UCMP功能:防止轿厢意外移动保护装置通过MCTC-SCB-A/A1/C模块检测轿厢是否有移位?当系统检测到意外移位后控制系统立即停止输出,并报E65故障 抱闸制动力检测:通过系统输出力矩,抱闸不打开检测脉冲变化?当系统测试抱闸制动力不合格控制系统立即停止输出并报E66故障。
1、 检修开关有效,电梯停止在门区位置保持关门状态 2、 小键盘开关键是哪个设置F-8设置8,开启制动仂测试功能小键盘开关键是哪个显示E88 3、 门锁有效后,封星、运行接触器输出抱闸接触器不输出 4、 系统输出力矩,逐渐增加至额定转矩嘚110%持续5s 5、 F7-09显示测试结果,1:合格2:不合格立即报E66, 故障不可复位; 故障复位:需要重新做抱闸力检测且结果为1方可复位。 1、手动测試制动力:关闭厅轿门(确保门锁导通) 2、不在检修状态或者非门区设置F-8设置8无效。设置F-8设置8以后电梯屏蔽内外招、屏蔽开门,保持門锁接通未关门会自动进行关门 |