就是掉了两根 中间这个东西不高压开关柜不能合闸的原因是什么原因

摘要: 近年来固原变电所的部分35KV斷路器经常出现在手跳或保护动作跳闸后由于控制回路断线而不能再次高压开关柜不能合闸的原因的情况.这种断路器属于手车式开关.经仔細对断路器控制回路检查分析,找出了造成断路器无法高压开关柜不能合闸的原因的原因,并采取措施,对断路器二次控制回路进行了整改,很好哋解决了这一问题.  

}

\\ KYN28-12高压开关柜 操作维护说明书 KYN28-12高压開关柜“五防”联锁操作要求: 防止误分合断路器—断路器手车必须处于工作位置或实验位置时断路器才能进行合、分闸操作。 防止带負荷移动断路器手车—断路器手车只有在断路器处于分闸状态下才能进行拉出或推入工作位置的操作 防止带接地刀送电—接地刀必须处於分闸位置时,断路器手车才能推入工作位置进行高压开关柜不能合闸的原因操作 防止带电合接地刀—断路器手车必须处于试验位置时,接地刀才能进行高压开关柜不能合闸的原因操作 防止误入带电间隔—断路器手车必须处于试验位置,接地刀处于高压开关柜不能合闸嘚原因状态时才能打开后门;没有接地刀的开关柜必须在高压停电后(打开后门电磁锁),才能打开后门 注:KYN28-12高压开关柜在正常运行時,应闭门操作 一、面板基本操作 1.高压开关柜不能合闸的原因分闸操作 断路器在工作位置或实验位置时,高压开关柜不能合闸的原因需順时针旋转高压开关柜不能合闸的原因分闸转换开关进行高压开关柜不能合闸的原因分闸需逆时针旋转高压开关柜不能合闸的原因分闸轉换开关使其分闸。 储能操作 在断路器高压开关柜不能合闸的原因前必须先将断路器储能,将储能旋钮打到通的位置断路器每次高压開关柜不能合闸的原因后会自动储能,储能完成后储能指示灯有指示 就地和远控 就地远控转换开关在就地位置是断路器的合分闸只能在櫃体面板上操作,在远控位置时断路器的合分闸只能在后台界面上操作 加热器与照明 在柜体上有温湿度控制器,若柜体内湿度较大需将加热器打到自动或手动位置使其柜体干燥。需观察电缆室情况时可打开检修照明灯透过观察窗查看电缆室情况。 综合保护装置使用 综匼保护装置的使用详见其操作手册 送电操作程序: 通过转运手车将断路器手车(或PT手车、隔离手车、熔断器手车)推入开关柜;手车进柜時将手车的左右把手同时向内拉至把手移动位置并将手车推入开关柜的试验位置,然后将手车的左右把手同时向外推至把手固定位置使掱车推进机构与开关柜可靠锁定。 将手车的二次插头插入开关柜的二次插座内并用扣件锁定; 关闭开关柜后门(电缆室门)和前门(断蕗器室门);打开接地刀操作活门,用地刀操作手柄(逆时针方向)打开接地刀抽出接地刀操作手柄关闭接地刀操作活门,并确认接地刀处于分闸状态 检测仪表室内的控制、高压开关柜不能合闸的原因、信号、交流及母线电压等电源开关(或二次熔断器)处于高压开关櫃不能合闸的原因状态,并测量电源电压属于正常范围后关闭仪表室门。 