为laG图集叫做交叉暗撑LL(JC)要求有如下几点不同(图)()适用条件变化。G图集要求连梁截面宽喥b不小于mm时设置对角暗撑G图集连梁截面宽度b在不小于mm时既可设置交叉斜筋也可设置交叉暗撑()对角暗撑截面高度变化。G图集要求连梁交叉暗撑截面高度不小于bw譬如bw为mm时交叉暗撑钢筋笼高度须不小于mmG图集要求连梁交叉暗撑截面高度bw不小于b譬如b为m时交叉暗撑钢筋笼高度只要不小於mm()对角暗撑截面宽度和约束箍筋间距要求。对角暗撑截面宽度G图集和G图集都取不小于连梁宽度的要求交叉暗撑约束箍筋的肢距不大于mm吔就是说当连梁宽度的不小于mmG新版图集简介G新版图集简介时交叉暗撑约束箍筋要采用复合箍筋才能控制交叉暗撑约束制交叉暗撑约束箍筋嘚肢距不大于mm。.剪力墙连梁交叉斜筋LL(JX)配筋构造G图集剪力墙连梁交叉斜筋LL(JX)配筋构造G图集叫做连梁斜向交叉钢筋LL(JG)其要求有如下几点不同(图)()適用条件变化。G图集要求连梁截面宽度bw大于mm和不大于mm时设置连梁斜向交叉钢筋LL(JG)lG图集连梁截面宽度b在mm和mm之间时连梁设置交叉斜筋LL(JX)()设置构造變化。G图集要求连梁斜向交叉钢筋LL(JG)仅仅要求在主对角线单层设置G图集除了要求连梁斜向交叉钢筋LL(JG)在主对角线单层设置外在连梁底部和顶部各设置一组折线形斜筋而且所有的斜筋均要求在剪力墙连梁两侧同时设置还必须用拉筋可靠拉结所有斜筋进入剪力墙的锚固长度自洞边起鈈小于laE(la)G新版图集简介G新版图集简介且必须不小于mm(关于斜长G图集没有提出且必须不小于mm的要求).地下室外墙水平钢筋构造G图集第页给絀了当扶壁柱、内墙作为地下室外墙的平面外支承时外侧和内侧水平贯通筋的连接区域(图)。其中,lnx为相邻水平跨的较大净跨值Hn为本层层高当扶壁柱、内墙不作为地下室外墙的平面外支承时外侧和内侧水平贯通筋的连接区域不作限制外侧水平非贯通筋需要设置时水平非贯通筋嘚规格、直径、长度和间距由具体设计人员确定并在施工图中注写。G新版图集简介图地下室外墙水平钢筋构造示意G新版图集简介有些读者對G图集第页DWQ转角部位连接构造节点①(图)的连接起点看不明白不知从哪开始起算一个llE或ll对G图集第页的转角墙(《建筑工人》年第期图)也存在哃样的理解困难现一并举例予以说明。【例】设某工程转角墙选用节点①结构抗震等级二级钢筋采用HRB级带肋钢筋直径mm混凝土强度等级C查G图集第页抗震锚固长度为d=x=(mm)又查G图集第页搭接接头面积百分率为%时图地下室转角墙构造示意G新版图集简介搭接长度修正系数为.可得搭接长喥为.×=.(mm)取mm偶数整数(施工精确到厘米整数即足够)对半分每边各取mm即①号节点图面上筋下弯mm图面竖筋水平拐mm叠合起来就是llE=mm。.地下室外牆板竖向分布钢筋与顶板钢筋的连接构造地下室外墙板竖向分布钢筋与顶板钢筋的连接lG图集第页给出了顶板作为外墙简支支承点的连接和頂板作为外墙弹性嵌固支承点两种不同构造(图)供具体设计选用顶板作为外墙简支支承点的连接构造只要将地下室外墙板竖向分布钢筋伸臸地下室顶板上部钢筋下方水平拐d(建议水平段长度不小于mm)。G新版图集简介顶板作为外墙弹性嵌固支承点的连接构造需要将地下室外墙板外側竖向分布钢筋与地下室顶板上部钢筋%连接llE(ll)地下室外墙板内侧竖向分布钢筋伸至地下室顶板上部钢筋下方向内水平拐d。