用就地或远控操作方式控制操作(处在开关柜试验位置的)断蕗器合分各一次确认断路器控制回路接线及信号回路显示正确。 打开手车机构操作活门用手车推进摇把(顺时针方向)将手车推入开關柜工作位置(手车达到工作位置时会发出“咔哒”的锁扣响声),取出手车推进摇把并关闭手车机构操作活门 用就地或遥控操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器高压开关柜不能合闸的原因。 检查开关柜的带电显示器A/B/C三相指示灯亮此时开关柜已处于高压帶电状态,测量或观察综合保护装置显示的母线电压及出线电流是否处于正常范围 停电操作程序: 用就地或者远控操作方式控制操作(處于开关柜工作位置的)断路器分闸。 检查开关柜的带电显示器A/B/C三相指示灯熄灭此时开关柜已处于高压出线侧断电,但高压母线侧仍然處于带电状态(热备用状态) 打开手车机构操作活门,用手车推进摇把(逆时针方向)将手车退出到开关柜试验位置(手车到达试验位置時会发出“咔哒”的扣锁响声)取出手车推进摇把并关闭手车机构操作活门。 此时断路器处于开关柜试验位置属于停电待用状态(冷備用状态)。再次送电时可省略送电操作程序的1、2、3项操作步骤 手车拉出柜外的操作程序: 断路器手车(或PT手车、隔离手车、熔断器手车)需要拉出柜外时,应首先完成停电操作程序的所有步骤 需要进行接地刀高压开关柜不能合闸的原因操作时,应先打开接地刀操作活门用接地刀操作手柄(顺时针方向)使接地刀高压开关柜不能合闸的原因,抽出接地刀操作手柄并确认接地刀处于高压开关柜不能合闸的原因状态(如不需要接地刀高压开关柜不能合闸的原因操作,可不进行此项操作) 打开开光柜前门(断路器室门)拔掉手车的二次插頭。 将手车转运小车放置并锁定在开关柜前指定位置;将手车的左右把手同时向内拉至把手移动位置并将手车拉出至转运小车上,将手車的左右把手同时向外推至把手锁定位置与转运小车锁孔可靠锁定 检查开关柜内的上下静触头防护活门处于自动闭合位置,关闭开关柜湔门(断路器室门) 高压电缆室停电检修操作程序: 完成停电操作程序的所有步骤。 打开接地刀操作活门用接地刀操作手柄(顺时针方向)使接地刀高压开关柜不能合闸的原因,抽出接地刀操作手柄并确认接地刀处于高压开关柜不能合闸的原因状态此时电缆出线侧已處于安全接地状态。 打开开关柜后门(电缆室门)用高压验电装置检测并确认电缆室内的所有导电部分完全处于停电状态后,检修人员財可进入高压电缆室进行工作 高压母线室停电检修操作程序: 完成停电操作程序的所有步骤。 再次确认进线柜和分段开关柜断路器手车巳处于试验位置或柜外隔离位置并确认进线电缆或母线已处于完全停电状态。 打开高压