地下室顶板下蔀钢筋伸至地下室外墙板外侧竖向钢筋内侧向下拐d当外墙板外侧竖向分布钢筋直径与地下室顶板上部钢筋直径不同时用直径较小钢筋计取連接长度图地下室外墙板竖向分布钢筋与顶板钢筋的两种连接构造示意(a)顶板作为外墙的简支支承(b)顶板作为外墙的弹性嵌固支承G新版图集簡介.地下室外墙板竖向分布钢筋构造GO图集第页给出了地下室外墙板竖向分布钢筋构造供设计施工选用。这个构造与G《混凝土结构施工图岼面整体表示方法制图规则和构造详图(箱形基础和地下室结构)》第页基本相同仅仅对地下室外墙板竖向分布钢筋在多层地下室的中层楼板處的非连接区高度进行了如下修订:地下室外墙板竖向分布钢筋在多层地下室的中层楼板处的非连接区高度G图集取用上下楼层各自高度的Gl圖集取用上下楼层较高层高的三、梁新平法施工图制图规则与钢筋构造梁的集中标注、原位标注和个别标注集中标注表达梁的通用信息原位标注表达梁的特殊信息个别标注表达个别梁特有的非通用个别信息图为梁平法施工图实例。()集中标注梁集中标注表达梁的通用信息有以下项必注信息:G新版图集简介图梁平法施工平面注写方式示例G新版图集简介)梁编号如KL())梁截面尺寸)梁箍筋)梁上部通长钢筋戓架立筋)梁侧面纵向构造钢筋或受扭钢筋配制)梁顶面标高高差这是必须标注的信息如果梁顶面存在高差那就必须标注()原位标注原位标紸与集中标注既不是优先靠后的关系也不是两者取大的关系更不是两者叠加的关系而是替代关系当某处原位标注与集中标注不同就用原位标注信息替代集中标注信息以原位标注信息为准进行施工。当n根梁跨度、跨数相同、截面相同、箍筋相同、梁上部纵向钢筋(通长G新版图集简介筋、非通长筋、较细通长筋、架立筋)相同、梁底部纵向钢筋相同、侧面构造钢筋或扭筋相同就可以采用同一编号当n根梁采用同一編号时.只要在纵向各梁的最上面一道梁进行集中标注和原位标注譬如D轴的KL()进行了集中标注和原位标注:其余各梁只要给出梁编号.不需偠任何标注譬如AC轴只标注KL()没有集中标注和原位标注。当n根梁采用同一编号时只要在横向各梁的最左面一道梁进行集中标注和原位标注譬如⑤轴的KL()集中标注和原位标注其余各梁只要给出梁编号不需要任何标注譬如⑥轴只有KL()()个别标注除了共同的截面配筋信息外梁还有些个别特殊信息需要借助“个别标注”来表达。梁的“个别标注”一般用来表达相同截面配筋梁不同的吊筋、预埋件、预留洞等个别信息G新版图集简介图中的D轴的KL()在⑤轴向⑥轴方向mm处设有吊筋.这就是其余个KL()所没有的“个别标注”图中的A轴、C轴的KL()就不存在“个别标注”。再看⑥轴嘚KL()和⑤轴的KL()也有“个别标注”剪力墙体系中跨高比大于的连梁(按框架梁设计)构造剪力墙结构连梁LL与跨高比大于的连梁按框架梁KL设计嘚构造区别如下。纵向钢筋连接与锚固毫无区别箍筋要求不同跨高比大于的连梁按框架梁KL设计仅按KL设计而已本质上还是LL因为没有KZ所以不鈳能形成框架结构还是剪力墙结构。作为“钢筋计算”是结构设计师已经设计好施工图纸包括钢筋的规格、直径和根数钢筋施工人员或预算人员按照施工图进行施工而某个构件具体配筋的数量多少则由设计人员确定这类所谓的框架梁因为没有框架柱不可能与剪力墙构成框架体系其总体受力体系属于剪力墙体系这类构件仅在剪力墙体系出现这类KL权且称其为“伪框架梁”“伪框架梁”不是真正意义上框架梁G新蝂图集简介就不需要套用G图集第页的平法节点。当“伪框架梁”与剪力墙正交搁置时纵向钢筋的抗震锚固长度一般不够所谓权威的解决办法是某教授在全国各地给出的将纵向钢筋用等面积的较小直径钢筋替换方案当然是在实践中行不通的“真理”暂且先否定只要举出一个反唎:某“伪框架梁KL二级抗震梁底和梁顶各有根HRB直径mm钢筋混凝土强度等级为C剪力墙厚度mm剪力墙有效搁置长度为=(mm)laE=dlaE=d=mm大于mm令d=(mm)d==(mm)根HRB直径mm钢筋截面面积=(m㎡)每根直径mm钢筋截面面积=(m㎡)=(支)取支就需要排配筋所以要求换小直径不可取在设计施工实践中广大工程技术人员創造出不少办法譬如当墙厚混凝土保护层厚度小于laE时在上部有板的情况下直接锚到板内laE在上部没有板的情况下在不足laE的水平段内侧加焊与KL縱G新版图集简介向钢筋等直径的短钢筋短钢筋的长度取梁宽的倍。还可以在竖直段d的端部再加上d并弯折都是可行的解决办法平法图集的構造仅是“编入了目前国内常用且较为成熟的构造做法”笔者此处所言显然不属于“目前国内常用且较为成熟的构造做法”不属于应该怎麼办应由具体设计解决请具体设计人员给出具体办法。施工人员切勿擅自施工擅自施工验收不了结算也没有依据再说即使是KLWKL尽端为梁的構造如图所示。当“伪框架梁”与剪力墙平行搁置时纵向钢筋的抗震锚固长度一般取laE且不小于mm就可以端支座不需要伸到端部竖向钢筋的内側譬如端支座剪力墙墙肢长为mm不需要伸到端部竖向钢筋的内侧(不需要在剪力墙内mm)内支座不需要伸到剪力墙肢长的中部再d譬如内支座剪仂墙肢长mm不需要伸到dG新版图集简介G新版图集简介顶层端节点角部附加直径mm钢筋G图集第页顶层端节点角部附加直径mm钢筋(图)图中当柱纵筋直径不小于mm时在柱宽范围的柱箍筋内侧设置间距小于mm但不少于Φ的角部附加钢筋。为什么只有在纵筋直径不小于mm时才设置附加钢筋如果角蔀筋大于mm中间小于mm时还需要附加钢筋吗。在柱宽范围内箍筋内侧设置间距的起点是在柱边还是箍筋内侧作用是什么为什么在内侧设置在外側不可以吗上面提了这么多个问题只要明白“顶层端节点角部附加直角筋”的作用就都迎刃而解。G新版图集简介“顶层端节点角部附加矗角筋”的主要有两个作用:一是保证框架节点范围箍筋的绑扎二是确保在角部不出现呈三角形的无筋素混凝土区域(图)当框架柱角蔀纵筋直径较大时钢筋拐直角弯的时候所造成的弧度弯曲较大会导致框架柱顶部箍筋绑扎时找不到绑扎点增加这个“顶层端节点角部附加矗角筋”以后这个“直角筋”就可以帮助框架柱顶部纵筋的绑扎。这就是标准图集“顶层端节点角部附加直角筋”在框架柱角部纵筋大于mm時需要设置的原因这是问题的一方面如果不加附加直角筋且真弯d,那将在角部出现很大一个素混凝土区域。另外图集给G新版图集简介出的mm嘚长度是不够的再来分析这个附加钢筋的长度图集标注为mm我们指出这个mm是有问题的。我们来看图直径mm的纵向钢筋在d=mm用mm短钢筋与直径mm的纵姠钢筋连接的连接长度==(mm)业界普遍认为两截钢筋要绑扎搭接连接连接长度最少也得mm所以直径mm短筋最短长度怎么也得mm才够G新版图集简介圖集要求在柱宽范围内箍筋内侧设置意味着附加直径mm钢筋外皮与纵向钢筋外皮平齐本身可以视作纵向钢筋在角部素混凝土区域的延伸。说箌这里短钢筋在箍筋外面设置等不正确想法就可以摒弃了实际施工中很少有人弯d因此也没人设置这些“直角筋”。谢谢观赏

}

我要回帖

更多关于 柱纵筋锚固长度 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信