}

高压开关柜是指用于电力系统发電、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开關、高压负荷开关、高压自动重合与分段器、高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类高压开关制造业是输变电设备制慥业的重要组成部分,在整个电力工业中占有非常重要的地位

功能:高压开关柜具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。

应用:主要适用于发电厂、变电站、电力系统变电所、石油化工、冶金轧钢、轻工纺织、厂矿企业和住宅小区、高层建筑等各种不同场所

组荿:开关柜应满足交流金属封闭开关设备"标准的有关要求,由柜体和断路器二大部分组成柜体由壳体、电器元件(包括绝缘件)、各种机构、二次端子及连线等组成。

1、防止带负荷高压开关柜不能合闸的原因:高压开关柜内的真空断路器小车在试验位置高压开关柜不能合闸的原因后小车断路器无法进入工作位置。

2、防止带接地线高压开关柜不能合闸的原因:高压开关柜内的接地刀在合位时小车断路器无法進高压开关柜不能合闸的原因。

3、防止误入带电间隔:高压开关柜内的真空断路器在高压开关柜不能合闸的原因工作时盘柜后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。

4、防止带电合接地线:高压开关柜内的真空断路器在工作时高压开关柜不能合闸的原因合接地刀无法投入。

5、防止带负荷拉刀闸:高压开关柜内的真空断路器在工作高压开关柜不能合闸的原因运行时无法退出小车断路器的工作位置。

主要由柜体、高压真空断路器、储能机构、小车、接地刀开关和综合保护器等组成

某个厂家的高压开关柜做样例给大家展示下内部详细结构

用铁板壓制成型,为封闭式结构设有仪表室、小车室、电缆室、母排室等,各室之间用铁板隔离如图1所示。仪表室安装有综合保护器、电流表、电压表等器件;小车室安装有小车、高压真空断路器;母排室安装三相母排;电缆室用于对外连接动力电缆

所谓高压真空断路器是將其主触头安装在密闭的真空室内,当触头通断时其电弧无气体助燃不至烧坏而经久耐用,同时用绝缘材料做底座,以提高真空开关嘚绝缘性能故称高压真空断路器。

将高压真空断路器安装在小车上随小车运动,当顺时针摇动手柄时小车进入柜内,载着真空断路器插入高压电路;逆时针摇动手柄时小车退出柜内,带动真空断路器抽出高压电路如图2所示。

由一台小电动机驱动弹簧储能利用弹簧释放动能将真空断路器高压开关柜不能合闸的原因。

是一种作用于安全联锁的刀开关当接地刀开关合上时高压柜门才能打开,否则接地刀开关未合上时,高压柜门不能打开起到安全联锁保护作用。

是一种微机保护器由微处理器、显示屏、按键与外围电路所组成。鼡于取代原始的过流、过压、时间等继电器保护电路输入信号:电流互感器、电压互感器、零序电流互感器和开关量等信号;可用键盘設置电流值、电压值、速断时间、启动时间等数据;显示屏可显示实时数据并参入控制,执行保护动作

(1)按开关柜的主接线形式,可汾为桥式接线开关柜、单母线开关柜、双母线开关柜、单母线分段开关柜、双母线带旁路母线开关柜和单母线分段带旁路母线开关柜

(2)按断路器的安装方式,可分为固定式开关柜和移开式(手车式)开关柜

(3)按柜体结构,可分为金属封闭间隔式开关柜、金属封闭铠裝式开关柜以及金属封闭箱式固定开关柜

(4)按断路器手车安装位置的方式,可分为落地式开关柜和中置式开关柜

(5)按开关柜内部絕缘介质的不同,可分为空气绝缘开关柜和SF6气体绝缘开关柜

1.额定电压、额定电流、额定频率、额定工频耐受电压、额定雷击冲击耐受电压;

2.断路器额定适中开断电流、额定关合峰值电流、额定短时耐受电流、额定峰值耐受电流;

3.接地开关额定关合峰值电额定短时耐受电流、额定峰值耐受电流;

4操动机构分高压开关柜不能合闸的原因线圈额定电压、直流电阻、功率,储能电机额定电压、功率;

5.柜体防護等级及符合的国家标准编号

1、关闭全部后门及后盖板,并锁好接地开关处于合位时方可关上后门

2、将接地开关操作手柄插入中门右丅侧六角孔内,逆时针旋转使接地开关处于分闸位置,操作孔处联锁板自动弹回遮住操作孔柜下门闭锁。

3、推上服务小车使其定位紦小车推入柜内使其在隔离位置定位,手动插上二次插关上手车室门。

4、将断路器手车摇柄插入摇柄插口顺时针转动摇柄,约20圈摇柄明显受阻并伴有咔哒声时取下摇柄,此时手车处于工作位置二次插被锁定,断路器手车主回路接通查看相关信号。

5、操作以表板上匼分闸转换开关使断路器高压开关柜不能合闸的原因送电,同时仪表板上绿灯灭红灯亮,高压开关柜不能合闸的原因成功

1、操作仪表盘上合,分闸转换开关使断路器处于分闸搁置同时仪表盘上红灯灭,绿灯亮分闸成功。

2、将断路器手车摇柄插入摇柄插口顺时针轉动摇柄,约20圈摇柄明显受阻并伴有咔哒声时取下摇柄,此时手车处于试验位置二次插锁定解除,打开手车室门手动脱离二次插,掱车主回路断开

3、推上服务小车使其锁定,拉出手车到服务小车一开服务小车。

4、观察带电显示器或验电若不带电方可继续操作

5、將接地开关操作手柄插入中门右下侧六角孔内,顺时针旋转使接地开关处于高压开关柜不能合闸的原因位置,确定接地开关确已高压开關柜不能合闸的原因后打开柜下门,维修人员方可进入维修检修。

高压开关柜不能合闸的原因故障可分为电气故障和机械故障高压開关柜不能合闸的原因方式有手动和电动两种。手动不能高压开关柜不能合闸的原因一般是机械故障手动可以高压开关柜不能合闸的原洇,电动不能高压开关柜不能合闸的原因是电气故障

开关送电前线路有故障保护回路使防跳继电器作用。高压开关柜不能合闸的原因后開关立即跳闸即使转换开关还在高压开关柜不能合闸的原因位置,开关也不会再次高压开关柜不能合闸的原因连续跳跃

现在高压柜内嘟设置了五防功能,要求开关不在运行位置或试验位置不能高压开关柜不能合闸的原因也就是位置开关不闭合,电动不能高压开关柜不能合闸的原因这种故障在高压开关柜不能合闸的原因过程中经常遇到。此时运行位置灯或试验位置灯不亮将开关手车稍微移动使限位開关闭合即可送电。如果限位开关偏移距离太大应当进行调整。在JYN型高压柜中位置开关不能向外移时可以加装一个V型片保证限位开关鈳靠闭合。

高压系统中为了系统的可靠运行设置一些电气连锁例如在两路电源进线的单母线分段系统中,要求两路进线柜和母联柜这三囼开关只能合两台如果三台都闭合将会有反送电的危险。并且短路参数变化并列运行短路电流增大。连锁电路的形式如图四所示进線柜连锁电路串连母联柜的常闭接点,要求母联柜分闸状态进线柜可以高压开关柜不能合闸的原因

母联柜的连锁电路是分别用两路进线櫃的一个常开和一个常闭串连后再并连。这样就可以保证母联柜在两路进线柜有一个高压开关柜不能合闸的原因另一个分闸时方可送电茬高压柜不能电动高压开关柜不能合闸的原因时,首先应当考虑是否有电气连锁不能盲目地用手动高压开关柜不能合闸的原因。电气连鎖故障一般都是操作不当不能满足高压开关柜不能合闸的原因要求。例如合母联虽然进线柜是一分一合但是分闸柜内手车被拉出,插頭没有插上如果连锁电路发生故障,可以用万用表检查故障部位

利用红、绿灯判断辅助开关故障简单方便,但是不太可靠可以用万鼡表检查确定。检修辅助开关的方法是调整固定法兰的角度调整辅助开关连杆的长度等。

在控制回路中控制开关损坏、线路断线等都使高压开关柜不能合闸的原因线圈不能得电这时候高压开关柜不能合闸的原因线圈没有动作的声音。测量线圈两端没有电压检查方法是鼡万用表检查开路点。

高压开关柜不能合闸的原因线圈烧毁是短路故障这时候有异味、冒烟、保险熔短等现象发生。高压开关柜不能合閘的原因线圈设计为短时工作制通电时间不能太长。高压开关柜不能合闸的原因失败后应当及时查找原因不应该多次反复高压开关柜鈈能合闸的原因。特别是CD型电磁操作机构的高压开关柜不能合闸的原因线圈由于通过电流较大多次高压开关柜不能合闸的原因容易烧坏。

在检修高压柜不能高压开关柜不能合闸的原因的故障时经常使用试送电的方法这种方法可以排除线路故障(变压器温度、瓦斯故障除外)、电气连锁故障、限位开关故障。故障部位基本可以确定在手车内部所以在应急处理时可以用试验位置试送电,更换备用手车送电的方法进行处理这样可以起到事半功倍的效果并且可以减少停电时间。